Thermostat pour installation géothermique Enalsa
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
24137
Question Forum Chauffage : Thermostat pour installation géothermique Enalsa
Bonjour.
J'ai une installation Enalsa géothermique réversible été hiver depuis l'année 2000 je n'ai jamais rien changé dessus j'en suis très contant.
J'ai trois zones donc trois thermostats.
J'aimerais les remplacer par des plus moderne et wifi afin de pouvoir régler à distance , cela est il possible ?
Ci-joint photos du thermostat.
A quoi servent les trois micro inter bleu en bas a droite que je dois inverser à changement de saison.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une installation Enalsa géothermique réversible été hiver depuis l'année 2000 je n'ai jamais rien changé dessus j'en suis très contant.
J'ai trois zones donc trois thermostats.
J'aimerais les remplacer par des plus moderne et wifi afin de pouvoir régler à distance , cela est il possible ?
Ci-joint photos du thermostat.
A quoi servent les trois micro inter bleu en bas a droite que je dois inverser à changement de saison.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 octobre 2024 à 16:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Thermostat pour installation géothermique Enalsa
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
Comme votre installation est réversible, il faut des thermostat spécifiques capables d'inverser leurs contacts de commande pour réguler une température ambiante qui monte en hiver (la PAC produisant de la chaleur) et en été une température ambiante qui descend (la PAC produisant du froid).
Les micro rupteurs servent à faire cette inversion manuellement !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?
Comme votre installation est réversible, il faut des thermostat spécifiques capables d'inverser leurs contacts de commande pour réguler une température ambiante qui monte en hiver (la PAC produisant de la chaleur) et en été une température ambiante qui descend (la PAC produisant du froid).
Les micro rupteurs servent à faire cette inversion manuellement !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 17:47