Bonjour,
J'ai lu sur votre site quelqu'un qui se plaignait d'avoir des températures excessives même en baissant le thermostat intérieur. Et aussi encore davantage s'il faisait plus froid à l'extérieur. C'est ce que je constate chez moi. Il faut 0-2 à l'extérieur et 25 à l'intérieur même en mettant le thermostat à 18. Le plancher est trop chaud. En plus, j'ai beaucoup de baies vitrées qui apportent de la chaleur du soleil.
J'ai lu qu'il fallait vérifier la pente et la baisser à 0,6-0,8. Pouvez-vous me conseiller sur ce qu'il est utile de faire et me dire comment changer la pente si c'est la solution ? Je souhaite maintenir à une température maximale de 20 et compléter par une cheminée à bois quand c'est utile. J'ai aussi baissé la température de consigne à la chaudière : 20 jour et 19 nuit.
Je crois que je dépense énormément de gaz complètement inutilement.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, D.
J'ai lu sur votre site quelqu'un qui se plaignait d'avoir des températures excessives même en baissant le thermostat intérieur. Et aussi encore davantage s'il faisait plus froid à l'extérieur. C'est ce que je constate chez moi. Il faut 0-2 à l'extérieur et 25 à l'intérieur même en mettant le thermostat à 18. Le plancher est trop chaud. En plus, j'ai beaucoup de baies vitrées qui apportent de la chaleur du soleil.
J'ai lu qu'il fallait vérifier la pente et la baisser à 0,6-0,8. Pouvez-vous me conseiller sur ce qu'il est utile de faire et me dire comment changer la pente si c'est la solution ? Je souhaite maintenir à une température maximale de 20 et compléter par une cheminée à bois quand c'est utile. J'ai aussi baissé la température de consigne à la chaudière : 20 jour et 19 nuit.
Je crois que je dépense énormément de gaz complètement inutilement.
D'avance, je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, D.
21 janvier 2023 à 12:48
Réponse 1 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses les solutions possibles peuvent être complétement différentes !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon vos différentes réponses les solutions possibles peuvent être complétement différentes !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 janvier 2023 à 16:19
Réponse 2 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour. Voici mes réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
VIESSMANN VITODENS 333, numéro de série voir fichier 1. Année, installée en 2008.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant au rez-de-chaussée, et radiateurs à l'étage. Mais nous ne chauffons quasi uniquement que le bas car nous avons une cage d'escalier au centre de la maison ce qui permet d'alimenter l'étage mezzanine (les pièces autour sont des chambres non chauffées).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. PJ2. Installée côté Est.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Je ne sais pas dire. J'ai pris une photo PJ3 de derrière. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
VIESSMANN VITOTROL 200
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
A peu près au centre de la maison.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comment puis-je savoir ? Mon installation est indépendante (maison avec gaz citerne lotissement).
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
140 m² entre bas et haut. Surface plancher bas environ 90 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Propane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre retour. Voici mes réponses :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
VIESSMANN VITODENS 333, numéro de série voir fichier 1. Année, installée en 2008.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Plancher chauffant au rez-de-chaussée, et radiateurs à l'étage. Mais nous ne chauffons quasi uniquement que le bas car nous avons une cage d'escalier au centre de la maison ce qui permet d'alimenter l'étage mezzanine (les pièces autour sont des chambres non chauffées).
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui. PJ2. Installée côté Est.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Je ne sais pas dire. J'ai pris une photo PJ3 de derrière. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
VIESSMANN VITOTROL 200
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
A peu près au centre de la maison.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comment puis-je savoir ? Mon installation est indépendante (maison avec gaz citerne lotissement).
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
140 m² entre bas et haut. Surface plancher bas environ 90 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Propane
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




21 janvier 2023 à 17:29
Réponse 3 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations.
Avant toutes choses, en observant les photos de votre installation, nous constatons les anomalies suivantes :
- Photo 2 : la sonde extérieure n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être au nord ou nord-ouest.
- Photo 3 : la sonde de départ (petit boîtier noir) est-elle bien sur le départ ?
- Photo 4 : si vous agissez sur le bouton de la sonde d'ambiance, en mettant à fond à gauche (10°C) quelle est la température de départ du plancher ? En mettant à fond à droite (30°C) quelle est la température de départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'informations.
Avant toutes choses, en observant les photos de votre installation, nous constatons les anomalies suivantes :
- Photo 2 : la sonde extérieure n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être au nord ou nord-ouest.
- Photo 3 : la sonde de départ (petit boîtier noir) est-elle bien sur le départ ?
- Photo 4 : si vous agissez sur le bouton de la sonde d'ambiance, en mettant à fond à gauche (10°C) quelle est la température de départ du plancher ? En mettant à fond à droite (30°C) quelle est la température de départ plancher ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2023 à 11:41
Réponse 4 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour,
Merci pour votre retour. Malheureusement, je ne sais pas y répondre, faute de connaissances.
Photo 3 : En pièce jointe, une nouvelle photo. Comment puis-je vérifier si la sonde est bien sur le départ ?
Photo 4 : Comment puis-je vérifier la température de départ du plancher ?
Photo 2 : La sonde est-elle déplaçable facilement ?
Cordialement,
DP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour. Malheureusement, je ne sais pas y répondre, faute de connaissances.
Photo 3 : En pièce jointe, une nouvelle photo. Comment puis-je vérifier si la sonde est bien sur le départ ?
Photo 4 : Comment puis-je vérifier la température de départ du plancher ?
Photo 2 : La sonde est-elle déplaçable facilement ?
Cordialement,
DP
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 janvier 2023 à 22:43
Réponse 5 forum dépannage chaudière
Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333
Bonjour.
Pouvez-vous nous transmettre des photos avec un plan plus large, pour nous permettre de voir en globalité votre installation ?
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pouvez-vous nous transmettre des photos avec un plan plus large, pour nous permettre de voir en globalité votre installation ?
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.