Bonjour.
J'ai une chaudière Franco Belge Beretta 3228 BV.
J'ai vidé le circuit de mon installation pour intervenir sur un radiateur.
Comment savoir si j'ai assez remis d'eau dans le circuit ?
Merci.
J'ai une chaudière Franco Belge Beretta 3228 BV.
J'ai vidé le circuit de mon installation pour intervenir sur un radiateur.
Comment savoir si j'ai assez remis d'eau dans le circuit ?
Merci.
28 septembre 2013 à 18:23
Réponse 1 Forum dépannage chauffage
Remise en eau chaudière Franco Belge Beretta 3228 BV
Bonjour,
vous devez avoir un manomètre sur votre chaudière, une fois que vous avez bien purgé vos radiateurs, mettez la pression à environ 1,2 à 1,5 bar de pression. En général ça suffit ! Bon continuation.
vous devez avoir un manomètre sur votre chaudière, une fois que vous avez bien purgé vos radiateurs, mettez la pression à environ 1,2 à 1,5 bar de pression. En général ça suffit ! Bon continuation.
28 septembre 2013 à 20:04
Réponse 2 Forum dépannage chauffage
Remise en eau chaudière Franco Belge Beretta 3228 BV
Merci beaucoup.
J'avais juste un doute vu le temps que j'ai passé à faire tomber la pression et celui pour alimenter le circuit qui était faible en comparaison.
Bien à vous.