Invité

Nous habitons une maison de 1834 qui a 4 cheminées ouvertes. Nous souhaiterions installer un poële à bois que l'on nous a donné de marque Rosières. Pouvons-nous sans danger l'installer si on utilise un tube dans le conduit ? Est-il vrai qu'au traversée des étages, une chape doit-être posée autour du conduit ? Quelles sont les normes de sécurité à respecter ? Merci d'avance.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Pour installer un poêle à bois sur un vieux conduit vous devez tuber jusqu'en haut et vérifier les écarts au feu (16 cm) à chaque traverse de plancher. Penser à faire débistrer votre conduit. Minimum autorisé pourle tubage : 150, mais vous pouvez mettre plus. Maurice
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour, nous sommes également en train d'acheter une maison ancienne je serais intéressé de connaître le prix de modification du conduit (chape au niveau du passage de plancher). D'avance merci.
17 juin 2008 à 02:12
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour, nous possédons une maison ancienne (début 1900) en pierre qui possède une conduite de cheminée. Nous souhaitons y installer un poêle à bois, mais suivant les installateurs c'est possible et d'autres affirment que nous mettrions le feu à la maison, qui croire ? Je serais très intéressé d'avoir le retour d'expérience. Merci d'avance.
26 juin 2008 à 13:41
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour
Réponse pour l'internaute N°3 : les installateurs doivent pouvoir vous dire pourquoi il y a un risque d'incendie, posez-leur la question, peut-être y a t-il une (ou des) poutre(s) en bois qui traverse(nt) le conduit comme c'était le cas dans les maisons anciennes, ou peut-être le conduit est troué.
En tout état de cause, l'installateur doit pouvoir justifier son diagnostic.
Sinon, faites appel à un expert (qui n'aura aucun intérêt direct dans l'installation) et demandez un diagnostic de votre conduit.
Réponse pour l'internaute N°3 : les installateurs doivent pouvoir vous dire pourquoi il y a un risque d'incendie, posez-leur la question, peut-être y a t-il une (ou des) poutre(s) en bois qui traverse(nt) le conduit comme c'était le cas dans les maisons anciennes, ou peut-être le conduit est troué.
En tout état de cause, l'installateur doit pouvoir justifier son diagnostic.
Sinon, faites appel à un expert (qui n'aura aucun intérêt direct dans l'installation) et demandez un diagnostic de votre conduit.
02 octobre 2009 à 12:58
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

