FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre Upiman

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 627 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit Upiman sur le forum Chauffage

Upiman
a posté 4 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Pour info je vais acheter un manomètre à brancher sur le réducteur de pression cet après midi, car même s'il est récent j'ai bien l'impression qu'il est la source du problème.
Y a t-il quelque chose qui pourrait casser cette pièce ?
13 janvier 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Fuite soupage chaudière

Bonjour, merci pour votre réponse et bonne année à vous également,

Le réducteur ne possède pas de manomètre, il était préréglé à 3 bars.
Il est situé à un endroit qui protège la moitié de la maison (le rez de chaussée). J'ai fait plusieurs tests : fermeture du robinet d'alimentation vers le 1er étage, puis réglage de la vis du manomètre ouverte à fond puis fermée à fond.
Pas de changement sur la fuite qui est présente chaudière éteinte.
Si je fais couler de l'eau chaude la soupape ne perd plus d'eau mais si je referme le robinet, l'eau s'écoule de la soupape après quelques secondes.
13 janvier 2018 à 11:09
forum consulter ce sujet Fuite soupage chaudière

Publicité

Il s'agit d'une chaudière De Dietrich DTG 1300-25 Eco.NOx Plus V130
13 janvier 2018 à 01:14
forum consulter ce sujet Fuite soupage chaudière

Bonjour à tous.

Je possède une chaudière eau / chauffage et j'ai une fuite au niveau d'une soupape située juste avant l'entrée eau froide qui était de 10 bars.
J'ai changé dans un premier temps la soupape pour une 7b sans succès.
J'ai donc pensé au réducteur de pression que j'ai également changé.
A ce moment plus de fuite à part quelques gouttes lors de la chauffe du ballon.
Mais maintenant (2 mois après) j'ai à nouveau le même problème : un petit filet d'eau sort en permanence de la soupape.
Le réducteur de pression et la soupape étant neufs je ne vois pas ce qui peut me faire monter autant en pression.
Je précise qu'en éteignant la chaudière et en fermant les robinets en sortie de la chaudière j'ai toujours le même problème.
Une idée ?
Merci.
13 janvier 2018 à 00:57
forum consulter ce sujet Fuite soupage chaudière