Bonjour,
J'ai longtemps lu les fils de questions existants sur ce forum et d'autres.
J'ai acheté ma maison il y a un mois.
La maison est équipée d'une chaudière ISOMAX F28E d'année indéterminée.
Problèmes :
- La chaudière fait un bruit important (visiblement la ventilation qui tourne presque H24 même en mode eau seule)
- La chaudière chauffe l'eau sanitaire lentement, ce qui ne laisse gère d'eau au dernier dans la salle de bain.
- Un code FF14 apparait (débit d'eau insuffisant).
- La pompe secondaire d'eau sanitaire semble bouillante, et est peut-être bloquée.
- Les tuyaux cuivrés sanitaires semblent colmatés par le calcaire.
Action en cours :
- J'ai démonté l'échangeur à plaque et vu son état j'en ai commandé un autre (pour faire un roulement annuel).
- J'ai regardé le ventilation qui semble avoir un problème de roulement à bille.
A venir :
- Je vais récurer les tubes en même temps que le changement d'échangeur.
- Je vais vérifier la pompe secondaire.
- Je vais démonter et vérifier la ventilation.
Questions :
- Est-il possible que la pompe secondaire soit morte et que celle-ci ne génère pas de code erreur plus important qu'un FF14 furtif ?
- Pourquoi la ventilation tourne elle-même quand le brûleur est éteint ? C'est très bruyant.
- Si la chaudière date de 2006, serait-il temps de la changer ?
J'ai longtemps lu les fils de questions existants sur ce forum et d'autres.
J'ai acheté ma maison il y a un mois.
La maison est équipée d'une chaudière ISOMAX F28E d'année indéterminée.
Problèmes :
- La chaudière fait un bruit important (visiblement la ventilation qui tourne presque H24 même en mode eau seule)
- La chaudière chauffe l'eau sanitaire lentement, ce qui ne laisse gère d'eau au dernier dans la salle de bain.
- Un code FF14 apparait (débit d'eau insuffisant).
- La pompe secondaire d'eau sanitaire semble bouillante, et est peut-être bloquée.
- Les tuyaux cuivrés sanitaires semblent colmatés par le calcaire.
Action en cours :
- J'ai démonté l'échangeur à plaque et vu son état j'en ai commandé un autre (pour faire un roulement annuel).
- J'ai regardé le ventilation qui semble avoir un problème de roulement à bille.
A venir :
- Je vais récurer les tubes en même temps que le changement d'échangeur.
- Je vais vérifier la pompe secondaire.
- Je vais démonter et vérifier la ventilation.
Questions :
- Est-il possible que la pompe secondaire soit morte et que celle-ci ne génère pas de code erreur plus important qu'un FF14 furtif ?
- Pourquoi la ventilation tourne elle-même quand le brûleur est éteint ? C'est très bruyant.
- Si la chaudière date de 2006, serait-il temps de la changer ?
16 juin 2021 à 14:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Réparer vieille Chaudière ISOMAX F28E
Bonjour,
Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.
Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.
Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre chaudière présente des problèmes de fonctionnement alors que cela ne fait qu'un mois que vous avez la maison, il faut demander les justificatifs d'entretien annuel obligatoire et les différentes feuilles d'interventions liées à la maintenance et le suivi de cet appareil :
- L'ancien propriétaire à l'obligation de vous les remettre,
- Le non respect de ses obligations et de la responsabilité du vendeur.
Comme votre chaudière n'est pas en état d'assurer les services de production d'ECS vous devez faire intervenir un prestataire agréé pour faire une estimation de la remise en état de cette chaudière.
Ensuite vous devez évoquer le problème avec le vendeur car ce type de problème fait partie des vices cachés.
Concernant la question de savoir s'il faut remplacer ou réparer cette chaudière il faut avoir d'un côté un devis de réparation (échangeur, pompe de charge sanitaire, détartrage ballon, anode...) et de remise en état de la chaudière puis avoir un devis de remplacement de cette même chaudière.
Comparez les frais de réparation et le prix de remplacement incluant les différentes aides et primes et vous trouverez le bon choix.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 juin 2021 à 17:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
- N°5685 : Bonjour, sur une chaudière murale Saunier Duval isomax F28E ventouse le voyant rouge s'affiche ainsi que l'éclair sur l'écran digital. La première fois l'écran affichait 20 FF et la seconde fois 12 FF. Avez-vous une...
- 2. Code erreur 14FF chaudière Saunier Duval isomax f28e ventouse
- N°9127 : Bonsoir. Je possède une chaudière Saunier Duval isomax f28e à ventouse et le code erreur 14FF apparaît. A quoi correspond ce code ? Merci par avance.
- 3. Impossible de baisser la température chaudière Saunier Duval Isomax F28E
- N°16975 : Bonsoir à tous, Depuis hier je n'arrive plus à baisser la température du chauffage sur chaudière Saunier Duval Isomax F28E, à l'aide des boutons + et -. La température se trouve bloquée sur 73° :sweat: :sweat: ce qui...
- 4. Code erreur Saunier Duval isomax F28e ventouse
- N°9129 : Bonsoir. J'ai un code erreur sur ma chaudière Saunier Duval isomax F28e ventouse. J'aimerai savoir où se trouve la sécurité de surchauffe ? Merci d'avance.
- 5. Conseil changement chaudière Isomax F28E installée en 2003
- N°8878 : J'ai une chaudière Saunier Duval Isomax F28E installée en 2003. Est-il intéressant financièrement de la remplacer par une chaudière à condensation type Isotwin de Saunier Duval ? Merci.
- 6. Problème allumage poêle à pétrole Stover R151C
- N°20331 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon poêle à pétrole Stover R151C, il ne s'allume plus. Alors j'ai changé les piles mais rien n'y fait. J'ai décidé de le démonter. Je voulais savoir si c'était la mèche. Pour...
- 7. Prise bornier thermostat d'ambiance sur vieille chaudière Cuenod
- N°16086 : Bonjour, J'envisage d'équiper la chaudière Cuenod de mes parents d'un système domotique permettant l'allumage du chauffage à distance. La chaudière est une vieille Cuenod dont je ne trouve pas le schéma électrique sur...
- 8. Restauration vieille chaudière bois ou fuel Idéal Standard LB27
- N°18936 : Bonjour à tous, Je vais me lancer dans la restauration d'une ancienne chaudière Idéal Standard LB27. Cette chaudière fonctionnait au fuel mais à l'origine elle devait fonctionner au bois ou au charbon et c'est ce qui...
- 9. Voyant FF chaudière Saunier Duval Isomax
- N°20477 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Isomax F28E2. Nous avons un voyant FF qui apparaît lorsqu'on utilise l'eau chaude depuis une semaine avec le pictogramme du téléphone. Quelqu'un a t-il eu ce genre...
- 10. poser foyer fermé vieille cheminée
- N°24 : Bonjour, nous voulons poser un foyer fermé dans une vieille cheminée. On s'est un peu renseigné quand même sur la construction de la hotte et du caisson de décompression, mais pour la tuyauterie, on ne sait pas trop. Certains...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite