Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
6025
Panne Chauffage : Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière Vitogas 100 GA1 de 2003 qui ne veut plus démarrer.
Je m'explique :
Le démarrage se fait par ce que j'appelle la veilleuse (petite flamme), celle-ci reste allumée 5 secondes environ, mais cela n'enflamme pas le brûleur.
J'ai fait venir un chauffagiste qui me dit qu'il faut changer le brûleur, plus le bloc sécurité (soit environ 600 euros au total), et tout cela sans rien tester ni démonter...
Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire plus précis comme diagnostic... quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ?
Merci.
J'ai une chaudière Vitogas 100 GA1 de 2003 qui ne veut plus démarrer.
Je m'explique :
Le démarrage se fait par ce que j'appelle la veilleuse (petite flamme), celle-ci reste allumée 5 secondes environ, mais cela n'enflamme pas le brûleur.
J'ai fait venir un chauffagiste qui me dit qu'il faut changer le brûleur, plus le bloc sécurité (soit environ 600 euros au total), et tout cela sans rien tester ni démonter...
Je pense qu'il doit y avoir moyen de faire plus précis comme diagnostic... quelqu'un pourrait-il m'aider SVP ?
Merci.
26 juillet 2008 à 04:11
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

Bonjour,
Il faut vérifier l'électrode d'ionisation, si votre veilleuse ne tient pas allumée.
Avant de changer de brûleur, changez de chauffagiste, je pense que celui-ci devait être fermier avant et il a gardé l'habitude des "vaches à lait".
Revenez sur le forum chauffage.
G.B.
Il faut vérifier l'électrode d'ionisation, si votre veilleuse ne tient pas allumée.
Avant de changer de brûleur, changez de chauffagiste, je pense que celui-ci devait être fermier avant et il a gardé l'habitude des "vaches à lait".
Revenez sur le forum chauffage.
G.B.
27 juillet 2008 à 02:02
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

Bonjour, il est fort possible que cela provienne du bloc gaz.
27 juillet 2008 à 02:02
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur ma chaudière.
Si la chaudière ne démarre plus et après elle se met en alarme, c'est la sonde de ionisation qui est à changer, pour qu'elle puisse redémarrer normalement, prix de cette sonde environ 20 €, en plus c'est très facile à changer.
Elle est située avec le fil apparent BLANC du bloc noir à la rampe.
Par contre, il faut changer de plombier chauffagiste.
Cordialement.
J'ai eu le même problème sur ma chaudière.
Si la chaudière ne démarre plus et après elle se met en alarme, c'est la sonde de ionisation qui est à changer, pour qu'elle puisse redémarrer normalement, prix de cette sonde environ 20 €, en plus c'est très facile à changer.
Elle est située avec le fil apparent BLANC du bloc noir à la rampe.
Par contre, il faut changer de plombier chauffagiste.
Cordialement.
17 novembre 2010 à 20:37
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

Bonsoir,
Ce peut être la sonde de ionisation, effectivement. Il suffit simplement de la tester !
Si toutefois cette sonde est bonne, il y a de grandes chances que ce soit la bobine d'électrovanne gaz qui soit défaillante.
Et dans ce cas, on ne peut pas simplement la remplacer, il faut alors remplacer tout le bloc gaz !
Ce peut être la sonde de ionisation, effectivement. Il suffit simplement de la tester !
Si toutefois cette sonde est bonne, il y a de grandes chances que ce soit la bobine d'électrovanne gaz qui soit défaillante.
Et dans ce cas, on ne peut pas simplement la remplacer, il faut alors remplacer tout le bloc gaz !
14 décembre 2014 à 21:19
Réponse 5 Forum Chauffage
Invité

Chaudière Viessmann vitogas 100 GA1 démarre plus
Invité

J'ai eu les mêmes indices, pas de déclenchement (comme si le gaz était coupé) et le problème venait du gicleur de gaz encrassé (au bout de 10 ans ).
Il n'est pas nécessaire de remplacer le bloc gaz (environ 250€) ?
Il n'est pas nécessaire de remplacer le bloc gaz (environ 250€) ?
25 octobre 2016 à 09:33