Bonjour à tous.
Je souhaiterais installer remplacer le thermostat d'ambiance pour un modèle programmable et ajouter une sonde extérieure sur une chaudière Saunier Duval Thema Classic C25E.
Je n'arrive pas à savoir, à partir de la doc technique :
https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/themaclassic-notice-installation-et-utilisation-4000140827-04-03-2006-293733.pdf
Le type de thermostat à installer : Est-ce un simple relais/contact sec ou est-ce un thermostat qui va "moduler"?
Je vois juste qu'il est conseillé d'installer un thermostat de la gamme Exacontrol (page 7)
De plus, pour la sonde extérieure je vois qu'il est recommandé d'installer l'accessoire N°A20024.
Mais est-il possible de trouver une alternative non propriétaire Saunier Duval et moins chère ? S'agit-il d'un simple PT100 ou est une sonde vraiment spécifique ?
Dernier point : je me demande quelle seraient en moyenne les économies que l'on peut réaliser en % sur la facture de chauffage en ajoutant chacun de ces éléments ?
Merci par avance pour vos réponses.
Thierry
Je souhaiterais installer remplacer le thermostat d'ambiance pour un modèle programmable et ajouter une sonde extérieure sur une chaudière Saunier Duval Thema Classic C25E.
Je n'arrive pas à savoir, à partir de la doc technique :
https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/themaclassic-notice-installation-et-utilisation-4000140827-04-03-2006-293733.pdf
Le type de thermostat à installer : Est-ce un simple relais/contact sec ou est-ce un thermostat qui va "moduler"?
Je vois juste qu'il est conseillé d'installer un thermostat de la gamme Exacontrol (page 7)
De plus, pour la sonde extérieure je vois qu'il est recommandé d'installer l'accessoire N°A20024.
Mais est-il possible de trouver une alternative non propriétaire Saunier Duval et moins chère ? S'agit-il d'un simple PT100 ou est une sonde vraiment spécifique ?
Dernier point : je me demande quelle seraient en moyenne les économies que l'on peut réaliser en % sur la facture de chauffage en ajoutant chacun de ces éléments ?
Merci par avance pour vos réponses.
Thierry
09 novembre 2023 à 20:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Sonde extérieure thermostat chaudière Saunier Duval
Bonsoir.
Vous devez suivre les informations de la notice de cette chaudière en mettant :
- Une sonde extérieure filaire référence A20024,
- Un thermostat d'ambiance type contact sec, filaire, sans fils, en version hebdomadaire ou journalière. Il peut être de la même marque que la chaudière ou d'un autre fabricant ou en version connecté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous devez suivre les informations de la notice de cette chaudière en mettant :
- Une sonde extérieure filaire référence A20024,
- Un thermostat d'ambiance type contact sec, filaire, sans fils, en version hebdomadaire ou journalière. Il peut être de la même marque que la chaudière ou d'un autre fabricant ou en version connecté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 novembre 2023 à 19:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Installer thermostat Evohome chaudière Saunier Duval
- N°19702 : Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duva ThemaPlus Condens F30-A Je veux brancher le module chaudière BDR 91A sur la chaudière (pour Evohome ATP921R3100). Comment faire. Cordialement.
- 2. Sonde extérieure chaudière Saunier Duval F25
- N°22014 : Bonjour. Après deux achats de sonde extérieure sans fil, cette dernière a encore lâché ! Je me suis résigné à installer une sonde filaire pour ma chaudière. Une fois les branchements effectués sur la carte mère à...
- 3. Remplacer thermostat chaudière à condensation Saunier Duval
- N°20326 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison qui dispose d'une chaudière à gaz à condensation Saunier Duval Thema Condens F 25 qui semble assez récente. Celle-ci est connectée à un thermostat mécanique simple (dans lequel on...
- 4. Sonde extérieure et thermostat chaudière Saunier Duval
- N°22414 : Bonjour Ayant récemment acheté une maison avec chaudière gaz à condensation Saunier Duval ThermaPlus Condens F30, je suis confronté à un problème de régulation du chauffage (plancher chauffant). La chaudière est...
- 5. Sonde Extérieure chaudière Saunier Duval Themaplus condens F25
- N°20678 : Bonjour, J'ai changé ma chaudière gaz de 25 ans par une Saunier Duval THEMAPLUS Condens F25 (de 2020). J'ai demandé à l'installateur à garder mon système de régulation : - Thermostat NETATMO - 9 Vannes connectées (1...
- 6. Saunier Duval sonde extérieure SD20 photovoltaïque
- N°20277 : Bonjour. Ma sonde ne transmet plus d'information de température au reste du système. J'ai démonté la sonde, la pile a une tension de 3V a ses bornes (pile VL2320 rechargeable). J'ai mesuré aux bornes de la cellule...
- 7. Panne chaudière Saunier Duval Isosplit Condens Code 34
- N°11872 : Bonjour, Je possède depuis 2004 une chaudière Saunier Duval Isosplit Condens F35E. Fonctionnement correct jusqu'à présent avec Thermostat d'ambiance sans fil d'origine. Actuellement elle se met en sécurité, code 34, or...
- 8. Appairage sonde extérieure chaudière Saunier Duval
- N°23550 : Bonsoir, J'ai une chaudière Isomax Condens Saunier Duval avec un thermostat Exacontrol et une sonde extérieure photovoltaïque qui a cessé de fonctionner. J'ai donc commandé une sonde extérieure sans fil identique pour la...
- 9. Thermostat connecté Saunier Duval défectueux
- N°22367 : Bonjour à toutes et tous. Ma chaudière : une ThemaPlus Condens F25-A1 THPE (Saunier Duval). Le thermostat est défectueux apparemment. J'ai changé 2 fois les piles en 3 jours. Par quel thermostat connecté puis-je le...
- 10. Sonde extérieure chaudière Saunier Duval toujours même température
- N°22557 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval avec thermostat sans fil er7 et sa sonde extérieure solaire. Ma sonde extérieure ne veut plus fonctionner. La température reste la même, bloquée à 19° que je la mette en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite