Bonjour, lorsque je tire de l'eau chaude, la chaudière murale Saunier Duval ne démarre pas. Il suffit que je tapote la partie supérieure qui mène à l'extérieur pour qu'elle démarre. J'ai verifié les contacts électriques, nettoyé le flexible transparent, rien à faire.
Que puis-je faire ?
Que puis-je faire ?
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Démarrage chaudière à gaz murale à ventouse
Invité

C'est un problème avec le pressostat ventouse. Nettoyez bien les tubes en caoutchouc qui vont de la ventouse au pressostat, voire même soufflez dedans en les déconnectant du pressostat. Refermez bien et essayez.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Conseil mise en route chaudière à gaz murale à ventouse
- N°2069 : J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse Franco Belge Beretta, elle fonctionnait normalement puis le témoin rouge s'allume m'indiquant que l'évacuation des fumées est non correcte. Si vous pouvez me donner un conseil....
- 2. Chaudière murale Frisquet ventouse 23-32 kW problème de démarrage
- N°15104 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je n'arrive pas de résoudre un problème. Je vous explique en détail mon problème : Sur ma chaudière gaz murale Frisquet à ventouse 23-32 kW il y a eu une fuite et vu que le...
- 3. Hauteur pose ventouse chaudière gaz
- N°20 : Bonjour. A quelle hauteur doit-on mettre une ventouse pour une chaudière gaz par rapport au sol ? Merci.
- 4. Démarrage chaudière murale Lamborghini
- N°2258 : Bonjour. J'ai installé moi-même une chaudière murale Lamborghini 20 MCS W TOP, j'ai rempli le circuit de chauffage, j'ai purgé les radiateurs, j'ai ouvert le gaz. En mettant la chaudière en marche, le circulateur fonctionne et...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Norme pose chaudière murale gaz à ventouse
- N°5625 : Je voudrais installer une chaudière murale à ventouse, mais je ne connais pas la conformité à respecter de la pièce où elle sera installer : peut-on avoir le compteur électrique ainsi que le tableau dans cette pièce et...
- 7. Conseil mise en route chaudière à gaz murale à ventouse
- N°2053 : J'ai une chaudière à gaz murale à ventouse Franco Belge Beretta, elle fonctionnait normalement puis le témoin rouge s'allume m'indiquant que l'évacuation des fumées est non correcte. Si vous pouvez me donner un conseil....
- 8. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
- N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
- 9. Choix thermostat d'ambiance chaudière murale gaz Chappée HTE
- N°22949 : Bonjour. Je suis un particulier, bricoleur, non chauffagiste. Deux questions : Quelle est la courbe de chauffe de la chaudière décrite ci-après ? Quel Thermostat d'ambiance choisir pour affiner la régulation ? Ma...
- 10. Réglementation évacuation des gaz chaudière murale
- N°19797 : Bonjour. Tout d'abord merci de m'accueillir parmi vous. J'aimerais si c'est possible savoir la nouvelle législation évacuation des gaz pour une chaudière murale. D'après le syndic de l'immeuble les sorties de gaz type...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite