Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5685
Question Forum Chauffage : Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
Invité

Bonjour, sur une chaudière murale Saunier Duval isomax F28E ventouse le voyant rouge s'affiche ainsi que l'éclair sur l'écran digital. La première fois l'écran affichait 20 FF et la seconde fois 12 FF. Avez-vous une explication ? Merci d'avance. Cordialement.
18 avril 2008 à 14:14
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
Invité

Vous avez un problème avec les circuits imprimés.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
Invité

Bonjour
Le code défaut 12ff correspond à un défaut interface utilisateur ou commande déportée.
Le code 20ff correspond à un défaut de communication.
Cela vient peut-être de votre carte électronique.
Sachez néanmoins que sur ce type de chaudière, les capteurs et notamment ceux de température sont très sensibles et parfois défectueux.
De plus, pensez à vérifier l'échangeur qui, s'il est très entartré, peut vous empêcher d'avoir de l'eau chaude.
Il n'est pas nécessaire de le faire changer, il faut seulement le détartrer à l'acide chlorhydrique, cela vous évitera des frais. Cordialement.
Le code défaut 12ff correspond à un défaut interface utilisateur ou commande déportée.
Le code 20ff correspond à un défaut de communication.
Cela vient peut-être de votre carte électronique.
Sachez néanmoins que sur ce type de chaudière, les capteurs et notamment ceux de température sont très sensibles et parfois défectueux.
De plus, pensez à vérifier l'échangeur qui, s'il est très entartré, peut vous empêcher d'avoir de l'eau chaude.
Il n'est pas nécessaire de le faire changer, il faut seulement le détartrer à l'acide chlorhydrique, cela vous évitera des frais. Cordialement.
11 mai 2009 à 16:40
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Code erreur Saunier Duval isomax F28E ventouse
Invité

J'ai une erreur 12FF : Défaut interface utilisateur ou commande déportée, sur une chaudière Saunier Duval isofast F28E ventouse. Que faut-il regarder pour la réparer, si je frappe sur le côté de la chaudière elle repart pour un certain temps. Une idée ? Merci.
18 décembre 2011 à 14:02