Bonjour.
Il s'agit d'une chaudière murale gaz à condensation à micro accumulation Mégalia AGVAC24-5MN
La chaudière a été installée en Janvier 2019.
La surface est de 50m² et hauteur sous plafond standard 2m50. Le logement vient d'être rénové avec isolation par l'extérieur.
Je suis locataire. La puissance de la chaudière a été revue à la baisse mais je ne sais pas à combien ils l'ont réglé car vu l'isolation par l'extérieur ils sont venus réglés une fois les travaux finis cet été.
Je suis dans les Ardennes.
L'installation est équipée de robinets thermostatiques partout dans les pièces et sont ouverts à fond sauf ma chambre où je les ai mis à 2 (17°).
Il y a 5 radiateurs au total, ils sont de petites tailles (60cm de large sur 90cm de hauteur).
Merci.
P. S. : la remontée en T° est longue vu que je mets la chaudière sur 47° eau de départ pour garder l'effet condensation et récupérer 2° par 1° extérieur le soir il me faut entre 2 et 3h.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il s'agit d'une chaudière murale gaz à condensation à micro accumulation Mégalia AGVAC24-5MN
La chaudière a été installée en Janvier 2019.
La surface est de 50m² et hauteur sous plafond standard 2m50. Le logement vient d'être rénové avec isolation par l'extérieur.
Je suis locataire. La puissance de la chaudière a été revue à la baisse mais je ne sais pas à combien ils l'ont réglé car vu l'isolation par l'extérieur ils sont venus réglés une fois les travaux finis cet été.
Je suis dans les Ardennes.
L'installation est équipée de robinets thermostatiques partout dans les pièces et sont ouverts à fond sauf ma chambre où je les ai mis à 2 (17°).
Il y a 5 radiateurs au total, ils sont de petites tailles (60cm de large sur 90cm de hauteur).
Merci.
P. S. : la remontée en T° est longue vu que je mets la chaudière sur 47° eau de départ pour garder l'effet condensation et récupérer 2° par 1° extérieur le soir il me faut entre 2 et 3h.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2019 à 15:52

Bonjour.
On vient d'installer dans mon immeuble des chaudières gaz à condensation (Elm Leblanc Mégalia et un module de commande CR 100 qui est un régulateur SANS sonde de T° extérieure).
J'ai lu sur beaucoup de forums que le thermostat Netatmo était déconseillé car contacteur sec on/off et qu'on perdrait le principe des chaudières à condensation qui est la modulation ou puissance de la flamme...
Mais avec le module actuel CR 100, le principe de fonctionnement est pareil qu'avec le Netatmo c'est à dire :
Aquastat de la chaudière réglé à 3.5 donc à 47° (c'est moi qui le règle en tournant le bouton directement sur la chaudière en fonction de la T° extérieure).
Je rentre chez moi il fait 17° je mets donc sur le CR 100 la T° à 19°.
La chaudière se met en route et chauffe l'eau jusqu'à 47° puis s'arrête.
A 37° la chaudière se remet en route et rechauffe jusqu'à 47° puis s'arrête de nouveau ainsi de suite jusqu'à atteindre les 19° demandés chez moi.
Une fois la température atteinte, la chaudière se remet en route x temps après pour maintenir les 19° demandés et rechauffe donc l'eau jusqu'au 47° et de nouveau s'arrête pour redémarrer 30 minutes par exemple après...
Donc le Netatmo fonctionne pareil, lui l'ayant déjà utilisé dans mon ancien logement... Il déclenchait la chaudière qui chauffait l'eau jusqu'à la T° d'eau atteinte puis s'arrêtait et réchauffait ainsi de suite jusqu'à atteindre la température voulue et après vu qu'il était réglé en PID redémarrait la chaudière régulièrement mais pas longtemps pour avoir une température voulue constante....
Donc si je mets à la place du CR 100, le Netatmo il n'y a pas de souci vu que le fonctionnement est identique ??
A part bien sûr d'enlever le shunt LS et LR et d'y brancher les fils à la place du BUS actuellement du CR 100.
Merci pour me dire si c'est pareil ou pas.
On vient d'installer dans mon immeuble des chaudières gaz à condensation (Elm Leblanc Mégalia et un module de commande CR 100 qui est un régulateur SANS sonde de T° extérieure).
J'ai lu sur beaucoup de forums que le thermostat Netatmo était déconseillé car contacteur sec on/off et qu'on perdrait le principe des chaudières à condensation qui est la modulation ou puissance de la flamme...
Mais avec le module actuel CR 100, le principe de fonctionnement est pareil qu'avec le Netatmo c'est à dire :
Aquastat de la chaudière réglé à 3.5 donc à 47° (c'est moi qui le règle en tournant le bouton directement sur la chaudière en fonction de la T° extérieure).
Je rentre chez moi il fait 17° je mets donc sur le CR 100 la T° à 19°.
La chaudière se met en route et chauffe l'eau jusqu'à 47° puis s'arrête.
A 37° la chaudière se remet en route et rechauffe jusqu'à 47° puis s'arrête de nouveau ainsi de suite jusqu'à atteindre les 19° demandés chez moi.
Une fois la température atteinte, la chaudière se remet en route x temps après pour maintenir les 19° demandés et rechauffe donc l'eau jusqu'au 47° et de nouveau s'arrête pour redémarrer 30 minutes par exemple après...
Donc le Netatmo fonctionne pareil, lui l'ayant déjà utilisé dans mon ancien logement... Il déclenchait la chaudière qui chauffait l'eau jusqu'à la T° d'eau atteinte puis s'arrêtait et réchauffait ainsi de suite jusqu'à atteindre la température voulue et après vu qu'il était réglé en PID redémarrait la chaudière régulièrement mais pas longtemps pour avoir une température voulue constante....
Donc si je mets à la place du CR 100, le Netatmo il n'y a pas de souci vu que le fonctionnement est identique ??
A part bien sûr d'enlever le shunt LS et LR et d'y brancher les fils à la place du BUS actuellement du CR 100.
Merci pour me dire si c'est pareil ou pas.
11 novembre 2019 à 04:19

