Bonjour Mario,
Suite de l'histoire :
Le prestataire qui assure la maintenance de la chaudière a regonflé le vase d'expansion, il a contrôlé l'état de la chaudière et il m'a dit qu'elle fonctionnait parfaitement.
Donc, le problème ne venait pas de là.
2 jours après, le plombier qui m'a installé les radiateurs est venu avec un expert, celui qui a fait l'étude et qui connait bien son matériel.
Résultat, en 30 minutes, notre installation fonctionne mieux, on arrive à avoir chaud, au moins 19 à 20 °.
Quand il faisait proche de zéro la semaine dernière, ça pédalait un peu pour avoir 19,5°.
Mais bon, on n'a plus froid.
Maintenant, comment ont ils fait, mystère ...
Par curiosité, je serais intéressé de comprendre comment ils ont fait.
Je me demande s'ils n'ont pas joué avec les vis en frontal en plus de celui de droite ...
Suite de l'histoire :
Le prestataire qui assure la maintenance de la chaudière a regonflé le vase d'expansion, il a contrôlé l'état de la chaudière et il m'a dit qu'elle fonctionnait parfaitement.
Donc, le problème ne venait pas de là.
2 jours après, le plombier qui m'a installé les radiateurs est venu avec un expert, celui qui a fait l'étude et qui connait bien son matériel.
Résultat, en 30 minutes, notre installation fonctionne mieux, on arrive à avoir chaud, au moins 19 à 20 °.
Quand il faisait proche de zéro la semaine dernière, ça pédalait un peu pour avoir 19,5°.
Mais bon, on n'a plus froid.
Maintenant, comment ont ils fait, mystère ...
Par curiosité, je serais intéressé de comprendre comment ils ont fait.
Je me demande s'ils n'ont pas joué avec les vis en frontal en plus de celui de droite ...
17 décembre 2018 à 16:47

Bonjour Mario,
Je viens de parcourir le forum en cherchant les sujets concernant les circulateurs : 155 pages.
C'est rassurant de ne pas se sentir seul ...
Merci en tout cas pour les échanges, ça aide à comprendre.
Cordialement, Hubert
Je viens de parcourir le forum en cherchant les sujets concernant les circulateurs : 155 pages.

C'est rassurant de ne pas se sentir seul ...
Merci en tout cas pour les échanges, ça aide à comprendre.
Cordialement, Hubert
27 novembre 2018 à 15:11

Bonjour Mario,
C'est la loi de Murphy mon histoire, mais comme il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, je garde le cap.
Pour compléter l'histoire, nous avons emménagé dans cet appartement il y a 4 ans.
Les radiateurs étaient un peu paresseux et les précédents propriétaires avaient demandé un devis de désembouage que nous avons fait faire début 2015.
Le résultat a été positif, les radiateurs ont retrouvé leur fonctionnement normal pour la fin de l'hiver.
Toutefois, le technicien qui était passé m'a fait remarqué qu'au moins 3 des radiateurs étaient piqués de rouille. Il m'a recommandé de prévoir un changement de ceux-ci.
Comme les autres radiateurs n'étaient pas très esthétiques, on a fait faire des devis pour remplacer l'ensemble (6 radiateurs de marque Kermi et 2 sèches serviettes de marque Irsap, soit 8 radiateurs en tout).
L'hiver 2015 à 2016, les radiateurs ont commencé à flancher, malgré le désembouage et l'hiver 2016 à 2017, nous avions 16° dans certaines pièces. J'ai pensé que le désembouage n'avait pas été efficace.
Ça a accéléré mon envie de remplacer l'ensemble.
Or, je me dis que vu ce qui se passe après le remplacement, la chaudière a certainement un problème de circulation d'eau ...
Réponse demain.
Cordialement, Hubert
C'est la loi de Murphy mon histoire, mais comme il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, je garde le cap.
Pour compléter l'histoire, nous avons emménagé dans cet appartement il y a 4 ans.
Les radiateurs étaient un peu paresseux et les précédents propriétaires avaient demandé un devis de désembouage que nous avons fait faire début 2015.
Le résultat a été positif, les radiateurs ont retrouvé leur fonctionnement normal pour la fin de l'hiver.
Toutefois, le technicien qui était passé m'a fait remarqué qu'au moins 3 des radiateurs étaient piqués de rouille. Il m'a recommandé de prévoir un changement de ceux-ci.
Comme les autres radiateurs n'étaient pas très esthétiques, on a fait faire des devis pour remplacer l'ensemble (6 radiateurs de marque Kermi et 2 sèches serviettes de marque Irsap, soit 8 radiateurs en tout).
L'hiver 2015 à 2016, les radiateurs ont commencé à flancher, malgré le désembouage et l'hiver 2016 à 2017, nous avions 16° dans certaines pièces. J'ai pensé que le désembouage n'avait pas été efficace.
Ça a accéléré mon envie de remplacer l'ensemble.
Or, je me dis que vu ce qui se passe après le remplacement, la chaudière a certainement un problème de circulation d'eau ...
Réponse demain.
Cordialement, Hubert
27 novembre 2018 à 09:52

