Bonjour,
Si votre axe de pompe de charge sanitaire fonctionne il vous faut vidanger la chaudière puis :
- Vérifier que votre pompe n'est pas abimée (volute, palles...).
- Vérifier que les flexibles ou l'échangeur sanitaire ne sont pas bouché.
- Vérifier que votre ballon ne soit pas plein de calcaire en partie basse.
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre axe de pompe de charge sanitaire fonctionne il vous faut vidanger la chaudière puis :
- Vérifier que votre pompe n'est pas abimée (volute, palles...).
- Vérifier que les flexibles ou l'échangeur sanitaire ne sont pas bouché.
- Vérifier que votre ballon ne soit pas plein de calcaire en partie basse.
Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 15:05

Bonjour,
Quelle est la marque, le type et la couleur de la boite de votre gicleur (0.60/60°S) ?
Si votre cellule s'encrasse c'est peut-être que votre gicleur n'est pas le bon !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la marque, le type et la couleur de la boite de votre gicleur (0.60/60°S) ?
Si votre cellule s'encrasse c'est peut-être que votre gicleur n'est pas le bon !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 14:56

Bonjour,
Votre flexible est simplement emboité dans la partie laiton, vous devez enlever le clips en métal galvanisé et déboitez le flexible en faisant de petits gestes de rotation (droite, gauche).
Pour le remonter vous devrez remplacer le joint torique et le graisser à la graisse silicone pour le remettre en place puis remettre le clips avant de mettre sous pression.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre flexible est simplement emboité dans la partie laiton, vous devez enlever le clips en métal galvanisé et déboitez le flexible en faisant de petits gestes de rotation (droite, gauche).
Pour le remonter vous devrez remplacer le joint torique et le graisser à la graisse silicone pour le remettre en place puis remettre le clips avant de mettre sous pression.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 14:51

Bonjour,
Votre chaudière étant une 2.24 CF, elle est équipée d'un ballon d'eau chaude sanitaire.
Votre ballon est équipé d'une soupape de sécurité (7 Bars) qui est faite pour protéger votre ballon des surpressions.
Cette dernière doit être raccordée à une évacuation des eaux usées comme la soupape chauffage et le disconnecteur : un kit est fourni avec la chaudière pour connecter ces trois éléments.
Concernant votre photo de votre sortie de cheminée, la sortie se trouve proche d'un bâtiment et elle ne semble pas respecter les deux règles de base suivantes :
- Sortie du conduit au minimum 40cm au dessus du faîtage.
- Pas d'obstacle à moins de 8 mètres autour de la sortie.
Toujours selon vos photos, votre conduit n'est pas tubé en inox (selon la norme en vigueur) est le tube de sortie est en ETERNIT : sans aucun doute de l'amiante.
Il aurait été plus judicieux de mettre en place la même chaudière mais en version ventouse verticale (80/125) à condensation, vous n'auriez pas eu les problèmes des ventilations ni le problème de mise en conformité du conduit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière étant une 2.24 CF, elle est équipée d'un ballon d'eau chaude sanitaire.
Votre ballon est équipé d'une soupape de sécurité (7 Bars) qui est faite pour protéger votre ballon des surpressions.
Cette dernière doit être raccordée à une évacuation des eaux usées comme la soupape chauffage et le disconnecteur : un kit est fourni avec la chaudière pour connecter ces trois éléments.
Concernant votre photo de votre sortie de cheminée, la sortie se trouve proche d'un bâtiment et elle ne semble pas respecter les deux règles de base suivantes :
- Sortie du conduit au minimum 40cm au dessus du faîtage.
- Pas d'obstacle à moins de 8 mètres autour de la sortie.
Toujours selon vos photos, votre conduit n'est pas tubé en inox (selon la norme en vigueur) est le tube de sortie est en ETERNIT : sans aucun doute de l'amiante.
Il aurait été plus judicieux de mettre en place la même chaudière mais en version ventouse verticale (80/125) à condensation, vous n'auriez pas eu les problèmes des ventilations ni le problème de mise en conformité du conduit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 janvier 2018 à 14:39

Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de brûleur fioul ?
Si votre brûleur fioul est équipé d'un réchauffeur, vous devez remplacer le réchauffeur.
Votre brûleur est homologué pour fonctionner avec un réchauffeur, vous devez respecter les conditions de fonctionnement du constructeur.
La modification du brûleur engagera votre seule responsabilité en le modifiant vous risquez :
- Une grosse augmentation de votre consommation de fioul,
- Un défaut de combustion de fioul par manque d'air,
- Une détérioration rapide de votre tête de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de brûleur fioul ?
Si votre brûleur fioul est équipé d'un réchauffeur, vous devez remplacer le réchauffeur.
Votre brûleur est homologué pour fonctionner avec un réchauffeur, vous devez respecter les conditions de fonctionnement du constructeur.
La modification du brûleur engagera votre seule responsabilité en le modifiant vous risquez :
- Une grosse augmentation de votre consommation de fioul,
- Un défaut de combustion de fioul par manque d'air,
- Une détérioration rapide de votre tête de combustion.
Dans l'attente de votre retour d'info, pour la communauté des utilisateurs de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:57

Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de bruit ?
Malgré votre description il nous est difficile de visualiser votre installation.
Pourriez-vous nous transmettre des photos :
- De ce que vous voyez de votre logement ou de votre Velux,
- De l'installation de votre voisin,
- De la marque, du type, du modèle, du numéro de série et de l'année de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de bruit ?
Malgré votre description il nous est difficile de visualiser votre installation.
Pourriez-vous nous transmettre des photos :
- De ce que vous voyez de votre logement ou de votre Velux,
- De l'installation de votre voisin,
- De la marque, du type, du modèle, du numéro de série et de l'année de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:47

Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de fonctionnement brûleur ?
Si non, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'alimentation fioul de votre brûleur (monotube, bitube...) ?
- Quelle est la distance entre la citerne et votre brûleur ?
- Quelle est la différence de hauteur entre la pompe fioul du brûleur et la crépine de la citerne ?
- Avez-vous un pot filtre fioul à l'arrière de la chaudière, y a t-il de l'air dedans, le niveau de fioul descend-t-il ?
- Le gicleur a été remplacé par quelle marque et quel type (ex : 0.60/60°S DANFOSS), quelle est la couleur de sa boite ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de fonctionnement brûleur ?
Si non, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'alimentation fioul de votre brûleur (monotube, bitube...) ?
- Quelle est la distance entre la citerne et votre brûleur ?
- Quelle est la différence de hauteur entre la pompe fioul du brûleur et la crépine de la citerne ?
- Avez-vous un pot filtre fioul à l'arrière de la chaudière, y a t-il de l'air dedans, le niveau de fioul descend-t-il ?
- Le gicleur a été remplacé par quelle marque et quel type (ex : 0.60/60°S DANFOSS), quelle est la couleur de sa boite ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:25

Bonjour,
Je vois que vous avez trouvé une solution à votre problème, pour répondre à votre question le fusible est uniquement là pour protéger la carte électronique, il ne fonctionne que si votre chaudière est correctement raccordée à votre installation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je vois que vous avez trouvé une solution à votre problème, pour répondre à votre question le fusible est uniquement là pour protéger la carte électronique, il ne fonctionne que si votre chaudière est correctement raccordée à votre installation électrique.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:08

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre souci de câblage ?
Pouvez-vous nous envoyer une copie de la notice de montage et de la notice d'utilisation de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre souci de câblage ?
Pouvez-vous nous envoyer une copie de la notice de montage et de la notice d'utilisation de votre thermostat ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 18:03

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de chaudière ?
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de chaudière ?
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse de ce forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:40

Bonjour,
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge).
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge).
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:34

Bonjour,
A ma connaissance, il n'existe aucune marque proposant ce type de chaudière car les technologies de combustion du fioul et des pellets ne sont pas compatibles dans un même foyer.
Vous ne pourrez avoir ces deux énergies que sur deux chaudières différentes.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
A ma connaissance, il n'existe aucune marque proposant ce type de chaudière car les technologies de combustion du fioul et des pellets ne sont pas compatibles dans un même foyer.
Vous ne pourrez avoir ces deux énergies que sur deux chaudières différentes.
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:32

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de panne ?
Effectivement, il existe deux versions de brûleur sur ce modèle de chaudière :
- Une version avec un brûleur d'allumage (veilleuse intermittente).
- Une version avec un allumage directe du brûleur par électrode d'allumage.
Nous espérons que le coût de votre réparation ne soit pas à hauteur de ce que vous annonciez...
Dans l'attente de votre retour d'infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 16:27

