FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre TonyL3

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit TonyL3

TonyL3
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour, pas de réponse depuis mon dernier message du 25 novembre 2020.... quelqu’un ?
04 janvier 2021 à 15:15
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage

Bonjour,
Donc comme je vous le disais le technicien est intervenu pour poser un vase extérieur dans le but de cibler le problème.
Cela a résolu le problème, la pression est redevenu stable. Tout fonctionne normalement, ouf.
Cela induit un problème sur la chaudière et non sur le réseau.
La prochaine étape donc est de remplacer le vase de la chaudière et de supprimer l’externe.
Mais je reste dubitatif car la chaudière est neuve et par conséquent le vase aussi... Qu’en pensez-vous ?
25 novembre 2020 à 10:42
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour Mario,
Toujours au même point après le passage du plombier.
Il a vérifié tous les retours des radiateurs, RAS. Ils chauffent tous, donc a priori pas de bouchon.
Ensuite sur la chaudière il a vérifié les tuyaux et flexibles pour être sûr qu’aucune poche d’air empêche le bon fonctionnement de la chaudière. Il a une nouvelle fois évoqué le vase extérieur pour tenter de cibler le problème.
Je suis un peu dépité.
22 novembre 2020 à 13:55
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage

Oui il doit y avoir un bouchon quelque part.
Lorsque mon plombier a branché la chaudière, il a nettoyé le réseau en n’en laissant qu’un radiateur ouvert à chaque fois. Et à un moment plus d’eau sur le retour jusqu’à ce qu’on ouvre un radiateur.
On va vérifier cela. Merci beaucoup pour les conseils.
Je vous tiens informé.
18 novembre 2020 à 13:19
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage

Merci pour votre réponse.
Qu’est-ce que vous entendez par installation ? Recherche d’éventuelles fuites sur mon réseau ?
Sinon on me conseille de faire installer un vase externe en complément. Qu’en pensez-vous ?
17 novembre 2020 à 23:34
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage

Bonjour à tous,

Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS.
La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus.
Mon plombier a vérifié le vase d’expansion qui était à 0,6b pour le regonfler à 1b. Mais le problème persiste...
Est-ce que cela peut venir d’ailleurs ? Autre pièce défectueuse ou réseau ? Je n’ai pas de fuites me semble-t-il. J’ai 8 radiateurs répartis sur deux niveaux.
A savoir j’avais précédemment également des problèmes de pression sur mon ancienne chaudière. Une De Dietrich city 24GN.
Merci par avance.
17 novembre 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Pression chaudière De Dietrich Vivadens MCR 24/28 MI PLUS sur le forum Chauffage