Bonsoir et merci pour l'aide apportée.
Type de circuit de chauffage : radiateurs aciers.
Avant cette PAC ils étaient sur chaudière fioul et elle a été démontée avant de mettre cette PAC.
Le volume à chauffer est de 100m².
La télécommande se trouve sur un mur intérieur dans la salle à manger.
Pour la télécommande, effectivement il n'y a aucune information d'affichée .... juste la température sélectionnée qui va de 16 à 30 degrés, un symbole ventilation et le soleil pour dire qu'elle est en mode chauffage ....
On nous a bien dit qu'il n'y avait pas de température actuelle de la pièce et la température sélectionnée sur la télécommande n'indique pas la température qu'il fera.
Pour le reste je ne peux répondre car encore une fois c'est une société polonaise qui ne parlait pas français qui a installé toute la pompe à chaleur en 1 journée ....
Type de circuit de chauffage : radiateurs aciers.
Avant cette PAC ils étaient sur chaudière fioul et elle a été démontée avant de mettre cette PAC.
Le volume à chauffer est de 100m².
La télécommande se trouve sur un mur intérieur dans la salle à manger.
Pour la télécommande, effectivement il n'y a aucune information d'affichée .... juste la température sélectionnée qui va de 16 à 30 degrés, un symbole ventilation et le soleil pour dire qu'elle est en mode chauffage ....
On nous a bien dit qu'il n'y avait pas de température actuelle de la pièce et la température sélectionnée sur la télécommande n'indique pas la température qu'il fera.
Pour le reste je ne peux répondre car encore une fois c'est une société polonaise qui ne parlait pas français qui a installé toute la pompe à chaleur en 1 journée ....
26 septembre 2019 à 20:32

Bonjour.
Mes parents viennent de se faire poser une pompe à chaleur air eau Yack modul'o Néo 14.
Bon l'installation a été faite par des polonais donc niveau explication sur le fonctionnement 0 car ils ne parlaient pas français.
Avec la pompe à chaleur, ils nous ont mis la télécommande filiaire Mitsubishi RC-EH5 (chaud seul) et c'est là que les problèmes commencent....
Hier il faisait 18.8 chez mes parents, on met sur la télécommande 21° et elle se déclenche et on atteint les 21°.
Aujourd'hui 19° chez mes parents et depuis 10h du matin qu'ils ont remis 21 sur cette télécommande, la PAC ne démarre pas et à 14h toujours 19°....
On appelle la société pour leur demander pourquoi alors qu'on a mis 21 la PAC ne se déclenche pas.... et là une personne nous dit c'est normal que ce n'est pas un thermostat d'ambiance et que 21° sur la télécommande ne veut pas dire 21° en chauffage... et donc qu'on mette à 23 ou + et qu'on surveille avec un thermomètre la température qu'on veut pour savoir à peu près....
Donc on a mis 23° sur la télécommande et là une chaleur est arrivée et il fait 24° en à peine 50min de chauffe... donc trop chaud d'un coup !
Donc est-ce normal par rapport à la télécommande fournie ??
Comment régler correctement la T° désirée car s'il faut à chaque fois vérifier avec un thermomètre combien il fait ce n'est vraiment pas très pratique....
Et peut-on à la place de cette télécommande, acheter un thermostat d'ambiance compatible pompe à chaleur bien entendu et là quand on veut 21°, il fera 21.
Car sur cette télécommande il n'y a pas la T° actuelle d'affichée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes parents viennent de se faire poser une pompe à chaleur air eau Yack modul'o Néo 14.
Bon l'installation a été faite par des polonais donc niveau explication sur le fonctionnement 0 car ils ne parlaient pas français.
Avec la pompe à chaleur, ils nous ont mis la télécommande filiaire Mitsubishi RC-EH5 (chaud seul) et c'est là que les problèmes commencent....
Hier il faisait 18.8 chez mes parents, on met sur la télécommande 21° et elle se déclenche et on atteint les 21°.
Aujourd'hui 19° chez mes parents et depuis 10h du matin qu'ils ont remis 21 sur cette télécommande, la PAC ne démarre pas et à 14h toujours 19°....
On appelle la société pour leur demander pourquoi alors qu'on a mis 21 la PAC ne se déclenche pas.... et là une personne nous dit c'est normal que ce n'est pas un thermostat d'ambiance et que 21° sur la télécommande ne veut pas dire 21° en chauffage... et donc qu'on mette à 23 ou + et qu'on surveille avec un thermomètre la température qu'on veut pour savoir à peu près....
Donc on a mis 23° sur la télécommande et là une chaleur est arrivée et il fait 24° en à peine 50min de chauffe... donc trop chaud d'un coup !
Donc est-ce normal par rapport à la télécommande fournie ??
Comment régler correctement la T° désirée car s'il faut à chaque fois vérifier avec un thermomètre combien il fait ce n'est vraiment pas très pratique....
Et peut-on à la place de cette télécommande, acheter un thermostat d'ambiance compatible pompe à chaleur bien entendu et là quand on veut 21°, il fera 21.

Car sur cette télécommande il n'y a pas la T° actuelle d'affichée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 septembre 2019 à 14:51