S'il n'y a pas de plancher bois, il n y a pas de danger particulier. Il faut respecter les écarts aux feux bien sûr.
Attention, on ne peut pas avoir plusieurs utilisations dans un conduit de cheminée.
Attention, on ne peut pas avoir plusieurs utilisations dans un conduit de cheminée.
10 novembre 2009 à 11:59
Conseil 6 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour, une question, je désire poser un poêle à bois dans une vieille cheminée à foyer ouvert, est-il impératif de la gainer ? Puis-je poser mon poêle sans la tuber si oui y a-t-il un risque ?
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
07 mai 2010 à 15:47
Conseil 7 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour,
Comme le reste de mes camarades, j'ai une maison ancienne.
Quand nous avons rénové il y a 5 ans, il fallait déjà changer tout le chauffage et nous n'avons pas pensé au poêle à bois (pas de conseil, pas d'architecte). Donc :
-Le conduit de cheminée est dans le mur, ce dernier mesurant 60 cm de largeur, le conduit est donc distant des extérieurs de 15-20 cm (cette mesure est vérifiée à 1 endroit mais pas sur les 9 mètres de hauteur du conduit). Le conduit quant à lui fait de 15 à 20 cm de large (aucune certitude).
-J'ai des planchers à 2 étages + le toit mais ils ne rentrent pas dans le mur, seule les poutres sont comprises dans le mur et elles sont distantes de 60 cm (on voit où elles s'insèrent dans le mur).
-J'ai fait des doublures en placo (pas parfeu) mais le mur étant épais le conduit est au moins à 15 cm de ces plaques séparé par de la pierre et pas de la brique.
J'ai vu 3 installateurs et tous me disent qu'en 1936 il n'y avait pas de normes (je le sais) et qu'il vaut mieux refaire un conduit neuf. De plus ma région est froide : avec le conduit dans le mur je risque d'avoir des problèmes, il faudrait le faire isoler ? Il faut que je casse tous les planchers que j'ai peiné à rénover. Il est important de gainer et de respecter un minimum de choses pour la sécurité mais aller jusqu'à tout refaire ?
Je suis découragée et je viens vous demander vos avis. N'y a-t-il pas d'autres solutions en conservant la sécurité ? Dois-je trouver un autre installateur plus motivé ?
Merci pour vos réponses.
Comme le reste de mes camarades, j'ai une maison ancienne.
Quand nous avons rénové il y a 5 ans, il fallait déjà changer tout le chauffage et nous n'avons pas pensé au poêle à bois (pas de conseil, pas d'architecte). Donc :
-Le conduit de cheminée est dans le mur, ce dernier mesurant 60 cm de largeur, le conduit est donc distant des extérieurs de 15-20 cm (cette mesure est vérifiée à 1 endroit mais pas sur les 9 mètres de hauteur du conduit). Le conduit quant à lui fait de 15 à 20 cm de large (aucune certitude).
-J'ai des planchers à 2 étages + le toit mais ils ne rentrent pas dans le mur, seule les poutres sont comprises dans le mur et elles sont distantes de 60 cm (on voit où elles s'insèrent dans le mur).
-J'ai fait des doublures en placo (pas parfeu) mais le mur étant épais le conduit est au moins à 15 cm de ces plaques séparé par de la pierre et pas de la brique.
J'ai vu 3 installateurs et tous me disent qu'en 1936 il n'y avait pas de normes (je le sais) et qu'il vaut mieux refaire un conduit neuf. De plus ma région est froide : avec le conduit dans le mur je risque d'avoir des problèmes, il faudrait le faire isoler ? Il faut que je casse tous les planchers que j'ai peiné à rénover. Il est important de gainer et de respecter un minimum de choses pour la sécurité mais aller jusqu'à tout refaire ?
Je suis découragée et je viens vous demander vos avis. N'y a-t-il pas d'autres solutions en conservant la sécurité ? Dois-je trouver un autre installateur plus motivé ?
Merci pour vos réponses.
19 août 2010 à 10:39
Conseil 8 Forum chauffage
Invité

Installer poële à bois normes de sécurité à respecter
Invité

Bonjour,
Ayant des cheminées anciennes petites (meulière 1923, foyer de 40 cm, boisseau de 15 cm par 25 cm) que j'ai utilisé comme cheminée, j'ai installé un poêle avec sortie 125.
Pour le connecter, j'ai inséré un flexible juste à l'entrée du boisseau avec des petites plaques de laine de verre avec alu sur les côtés pour boucher le flux d'air entre l'extérieur et la pièce, flexible accroché sur un coude inox par un collier.
Le poêle, Godin 3727, est devant la cheminée. Il y a trois coudes en tout, et lorsque je voudrai ramoner, il me suffira de déboiter les coudes, et retirer le flexible.
En utilisation, j'arrive à tapoter avec les doigts sur le coudes du fond, donc je ne pense pas que la température soit trop forte en cet endroit. A priori, la laine de verre résisterait jusqu'à 600°C, et je pense en être loin.
N'hésitez pas à me dire si mon montage ne convient pas.
Ayant des cheminées anciennes petites (meulière 1923, foyer de 40 cm, boisseau de 15 cm par 25 cm) que j'ai utilisé comme cheminée, j'ai installé un poêle avec sortie 125.
Pour le connecter, j'ai inséré un flexible juste à l'entrée du boisseau avec des petites plaques de laine de verre avec alu sur les côtés pour boucher le flux d'air entre l'extérieur et la pièce, flexible accroché sur un coude inox par un collier.
Le poêle, Godin 3727, est devant la cheminée. Il y a trois coudes en tout, et lorsque je voudrai ramoner, il me suffira de déboiter les coudes, et retirer le flexible.
En utilisation, j'arrive à tapoter avec les doigts sur le coudes du fond, donc je ne pense pas que la température soit trop forte en cet endroit. A priori, la laine de verre résisterait jusqu'à 600°C, et je pense en être loin.
N'hésitez pas à me dire si mon montage ne convient pas.