FAQ chauffage : Chaudière gaz redémarre constamment malgré thermostat
Invité

Ma chaudière gaz, murale avec ballon d'eau chaude CHAFFOTEAUX NIAGARA FF, redémarre constamment malgré le thermostat. Les radiateurs sont brûlants.
Thermostat changé : toujours pareil. Avant chaque redémarrage : on entend des clics et le brûleur se déclenche de nouveau. En position eau chaude uniquement, elle démarre constamment et alimente quand même les radiateurs. Je dois couper la chaudière régulièrement pour éviter le sauna à la maison.
Thermostat changé : toujours pareil. Avant chaque redémarrage : on entend des clics et le brûleur se déclenche de nouveau. En position eau chaude uniquement, elle démarre constamment et alimente quand même les radiateurs. Je dois couper la chaudière régulièrement pour éviter le sauna à la maison.
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Chaudière gaz redémarre constamment malgré thermostat
Invité

Cela vient de votre vanne trois voies qui by-pass. Au lieu de chauffer votre ballon la température part dans les radiateurs.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Chaudière gaz redémarre constamment malgré thermostat
Invité

J'ai eu un problème similaire (radiateurs chauds quand je tirais de l'eau chaude), sur une chaudière Saunier Duval neuve. La vis de by-pass entre la vanne trois voies et la pompe de circulation était trop dévissée, d'où un recyclage de l'eau qui chauffe l'eau sanitaire (via échangeur à plaque) dans le circuit des radiateurs (inversion du sens du débit dans le tuyau de by-pass !).
Solution : resserrer à fond la vis de by-pass, puis la desserrer si besoin, dans les limites données par la notice. Dans mon cas, le chauffagiste chargé de la mise en service me l'avait dévissée de 3 tours et demi pour supprimer des bruits de cavitation dans les radiateurs. Or, le maximum préconisé pour la vitesse choisie de la pompe n'était que d'un 1/2 tour ! Et en fait les bruits de cavitation ont totalement disparu, je suppose que le circuit s'est purgé tout seul avec le temps (2 mois).
Solution : resserrer à fond la vis de by-pass, puis la desserrer si besoin, dans les limites données par la notice. Dans mon cas, le chauffagiste chargé de la mise en service me l'avait dévissée de 3 tours et demi pour supprimer des bruits de cavitation dans les radiateurs. Or, le maximum préconisé pour la vitesse choisie de la pompe n'était que d'un 1/2 tour ! Et en fait les bruits de cavitation ont totalement disparu, je suppose que le circuit s'est purgé tout seul avec le temps (2 mois).
03 septembre 2009 à 05:09
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Chaudière gaz redémarre constamment malgré thermostat
Invité

Cela vient peut-être de votre sonde extérieure, celle-ci n'apporte pas l'information à la chaudière.
12 décembre 2011 à 19:08