Bonjour,
J'ai lu sur votre site quelqu'un qui se plaignait d'avoir des températures excessives même en baissant le thermostat intérieur. Et aussi encore davantage s'il faisait plus froid à l'extérieur. C'est ce que je constate chez moi. Il faut 0-2 à l'extérieur et 25 à l'intérieur même en mettant le thermostat à 18. Le plancher est trop chaud. En plus, j'ai beaucoup de baies vitrées qui apportent de la chaleur du soleil.
J'ai lu qu'il fallait vérifier la pente et la baisser à 0,6-0,8. Pouvez-vous me conseiller sur ce qu'il est utile de faire et me dire comment changer la pente si c'est la solution ? Je souhaite maintenir à une température maximale de 20 et compléter par une cheminée à bois quand c'est utile. J'ai aussi baissé la température de consigne à la chaudière : 20 jour et 19 nuit.
Je crois que je dépense énormément de gaz complètement inutilement.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, D.
J'ai lu sur votre site quelqu'un qui se plaignait d'avoir des températures excessives même en baissant le thermostat intérieur. Et aussi encore davantage s'il faisait plus froid à l'extérieur. C'est ce que je constate chez moi. Il faut 0-2 à l'extérieur et 25 à l'intérieur même en mettant le thermostat à 18. Le plancher est trop chaud. En plus, j'ai beaucoup de baies vitrées qui apportent de la chaleur du soleil.
J'ai lu qu'il fallait vérifier la pente et la baisser à 0,6-0,8. Pouvez-vous me conseiller sur ce qu'il est utile de faire et me dire comment changer la pente si c'est la solution ? Je souhaite maintenir à une température maximale de 20 et compléter par une cheminée à bois quand c'est utile. J'ai aussi baissé la température de consigne à la chaudière : 20 jour et 19 nuit.
Je crois que je dépense énormément de gaz complètement inutilement.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, D.
21 janvier 2023 à 12:48
Réponse 1 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses les solutions possibles peuvent être complétement différentes !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses les solutions possibles peuvent être complétement différentes !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2023 à 16:19
Réponse 2 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour. Voici mes réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
VIESSMANN VITODENS 333, numéro de série voir fichier 1. Année, installée en 2008.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant au rez-de-chaussée, et radiateurs à l'étage. Mais nous ne chauffons quasi uniquement que le bas car nous avons une cage d'escalier au centre de la maison ce qui permet d'alimenter l'étage mezzanine (les pièces autour sont des chambres non chauffées).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. PJ2. Installée côté Est.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Je ne sais pas dire. J'ai pris une photo PJ3 de derrière. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
VIESSMANN VITOTROL 200
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
A peu près au centre de la maison.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comment puis-je savoir ? Mon installation est indépendante (maison avec gaz citerne lotissement).
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
140 m² entre bas et haut. Surface plancher bas environ 90 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Propane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre retour. Voici mes réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
VIESSMANN VITODENS 333, numéro de série voir fichier 1. Année, installée en 2008.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant au rez-de-chaussée, et radiateurs à l'étage. Mais nous ne chauffons quasi uniquement que le bas car nous avons une cage d'escalier au centre de la maison ce qui permet d'alimenter l'étage mezzanine (les pièces autour sont des chambres non chauffées).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. PJ2. Installée côté Est.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Je ne sais pas dire. J'ai pris une photo PJ3 de derrière. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
VIESSMANN VITOTROL 200
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
A peu près au centre de la maison.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comment puis-je savoir ? Mon installation est indépendante (maison avec gaz citerne lotissement).
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
140 m² entre bas et haut. Surface plancher bas environ 90 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Propane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 janvier 2023 à 17:29
Réponse 3 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Avant toutes choses, en observant les photos de votre installation, nous constatons les anomalies suivantes :
- Photo 2 : la sonde extérieure n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être au nord ou nord-ouest.
- Photo 3 : la sonde de départ (petit boîtier noir) est-elle bien sur le départ ?
- Photo 4 : si vous agissez sur le bouton de la sonde d'ambiance, en mettant à fond à gauche (10°C) quelle est la température de départ du plancher ? En mettant à fond à droite (30°C) quelle est la température de départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Avant toutes choses, en observant les photos de votre installation, nous constatons les anomalies suivantes :
- Photo 2 : la sonde extérieure n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être au nord ou nord-ouest.
- Photo 3 : la sonde de départ (petit boîtier noir) est-elle bien sur le départ ?
- Photo 4 : si vous agissez sur le bouton de la sonde d'ambiance, en mettant à fond à gauche (10°C) quelle est la température de départ du plancher ? En mettant à fond à droite (30°C) quelle est la température de départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2023 à 11:41
Réponse 4 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour. Malheureusement, je ne sais pas y répondre, faute de connaissances.
Photo 3 : En pièce jointe, une nouvelle photo. Comment puis-je vérifier si la sonde est bien sur le départ ?
Photo 4 : Comment puis-je vérifier la température de départ du plancher ?
Photo 2 : La sonde est-elle déplaçable facilement ?
Cordialement,
DP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour. Malheureusement, je ne sais pas y répondre, faute de connaissances.
Photo 3 : En pièce jointe, une nouvelle photo. Comment puis-je vérifier si la sonde est bien sur le départ ?
Photo 4 : Comment puis-je vérifier la température de départ du plancher ?
Photo 2 : La sonde est-elle déplaçable facilement ?
Cordialement,
DP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 janvier 2023 à 22:43
Réponse 5 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour.
Pouvez-vous nous transmettre des photos avec un plan plus large, pour nous permettre de voir en globalité votre installation ?
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos avec un plan plus large, pour nous permettre de voir en globalité votre installation ?
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 janvier 2023 à 11:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Brûleur chaudière Vitodens 333 ne démarre pas
- N°6150 : Bonjour. Le brûleur de ma chaudière Vitodens 333 ne démarre pas, même après redémarrage, ni eau chaude, ni chauffage, que faire ? Y a-t-il une manipulation à faire ? Elle a à peine un an et m'a coûté bonbon... C'est la...
- 2. Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
- N°7738 : Bonjour, Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à...
- 3. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 4. Changer pente et parallèle d'une chaudière Viessmann Vitodens 333-f
- N°11362 : Bonjour Mon chauffagiste m'a installé une chaudière à gaz de marque Viesssmann modèle Vitodens 333-f. avec sonde extérieure. La nuit, j'ai indexé à 18° et il fait 21,4° dans la salle. C'est à peu près cela en tant que...
- 5. Régler les courbes d'une chaudière Viessmann Vitodens 333 gaz
- N°10411 : Bonjour, J'habite une maison mal isolée et je cherche à savoir comment faire pour régler les courbes pour une chaudière de marque Viessmann modèle Vitodens 333 gaz. Faut-il faire des relèves de température - chaudière,...
- 6. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
- 7. Problème chaudière Viessmann vitodens 333
- N°12620 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann vitodens 333, j'en suis complètement satisfait sauf que lorsque nous avons eu -10 degrés, elle est montée en température à 100 degrés. Du coup elle s'est mise en sécurité et...
- 8. Problème calcaire Vitodens 333
- N°5299 : En avril 2006 j'ai fait installer une Vitodens 333 qui est tombée en panne dès le mois daoût suivant. Pas d'eau chaude. Nouvelle panne en novembre 2006 pas de chauffage pendant plus d'une semaine... Finalement on remplace...
- 9. Problème régulation avec chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°18345 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière Viessmann Vitodens 333 et je viens de faire installer une régulation Vitotrol 200. Lorsque je demande 20° la chaudière se coupe à 20.5° et ne redémarre que lorsque la température est...
- 10. Code erreur F4 sur chaudière Viessmann Vitodens 333
- N°9089 : Bonjour, Quelqu'un connaît-il la cause de mon problème et y a t-il moyen de dépanner provisoirement ce problème ? J'ai trouvé des suggestions mais pas de résultats positifs de dépannage. Quelqu'un a t-il eu ce problème...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite