Bonjour.

Ces tubes sous vide sont indépendants, ils peuvent être remplacés sans vidanger l'installation.
Si un de vos tubes est défectueux vous perdez en puissance de production d'eau chaude sanitaire solaire et c'est votre consommation de gaz qui augmentera.

- De quand date le dernier entretien annuel de cette installation solaire ?
- Le fluide caloporteur est-il toujours celui d'origine ?
- Quand a-t-il été remplacé ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:50
forum consulter ce sujet Panneau solaire chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour les fuites sur ce type de vanne mélangeuse, elles sont souvent dues soit :
- A un manque de graisse silicone sur l'axe,
- A des joints toriques trop sec.
Il faut :
- Démontez le bouton noir de commande de la vanne,
- Déposez la plaque aluminium graduée de 0 à 10,
- Dévissez les 4 boulons,
- Sortez l'ensemble flasque, axe, ressort et secteur.
Vous aurez ainsi accès au joint torique de l'axe et à celui de la flasque.
Nettoyez tout et remonter en graissant à la graisse silicone.

Il est bien entendu que cette opération doit se faire une fois la vanne vidangée de son eau !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:37
forum consulter ce sujet Fuite vanne mélangeuse Danfoss HRE4 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

- Le brûleur démarre-t-il ?
- Avez-vous une flamme ?
- Le gaz est-il bien ouvert et la canalisation purgée ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 100 ne fonctionne que sur Serv sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette PAC ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Problèmes démarrage compresseur PAC Viessmann carte EEV sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vu le modèle et l'âge de ce type de robinet il est quasiment impossible de trouver des volants de commande.
Vous devriez remplacer ces robinets par des versions thermostatisables et les équiper de cartouches thermostatiques ou têtes motorisées.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:19
forum consulter ce sujet Recherche type et référence robinet radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Compte tenu de l'arrêt prolongé de cette chaudière votre canalisation de gaz doit être pleine d'air. Il faut la purger et insister pour qu'il n'y ai que du gaz qui arrive à votre brûleur de chaudière : faite des resets à chaque fois que vous avez le défaut E01.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 novembre 2024 à 12:14
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MSL31 KW MI FF HX44 à ventouse sur le forum Chauffage

Bonjour,

Faute de groupe identique il faut mettre un place un groupe norme NF et faire les modifications de raccordement si nécessaire.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Groupe sécurité ROC 887 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Ce que vous appelez un thermostat d'ambiance n'est pas un thermostat (contact sec) mais une sonde d'ambiance qui doit venir en complément de la sonde extérieure. Cette commande à distance permet de piloter votre chauffage en transmettant en temps réel la température ambiante mesurée dans votre logement et ainsi adapter le fonctionnement de votre chaudière en fonction des besoins réels de votre logement. Les deux fils qui la relient à la carte de régulation de votre chaudière est en réalité un BUS de communication.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Fonctionnement thermostat chaudière Franco Belge sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Le ballon tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire sont-ils séparés ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et ou un schéma hydraulique de celle-ci ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:13
forum consulter ce sujet Chauffe-eau sanitaire placement sonde température ballon sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:09
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 300 produit ECS sans demande sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre et n’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Démonter robinet de réserve d'eau chaude cuisinière Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe cette sonde d'ambiance dans votre logement ?

Si votre régulation est bien une régulation climatique elle devrait avoir une commande permettant sa programmation et son contrôle.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 novembre 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet Schéma câblage appareil régulation Buderus HS 2106 sans afficheur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Avez-vous trouvé une réponse ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:41
forum consulter ce sujet Thermostat sur chaudière Saunier Duval Isosplit C28 compatible sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre appareil est bien un poêle à pellets ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Problème démarrage chaudière Ferlux F18 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre installation est une installation de type frigorifique, ce n'est pas de l'eau qui circule dans ces tuyaux mais du fluide frigorigène : il n'existe pas de circulateur pour ce type configuration !!!

Pourquoi cette question ?
quel est le problème ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Circulateur pour tuyauterie petit diamètre sur le forum Chauffage

Bonjour.

Avez-vous trouvé la solution ?
Quels sont vos types de chauffage (radiateurs électriques, plancher chauffant) ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet Chauffer une seule pièce en continu Driver 220 CPL sur le forum Chauffage

Bonjour.

- Avez-vous fait votre choix ?
- Vous cherchez une version programmable journalière ou hebdomadaire ?
- Vous cherchez une version filaire, sans fils ou connecté ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:15
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur chaudière Saunier Duval C25E sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre disconnecteur de remplissage est HS, il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière pour qu'il le remplace.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:12
forum consulter ce sujet Panne chaudière Chaffoteaux Niagara C sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vos appareil sont-ils testés sur la même prise de courant ?
Avez-vous vérifier les polarités Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2024 à 10:09
forum consulter ce sujet Poêles à pétrole Zibro s'allume 10 secondes ensuite se coupe sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Pas de thermostat d’ambiance connecté (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière qui est déjà équipée d’une régulation climatique capable d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, selon les conditions climatiques afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin fournir la température de départ la plus adaptée.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, dont les capacités sont :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation et de maximiser l’optimisation de la consommation de l’énergie.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle est économique, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance minimum, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet, en analysant le comportement de fonctionnement de votre installation de chauffage, de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage (selon vos présences et absences), selon les températures de consignes demandées (confort, réduit), avec une garantie d’avoir la bonne température ambiante, à l’heure voulue, sans anticipations excessives et tout en économisant l’énergie.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire Opentherm avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer pleinement avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et contredisent la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance Opentherm, sur une chaudière déjà équipée d’une régulation climatique, est une deuxième pseudo régulation climatique (il ne mesure pas la température extérieure réelle) qui a sa propre intelligence et ses propres algorithmes de fonctionnement qui s’opposeront à l’intelligence déjà présente dans le tableau de régulation climatique de votre chaudière !!!

La sonde d’ambiance préconisée par le constructeur de la chaudière, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle connait en permanence la température extérieure de votre lieu d’habitation (donc de votre installation), elle mesure la température ambiante réelle de votre logement, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, la régulation climatique de votre chaudière analyse le comportement de votre logement ce qui permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance Opentherm ne saura le faire aussi précisément !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz), Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance Opentherm sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles : les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent par les périodes de chauffe (vos présences et absences), de production d’ECS (vos habitudes d’utilisations de l’ECS), les consignes de températures (Confort, réduit, veille, ECS).
En utilisant les mêmes algorithmes ils analysent à la fois le comportement de votre installation, votre logement, votre vie et vos habitudes dans ce logement.
Ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:47
forum consulter ce sujet Installation thermostat connecté EasyControl CT200B chaudière Mégalia Condens sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:42
forum consulter ce sujet Thermostat chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Ces deux défauts indiquent un problème de fonctionnement avec des montées en pressions/températures trop rapides et trop élevées. il faut vérifier :
- Que le débit d'eau dans le circuit de chauffage est normal,
- Que le débit d'eau minimum est bien garanti,
- Que l'entretien annuel de cette appareil est bien réalisé,

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur CIAT Aqualis 2 50H sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Heure bloquée thermostat central chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il faut vérifier que votre carte de régulation n'est pas défectueuse ou que son fusible de protection n'est pas HS.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:20
forum consulter ce sujet Panne chaudière Perfinox 2 duo 24 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Cette solution est toujours possible mais il faut savoir que en augmentant ce diamètre vous risquez :
- D'augmenter le tirage de votre conduit.
- D'augmenter la consommation de bois de votre poêle.
- De ne pas avoir les bonnes températures des fumées.
- De dégrader votre tubage existant.

Autant de facteurs qu'il ne faut pas négliger !!!
Pensez à bien respecter le sens des emboitures : la mâle s'emboite dans la partie femelle en partant du haut.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2024 à 17:18
forum consulter ce sujet Raccordement du foyer au tubage 180mm vers 200mm sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Si vous avez bien une sonde extérieure votre thermostat d'ambiance n'est pas compatible : il vous faut une sonde d'ambiance !!! Il faut mettre en place un FM51.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2024 à 19:29
forum consulter ce sujet Brancher thermostat d’ambiance de Dietrich colis AD 200 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Pour faire un premier diagnostic, avez-vous essayé de shunter le contact du thermostat d'ambiance entre les bornes du bornier x2 ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 octobre 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Chaudière Vergne alimentée qui ne s'active plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est effectivement une grosse erreur puisque les tubes de plancher chauffant ne doivent se trouver :
- Sous des meubles fixes.
- Sous un poêle ou une cheminée.
- Sous un escalier.
- Ni un mur ou une cloison.

De ce fait la puissance de chauffe de la dalle , sur la surface de votre cuisine, se trouve diminuée :
Vous risquez de ne pas pouvoir obtenir la bonne température ambiante dans cette zone.
La température ambiante sous les meubles de cuisine va être trop élevée.
La température résiduelle de la surface de la dalle va dépasser la température réglementaire de 28°C.
Il faut ventiler sinon vous risquez une forte dilatation de la dalle sous ces meubles pouvant aller jusqu'à une fissure de la dalle : Mettez bien des réserves lors de la réception des travaux et faite un courrier LRAR à l'entreprise.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Chauffage au sol sous meuble cuisine sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre installation doit comporter un dispositif de remplissage comprenant deux vannes et un disconnecteur.
Cet ensemble devrait être externe à votre PAC.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2024 à 14:20
forum consulter ce sujet Pression d'eau basse dans le circuit géothermie Stiebel Eltron wpc 7 sur le forum Chauffage

Bonjour.

De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel agréé ?
Que disent les différentes analyses de combustions ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 octobre 2024 à 14:02
forum consulter ce sujet Erreur 04-1014 chaudière Bosch Olio Condens 5000F sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Comme votre chaudière est une version condensation, est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Où est connecté votre thermostat d'ambiance sur la chaudière (repère bornier) ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 octobre 2024 à 17:31
forum consulter ce sujet Erreur E83 chaudière Chappée Elite HTE 4.2 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Utilisez la sonde d'ambiance de chez Viessmann compatible avec cette chaudière.

