J'ai testé en remplaçant seulement les condensateurs 470 nF. Et bingo, ça marche ! biggrin
Un énorme merci @DTG130..

Je remplacerai aussi le 330 nF quand je le recevrai.
22 € et 2 heures de travail et surtout, on a du chauffage !

Des condensateurs qui lâchent en moins d'un an, pas étonnant que cette pièce soit en rupture de stock. Il va falloir que De Dietrich réagisse et utilise des composants de meilleure qualité.
28 février 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich

J'ai acheté chez https://fr.rs-online.com comme indiqué par DTG130 les références suivantes :

ECQE4474JF 470 nF
ECWF4434JB 330 nF

On ne peut pas acheter moins de 5 unités.
Commandé vendredi, j'ai déjà reçu samedi les 470nF. J'attends les 330nF.

Le symptôme : il y a un clic au niveau du boitier toutes les 3 secondes environ et la chaudière ne démarre jamais.

J'ai testé les condensateurs C1, C7 et C11 et leurs capacités sont instables. Je n'ai jamais les mêmes mesures 2 fois de suite. Sur les neufs, c'est stable et très proche de 470nF.

Pour info, le boitier avait déjà été changé en mars 2021 et sa date de fabrication est de fin 2020 pour 220€.
Il devrait donc être encore sous garantie, mais comme il n'y a pas de pièce de rechange, je vais tenter la réparation.
27 février 2022 à 21:31
forum consulter ce sujet Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich

Publicité

Bonjour,
J'ai aussi le problème avec ce boitier 85185519.
Cela pourrait venir des tempêtes qu'on a eu dans le nord de la France il y a quelques jours. Il y a eu des micro coupures.

J'ai commandé les condensateurs indiqués par DTG130. J'espère que cela résoudra le problème car ce boitier est en rupture de stock depuis décembre.
Impossible d'en trouver un.
Mon chauffagiste m'annonce une dispo d'ici 2 à 3 semaines, mais rien n'est sûr car elle est régulièrement repoussée.
Et il coûte environ 300 € TTC en plus.
26 février 2022 à 18:59