Radiateur qui chauffe au fioul mais pas au bois
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
7867
Problème Chauffage : Radiateur qui chauffe au fioul mais pas au bois
Invité

Bonjour, nous sommes nouveau propriétaire, d'une maison équipée de 2 chaudières, une au fioul (Chappée), une au bois Unical avec turbo T25 ?
Nous voudrions chauffer au bois mais le problème c'est que tous les radiateur fonctionnent au fioul mais au bois que l'étage chauffe vite, le bas à beaucoup de mal sur 10 radiateur en tout, 4 du bas restent tiédasses voir froids !
Nous ne connaissons rien au bois, pour le tirage on a une manette, soit on l'ouvre, soit un peu, soit fermée, pourriez-vous nous dire quand on ferme ou ouvre quand on démarre quand le feu a pris pour tout le monde, c'est simple mais quand on n'y connait rien, c'est un casse tête d'allumer une chaudière à bois.
P. S. : où peut-on trouver ces clefs spéciales pour purger, sur 10 radiateurs, ce n'est pas les mêmes clefs, merci de votre aide. Amicalement. Christelle
Nous voudrions chauffer au bois mais le problème c'est que tous les radiateur fonctionnent au fioul mais au bois que l'étage chauffe vite, le bas à beaucoup de mal sur 10 radiateur en tout, 4 du bas restent tiédasses voir froids !
Nous ne connaissons rien au bois, pour le tirage on a une manette, soit on l'ouvre, soit un peu, soit fermée, pourriez-vous nous dire quand on ferme ou ouvre quand on démarre quand le feu a pris pour tout le monde, c'est simple mais quand on n'y connait rien, c'est un casse tête d'allumer une chaudière à bois.
P. S. : où peut-on trouver ces clefs spéciales pour purger, sur 10 radiateurs, ce n'est pas les mêmes clefs, merci de votre aide. Amicalement. Christelle
12 janvier 2009 à 00:50
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Radiateur qui chauffe au fioul mais pas au bois
Invité

Bonjour : Peut-être y a-t-il des vannes à ouvrir et d'autres à fermer, c'est ce qui pourrait expliquer le problème.
Il faudrait demander des explications à l'ancien propriétaire ou à défaut à l'installateur de la chaudière bois. N'a-t-il pas mis une étiquette sur la chaudière.
De toute façon, il faudra bien le voir pour l'entretien, et aussi pour le ramonage de la chaudière bois.
Il faudrait demander des explications à l'ancien propriétaire ou à défaut à l'installateur de la chaudière bois. N'a-t-il pas mis une étiquette sur la chaudière.
De toute façon, il faudra bien le voir pour l'entretien, et aussi pour le ramonage de la chaudière bois.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Radiateur qui chauffe au fioul mais pas au bois
Invité

Bonjour, pour vous répondre objectivement, allez sur le site Unical, dans les chaudières bois, choisissez le modèle qui correspond à la votre, il y a un PDF contenant le manuel d'utilisation et d'entretien.
Ne vous focalisez pas sur le modèle précis, les évolutions chaudières bois combustion inversée de cette marque sont très peu différentes les unes des autres, je pense que vous y trouverez votre bonheur. A+
Ne vous focalisez pas sur le modèle précis, les évolutions chaudières bois combustion inversée de cette marque sont très peu différentes les unes des autres, je pense que vous y trouverez votre bonheur. A+
07 mars 2010 à 11:07
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Radiateur qui chauffe au fioul mais pas au bois
Invité

Bonjour, c'est normal il faut allumer la chaudière à bois, lorsque le feu a pris quelques braises fermez les portes, fermez le tirage, mettre le turbo en route, la chaudière monte en température ainsi que les radiateurs en haut.
Ensuite température à 60 degrés le circulateur d'eau se met en route et là les radiateurs du bas chaufferont, réglez la température de la chaudière à 80 degrés et pour la température des pièces se servir de la vanne 4 voies.
Ensuite température à 60 degrés le circulateur d'eau se met en route et là les radiateurs du bas chaufferont, réglez la température de la chaudière à 80 degrés et pour la température des pièces se servir de la vanne 4 voies.
02 novembre 2010 à 19:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chauffage fioul central bois
- N°70 : Comment raccorder sur mon chauffage central fioul un chauffage central bois, tout en sachant que ma chaudière fioul est dotée d'une sonde qui déclenche la mise en route de celle ci dès que la température baisse ? Et où raccorder...
- 2. Chauffage fioul aérothermie ne chauffe pas
- N°23629 : Bonjour à tous et merci de m'accepter sur votre forum. J'ai un chauffage au fioul aérothermie et j'ai un souci sur un chauffage de chambre qui ne chauffe pas du tout lorsque j'ouvre le robinet thermostatique. J'ai essayé de...
- 3. Radiateur à inertie Supra chauffe trop
- N°11769 : Bonjour, Je viens d'installer 4 radiateurs électriques à inertie Supra inertio primo chez moi. Pour les 3 premiers pas de problèmes. Pour le dernier, au début tout allait bien puis au bout d'une semaine il a commencé à...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Couplage cuisinière bois chaudière fioul
- N°3174 : J'ai acheté une maison ancienne équipée d'une cuisinière chauffage central GODIN (14KW) qui alimente 11 radiateurs en fonte. L'eau chaude est produite par un ballon électrique. N'ayant pas la possibilité d'alimenter cette...
- 6. Poêle à bois et couplage à un circuit de chauffage central
- N°441 : Bonsoir, je souhaiterais chauffer les 80 m carrés de la maison en utilisant un poêle à bois "Godin type jurassien" 11Kw. Mon idée serait d'installer sur le poêle un réservoir d'eau fermé et sécurisé par une soupape de...
- 7. Radiateur Acova Fassane ne chauffe plus
- N°2688 : Mon radiateur Acova fassane ne chauffe plus alors que le boîtier de régulation semble fonctionner correctement (pilotage des leds = OK, bruit de basculement du relais interne quand je fais varier la consigne de...
- 8. Raccordement chaudière bois avec chaudière fioul
- N°233 : Je suis en train d'installer une chaudière bois sur mon circuit de chauffage alimenté par une chaudière fioul. Celle-ci fonctionne avec un thermostat d'ambiance et sans vanne mélangeuse. J'aimerais connaître le raccordement...
- 9. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 10. Problème réglage chaudière bois HS France
- N°5359 : Bonjour, Je possède une chaudière bois bonus 30 + ballon 1000 litres HSFrance. Je chauffe 500m3 avec radiateurs. Lorsque je monte la température à 70° l'eau du ballon 3 heures après redescend à 30°, si je ne mets plus...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite