FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 625 questions dans le forum chauffage


375

Problème Chauffage : Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse


Invité
invité
Suite à la visite d'entretien annuel de ma chaudière à gaz de ville, le technicien n'a jamais réussi à faire redémarrer la chaudière : la veilleuse ne tient plus. Son diagnostique : thermocouple et les sécurités monoxyde et température sont mortes. Sa première solution : virer les sécurités ! Sa deuxième solution : me changer le tout. Thermocouple 90 ? Sécurités 25 ? Pièce... Serais-je en train de me faire avoir ? Merci d'avance.
Conseil Forum 1

Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse


Invité
invité
Il n'est pas conseillé de retirer les sécurités, il est préférable de les faire remplacer ainsi que le thermocouple et sous réserve que l'embout magnétique soit sur le thermocouple.
Conseil Forum 2

Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse


Invité
invité
Un cas courant après entretien, mauvais contact d'une cosse sur l'une des sécurités (qui sont en série). Essais : dépose de la face avant, dépose du côté gauche en regardant la chaudière, puis essayer d'allumer la veilleuse en sollicitant les cosses une par une.
Conseil Forum 3

Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse


Invité
invité
Qu'il vérifie déjà les cosses de sécurité, le thermocouple (à changer peut-être). Je suis dépanneur depuis 10 ans et n'ai jamais entendu parler de sécurité monoxyde de carbone sur les chaudières (c'est plutôt la sécurité anti refoulement), en gros, sans doute essaie-t-il de vous arnaquer.
01 décembre 2008 à 01:42

Proposer une réponse à Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateur à gaz veilleuse ne tient pas
    N°212 : Bonjour, j'ai un problème avec mon radiateur à gaz. Nous essayons de le démarrer, mais il ne se déclenche pas et la veilleuse ne tient pas. Dès que je retire ma main du poussoir il s'éteint. J'aimerais savoir quel est le...
  • 2. Veilleuse chaudière gaz ne tient plus après l'allumage
    N°639 : Bonjour. Est-ce le bouton poussoir de l'allumage qui ne marche plus ? Est-ce le petit ergo au-dessus de la veilleuse qui devrait rougir (il reste noir), et remplir un rôle de thermostat ? Est-ce une sécurité qui coupe,...
  • 3. Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint
    N°19267 : Bonjour. Voilà ma question concerne mon chauffage à gaz de ville de marque Zass turbo. La veilleuse de ce dernier est instable et à chaque fois que je le mets en veilleuse et quand il y a du vent cette dernière (veilleuse...
  • 4. Veilleuse chaudière Saint Roch topaz G4 ne tient pas
    N°2339 : Bonjour, j'ai une chaudière Saint Roch topaz G4 au gaz, mon problème : elle s'éteint tout le temps, la veilleuse ne tient pas. Elle fonctionne l'après-midi impeccable, mais pendant la nuit elle s'éteint, quelqu'un a-t-il une...
  • 5. Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus
    N°22261 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gaz Liner qui marchait très bien depuis 2 ans. Vu que nous sommes en été, on l'allume le soir pour la douche en ce moment. Hier impossible de la redémarrer. Il y a bien la flamme mais...
  • 6. Veilleuse chaudière Vaillant qui ne s'allume pas
    N°21645 : Bonjour. Tout d'abord veuillez m'excuser car je suis jeune et pas du tout bricoleuse. Je dispose d'une chaudière Vaillant Thermocompact VCW 180 il me semble je ne connais pas le modèle précisément mais je vous transmets...
  • 7. Chaudière gaz sol Wolf atmosphérique ne démarre plus
    N°23534 : Bonjour. Je possède une chaudière au gaz sol Wolf NG-4E 23 installée en 2000. Je n'ai jamais eu aucune panne et je l'ai toujours entretenue moi-même. Sauf qu'il y a 15 jours, le voyant brûleur s'est allumé en rouge et...
  • 8. Veilleuse chaudière à gaz Vaillant VK BE 450-3T ne tient pas
    N°8932 : Bonjour, j'ai éteint ma chaudière normalement. J'ai essayé de la re-démarrer trois jours plus tard : la veilleuse s'allume (bonne flamme, pas jaune) mais ne tient pas. Fin septembre j'ai appelé le technicien de Vaillant pour le...
  • 9. Chaudière Edena 1001/24 STM ne démarre pas
    N°18095 : Bonsoir, Ma chaudière Edena 1001/24 STM de 1997 ne veut pas démarrer. La veilleuse tient sans aucun problème mais le brûleur ne veut pas démarrer. J'ai nettoyé le piezo, la veilleuse et le thermocouple qui me semble...
  • 10. Problème chauffage au gaz de ville DELONGHI
    N°5187 : Salut à tous, Mon chauffage Delonghi au gaz de ville s'éteint entièrement tout seul même la veilleuse, comme s'il y avait de l'air qui sort avec la flamme de la veilleuse. Je le rallume et au bout de 4 - 5 minutes plus...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière à gaz de ville qui ne tient plus la veilleuse >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videonettoyage vitre insertbruleur a granules de bois chauffage brrecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite