Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
23916
Question Forum Chauffage : Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
Je possède une chaudière Buderus S115 et je rencontre actuellement un problème.
Le ballon d'eau chaude ne se réchauffe pas suffisamment, ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude et que la chaudière tourne en continu.
Pour vous expliquer la situation, j'ai récemment passé en mode été, donc uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Les températures ont ensuite baissé et j'ai relancé les radiateurs.
Pendant une semaine, tout fonctionnait normalement, mais à un moment donné, en passant devant la chaudière, j'ai remarqué que le circulateur pour l'eau chaude était toujours allumé et que la chaudière se mettait en route régulièrement.
J'ai essayé plusieurs manipulations, comme couper le chauffage des radiateurs, fermer l'arrivée d'eau principale et couper l'eau chaude sanitaire. La sonde de température fonctionne correctement et est récente (3 mois).
Couper le chauffage de l'eau chaude est actuellement la seule solution que j'ai trouvée pour éviter que la chaudière ne vide la cuve à fuel (l'eau perd 2° en 4/5 heures).
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un post indiquant que cela pourrait venir de la vanne 3 voies ou d'un clapet qui reste entrouvert, ce qui permet à de l'eau froide de rentrer en permanence dans le ballon.
Le problème est que je ne sais pas où se situe la vanne 3 voies ou un quelconque clapet.
Pour le moment, je "force" la chauffe du ballon de temps en temps, mais elle peine à dépasser les 40° (hier, la chaudière était à 75° et l'eau chaude n'a pas dépassé les 41°, alors que j'avais mis en mode sans électronique et que la température de la chaudière était censée se transférer à l'eau chaude).
Je joins quelques photos et je vous serais reconnaissant si vous pouviez me dire où se situe la vanne 3 voies et bien sûr si vous avez une solution envisageable pour régler le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je possède une chaudière Buderus S115 et je rencontre actuellement un problème.
Le ballon d'eau chaude ne se réchauffe pas suffisamment, ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude et que la chaudière tourne en continu.
Pour vous expliquer la situation, j'ai récemment passé en mode été, donc uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Les températures ont ensuite baissé et j'ai relancé les radiateurs.
Pendant une semaine, tout fonctionnait normalement, mais à un moment donné, en passant devant la chaudière, j'ai remarqué que le circulateur pour l'eau chaude était toujours allumé et que la chaudière se mettait en route régulièrement.
J'ai essayé plusieurs manipulations, comme couper le chauffage des radiateurs, fermer l'arrivée d'eau principale et couper l'eau chaude sanitaire. La sonde de température fonctionne correctement et est récente (3 mois).
Couper le chauffage de l'eau chaude est actuellement la seule solution que j'ai trouvée pour éviter que la chaudière ne vide la cuve à fuel (l'eau perd 2° en 4/5 heures).
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un post indiquant que cela pourrait venir de la vanne 3 voies ou d'un clapet qui reste entrouvert, ce qui permet à de l'eau froide de rentrer en permanence dans le ballon.
Le problème est que je ne sais pas où se situe la vanne 3 voies ou un quelconque clapet.
Pour le moment, je "force" la chauffe du ballon de temps en temps, mais elle peine à dépasser les 40° (hier, la chaudière était à 75° et l'eau chaude n'a pas dépassé les 41°, alors que j'avais mis en mode sans électronique et que la température de la chaudière était censée se transférer à l'eau chaude).
Je joins quelques photos et je vous serais reconnaissant si vous pouviez me dire où se situe la vanne 3 voies et bien sûr si vous avez une solution envisageable pour régler le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





29 mars 2024 à 09:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
Sur l'image 4,vous avez un purgeur a clé coté ballon, après avoir arrêté la chaudière,ouvrez un peu le purgeur pour faire sortir l'air jusqu'à apparition de l'eau, refermez le purgeur,complétez la pression chauffage au manomètre et remettez en service.il y a de fortes chances que le circuit chauffage du ballon soit plein d'air,il serait préférable de remplacer ce purgeur manuel par un purgeur automatique.
Cordialement.
