Bonjour.
En bricolant dehors j'ai touché la sonde extérieure qui est tombée et les fils se sont débranchés (ils ne devaient pas être serrés fort).
Le problème est que je ne sais pas où brancher les différents fils sur le domino.
Il y a 3 emplacements et je ne voudrais pas griller quoi que ce soit.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En bricolant dehors j'ai touché la sonde extérieure qui est tombée et les fils se sont débranchés (ils ne devaient pas être serrés fort).
Le problème est que je ne sais pas où brancher les différents fils sur le domino.
Il y a 3 emplacements et je ne voudrais pas griller quoi que ce soit.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 août 2022 à 19:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Rebrancher sonde extérieure Buderus Ecomatic 3000
Bonjour.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Mettez les fils bleu et blanc respectivement sur les bornes 1 et 3.
Vérifiez ensuite la valeur de la température extérieure, sur le régulation de la chaudière, en vous servant de la touche "i" : cette valeur doit varier.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.