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de raccordement de thermostat ?
Pouvez-vous nous envoyer une copie de la notice de ce thermostat ?
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de raccordement de thermostat ?
Pouvez-vous nous envoyer une copie de la notice de ce thermostat ?
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 15:47

Bonjour,
Pour des raisons de responsabilités et de sécurité il ne faut en aucun cas modifier un câblage de chaudière.
Si vous souhaitez piloter votre chauffage, utilisez une régulation ou un thermostat d'ambiance en les raccordant aux emplacements prévus par le constructeur.
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour des raisons de responsabilités et de sécurité il ne faut en aucun cas modifier un câblage de chaudière.
Si vous souhaitez piloter votre chauffage, utilisez une régulation ou un thermostat d'ambiance en les raccordant aux emplacements prévus par le constructeur.
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 12:45

Bonjour,
Pour répondre à vos questions il me semble important de connaître les éléments suivants :
- Quelles sont les puissances totales de vos radiateurs ?
- Utilisez-vous la fonction ECS de votre chaudière ?
- Comment comptez-vous réguler votre système de chauffage ?
Pour votre installation vous devrez :
- Mettre en place et raccorder votre chaudière selon les normes,
- Mettre en place les canalisations pour alimenter vos radiateurs de manière individuelle,
- Équiper chaque radiateur d'un robinet et d'un coude ou té de réglage.
Le remplissage de votre installation se fera par le dispositif de remplissage intégré à votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à vos questions il me semble important de connaître les éléments suivants :
- Quelles sont les puissances totales de vos radiateurs ?
- Utilisez-vous la fonction ECS de votre chaudière ?
- Comment comptez-vous réguler votre système de chauffage ?
Pour votre installation vous devrez :
- Mettre en place et raccorder votre chaudière selon les normes,
- Mettre en place les canalisations pour alimenter vos radiateurs de manière individuelle,
- Équiper chaque radiateur d'un robinet et d'un coude ou té de réglage.
Le remplissage de votre installation se fera par le dispositif de remplissage intégré à votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 12:34

Bonjour,
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez ouvrir les deux vannes (boutons noirs), vous devez entendre l'eau de remplissage et surveiller le pression du réseau de chauffage jusqu'à 1.5 Bars.
Pensez à bien refermer les deux vannes noires !
Si rien ne se passe :
- Soit les vannes sont défectueuses,
- Soit le disconnecteur est défectueux,
- Soit vous avez un bouchon sur la ligne de remplissage.
Votre chaudière est-elle bien raccordée en eau froide ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez ouvrir les deux vannes (boutons noirs), vous devez entendre l'eau de remplissage et surveiller le pression du réseau de chauffage jusqu'à 1.5 Bars.
Pensez à bien refermer les deux vannes noires !
Si rien ne se passe :
- Soit les vannes sont défectueuses,
- Soit le disconnecteur est défectueux,
- Soit vous avez un bouchon sur la ligne de remplissage.
Votre chaudière est-elle bien raccordée en eau froide ?
Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 12:21

Bonjour,
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos du régulateur ?
Quel est le type de chauffage du logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos du régulateur ?
Quel est le type de chauffage du logement ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 janvier 2018 à 12:02

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:22

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:21

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:19

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:10

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:08

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:06

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:05

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:03

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:02

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 19:00

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 18:59

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 18:49

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 18:47

Bonjour
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour, pour la communauté et la richesse du forum,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 18:47