Bonjour à tous,
Petit rebondissement : Le prestataire est intervenu pour effectuer l'équilibrage et au bout de 3 H, le résultat n'était pas probant. Sur 8 radiateurs, il y en avait seulement 3 qui chauffaient. L'avantage c'est que maintenant je sais à quoi servent tous les six pans. Ceux de devant permettent d'isoler le radiateur si on souhaite le déposer et celui de droite est le Té de réglage.
En partant, mon prestataire m'a dit que ma chaudière ne poussait pas assez pour permettre d'envoyer correctement l'eau dans tous les radiateurs et qu'il faudrait que je la fasse réviser.
Ma chaudière est une Chaffoteaux Talia system de 2 kW En VMC. Elle a 8 ans et elle alimente à la fois le circuit de chauffage et un ballon à eau chaude.
Je ne sais pas s'il est devin, mais le lendemain matin, samedi, la chaudière est tombée en panne, plus de chauffage et plus d'eau chaude, avec une température extérieure de 5°, ça pique un peu.
Bref, j'ai RDV avec la maintenance mercredi matin (on a un contrat P3 avec la société qui assure la maintenance et qui comprend pièces et main d’œuvre...).
D'après ce que je comprends, une 24 kW permet de chauffer 240 m² donc pour mon 110 m², elle devrait suffire, non ?
Merci à tous pour votre retour.
Cordialement.
Petit rebondissement : Le prestataire est intervenu pour effectuer l'équilibrage et au bout de 3 H, le résultat n'était pas probant. Sur 8 radiateurs, il y en avait seulement 3 qui chauffaient. L'avantage c'est que maintenant je sais à quoi servent tous les six pans. Ceux de devant permettent d'isoler le radiateur si on souhaite le déposer et celui de droite est le Té de réglage.
En partant, mon prestataire m'a dit que ma chaudière ne poussait pas assez pour permettre d'envoyer correctement l'eau dans tous les radiateurs et qu'il faudrait que je la fasse réviser.
Ma chaudière est une Chaffoteaux Talia system de 2 kW En VMC. Elle a 8 ans et elle alimente à la fois le circuit de chauffage et un ballon à eau chaude.
Je ne sais pas s'il est devin, mais le lendemain matin, samedi, la chaudière est tombée en panne, plus de chauffage et plus d'eau chaude, avec une température extérieure de 5°, ça pique un peu.
Bref, j'ai RDV avec la maintenance mercredi matin (on a un contrat P3 avec la société qui assure la maintenance et qui comprend pièces et main d’œuvre...).
D'après ce que je comprends, une 24 kW permet de chauffer 240 m² donc pour mon 110 m², elle devrait suffire, non ?
Merci à tous pour votre retour.
Cordialement.
26 novembre 2018 à 16:44

Bonsoir Mario,
Merci pour votre retour. Mon prestataire a été contacté, il doit intervenir mais avec les plannings chargés qu'il a, ce n'est pas tout de suite.
OK pour la méthode de réglage. Par contre je règle comment, quel écrou ?
Sachant que sous chaque écrou il y a une six pans.
Chaque bypass a deux six pans en frontal. Celui de gauche est relié à l'arrivée d'eau chaude et celui de droite est relié au retour.
Sur le côté droit il y a un six pans.
A quoi sert chaque six pans et pour régler j'agis sur lequel ?
Ça m'aidera beaucoup, à la fois pour comprendre et pour peut-être régler rapidement les radiateurs.
Actuellement on arrive à peine à 18,5°C...
Merci pour votre retour. Mon prestataire a été contacté, il doit intervenir mais avec les plannings chargés qu'il a, ce n'est pas tout de suite.
OK pour la méthode de réglage. Par contre je règle comment, quel écrou ?
Sachant que sous chaque écrou il y a une six pans.
Chaque bypass a deux six pans en frontal. Celui de gauche est relié à l'arrivée d'eau chaude et celui de droite est relié au retour.
Sur le côté droit il y a un six pans.
A quoi sert chaque six pans et pour régler j'agis sur lequel ?
Ça m'aidera beaucoup, à la fois pour comprendre et pour peut-être régler rapidement les radiateurs.
Actuellement on arrive à peine à 18,5°C...
21 novembre 2018 à 22:29

Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et après changement de mes radiateurs par un professionnel, je me retrouve avec mes nouveaux radiateurs qui ont du mal à chauffer.
Les 6 radiateurs sont de marque Kermi et les 2 sèche-Serviettes sont de marque IRSAP (IRSAP EC Booster).
Je suis en installation monotube et sous chaque radiateur, il y a un bypass.
Ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, c'est que les écrous en façade sur les bypass permettent de couper le circuit pour déposer le radiateur si besoin et que l'écrou latéral droit permet d'ajuster le flux d'eau qui passe dans le radiateur, principe du bypass.
J'ai fait des tests en vissant et dévissant cet écrou latéral et j'ai des résultats bizarres.
Quelqu'un connait il ce modèle de Bypass ?
Si oui, comment on règle cela ?
Merci pour ce retour, il y aura une suite à cette question, avec le plan et les photos du kit de raccordement des sèches serviettes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouveau sur le forum et après changement de mes radiateurs par un professionnel, je me retrouve avec mes nouveaux radiateurs qui ont du mal à chauffer.
Les 6 radiateurs sont de marque Kermi et les 2 sèche-Serviettes sont de marque IRSAP (IRSAP EC Booster).
Je suis en installation monotube et sous chaque radiateur, il y a un bypass.
Ce que j'ai compris, mais je me trompe peut-être, c'est que les écrous en façade sur les bypass permettent de couper le circuit pour déposer le radiateur si besoin et que l'écrou latéral droit permet d'ajuster le flux d'eau qui passe dans le radiateur, principe du bypass.
J'ai fait des tests en vissant et dévissant cet écrou latéral et j'ai des résultats bizarres.
Quelqu'un connait il ce modèle de Bypass ?
Si oui, comment on règle cela ?
Merci pour ce retour, il y aura une suite à cette question, avec le plan et les photos du kit de raccordement des sèches serviettes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



20 novembre 2018 à 15:27