Remplir circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Thema 25
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
14650
Question Bricolage : Remplir circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Thema 25
Bonsoir. Voilà j'ai un problème.
Une personne est venue chez moi pour purger mon installation afin que je puisse enlever les radiateurs pour rénovation.
Malheureusement cette personne n'est plus disponible pour me remettre en route l'installation.
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30.
J'ai regardé un peu sous la chaudière et je constate pour le chauffage deux petites manettes rouges qui je pense sont fermées.
Actuellement ma chaudière est en position eau sanitaire et mentionne 1.5 Bar.
Pourriez-vous me donner les démarches afin de remplir mes radiateurs d'eau afin que je puisse remettre en route au moment venu.
Est-ce que je dois positionner sur chauffage, ou chauffage et eau sanitaire, et/ou tourner des manettes pour remplir...
Désolé mais je suis novice en matière de bricolage et je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
Une personne est venue chez moi pour purger mon installation afin que je puisse enlever les radiateurs pour rénovation.
Malheureusement cette personne n'est plus disponible pour me remettre en route l'installation.
Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thema Plus 25/30.
J'ai regardé un peu sous la chaudière et je constate pour le chauffage deux petites manettes rouges qui je pense sont fermées.
Actuellement ma chaudière est en position eau sanitaire et mentionne 1.5 Bar.
Pourriez-vous me donner les démarches afin de remplir mes radiateurs d'eau afin que je puisse remettre en route au moment venu.
Est-ce que je dois positionner sur chauffage, ou chauffage et eau sanitaire, et/ou tourner des manettes pour remplir...
Désolé mais je suis novice en matière de bricolage et je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
30 août 2010 à 20:37
Conseils Forum 1
Invité

Remplir circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Thema 25
Invité

Bonjour,
Puisqu'il y a les deux manettes rouges, vous devez avoir l'applique de chaudière actuelle...
En partant de votre gauche (face à la chaudière) ces manettes doivent être au niveau du premier et troisième tuyau.
Ouvrez les (position perpendiculaire au mur) la pression tombera à zéro.
Sous la chaudière, vers la gauche, il y a une molette bleue, c'est le robinet de remplissage.
Remplissez jusqu'à environ 1,2 bars (et pensez à purger les radiateurs puis à rectifier la pression qui chutera).
GC
Puisqu'il y a les deux manettes rouges, vous devez avoir l'applique de chaudière actuelle...
En partant de votre gauche (face à la chaudière) ces manettes doivent être au niveau du premier et troisième tuyau.
Ouvrez les (position perpendiculaire au mur) la pression tombera à zéro.
Sous la chaudière, vers la gauche, il y a une molette bleue, c'est le robinet de remplissage.
Remplissez jusqu'à environ 1,2 bars (et pensez à purger les radiateurs puis à rectifier la pression qui chutera).
GC
02 septembre 2010 à 10:23
Conseils Forum 2
Invité

Remplir circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Thema 25
Invité

Bonjour,
Suite à une vidange complète de la chaudière je n'arrive plus à remettre de l'eau.
C'est une chaudière Thema Classic avec le bouton bleu pour le remplissage.
Je n'ai plus d'eau chaude...
Merci par avance pour votre aide.
Suite à une vidange complète de la chaudière je n'arrive plus à remettre de l'eau.
C'est une chaudière Thema Classic avec le bouton bleu pour le remplissage.
Je n'ai plus d'eau chaude...
Merci par avance pour votre aide.
25 juillet 2015 à 13:14