Problème chaudière Viessmann vitodens 333
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
12620
Question Bricolage Chauffage : Problème chaudière Viessmann vitodens 333
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière Viessmann vitodens 333, j'en suis complètement satisfait sauf que lorsque nous avons eu -10 degrés, elle est montée en température à 100 degrés.
Du coup elle s'est mise en sécurité et obligé de la réamorcer.
L'installateur est venu. Il m'a changé la sonde de température et mis une pente de 1.3 parallèle 0 avec un réglage en codage1 départ max a1 c6 : 50.
Je n'ai que des radiateurs (8 en tout) en fonte et aluminium.
Après contrôle, en chauffage simple, la chaudière est à environ 45°, mais dès que j'utilise l'eau sanitaire, alors là elle monte jusqu'à 90° pendant 1 à 2 secondes puis chute à env. 70 / 80°.
Je précise que la température extérieure était de -3°.
Est-ce normal ?
J'habite une zone où l'eau est peu calcaire, donc je ne pense pas avoir un problème de calcaire dans l'échangeur.
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Cordialement.
Je possède une chaudière Viessmann vitodens 333, j'en suis complètement satisfait sauf que lorsque nous avons eu -10 degrés, elle est montée en température à 100 degrés.
Du coup elle s'est mise en sécurité et obligé de la réamorcer.
L'installateur est venu. Il m'a changé la sonde de température et mis une pente de 1.3 parallèle 0 avec un réglage en codage1 départ max a1 c6 : 50.
Je n'ai que des radiateurs (8 en tout) en fonte et aluminium.
Après contrôle, en chauffage simple, la chaudière est à environ 45°, mais dès que j'utilise l'eau sanitaire, alors là elle monte jusqu'à 90° pendant 1 à 2 secondes puis chute à env. 70 / 80°.
Je précise que la température extérieure était de -3°.
Est-ce normal ?
J'habite une zone où l'eau est peu calcaire, donc je ne pense pas avoir un problème de calcaire dans l'échangeur.
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Cordialement.
08 janvier 2010 à 22:10
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Problème chaudière Viessmann vitodens 333
Invité

Bonjour,
Pitié pour les modérateurs ! Corriger les fautes d'orthographes ou les tournures de phrases, passe. Tout le monde ne s'appelle pas Bernard PIVOT, hélas !
Mais si en plus vous écrivez en abrégé, alors là, ça ne va plus et l'envie nous prend parfois de faire passer le post à la trappe !... Sans rancune.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage chauffage.
Pitié pour les modérateurs ! Corriger les fautes d'orthographes ou les tournures de phrases, passe. Tout le monde ne s'appelle pas Bernard PIVOT, hélas !
Mais si en plus vous écrivez en abrégé, alors là, ça ne va plus et l'envie nous prend parfois de faire passer le post à la trappe !... Sans rancune.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum dépannage chauffage.
Réponse 2 d'un internaute à cette question
Invité

