Bonjour,
J'ai longtemps lu les fils de questions existants sur ce forum et d'autres.
J'ai acheté ma maison il y a un mois.
La maison est équipée d'une chaudière ISOMAX F28E d'année indéterminée.
Problèmes :
- La chaudière fait un bruit important (visiblement la ventilation qui tourne presque H24 même en mode eau seule)
- La chaudière chauffe l'eau sanitaire lentement, ce qui ne laisse gère d'eau au dernier dans la salle de bain.
- Un code FF14 apparait (débit d'eau insuffisant).
- La pompe secondaire d'eau sanitaire semble bouillante, et est peut-être bloquée.
- Les tuyaux cuivrés sanitaires semblent colmatés par le calcaire.
Action en cours :
- J'ai démonté l'échangeur à plaque et vu son état j'en ai commandé un autre (pour faire un roulement annuel).
- J'ai regardé le ventilation qui semble avoir un problème de roulement à bille.
A venir :
- Je vais récurer les tubes en même temps que le changement d'échangeur.
- Je vais vérifier la pompe secondaire.
- Je vais démonter et vérifier la ventilation.
Questions :
- Est-il possible que la pompe secondaire soit morte et que celle-ci ne génère pas de code erreur plus important qu'un FF14 furtif ?
- Pourquoi la ventilation tourne elle-même quand le brûleur est éteint ? C'est très bruyant.
- Si la chaudière date de 2006, serait-il temps de la changer ?
J'ai longtemps lu les fils de questions existants sur ce forum et d'autres.
J'ai acheté ma maison il y a un mois.
La maison est équipée d'une chaudière ISOMAX F28E d'année indéterminée.
Problèmes :
- La chaudière fait un bruit important (visiblement la ventilation qui tourne presque H24 même en mode eau seule)
- La chaudière chauffe l'eau sanitaire lentement, ce qui ne laisse gère d'eau au dernier dans la salle de bain.
- Un code FF14 apparait (débit d'eau insuffisant).
- La pompe secondaire d'eau sanitaire semble bouillante, et est peut-être bloquée.
- Les tuyaux cuivrés sanitaires semblent colmatés par le calcaire.
Action en cours :
- J'ai démonté l'échangeur à plaque et vu son état j'en ai commandé un autre (pour faire un roulement annuel).
- J'ai regardé le ventilation qui semble avoir un problème de roulement à bille.
A venir :
- Je vais récurer les tubes en même temps que le changement d'échangeur.
- Je vais vérifier la pompe secondaire.
- Je vais démonter et vérifier la ventilation.
Questions :
- Est-il possible que la pompe secondaire soit morte et que celle-ci ne génère pas de code erreur plus important qu'un FF14 furtif ?
- Pourquoi la ventilation tourne elle-même quand le brûleur est éteint ? C'est très bruyant.
- Si la chaudière date de 2006, serait-il temps de la changer ?
16 juin 2021 à 14:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réparer vieille Chaudière ISOMAX F28E
Bonjour,
Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.
Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.
Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.
Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.
Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 17:10