Bonjour,
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils verticaux ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation ?
- Quelle est la longueur des tuyaux isolés passant dans le grenier ?
- Ces derniers sont-ils verticaux ou avec dévoiement ?
- Quel est le diamètre diamètre de sortie de votre poêle ?
- Quel est le diamètre intérieure de vos tuyaux de fumées ?
- Avez-vous mesuré le tirage de la cheminée lors de vos différents essais ?
- Avez-vous créé une amenée d'air neuf pour votre poêle ?
Votre cas est classique, si toutes les préconisations d'installation du constructeur sont respectées, il ne faut pas oublier les normes :
- Le bas de votre sortie de cheminée doit être au minimum à 40 cm du faîtage,
- Vous ne devez avoir aucun obstacle à moins de 8 mètres de la sortie du conduit (arbre, mur, pignon...).
Lorsque vous ajoutez ce type d'appareil dans votre volume habitable vous devez lui créer une amenée d'air neuf pour assurer un tirage correct et une bonne combustion du bois (pour information il faut 9 à 15 m3/h d'air pour brûler 1 kg de bois) plus le poêle est puissant plus il faut un grand volume d'air.
Aujourd'hui, une simple VMC ne peut pas ventiler pour renouveler l'air de votre habitation et amener le volume d'air suffisant pour la combustion du bois dans votre poêle (grille de 50 à 70 cm² selon la puissance de l'appareil).
L'idéal c'est un appareil avec une entrée d'air pouvant être raccordée directement à l'extérieur du volume habitable (sous-sol, vide sanitaire, mur extérieur...) appareil plus cher mais plus économique !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 17:29

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 17:26

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 17:25

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 17:24

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si ce n'est pas le cas tenez-nous informé !!!
Dans l'attente de votre retour,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 17:23

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre panne de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre panne de chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 16:35

Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si non, votre pressostat hydraulique est défectueux !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Si non, votre pressostat hydraulique est défectueux !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 16:32

Bonjour,
C'est très bien, vous avez tout compris, pensez simplement à effectuer une purge de l'air dans votre chaudière, maintenez la pression à 1.5 Bars dans le circuit chauffage et c'est bon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
C'est très bien, vous avez tout compris, pensez simplement à effectuer une purge de l'air dans votre chaudière, maintenez la pression à 1.5 Bars dans le circuit chauffage et c'est bon.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 10:18

Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous être plus précis dans votre demande et nous envoyer des photos du raccord en question ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous être plus précis dans votre demande et nous envoyer des photos du raccord en question ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 janvier 2018 à 10:14

Bonsoir,
Avez-vous trouvé votre centrale de régulation ? Si non, pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé votre centrale de régulation ? Si non, pouvez-vous nous transmettre une photo ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 18:35

Bonsoir,
Avez-vous trouvé la solution à votre souci de défaut de régulation ?
Le défaut FM 242 indique que votre module FM242 de la régulation est en défaut.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre souci de défaut de régulation ?
Le défaut FM 242 indique que votre module FM242 de la régulation est en défaut.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 18:32

Bonsoir,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de température de départ chaudière ?
Êtes-vous sûr de tous les paramètres de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de température de départ chaudière ?
Êtes-vous sûr de tous les paramètres de votre chaudière ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 18:27

Bonjour,
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Essayez de réduire le débit de vos robinets, ce type d'appareil ne fonctionne que pour des petits débits : voir la plaque signalétique de votre appareil...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Avez-vous trouvé une réponse à votre problème ?
Essayez de réduire le débit de vos robinets, ce type d'appareil ne fonctionne que pour des petits débits : voir la plaque signalétique de votre appareil...
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 18:21

Bonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de radiateur et le choix ou non de mettre un thermostat ?
Pour information, puisque votre chaudière est une chaudière à condensation, cette dernière doit être équipée d'une sonde extérieure !!! Est-ce le cas ?
De plus, sur une chaudière condensation, on ne met jamais de thermostat d'ambiance mais éventuellement une sonde d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème de radiateur et le choix ou non de mettre un thermostat ?
Pour information, puisque votre chaudière est une chaudière à condensation, cette dernière doit être équipée d'une sonde extérieure !!! Est-ce le cas ?
De plus, sur une chaudière condensation, on ne met jamais de thermostat d'ambiance mais éventuellement une sonde d'ambiance.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 18:15

Bonjour,
Avez-vous trouvé la solution à votre bruit de détendeur de sécurité gaz sur votre chaudière FRISQUET ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Avez-vous trouvé la solution à votre bruit de détendeur de sécurité gaz sur votre chaudière FRISQUET ?
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 18:07

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage : pression à régler à 1.5 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous commencer par remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage : pression à régler à 1.5 bars.
Dans l'attente de votre retour d'infos,
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 janvier 2018 à 17:00

Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vérifier si votre pompe de charge sanitaire tourne bien ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vérifier si votre pompe de charge sanitaire tourne bien ?
Dans l'attente de votre retour d'info.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
14 janvier 2018 à 16:48