Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
23916
Question Forum Chauffage : Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
Je possède une chaudière Buderus S115 et je rencontre actuellement un problème.
Le ballon d'eau chaude ne se réchauffe pas suffisamment, ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude et que la chaudière tourne en continu.
Pour vous expliquer la situation, j'ai récemment passé en mode été, donc uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Les températures ont ensuite baissé et j'ai relancé les radiateurs.
Pendant une semaine, tout fonctionnait normalement, mais à un moment donné, en passant devant la chaudière, j'ai remarqué que le circulateur pour l'eau chaude était toujours allumé et que la chaudière se mettait en route régulièrement.
J'ai essayé plusieurs manipulations, comme couper le chauffage des radiateurs, fermer l'arrivée d'eau principale et couper l'eau chaude sanitaire. La sonde de température fonctionne correctement et est récente (3 mois).
Couper le chauffage de l'eau chaude est actuellement la seule solution que j'ai trouvée pour éviter que la chaudière ne vide la cuve à fuel (l'eau perd 2° en 4/5 heures).
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un post indiquant que cela pourrait venir de la vanne 3 voies ou d'un clapet qui reste entrouvert, ce qui permet à de l'eau froide de rentrer en permanence dans le ballon.
Le problème est que je ne sais pas où se situe la vanne 3 voies ou un quelconque clapet.
Pour le moment, je "force" la chauffe du ballon de temps en temps, mais elle peine à dépasser les 40° (hier, la chaudière était à 75° et l'eau chaude n'a pas dépassé les 41°, alors que j'avais mis en mode sans électronique et que la température de la chaudière était censée se transférer à l'eau chaude).
Je joins quelques photos et je vous serais reconnaissant si vous pouviez me dire où se situe la vanne 3 voies et bien sûr si vous avez une solution envisageable pour régler le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Je possède une chaudière Buderus S115 et je rencontre actuellement un problème.
Le ballon d'eau chaude ne se réchauffe pas suffisamment, ce qui fait que je n'ai pas d'eau chaude et que la chaudière tourne en continu.
Pour vous expliquer la situation, j'ai récemment passé en mode été, donc uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Les températures ont ensuite baissé et j'ai relancé les radiateurs.
Pendant une semaine, tout fonctionnait normalement, mais à un moment donné, en passant devant la chaudière, j'ai remarqué que le circulateur pour l'eau chaude était toujours allumé et que la chaudière se mettait en route régulièrement.
J'ai essayé plusieurs manipulations, comme couper le chauffage des radiateurs, fermer l'arrivée d'eau principale et couper l'eau chaude sanitaire. La sonde de température fonctionne correctement et est récente (3 mois).
Couper le chauffage de l'eau chaude est actuellement la seule solution que j'ai trouvée pour éviter que la chaudière ne vide la cuve à fuel (l'eau perd 2° en 4/5 heures).
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur un post indiquant que cela pourrait venir de la vanne 3 voies ou d'un clapet qui reste entrouvert, ce qui permet à de l'eau froide de rentrer en permanence dans le ballon.
Le problème est que je ne sais pas où se situe la vanne 3 voies ou un quelconque clapet.
Pour le moment, je "force" la chauffe du ballon de temps en temps, mais elle peine à dépasser les 40° (hier, la chaudière était à 75° et l'eau chaude n'a pas dépassé les 41°, alors que j'avais mis en mode sans électronique et que la température de la chaudière était censée se transférer à l'eau chaude).
Je joins quelques photos et je vous serais reconnaissant si vous pouviez me dire où se situe la vanne 3 voies et bien sûr si vous avez une solution envisageable pour régler le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





29 mars 2024 à 09:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
Sur l'image 4,vous avez un purgeur a clé coté ballon, après avoir arrêté la chaudière,ouvrez un peu le purgeur pour faire sortir l'air jusqu'à apparition de l'eau, refermez le purgeur,complétez la pression chauffage au manomètre et remettez en service.il y a de fortes chances que le circuit chauffage du ballon soit plein d'air,il serait préférable de remplacer ce purgeur manuel par un purgeur automatique.
Cordialement.
Sur l'image 4,vous avez un purgeur a clé coté ballon, après avoir arrêté la chaudière,ouvrez un peu le purgeur pour faire sortir l'air jusqu'à apparition de l'eau, refermez le purgeur,complétez la pression chauffage au manomètre et remettez en service.il y a de fortes chances que le circuit chauffage du ballon soit plein d'air,il serait préférable de remplacer ce purgeur manuel par un purgeur automatique.
Cordialement.
29 mars 2024 à 18:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour, JR48.
Vous me parlez bien du petit purgeur blanc ?
Faut-il que je coupe totalement la chaudière ou seulement l'eau chaude.
Je viens d'essayer avec juste l'eau chaude de coupé et l'eau est sortie directement.
Vous me parlez bien du petit purgeur blanc ?
Faut-il que je coupe totalement la chaudière ou seulement l'eau chaude.
Je viens d'essayer avec juste l'eau chaude de coupé et l'eau est sortie directement.
29 mars 2024 à 19:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour,
Pour purger le circuit de chauffage du ballon, il n'est pas nécessaire de couper l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Il suffit d'arrêter les pompes pendant la purge afin d'éviter que l'air ne se balade.
L'arrêt de la chaudière ne durera que quelques instants, prenez donc le temps de purger correctement en tirant un ou deux verres d'eau ou l'équivalent.
Vous connaissez la suite.
Cordialement.
Pour purger le circuit de chauffage du ballon, il n'est pas nécessaire de couper l'eau, qu'elle soit chaude ou froide.
Il suffit d'arrêter les pompes pendant la purge afin d'éviter que l'air ne se balade.
L'arrêt de la chaudière ne durera que quelques instants, prenez donc le temps de purger correctement en tirant un ou deux verres d'eau ou l'équivalent.
Vous connaissez la suite.
Cordialement.
30 mars 2024 à 12:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Ballon d'eau chaude perd en chaleur
Bonjour.
J'ai effectué la purge hier.
J'ai fait couler une petite casserole d'eau, mais il n'y a pas eu de changement.
Le ballon ne dépasse pas les 43° en 8h de cycle (1 cycle toutes les 1h30 environ).
La chaudière montait à 80° durant ses cycles, mais le chauffage des radiateurs ne s'est pas activé pendant la tentative de chauffe du ballon.
Est-ce que le ballon peut être entartré et causer le problème ?
Merci.
J'ai effectué la purge hier.
J'ai fait couler une petite casserole d'eau, mais il n'y a pas eu de changement.
Le ballon ne dépasse pas les 43° en 8h de cycle (1 cycle toutes les 1h30 environ).
La chaudière montait à 80° durant ses cycles, mais le chauffage des radiateurs ne s'est pas activé pendant la tentative de chauffe du ballon.
Est-ce que le ballon peut être entartré et causer le problème ?
Merci.
31 mars 2024 à 08:59