FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Bactéries dans ma cuve comment les supprimer

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


10152

Astuce Forum chauffage : Bactéries dans ma cuve comment les supprimer


Invité
invité
Bonjour,
Mon plombier m'a installé ma chaudière il y a 5 ans, la cuve de 1500 litres a été installée en extérieur de la maison sur une dalle béton.
Un abri autour de cette cuve a été construit environ 6 mois plus tard.
Mon problème est le suivant : Le premier hiver, la chaudière a fonctionné normalement.
A la fin de l'hiver, il me restait environ 200 litres de fuel.
L'hiver suivant lorsque j'ai voulu réenclencher la chaudière, celle-ci se mettait tout le temps en sécurité au bout de quelques secondes / minutes / heures ou maximum une journée.
Mon plombier ne trouvait pas de solution.
Mon contrat pour ma chaudière De Dietrich m'a permis de voir 4 fois un technicien qui m'a gentiment dit que cela n'était pas un problème de chaudière mais un problème de tirage de fuel donc retour case départ et entre temps mon plombier avait déposé le bilan... Cela commençait bien !
J'ai rencontré par l'intermédiaire de Brossette (vendeur de mon installation de chauffage) un plombier qui s'est déplacé 20 fois au moins en 4 ans sans jamais résoudre le problème car à chaque fois après son passage la chaudière repartait mais au mieux pour 1 journée...
J'ai tenté en décembre 2008 de rajouter 1 000 litres de fuel au 200 litres restant pour voir s'il n'y avait pas un problème de tirage au cas où ? ... Sans résultat bien sûr !
Bref, mon problème était toujours entier jusqu'au jour où j'ai prélevé en direct du fuel de la cuve que j'ai mis dans un bidon de 20 litres, j'avais à côté un autre bidon de 20 litres de fuel acheté chez un chauffagiste et là j'ai pu constaté que dans un cas (fuel cuve) la chaudière en direct se mettait toujours en sécurité et dans l'autre cas : aucun problème.
D'où ma conclusion (mais je ne suis pas du tout spécialiste) que des bactéries ont dû se former avec les UV lors des premiers mois où ma cuve était en extérieur (je suis dans le VAR) ce qui expliquerait que ma chaudière n'est ensuite pu redémarrer.
Mon plombier / chauffagiste qui m'a fait l'installation m'avait dit que cela n'était pas possible que le fuel s'abime en extérieur, moi j'ai bien l'impression que si...
Pouvez-vous me confirmer ? Connaitriez-vous un labo pour analyse ?
Y a-t-il un produit pour supprimer ces bactéries ?
Faut-il vidanger l'installation (1200 litres perdus...) ?
Merci de vos réponses et désolé si ces questions sont peut-être naïves mais j'ai le sentiment d'avoir été pas mal baladé et lorsque l'on a pas les compétences c'est très frustrant de ne pas avoir de solution.
Rémi
21 septembre 2009 à 13:43
Conseils Forum 1

Bactéries dans ma cuve comment les supprimer


Invité
invité
Vous pouvez utiliser le produit Stock9 et protéger la cuve des UV et de l'air. 3 litres pour 1000 litres de fuel. Purger toute la canalisation du fuel sale de la citerne au gicleur.
Si cela ne marche, nettoyer filtres pré-filtre, pompe et nouveau gicleur.
19 janvier 2012 à 18:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Dégazage cuve à fuel coût moyen
    N°3117 : Bonjour, Je vais certainement devenir propriétaire d'une maison qui contient une cuve à fuel au sous-sol de 3000 litres. Je souhaite la faire retirer et le seul moyen est de la découper. Pouvez-vous m'indiquer le coût...
  • 2. Prix nettoyage inertage cuve fuel
    N°2648 : On me propose un devis de 900 € pour le nettoyage et l'inertage d'une cuve fuel enterrée de 2500 litres. C'est la seule entreprise de ma région et je ne peux pas comparer. Si vous avez des infos, merci.
  • 3. Découper cuve à fioul
    N°2673 : Bonjour ! Comment peut-on découper une cuve, après l’avoir vidée auparavant (car je peux la sortir de son emplacement) ? Merci.
  • 4. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
  • 5. Mazout avec dépôt qui pollue chaudière
    N°1871 : Voici 4 ans que nous avons fait installer un chauffage central à mazout. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec les filtres qui se bouchent. Notre fournisseur (toujours le même) nous dit que cela vient de bactéries qui se...
  • 6. Comment dégazer une cuve à fioul
    N°5464 : Bonjour. Je désire découper une cuve à fioul à la meuleuse à disque pour la sortir du local comment effectuer le dégazage ? Envoyer de l'air dedans avec une soufflette d'air comprimé suffira t-il ? Ou existe t-il une...
  • 7. Découper une cuve à mazout
    N°1065 : Bonjour à tous, j'aimerais me débarrasser de ma cuve à mazout 2000 litres qui est en acier. Le seul moyen est de la découper. Questions : 1- comment faire pour la dégazer ? 2- quel est l'outil le mieux adapté pour découper...
  • 8. Cuve à fuel enterrée 50 ans d'âge fin de vie proche
    N°9739 : Bonjour, J'ai une cuve à fuel enterrée de 3000 Litres datant de 1958, année de construction de la maison. La cuve a donc 50 ans, et je me demande si elle peut tenir encore longtemps sans fuite. Pour l'instant, le niveau de...
  • 9. Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
    N°16522 : Bonjour à tous, Je viens de subir un effondrement de mur sur ma cuve de fioul (cuve aérienne en métal de 1000L en extérieur). Les tuyaux de cuivre qui les reliaient ont été endommagés. Et de plus, n'ont plus d'accroche...
  • 10. Problème cuve fuel avec additif
    N°5337 : Le brûleur de ma chaudière brotje se met en sécurité. Le gicleur a été changé au moins 15 fois. L'installateur et la société entretien disent que le fuel est sale. Il ont ajouté un additif du type CATAFUEL 5 litres pour...
>>> Résultats suivants pour : Bactéries dans ma cuve comment les supprimer >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideonettoyage vitre insertforum chauffage chaudierenettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuces



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite