problème chauffe serviette
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
84
Problèmes Chauffage : problème chauffe serviette
Invité

J'ai acheté un appartement équipé d'un chauffage central au gaz. Chaque radiateur est équipé d'une vanne thermostatique. J'ai un problème avec le chauffe serviette se trouvant dans ma salle de bain. Un bruit de claquement apparaît, après quelques heures d'utilisation du chauffage. En modifiant la position de la vanne thermostatique, ce bruit disparait pendant quelque temps, puis réapparaît.
Réponse chauffage 1
Invité

problème chauffe serviette
Invité

Un bruit de claquement ? Une tuyauterie en contact direct dans un mur cause des claquements dûs à la dilatation des tuyaux. Mettre un fourreau entre les tuyaux et le mur.
Réponse chauffage 2
Invité

problème chauffe serviette
Invité

Si votre radiateur est équipé d'un robinet thermostatique, il se peut qu'il soit raccordé à l'envers, aller et retour inversés, au moment de l'ouverture du robinet, l'eau chaude doit arriver par le tuyau qui est raccordé au robinet. Si ce n'est pas le cas, il faut inverser le raccordement de votre radiateur.
Réponse chauffage 3
Invité

problème chauffe serviette
Invité

Mise en cavitation de la membrane se trouvant à l'intérieur. Ouvrir à fond ou bien changer le robinet.
Réponse chauffage 4
Invité

problème chauffe serviette
Invité

Il s'agit d'un cas typique de branchement inversé.
Réponse chauffage 5
Invité

problème chauffe serviette
Invité

Je confirme : les claquements (tac-tac-tac...) sont typiques d'un radiateur ou sèche-serviette montés à l'envers (entrée eau chaude sur sortie et sortie sur entrée). Ces claquements apparaissent lorsque la température de fermeture de la vanne thermostatique est atteinte. C'est pour cela que lorsque vous ouvrez un peu plus la vanne ça disparait et réapparait dès que la température de la pièce a augmenté et donc atteint à nouveau la température de fermeture de la vanne.
26 janvier 2008 à 04:22