Problème chaudière Viessmann vitodens 333
Invité

Bonjour, je me permets de vous répondre suite à la remarque que vous m'avez adressée. Celle-ci concerne le problème n° 12620.
Pour l'orthographe, effectivement je n'ai pas la prétention d'être Bernard Pivot, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour le désagrément.
Mais après relecture, vous précisez que j'écris en abrégé, à part max qui signifie maximum, et env environs (qui sont largement utilisés en mathématique ou encore en chimie organique), je ne vois rien d'autre.
De ce fait si l'envie vous prends de faire passer le post à la trappe, je n'y vois aucun inconvénient.
Sans rancune
Cordialement
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
En ce qui concerne les abréviations, vous avez oublié "temp ext" et "un prob de calcaire ds l'échangeur", soit 6 abréviations en 12 lignes
Ma remarque est tombée sur vous, mais elle était destinée en fait à tous les internautes qui utilisent des abréviations à tort et à travers, abréviations que vous ne voyez plus à la mise en ligne, telles que Bj (Bonjour), Slt (Salut), Clt (Cordialement) et jen passe et des meilleures. Quand vous avez passé plusieurs heures devant lécran à supprimer les doublons (celui qui pose plusieurs fois la même question), à remettre en français correct des textes écrits sans aucune ponctuation, sans majuscules, sans apostrophes et en étant obligé de deviner le sens de la ou des phrases afin de ne pas trahir lauteur de la question ou de la réponse, il y a un moment où on se lâche (modérément bien sûr).
Vous allez me dire que les modérateurs sont payés pour cela ? Eh bien non, justement.
Aucun nest rémunéré chez Bricovidéo... Nous faisons tout cela bénévolement et uniquement pour le plaisir de rendre service aux autres, mais aussi parce-que ce site "ressemble à quelque chose", comparé à certains autres que je ne citerai pas.
Le truc des modérateurs, cest les corrections qui nécessitent, entre autres, davoir quelques connaissances techniques dans plusieurs domaines et davoir Larousse et Bescherelle à portée de la main, car parfois, comme dirait mon petit fils, on doute grave !
Dautres comme JF, GL, GB, MD, CMT, etc. (la liste est trop longue pour tous les citer, quils ne men veuillent pas), signatures connues et reconnues pour la qualité et le sérieux de leurs réponses, ont préféré se spécialiser dans ces dernières pour transmettre un peu de leur savoir.
Ils ne sont pas non plus rémunérés et pourtant ils y passent des heures. Et ce nest que rarement quun internaute pense à les remercier
Le ciment de cette « communauté » : Patrice, le créateur de Bricovidéo.
Au travers de ce qui précède, vous comprendrez mieux le pourquoi de certaines réactions "épidermiques", au demeurant pas bien méchantes. Et en plus, votre réponse nest même pas passée à la trappe !
Sans rancune.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum chauffage.
Pour l'orthographe, effectivement je n'ai pas la prétention d'être Bernard Pivot, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour le désagrément.
Mais après relecture, vous précisez que j'écris en abrégé, à part max qui signifie maximum, et env environs (qui sont largement utilisés en mathématique ou encore en chimie organique), je ne vois rien d'autre.
De ce fait si l'envie vous prends de faire passer le post à la trappe, je n'y vois aucun inconvénient.
Sans rancune
Cordialement
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
En ce qui concerne les abréviations, vous avez oublié "temp ext" et "un prob de calcaire ds l'échangeur", soit 6 abréviations en 12 lignes
Ma remarque est tombée sur vous, mais elle était destinée en fait à tous les internautes qui utilisent des abréviations à tort et à travers, abréviations que vous ne voyez plus à la mise en ligne, telles que Bj (Bonjour), Slt (Salut), Clt (Cordialement) et jen passe et des meilleures. Quand vous avez passé plusieurs heures devant lécran à supprimer les doublons (celui qui pose plusieurs fois la même question), à remettre en français correct des textes écrits sans aucune ponctuation, sans majuscules, sans apostrophes et en étant obligé de deviner le sens de la ou des phrases afin de ne pas trahir lauteur de la question ou de la réponse, il y a un moment où on se lâche (modérément bien sûr).
Vous allez me dire que les modérateurs sont payés pour cela ? Eh bien non, justement.
Aucun nest rémunéré chez Bricovidéo... Nous faisons tout cela bénévolement et uniquement pour le plaisir de rendre service aux autres, mais aussi parce-que ce site "ressemble à quelque chose", comparé à certains autres que je ne citerai pas.
Le truc des modérateurs, cest les corrections qui nécessitent, entre autres, davoir quelques connaissances techniques dans plusieurs domaines et davoir Larousse et Bescherelle à portée de la main, car parfois, comme dirait mon petit fils, on doute grave !
Dautres comme JF, GL, GB, MD, CMT, etc. (la liste est trop longue pour tous les citer, quils ne men veuillent pas), signatures connues et reconnues pour la qualité et le sérieux de leurs réponses, ont préféré se spécialiser dans ces dernières pour transmettre un peu de leur savoir.
Ils ne sont pas non plus rémunérés et pourtant ils y passent des heures. Et ce nest que rarement quun internaute pense à les remercier
Le ciment de cette « communauté » : Patrice, le créateur de Bricovidéo.
Au travers de ce qui précède, vous comprendrez mieux le pourquoi de certaines réactions "épidermiques", au demeurant pas bien méchantes. Et en plus, votre réponse nest même pas passée à la trappe !
Sans rancune.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum chauffage.
09 janvier 2010 à 14:53
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Invité

Problème chaudière Viessmann vitodens 333
Invité

Départ maximum chauffage est un peu juste pour des radiateurs en période de grand froid.
La courbe de pente 1.3 n'existe pas chez Viessmann. Pour ma part étant toulousain la courbe idéale dans notre région est de 1.4. la parallèle sert si vous désirez avoir plus de 20° (réglage par défaut étant de 20°intérieur), quant à votre échangeur à plaque, il faut le remplacer et installer un adoucisseur d'eau.
Ce n'est pas votre échangeur qui est en cause, mais bien la qualité de votre eau.
La courbe de pente 1.3 n'existe pas chez Viessmann. Pour ma part étant toulousain la courbe idéale dans notre région est de 1.4. la parallèle sert si vous désirez avoir plus de 20° (réglage par défaut étant de 20°intérieur), quant à votre échangeur à plaque, il faut le remplacer et installer un adoucisseur d'eau.
Ce n'est pas votre échangeur qui est en cause, mais bien la qualité de votre eau.
02 décembre 2010 à 18:13