Profil du membre TonyL3
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit TonyL3 sur le forum Chauffage

a posté 6 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour, pas de réponse depuis mon dernier message du 25 novembre 2020.... quelqu’un ?
04 janvier 2021 à 15:15

Bonjour,
Donc comme je vous le disais le technicien est intervenu pour poser un vase extérieur dans le but de cibler le problème.
Cela a résolu le problème, la pression est redevenu stable. Tout fonctionne normalement, ouf.
Cela induit un problème sur la chaudière et non sur le réseau.
La prochaine étape donc est de remplacer le vase de la chaudière et de supprimer l’externe.
Mais je reste dubitatif car la chaudière est neuve et par conséquent le vase aussi... Qu’en pensez-vous ?
Donc comme je vous le disais le technicien est intervenu pour poser un vase extérieur dans le but de cibler le problème.
Cela a résolu le problème, la pression est redevenu stable. Tout fonctionne normalement, ouf.
Cela induit un problème sur la chaudière et non sur le réseau.
La prochaine étape donc est de remplacer le vase de la chaudière et de supprimer l’externe.
Mais je reste dubitatif car la chaudière est neuve et par conséquent le vase aussi... Qu’en pensez-vous ?
25 novembre 2020 à 10:42

Bonjour Mario,
Toujours au même point après le passage du plombier.
Il a vérifié tous les retours des radiateurs, RAS. Ils chauffent tous, donc a priori pas de bouchon.
Ensuite sur la chaudière il a vérifié les tuyaux et flexibles pour être sûr qu’aucune poche d’air empêche le bon fonctionnement de la chaudière. Il a une nouvelle fois évoqué le vase extérieur pour tenter de cibler le problème.
Je suis un peu dépité.
Toujours au même point après le passage du plombier.
Il a vérifié tous les retours des radiateurs, RAS. Ils chauffent tous, donc a priori pas de bouchon.
Ensuite sur la chaudière il a vérifié les tuyaux et flexibles pour être sûr qu’aucune poche d’air empêche le bon fonctionnement de la chaudière. Il a une nouvelle fois évoqué le vase extérieur pour tenter de cibler le problème.
Je suis un peu dépité.
22 novembre 2020 à 13:55

Oui il doit y avoir un bouchon quelque part.
Lorsque mon plombier a branché la chaudière, il a nettoyé le réseau en n’en laissant qu’un radiateur ouvert à chaque fois. Et à un moment plus d’eau sur le retour jusqu’à ce qu’on ouvre un radiateur.
On va vérifier cela. Merci beaucoup pour les conseils.
Je vous tiens informé.
Lorsque mon plombier a branché la chaudière, il a nettoyé le réseau en n’en laissant qu’un radiateur ouvert à chaque fois. Et à un moment plus d’eau sur le retour jusqu’à ce qu’on ouvre un radiateur.
On va vérifier cela. Merci beaucoup pour les conseils.
Je vous tiens informé.
18 novembre 2020 à 13:19

Merci pour votre réponse.
Qu’est-ce que vous entendez par installation ? Recherche d’éventuelles fuites sur mon réseau ?
Sinon on me conseille de faire installer un vase externe en complément. Qu’en pensez-vous ?
Qu’est-ce que vous entendez par installation ? Recherche d’éventuelles fuites sur mon réseau ?
Sinon on me conseille de faire installer un vase externe en complément. Qu’en pensez-vous ?
17 novembre 2020 à 23:34

Bonjour à tous,
Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS.
La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus.
Mon plombier a vérifié le vase d’expansion qui était à 0,6b pour le regonfler à 1b. Mais le problème persiste...
Est-ce que cela peut venir d’ailleurs ? Autre pièce défectueuse ou réseau ? Je n’ai pas de fuites me semble-t-il. J’ai 8 radiateurs répartis sur deux niveaux.
A savoir j’avais précédemment également des problèmes de pression sur mon ancienne chaudière. Une De Dietrich city 24GN.
Merci par avance.
Je viens de faire installer une chaudière Vivadens MCR 24/28 MI PLUS.
La pression monte jusqu’à 3b quand le chauffage se met en route et redescend jusqu’à 0,8b environ quand ça ne chauffe plus.
Mon plombier a vérifié le vase d’expansion qui était à 0,6b pour le regonfler à 1b. Mais le problème persiste...
Est-ce que cela peut venir d’ailleurs ? Autre pièce défectueuse ou réseau ? Je n’ai pas de fuites me semble-t-il. J’ai 8 radiateurs répartis sur deux niveaux.
A savoir j’avais précédemment également des problèmes de pression sur mon ancienne chaudière. Une De Dietrich city 24GN.
Merci par avance.
17 novembre 2020 à 18:26