Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7441
Problèmes De Chauffage : Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Bonjour, à tous, je me suis fait installé par un professionnel un insert Luce 62 de la marque Edilkamin avec 2 sorties indépendantes de diamètre 140, l'insert fait 12 Kw pour un volume chauffé de 340 m3, son rendement est de 87%, l'insert seul avec ventilation coûte environ 1500 euros.
Il est installé depuis 2 jours est après 10 heures de chauffage, on arrive pas à dépasser 17° à 5 mètres et 18° à 2 mètres de l'insert, la pièce fait environ 60 m2 sur 2,5 mètres de haut + un étage soit au total 120 m2, la ventilation se régule sur 2 vitesses, la 1ère vitesse se déclenche à 50°C, la ventilation fait du bruit, c'est très désagréable devant la télé.
De plus, pour la nuit, la chambre est juste au dessus et il est dur de trouver le sommeil avec ce bruit.
Par ailleurs, ce n'est pas du tout efficace, je vois très peu de différence entre l'air chaud résiduel qui sort de la hotte (donc sans ventilation) et des sorties ventilées intégrées à l'insert, il y a beaucoup de bruit pour rien surtout en vitesse 2.
Avant j'avais un foyer ouvert, je passais 1 bûche toutes les 30 minutes avec cette insert 1 bûche par heure, mais j'avais avec le foyer ouvert à 5 mètres 18° au bout de 3 heures et avec cet insert très haut rendement pas plus de 17°C.
Avec mon installateur, on ne comprend d'où ça peu venir. Si vous pouviez m'aider ou me proposer des solutions. Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il est installé depuis 2 jours est après 10 heures de chauffage, on arrive pas à dépasser 17° à 5 mètres et 18° à 2 mètres de l'insert, la pièce fait environ 60 m2 sur 2,5 mètres de haut + un étage soit au total 120 m2, la ventilation se régule sur 2 vitesses, la 1ère vitesse se déclenche à 50°C, la ventilation fait du bruit, c'est très désagréable devant la télé.
De plus, pour la nuit, la chambre est juste au dessus et il est dur de trouver le sommeil avec ce bruit.
Par ailleurs, ce n'est pas du tout efficace, je vois très peu de différence entre l'air chaud résiduel qui sort de la hotte (donc sans ventilation) et des sorties ventilées intégrées à l'insert, il y a beaucoup de bruit pour rien surtout en vitesse 2.
Avant j'avais un foyer ouvert, je passais 1 bûche toutes les 30 minutes avec cette insert 1 bûche par heure, mais j'avais avec le foyer ouvert à 5 mètres 18° au bout de 3 heures et avec cet insert très haut rendement pas plus de 17°C.
Avec mon installateur, on ne comprend d'où ça peu venir. Si vous pouviez m'aider ou me proposer des solutions. Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2008 à 01:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Bonjour, à part les factures votre installateur n'a pas l'air de connaître grand chose dans le travail.
Je pense que pour le prix indiqué il pourrait au moins se donner la peine de faire fonctionner son matériel et ne pas compter sur les copains qui eux savent travailler.
G. B.
Je pense que pour le prix indiqué il pourrait au moins se donner la peine de faire fonctionner son matériel et ne pas compter sur les copains qui eux savent travailler.
G. B.
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Merci de votre réponse, mais est-ce qu'il est possible que le problème soit le matériel en lui même ? Que le fabricant ne donne pas les vraies valeurs, car j'ai l'impression qu'il ne fait que 2 KW avec un rendement de 50%, et d'où pourrait venir ce sous rendement ? Merci.
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Vu sur le site d'Edilkamin : puissance entre 10 et 12 kW, volume maximale à chauffer : 340 m3, consommation bois : 4 kg à l'heure, selon modèle ; pas d'indication de rendement, 87 %, j'y crois pas.
Il est peut-être surdimensionné pour votre volume ?
Il est peut-être surdimensionné pour votre volume ?
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

C'est mon installateur qui m'a donné 87% de rendement sur le devis, de plus je ne pense pas qu'il soit trop gros car j'ai fait les calculs de puissance sur le site de Deville en fonction de l'altitude de ma maison, le nombre de m² avec les hauteurs sous plafond etc.