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!

La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Brancher thermostat filaire chaudière Viessmann Vitodens 222-F sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il faudrait vérifier que le filtre d'arrivée d'eau froide n'est pas colmaté, que le détecteur de débit sanitaire n'est pas défectueux ou que l'échangeur à plaques n'est ni entartré ni emboué.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Pannes récurrentes chaudière Saunier Duval Themaplus Condens sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:15
forum consulter ce sujet Problème demarrage chauffage chaudière Inoa Green Ultra 25 Chaffoteaux sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:13
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Chappée Initia+ compact HTE régulation chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:12
forum consulter ce sujet Chaudière Elexia2 problème démarrage chauffage ECS OK sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour une combustion optimum il faut limiter les entrées d'air parasites : colmatez les jonctions.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:10
forum consulter ce sujet Conseils restauration poêle Godin 3721A sur le forum Chauffage

Bonjour.

vous écrivez "elle me chauffe l'eau" mais de quelle eau parlez vous ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:07
forum consulter ce sujet Problème sur PAC altherma 3, erreur U8-02 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Avez-vous tester si le défaut disparait en débranchant d'extracteur de la chaudière ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:04
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCA25 Erreur D27 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Soit votre sonde de température ambiante est défectueuse.
Soit votre sonde de température ambiante elle est encrassée,

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Poêle électronique à pétrole Zibro SRE 25E affiche une erreur E7 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre défaut correspond à une "panne triac motoréducteur" il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Code erreur A20 poêle à granulés Edilkamin Celia sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour retirer votre sonde chaudière (câble noir) il faut utiliser une pince à bec plat (ou un crochet) pour retirer les quarts de cercle qui serve de maintien des sondes, aquastats et thermomètre.

Si le doigt de gant (pièce photo n°4) n'est pas percé ou poreux il faut le remettre en place puis positionner la nouvelle sonde chaudière, les bulbes d'aquastats et celui du thermomètre.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 11:47
forum consulter ce sujet Défaut CH sonde chaudière Buderus G115 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Le remplacement de la carte principale LMU de votre doit être faite par un professionnel.
En effet même si l'on trouve sur le marché différent LMU il faut savoir que cette carte fabriquée par SIEMENS est utilisée par un grand nombre de marques et de modèles d'appareils (chaudière, PAC, production d'eau chaude...)
Selon l'installation sur lequel cet appareil est raccordé, ce même LMU peut piloter :
- Une chaudière dont la puissance du brûleur peut varier de 1.5 kW à plus de 100 kW,
- Une production d'eau chaude (instantanée, micro accumulée, ballon...),
- Un bouclage ECS,
- Des circuits de chauffage directs ou mélangés,
- Une installation solaire,
- ...
Votre LMU 64 comprends des lignes de paramétrage numérotées de 1 à 9900 qui permettent son adaptation et son réglage.
Il faut impérativement prendre la référence du constructeur de la chaudière car ce LMU sera préprogrammé pour être fonctionnel sur votre modèle d'appareil : il faudra ensuite le paramétrer sur votre installation selon les différents circuits, les différentes fonctions et accessoires de régulation.

Ce n'est pas du PLUG & PLAY !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 octobre 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Chaudière Perfinox 4034 remplacement carte lmu 64 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avant de mettre ce thermostat d'ambiance qu'aviez vous comme système ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:51
forum consulter ce sujet Code erreur E1 61 chaudière Bosch 4500W sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Ce thermostat pilote quel type d'appareil ?
Avez-vous demandé chez LM ?

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:45
forum consulter ce sujet Recherche notice Thermostat sans fil Equation T26 sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Comme tous les réseaux de distribution d'air, dans la mesure ou vous avez deux distributeurs sur le même caisson + un réseau de gaines + des bouches de soufflage : vous devez équilibrer ce réseau !!!

Vous avez quand même multiplié par plus de 2 le débit en passant de 300 à 650m3/h...

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:37
forum consulter ce sujet Réglage de 2 distributeurs de chaleur sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Votre code de défaut correspond à la sonde de départ ou la sonde de retour qui serait défectueuse.
Faite intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Erreur bouton reset chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est votre AVS qui est défectueux !
Si vous en cherchez vous en trouverez sur LBC en suivant VETC Mario sous la référence SX5688360.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème interface avs77 chaudière Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour.

Comme toutes les chaudières à condensation elle devrait être équipé, au minimum de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (les deux pouvant être filaire ou radio).
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle.
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : Aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques.
Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement.
Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 17:51
forum consulter ce sujet Configuration chaudière Chappée Initia+ Duo HTE sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de vos thermostats d'ambiance ?

Comme votre installation est réversible, il faut des thermostat spécifiques capables d'inverser leurs contacts de commande pour réguler une température ambiante qui monte en hiver (la PAC produisant de la chaleur) et en été une température ambiante qui descend (la PAC produisant du froid).
Les micro rupteurs servent à faire cette inversion manuellement !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 17:47