Sifflement chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
2539
FAQ Questions chauffage : Sifflement chaudière
Invité

Bonjour, j'ai un sifflement au démarrage de ma chaudière. Je rencontre un problème similaire même après avoir changé de chaudière. C'est un sifflement qui n'a pas lieu tout le temps mais de temps en temps. On m'a parlé de clapet à la cuve, de vibrations des tuyaux. Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème ?
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Sifflement chaudière
Invité

Cela m'est arrivé sur une chaudière fuel, c'était le filtre qui se trouve sur les tuyaux d'arrivée du mazout, si la pompe du brûleur en contient un vous pouvez enlever celui qui est sur les tuyaux dans le pro filtre, si ça ne siffle plus il faut le changer.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Sifflement chaudière
Invité

Placer un toc 80 entre votre brûleur et l'arrivée de mazout en place du filtre.
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Sifflement chaudière
Invité

Bien sûr, il faut enlever le filtre qui se trouve dans la pompe à fioul. Ce qu'il faut faire, c'est un bon nettoyage du tout.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Sifflement chaudière
Invité

Peut-être vous ne le savez pas, messieurs, ne jamais enlever de filtre sur une pompe cela pourrait endommager la pompe encrassée, le gicleur est provoqué par une mauvaise combustion, un problème comme celui là mérite de se pencher un peu plus dessus, si un sifflement persiste cela est peut être dû à l'installation fioul encrassée, faites-la nettoyer ou la vanne filtre défectueuse mais n'enlevez aucun filtre vous ne feriez que déplacer un problème.