Il me trouve 300 m3 x un coef de 1,2 = 360m3 pour 340m3, c'est pas mal, par contre je pense qu'il faut que je fasse installer un clapet modérateur, car j'ai l'impression que les flammes sont trop violentes, les cendres ne restent pas rouges longtemps, la vitre se salie très vite, l'insert ne chauffe pas beaucoup comme si la chaleur de l'insert ne restait pas dedans et partait par le conduit, et pourtant le tirage est fermé.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Il me trouve 300 m3 x un coef de 1,2 = 360m3 pour 340m3, c'est pas mal, par contre je pense qu'il faut que je fasse installer un clapet modérateur, car j'ai l'impression que les flammes sont trop violentes, les cendres ne restent pas rouges longtemps, la vitre se salie très vite, l'insert ne chauffe pas beaucoup comme si la chaleur de l'insert ne restait pas dedans et partait par le conduit, et pourtant le tirage est fermé.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
27 décembre 2008 à 03:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Bonjour
Je suis installateur Edilkamin Loiret, je viens de lire toutes vos réponses et questions.
Pouvez-vous me dire si les trappes de sortie d'air chaud au-dessus de l'insert sont ouverts ?
Y a t-il bien l'arrivée d'air obligatoire au vent dominant qui arrive sous l'engin (suivant le DTU) ?
Surtout, ne pas fermer la trappe de tirage, vous allez le faire s'encrasser pour rien.
Cordialement.
Je suis installateur Edilkamin Loiret, je viens de lire toutes vos réponses et questions.
Pouvez-vous me dire si les trappes de sortie d'air chaud au-dessus de l'insert sont ouverts ?
Y a t-il bien l'arrivée d'air obligatoire au vent dominant qui arrive sous l'engin (suivant le DTU) ?
Surtout, ne pas fermer la trappe de tirage, vous allez le faire s'encrasser pour rien.
Cordialement.
14 mai 2009 à 03:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Votre insert est-il tubé à sa sortie ? Le haut de votre cape est-il bien bouché pour éviter à la chaleur de monter dans la cheminée ?
Si oui, pourquoi n'y a-t-il pas de grille sur votre manteau de cheminée pour la sortie d'air chaud ?
Si oui, pourquoi n'y a-t-il pas de grille sur votre manteau de cheminée pour la sortie d'air chaud ?
24 novembre 2009 à 15:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Avez-vous isolé autour de votre insert ? Peut-être qu'il chauffe correctement mais la chaleur s'en va comme dans un foyer ouvert car elle n'est pas répercutée par l'isolation autour de l'insert...
25 novembre 2010 à 22:01
Réponse 8 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Avez-vous trouvé une solution, je pense avoir le même problème que vous sur mon insert Luce 62 Edilkamin ? Merci.
30 janvier 2011 à 18:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Invité

Bonjour, la photo de votre rénovation de cheminée avec le "Luce 62" laisse à penser que votre installation n'est pas conforme au DTU 24.1 et 24.2 car l'insert est positionné de travers.
L'alignement des briquettes et poutre bois ne sont pas respectés, ce manque de goût et de professionnalisme pousse à croire que l'isolation indispensable et obligatoire avec son plafond de décompression est passée aux oubliettes et certainement d'autres détails favorisants la chauffe (grilles etc.). PMA
L'alignement des briquettes et poutre bois ne sont pas respectés, ce manque de goût et de professionnalisme pousse à croire que l'isolation indispensable et obligatoire avec son plafond de décompression est passée aux oubliettes et certainement d'autres détails favorisants la chauffe (grilles etc.). PMA
12 novembre 2011 à 22:34
Réponse 10 d'un contributeur du forum chauffage
Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
Bonjour.
J'ai le même problème que vous avec un insert Luce plus S62, malgré un réducteur de tirage un hiver passé avec 13 degrés dans les chambres et 15, 16° dans la cuisine salle à manger et 17, 18 degrés dans le salon où se trouve le maudit insert.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci à l'avance.
J'ai le même problème que vous avec un insert Luce plus S62, malgré un réducteur de tirage un hiver passé avec 13 degrés dans les chambres et 15, 16° dans la cuisine salle à manger et 17, 18 degrés dans le salon où se trouve le maudit insert.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci à l'avance.
04 février 2017 à 12:16