Sur l'image 4,vous avez un purgeur a clé coté ballon, après avoir arrêté la chaudière,ouvrez un peu le purgeur pour faire sortir l'air jusqu'à apparition de l'eau, refermez le purgeur,complétez la pression chauffage au manomètre et remettez en service.il y a de fortes chances que le circuit chauffage du ballon soit plein d'air,il serait préférable de remplacer ce purgeur manuel par un purgeur automatique.
Cordialement.
29 mars 2024 à 18:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour, JR48.
Vous me parlez bien du petit purgeur blanc ?
Faut-il que je coupe totalement la chaudière ou seulement l'eau chaude.
Je viens d'essayer avec juste l'eau chaude de coupé et l'eau est sortie directement.
Vous me parlez bien du petit purgeur blanc ?
Faut-il que je coupe totalement la chaudière ou seulement l'eau chaude.
Je viens d'essayer avec juste l'eau chaude de coupé et l'eau est sortie directement.
29 mars 2024 à 19:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour,
Pour purger le circuit de chauffage du ballon, il n'est pas nécessaire de couper l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Il suffit d'arrêter les pompes pendant la purge afin d'éviter que l'air ne se balade.
L'arrêt de la chaudière ne durera que quelques instants, prenez donc le temps de purger correctement en tirant un ou deux verres d'eau ou l'équivalent.
Vous connaissez la suite.
Cordialement.
Pour purger le circuit de chauffage du ballon, il n'est pas nécessaire de couper l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Il suffit d'arrêter les pompes pendant la purge afin d'éviter que l'air ne se balade.
L'arrêt de la chaudière ne durera que quelques instants, prenez donc le temps de purger correctement en tirant un ou deux verres d'eau ou l'équivalent.
Vous connaissez la suite.
Cordialement.
30 mars 2024 à 12:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
J'ai effectué la purge hier.
J'ai fait couler une petite casserole d'eau, mais il n'y a pas eu de changement.
Le ballon ne dépasse pas les 43° en 8h de cycle (1 cycle toutes les 1h30 environ).
La chaudière montait à 80° durant ses cycles, mais le chauffage des radiateurs ne s'est pas activé pendant la tentative de chauffe du ballon.
Est-ce que le ballon peut être entartré et causer le problème ?
Merci.
J'ai effectué la purge hier.
J'ai fait couler une petite casserole d'eau, mais il n'y a pas eu de changement.
Le ballon ne dépasse pas les 43° en 8h de cycle (1 cycle toutes les 1h30 environ).
La chaudière montait à 80° durant ses cycles, mais le chauffage des radiateurs ne s'est pas activé pendant la tentative de chauffe du ballon.
Est-ce que le ballon peut être entartré et causer le problème ?
Merci.
31 mars 2024 à 08:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Couper ou non ballon d'eau chaude
- N°2692 : Bonjour, pour faire des économies d'électricité je coupe mon ballon d'eau chaude tous les matins ; ce qui fait 3 heures en moins. Est-ce vraiment bien de le faire et cela fait-il réaliser des économies ? Merci.
- 3. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 4. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
- N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
- 5. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 6. Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique
- N°19526 : Bonjour, Voilà on vient d'acheter une maison dans le 40 limite 64 à 30 minutes de Bayonne. L'ancien propriétaire avait une consommation de 1000 € électrique et 2300 € de fioul. Il y a une bonne installation de chauffage...
- 7. Choix chauffe eau électrique pour ECS
- N°16699 : Bonjour. Je voudrai mettre un chauffe eau électrique pour compléter ma chaudière gaz qui a 16 ans. Quand la chaudière sera a changer je prendrai une chaudière chauffage seul ou un poêle à bois, donc le chauffe eau...
- 8. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 9. Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
- N°16549 : Bonjour, Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres). Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne...
- 10. Schéma ballon eau chaude
- N°5389 : Bonjour, suite à l'augmentation du prix du fioul, le mari d'une collègue fait circuler l'information qu'il serait possible de remplacer le circuit primaire (celui du chauffage central) par un cumulus. Il nous dit avoir trouver...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite