Profil du membre Martien-071
Actuellement
24 589
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Martien-071

a posté 2 025 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste.
Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince !
(Raccords de type H, Th, F, U, ...).
J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.
Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince !

(Raccords de type H, Th, F, U, ...).
J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.
Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html
Cordialement.
Martien-071
18 avril 2022 à 12:01

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...
J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule
! => court-circuit.
Il ne comprenait pas ...
toutes ses ampoule étaient en court-circuit !
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes.
Cordialement.
Martien-071
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...
J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule

Il ne comprenait pas ...


Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes.

Cordialement.
Martien-071
18 avril 2022 à 11:43

Bonjour les Terriens !
Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.
Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte
Cordialement.
Martien-071
Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.
Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte
Cordialement.
Martien-071
16 avril 2022 à 17:59

Bonjour les Terriens !
Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?
Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.
Cordialement, Martien-071
Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?
Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.
Cordialement, Martien-071
16 avril 2022 à 14:50

Bonjour Terrien Gaël !
Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.
@RogerMcGyver :
Bonjour.
Cordialement, Martien-071
Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.
@RogerMcGyver :
Bonjour.
Citation :Attention quand même car il existe des centrales qui nécessitent le code ingénieur pour acquitter les défauts TAMPER (Honeywell notamment).
ma solution fonctionne sur toutes les centrales
Cordialement, Martien-071
11 avril 2022 à 17:16

Bonjour Terrien !
S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.
Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.
la page suivante peut-elle vous aider ?
S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).
Cordialement, Martien-071
S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.
Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.
la page suivante peut-elle vous aider ?
Citation :
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html
S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).
Cordialement, Martien-071
11 avril 2022 à 09:49

Oups ...
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.
Cordialement.
Martien-071
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.
Cordialement.
Martien-071
10 avril 2022 à 17:07

Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).
Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.
Cordialement.
Martien-071
Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).
Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.
Cordialement.
Martien-071
10 avril 2022 à 17:05

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...
Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).
Cordialement.
Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...
Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).
Cordialement.
Martien-071
10 avril 2022 à 12:33

Bonjour Terrien JF !
Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.
Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.
Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?
Cordialement.
Martien-071
Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.
Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.
Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?
Cordialement.
Martien-071
09 avril 2022 à 10:31

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Je suppose que vous utilisez l'appareil en mode chauffage et me demande s'il est prévu pour fonctionner avec des températures en dessous de 5°C (Il faudrait regarder les caractéristiques de l'appareil).
Ce qui pourrait expliquer :
- Puissance insuffisante.
- Givrage.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Je suppose que vous utilisez l'appareil en mode chauffage et me demande s'il est prévu pour fonctionner avec des températures en dessous de 5°C (Il faudrait regarder les caractéristiques de l'appareil).
Ce qui pourrait expliquer :
- Puissance insuffisante.
- Givrage.
Cordialement, Martien-071
07 avril 2022 à 11:42

Bonjour les Terriens !
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une Lera verda picotada appelée aussi Agaric bulbeux, Oronge verte, Calice de la mort ou encore oronge cigüe ...
Nulle idée de couper l'herbe sous les pieds de Mamigas !
Serait-ce une self sur noyau de ferrite le tout emballé sous de la gaine thermorétractable ? La dénomination sur la sérigraphie du circuit imprimé pourrait aider.
J'ai rencontré des problèmes similaires sur d'autres machines et ... le coupable était %$@£µ tudju ! le condensateur X2 en série dans l'alimentation bien souvent dimensionné pour 275V qui après quelques coups dans la tronche (comprendre quelques pics de surtension) changeait de valeur. Un modèle 310V est plus adapté.
Cordialement.
Martien-071
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une Lera verda picotada appelée aussi Agaric bulbeux, Oronge verte, Calice de la mort ou encore oronge cigüe ...

Nulle idée de couper l'herbe sous les pieds de Mamigas !

Serait-ce une self sur noyau de ferrite le tout emballé sous de la gaine thermorétractable ? La dénomination sur la sérigraphie du circuit imprimé pourrait aider.
J'ai rencontré des problèmes similaires sur d'autres machines et ... le coupable était %$@£µ tudju ! le condensateur X2 en série dans l'alimentation bien souvent dimensionné pour 275V qui après quelques coups dans la tronche (comprendre quelques pics de surtension) changeait de valeur. Un modèle 310V est plus adapté.
Cordialement.
Martien-071
07 avril 2022 à 00:38

Bonjour Terrien !
Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :
- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens
Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.
Cordialement, Martien-071
Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :
- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens

(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.
Cordialement, Martien-071
06 avril 2022 à 10:14

Bonjour Terrien !
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
Cordialement, Martien-071
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
Cordialement, Martien-071
06 avril 2022 à 09:57

Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ma réponse ...
Je ne veux pas faire peur ni occasionner de plus amples travaux MAIS après avoir admiré les photos ...
Il faudrait reprendre toute cette installation à zéro ! AU niveau des couleurs de fils, c'est n'importe quoi : des fils vert/jaune réservé à la terre qui servent pour des conducteurs de phase ou neutre
Un fil rouge et un bleu déconnecté dans la boite de dérivation ... Peut-être est-ce vous qui les avez débranchés. En tous cas les câbles d'alimentation des appliques en vert/jaune ... NON !
Je ne suis pas spécialiste de la norme NF15-100 mais cette installation n'est pas conforme.
Courage !
Cordialement, Martien-071
D'autres contributeurs complèteront ma réponse ...
Je ne veux pas faire peur ni occasionner de plus amples travaux MAIS après avoir admiré les photos ...
Il faudrait reprendre toute cette installation à zéro ! AU niveau des couleurs de fils, c'est n'importe quoi : des fils vert/jaune réservé à la terre qui servent pour des conducteurs de phase ou neutre

Un fil rouge et un bleu déconnecté dans la boite de dérivation ... Peut-être est-ce vous qui les avez débranchés. En tous cas les câbles d'alimentation des appliques en vert/jaune ... NON !
Je ne suis pas spécialiste de la norme NF15-100 mais cette installation n'est pas conforme.
Courage !
Cordialement, Martien-071
06 avril 2022 à 09:48

Bonjour Terrien d'outre Atlantique !
Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/
Cordialement, Martien-071
Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/
Cordialement, Martien-071
05 avril 2022 à 00:20

Bonjour les Terriens !
En effet, cela ressemble à une pâte d'étanchéité du genre Loctite.
Bizarre que le raccord vissé suivant ait été effectué avec du Téflon ...
L'alimentation en eau du boiler a peut-être été revu par après ...
Cordialement, Martien-071
En effet, cela ressemble à une pâte d'étanchéité du genre Loctite.
Bizarre que le raccord vissé suivant ait été effectué avec du Téflon ...
L'alimentation en eau du boiler a peut-être été revu par après ...
Cordialement, Martien-071
05 avril 2022 à 00:14

Oups ... j'ai été trop vite ...
Cordialement.
Martien-071
Citation :en monophasé.
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires.
Cordialement.
Martien-071
04 avril 2022 à 22:56

Bonjour les Terriens !
Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.
Cordialement.
Martien-071
Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.
Cordialement.
Martien-071
04 avril 2022 à 22:51

Bonjour Terrien / Terrienne !
Ceci devrait être indiqué dans le mode d'emploi ...
L'affichage " Door" évoque une porte mal fermée.
Étant donné que l'appareil est neuf, n'y a t'il rien qui gêne la fermeture ?
Pas de plastique de protection que l'on a oublié de retirer ?
Sinon il est possible que l'appareil soit défectueux et comme il est "neuf", il est sous garantie.
Cordialement, Martien-071
Ceci devrait être indiqué dans le mode d'emploi ...
L'affichage " Door" évoque une porte mal fermée.
Étant donné que l'appareil est neuf, n'y a t'il rien qui gêne la fermeture ?
Pas de plastique de protection que l'on a oublié de retirer ?
Sinon il est possible que l'appareil soit défectueux et comme il est "neuf", il est sous garantie.
Cordialement, Martien-071
04 avril 2022 à 13:50

Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Il doit s'agir d'un compteur électromécanique triphasé à double tarif :
- tarif N (nuit)
- tarif J + P (jour + pointe ?)
Il y a un petit indicateur entre les rouleaux de chiffres supérieurs et inférieur à droite qui pointe vers le tarif du moment.
L'atelier est semble t'il beaucoup plus fréquenté et utilisé la journée, la consommation est visible.
Je suppose qu'il doit y avoir à proximité un relais de télécommande (Pulsadis) qui reçoit l'ordre de commuter l'un ou l'autre tarif.
Cordialement, Martien-071
Éléments de réponse :
Il doit s'agir d'un compteur électromécanique triphasé à double tarif :
- tarif N (nuit)
- tarif J + P (jour + pointe ?)
Il y a un petit indicateur entre les rouleaux de chiffres supérieurs et inférieur à droite qui pointe vers le tarif du moment.
L'atelier est semble t'il beaucoup plus fréquenté et utilisé la journée, la consommation est visible.
Je suppose qu'il doit y avoir à proximité un relais de télécommande (Pulsadis) qui reçoit l'ordre de commuter l'un ou l'autre tarif.
Cordialement, Martien-071
04 avril 2022 à 13:45

Bonjour Terrien !
Pas encore de réponse ... je me lance !
Il semble que vous n'ayez pas trop le choix ...
Il faudra réunir les fils de même couleur à l'aide de "Wago" : 3 positions pour les fils neutre et phase et 2 positions pour les fils de terre. Dans le troisième orifice des "Wago" neutre et phase placer des fils vers la prise USB (essayez de respecter les couleurs).
Ne résidant pas en France, je ne connais pas la norme NF15-100 ... mais pour les câbles d'alimentation de la prise USB du 1,5 mm² est amplement suffisant (15W et 10 cm de long).
Cordialement, Martien-071
Pas encore de réponse ... je me lance !
Il semble que vous n'ayez pas trop le choix ...
Il faudra réunir les fils de même couleur à l'aide de "Wago" : 3 positions pour les fils neutre et phase et 2 positions pour les fils de terre. Dans le troisième orifice des "Wago" neutre et phase placer des fils vers la prise USB (essayez de respecter les couleurs).
Ne résidant pas en France, je ne connais pas la norme NF15-100 ... mais pour les câbles d'alimentation de la prise USB du 1,5 mm² est amplement suffisant (15W et 10 cm de long).
Cordialement, Martien-071
04 avril 2022 à 09:41

Bonjour Terrien !
Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de résine et non pas d'une pâte d'étanchéité du genre Loctite 577 qui a une couleur jaunâtre qui pourrait faire penser à de la résine ?
Auriez-vous une photo du "bidule" ? Merci.
Cordialement, Martien-071

Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de résine et non pas d'une pâte d'étanchéité du genre Loctite 577 qui a une couleur jaunâtre qui pourrait faire penser à de la résine ?
Auriez-vous une photo du "bidule" ? Merci.
Cordialement, Martien-071

04 avril 2022 à 07:55

Bonjour Terrien !
Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.
Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.
Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.
Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.
Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2022 à 21:03

Bonjour les Terriens !
Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon
Cordialement, Martien-071
P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.
Citation :Aucunement question de "science infuse", je me suis simplement basé sur l'image fournie et sur le type d'appareil : Dyson V8 qui est un aspirateur sans fil (à accumulateur).
Heureusement que la science infuse chez certains ...
Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon

Cordialement, Martien-071
P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.
03 avril 2022 à 13:21

Bonjour les Terriens !
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.
Le 1er avril c'était vendredi !
Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !
Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.
Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.
Le 1er avril c'était vendredi !
Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !
Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.
Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €
03 avril 2022 à 01:07

Bonjour Terrien !
La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.
Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.
Cordialement.
Martien-071
La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.
Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.
Cordialement.
Martien-071
01 avril 2022 à 23:33

Bonjour Terrien !
Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 avril 2022 à 23:10

Bonjour Terrien !
Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.
Cordialement, Martien-071
Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.
Cordialement, Martien-071
01 avril 2022 à 23:01

Bonjour Terrien !
Pour commencer à rédiger une réponse à votre question il faudrait beaucoup plus d'informations ... et pourquoi pas des schémas, des dessins, des photos.
Comment se commande le système de retournement à l'origine ?
Des poussoirs ? un interrupteur ? Y a-t'il des fins de course ?
Quelles sont les tensions électriques en jeu ? Quelles sont les puissances ? ...
Bref sans informations complémentaires il n'est vraiment pas aisé de vous aider.
Cordialement, Martien-071
Pour commencer à rédiger une réponse à votre question il faudrait beaucoup plus d'informations ... et pourquoi pas des schémas, des dessins, des photos.
Comment se commande le système de retournement à l'origine ?
Des poussoirs ? un interrupteur ? Y a-t'il des fins de course ?
Quelles sont les tensions électriques en jeu ? Quelles sont les puissances ? ...
Bref sans informations complémentaires il n'est vraiment pas aisé de vous aider.
Cordialement, Martien-071
01 avril 2022 à 12:56

Bonjour les Terriens !
La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.
Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.
Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.
Cordialement, Martien-071
flex instal 123.pdf
La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.
Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.
Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.
Cordialement, Martien-071
flex instal 123.pdf
01 avril 2022 à 11:53

Bonjour Terrien !
Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ...
J'en joins un ici en français.
- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)
Cordialement, Martien-071
FAAC B680H
Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ...

J'en joins un ici en français.
- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)
Cordialement, Martien-071
FAAC B680H
01 avril 2022 à 00:28

Bonjour Terrien !
En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"
Cordialement, Martien-071
En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"
Cordialement, Martien-071
29 mars 2022 à 11:38

Bonjour Terrien.
Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).
Cordialement, Martien-071
Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).
Cordialement, Martien-071
28 mars 2022 à 12:32

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Plusieurs questions me viennent immédiatement :
- De quand date le dernier entretien ?
- Le conduit d'évacuation des fumées est-il propre et dégagé ?
- Quel gaz utilise votre appareil ? Gaz de ville, propane, ...
- La panne a t'elle été subite ou a t'elle eu des prémisses ?
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.
Plusieurs questions me viennent immédiatement :
- De quand date le dernier entretien ?
- Le conduit d'évacuation des fumées est-il propre et dégagé ?
- Quel gaz utilise votre appareil ? Gaz de ville, propane, ...
- La panne a t'elle été subite ou a t'elle eu des prémisses ?
Cordialement, Martien-071
28 mars 2022 à 09:11

Bonjour Terrien !
Je ne sonnais pas les us et coutumes françaises.
Le contrôle d'une installation électrique que l'on ne peut pas mettre sous tension n'a pas beaucoup de sens : Cela ressemble à une installation électrique ... le matériel et le placement sont conformes ... cela fonctionne t'il ? Grand mystère ! Les sécurités fonctionnent-elles ? Mystère aussi.
Pas de contrôle des protections différentielles, pas de mesure de terre, pas certain non plus que toute l'installation fonctionne ... En bref un contrôle très peu poussé !
Dans le pays où je réside (Belgique) lors de l'acquisition d'un bien Il est possible pour l'acquéreur de proposer des conditions chez le notaire et notamment pour des choses comme celles qui vous tracasse.
Vous pourriez par exemple rajouter qu'après acquisition vous allez rétablir l'électricité, faire revérifier l'installation et que la mise en conformité de tout ce qui n'a pas été vérifié la première fois par défaut d'électricité et qui poserait problème est à charge du vendeur.
Vous pourriez demander au notaire que la vérification soit aux frais du vendeur et demander une provision.
Acté devant notaire, le vendeur n'a pas le choix.
Cordialement, Martien-071
Je ne sonnais pas les us et coutumes françaises.
Le contrôle d'une installation électrique que l'on ne peut pas mettre sous tension n'a pas beaucoup de sens : Cela ressemble à une installation électrique ... le matériel et le placement sont conformes ... cela fonctionne t'il ? Grand mystère ! Les sécurités fonctionnent-elles ? Mystère aussi.
Pas de contrôle des protections différentielles, pas de mesure de terre, pas certain non plus que toute l'installation fonctionne ... En bref un contrôle très peu poussé !
Dans le pays où je réside (Belgique) lors de l'acquisition d'un bien Il est possible pour l'acquéreur de proposer des conditions chez le notaire et notamment pour des choses comme celles qui vous tracasse.
Vous pourriez par exemple rajouter qu'après acquisition vous allez rétablir l'électricité, faire revérifier l'installation et que la mise en conformité de tout ce qui n'a pas été vérifié la première fois par défaut d'électricité et qui poserait problème est à charge du vendeur.
Vous pourriez demander au notaire que la vérification soit aux frais du vendeur et demander une provision.
Acté devant notaire, le vendeur n'a pas le choix.
Cordialement, Martien-071
26 mars 2022 à 15:38

Bonjour Terrien !
Peut-être n'avez-vous pas bien cherché ...
En 2 minutes :
https://www.adepem.com/dpm093920/charniere-de-porte-de-four-2
Il faudra déterminer quelles de ces deux modèles conviennent :
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH099475/charniere-de-porte-de-four-2.html
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH096104/charniere-de-porte-79.html
Et il doit y en avoir bien d'autres.
Cordialement, Martien-071
Peut-être n'avez-vous pas bien cherché ...
En 2 minutes :
https://www.adepem.com/dpm093920/charniere-de-porte-de-four-2
Il faudra déterminer quelles de ces deux modèles conviennent :
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH099475/charniere-de-porte-de-four-2.html
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH096104/charniere-de-porte-79.html
Et il doit y en avoir bien d'autres.
Cordialement, Martien-071
26 mars 2022 à 14:44

Bonjour les Terriens !
Je voudrais partager une expérience que j'ai menée avec un spot Led 12V qui trainait dans un tiroir.
- Marque Philips
- Culot G5.3
- 5,5 W 390 lm équivalent ~35 W
- 1000 cd
- 36°
- température de couleur 2700 K
- non dimmable
- 640 mA
Alimenté en 12V DC ( DC comme ce que certains convertisseurs appelés à tort "transformateurs" délivrent )
4,5V amorçage de l'éclairage
De 4,5V à 13V très peu voire aucune différence d'intensité lumineuse.
à U < 4,5 V DC I = 0 pas de lumière P = 0 W
U = 4,5 V DC I = 2,1 A ! => P = 9,45 W
U = 5 V DC I = 2 A => P = 10 W
U = 6 V DC I = 1,1 A => P = 6,6 W
U = 7 V DC I = 840 mA => P = 5,88 W
U = 8 V DC I = 700 mA => P = 5,6 W
U = 9 V DC I = 600 mA => P = 5,4 W
U = 10 V DC I = 520 mA => P = 5,2 W
U = 11 V DC I = 500 mA => P = 5,5W
U = 12 V DC I = 450 mA => P = 5,4 W
U = 13 V DC I = 410 mA (oui presque 10% de surtension ...) => P = 5,33 W
Courant d'appel à l'allumage avec une tension nominale de 12V DC ... 3A pendant 0,1s !
Je rappelle que ce spot est non dimmable. Sa tension optimale de fonctionnement semble se situer entre 9 et 12V.
Le constructeur annonce 640 mA à 12V.
Les valeurs d'intensité à tension insuffisante sont interpellant ainsi que le courant d'enclenchement qui atteint 3A pendant 1/10 de seconde.
Je comprends mieux pourquoi certains convertisseurs ne tiennent pas !
Dans le cas d'un bon vieux transformateur une bonne réserve de puissance est souhaitable.
Cordialement, Martien-071
Je voudrais partager une expérience que j'ai menée avec un spot Led 12V qui trainait dans un tiroir.
- Marque Philips
- Culot G5.3
- 5,5 W 390 lm équivalent ~35 W
- 1000 cd
- 36°
- température de couleur 2700 K
- non dimmable
- 640 mA
Alimenté en 12V DC ( DC comme ce que certains convertisseurs appelés à tort "transformateurs" délivrent )
4,5V amorçage de l'éclairage
De 4,5V à 13V très peu voire aucune différence d'intensité lumineuse.
à U < 4,5 V DC I = 0 pas de lumière P = 0 W
U = 4,5 V DC I = 2,1 A ! => P = 9,45 W
U = 5 V DC I = 2 A => P = 10 W
U = 6 V DC I = 1,1 A => P = 6,6 W
U = 7 V DC I = 840 mA => P = 5,88 W
U = 8 V DC I = 700 mA => P = 5,6 W
U = 9 V DC I = 600 mA => P = 5,4 W
U = 10 V DC I = 520 mA => P = 5,2 W
U = 11 V DC I = 500 mA => P = 5,5W
U = 12 V DC I = 450 mA => P = 5,4 W
U = 13 V DC I = 410 mA (oui presque 10% de surtension ...) => P = 5,33 W
Courant d'appel à l'allumage avec une tension nominale de 12V DC ... 3A pendant 0,1s !
Je rappelle que ce spot est non dimmable. Sa tension optimale de fonctionnement semble se situer entre 9 et 12V.
Le constructeur annonce 640 mA à 12V.
Les valeurs d'intensité à tension insuffisante sont interpellant ainsi que le courant d'enclenchement qui atteint 3A pendant 1/10 de seconde.
Je comprends mieux pourquoi certains convertisseurs ne tiennent pas !
Dans le cas d'un bon vieux transformateur une bonne réserve de puissance est souhaitable.
Cordialement, Martien-071
26 mars 2022 à 00:12

Bonjour les Terriens !
Je ne suis pas spécialiste.
Il n'y aurait pas d'antiretour sur le système de remplissage du circuit de chauffage ?
=> pollution et/ou contamination de l'eau potable.
L'installation ne me semble pas correcte.
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste.



Citation :
l'eau des radiateurs est partie dans le circuit d'eau courante
Il n'y aurait pas d'antiretour sur le système de remplissage du circuit de chauffage ?
=> pollution et/ou contamination de l'eau potable.
L'installation ne me semble pas correcte.
Cordialement, Martien-071
25 mars 2022 à 15:00

Bonjour Terrien belge !
En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.
Cordialement, Martien-071
En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.
Cordialement, Martien-071
24 mars 2022 à 20:06

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8
Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.
A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.
Cordialement, Martien-071
Installation centrale Veritas 8
Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8
Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.
A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.
Cordialement, Martien-071
Installation centrale Veritas 8
24 mars 2022 à 09:53

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie
ou qu'une zone inutilisée est mal configurée ou pas bouclée.
Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.
Cordialement, Martien-071
Je ne connais pas cette centrale.
La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie

Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.
Cordialement, Martien-071
23 mars 2022 à 13:12

Bonjour Terrienne Delinda !
Avez-vous consulté la question/réponse n°2211 de ce même forum ?
Problème agrafeuse Top Craft WK690ET
Peut-être la solution à votre problème ...
Cordialement, Martien-071
Avez-vous consulté la question/réponse n°2211 de ce même forum ?
Problème agrafeuse Top Craft WK690ET
Peut-être la solution à votre problème ...
Cordialement, Martien-071
22 mars 2022 à 10:23

Bonjour Terrien Hervé !
Avant d'installer un transformateur avec les contraintes qu'il engendre (encombrement, protections, équilibre des phases pour un fonctionnement optimal, régime du neutre au secondaire, mises à la terre ...) il faudrait trouver la cause des bruits.
S'il est vrai qu'un transformateur "filtre" un peu les fréquences parasites, ils ne les éliminent pas nécessairement.
Il faudrait comme Rémi vous l'a conseillé, faire des essais en ne laissant que la partie audio reliée au secteur, puis par essais successifs déterminer la provenance de la pollution. Peut-être aussi déterminer à quel niveau de la chaine audio cette pollution est perçue. Le filtre d'entrée secteur d'un appareil est peut être défectueux. (ceux-ci comportent des condensateurs de classe X - auto-cicatrisants et avec les pics de surtensions leur valeur change => fréquence filtrée aussi).
Un filtre adapté sur l'alimentation de l'appareil "capteur" pourrait être une solution.
Suivant la configuration des lieux (dont on ne sait rien) il est possible que vous ayez une climatisation "inverter", ces appareils possèdent un système de variateur électronique assez polluant au niveau fréquences. Si le filtre secteur n'est pas suffisamment efficace, ils renvoient des signaux parasites sur le secteur.
Cordialement, Martien-071
Avant d'installer un transformateur avec les contraintes qu'il engendre (encombrement, protections, équilibre des phases pour un fonctionnement optimal, régime du neutre au secondaire, mises à la terre ...) il faudrait trouver la cause des bruits.
S'il est vrai qu'un transformateur "filtre" un peu les fréquences parasites, ils ne les éliminent pas nécessairement.
Il faudrait comme Rémi vous l'a conseillé, faire des essais en ne laissant que la partie audio reliée au secteur, puis par essais successifs déterminer la provenance de la pollution. Peut-être aussi déterminer à quel niveau de la chaine audio cette pollution est perçue. Le filtre d'entrée secteur d'un appareil est peut être défectueux. (ceux-ci comportent des condensateurs de classe X - auto-cicatrisants et avec les pics de surtensions leur valeur change => fréquence filtrée aussi).
Un filtre adapté sur l'alimentation de l'appareil "capteur" pourrait être une solution.
Suivant la configuration des lieux (dont on ne sait rien) il est possible que vous ayez une climatisation "inverter", ces appareils possèdent un système de variateur électronique assez polluant au niveau fréquences. Si le filtre secteur n'est pas suffisamment efficace, ils renvoient des signaux parasites sur le secteur.
Cordialement, Martien-071
22 mars 2022 à 10:18

Bonjour Terrien !
Sans la rotation du plateau la répartition du flux d'ondes ne se fera pas bien dans les aliments.
Cela chauffera mais pas nécessairement de façon uniforme.
Il est préférable de réparer l'appareil.
Sur ce genre d'appareil, le moteur du plateau est bien souvent accessible via un portillon situé sur la face inférieure.
Parfois il s'agit d'un panneau en tôle qu'il faut décrocher (supports à casser). Après remplacement du moteur il faut visser le panneau. (les trous sont prévus).
Pour le choix du moteur, ne vous braquez pas sur la marque Whirpool mais regardez plutôt le type du moteur. Le prix s'en ressent beaucoup.
Cordialement, Martien-071
Sans la rotation du plateau la répartition du flux d'ondes ne se fera pas bien dans les aliments.
Cela chauffera mais pas nécessairement de façon uniforme.
Il est préférable de réparer l'appareil.
Sur ce genre d'appareil, le moteur du plateau est bien souvent accessible via un portillon situé sur la face inférieure.
Parfois il s'agit d'un panneau en tôle qu'il faut décrocher (supports à casser). Après remplacement du moteur il faut visser le panneau. (les trous sont prévus).
Pour le choix du moteur, ne vous braquez pas sur la marque Whirpool mais regardez plutôt le type du moteur. Le prix s'en ressent beaucoup.
Cordialement, Martien-071
21 mars 2022 à 19:00

Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de sel ...
A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !
Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque
Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.
Cordialement.
Martien-071
Mon petit grain de sel ...
A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !
Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque
Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.
Cordialement.
Martien-071
20 mars 2022 à 13:40

Bonjour Terrien / Terrienne Nina.
Quoi !
Le constructeur n'a pas fixé le cache tambour !
Rien d'anormal ! Bien au contraire ! Le tambour doit être suspendu et doit pouvoir bouger dans la carcasse.
Il est suspendu avec un système de ressorts et amortisseurs. Sinon à l'essorage le lave linge se mettrait à danser le pogo.
Les fixations que vous voyez entourées en rouge sur la photo sont destinées à recevoir des vis de blocage du tambour pour le transport et uniquement le transport. Neuve, les fixations étaient présentes et pour la mise en service il a fallu les retirer.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quoi !







Rien d'anormal ! Bien au contraire ! Le tambour doit être suspendu et doit pouvoir bouger dans la carcasse.
Il est suspendu avec un système de ressorts et amortisseurs. Sinon à l'essorage le lave linge se mettrait à danser le pogo.
Les fixations que vous voyez entourées en rouge sur la photo sont destinées à recevoir des vis de blocage du tambour pour le transport et uniquement le transport. Neuve, les fixations étaient présentes et pour la mise en service il a fallu les retirer.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 mars 2022 à 13:42

Bonjour Terrien !
Votre intuition concernant le transfo semble être la bonne ... quoique ce genre de bidule soit particulièrement costaud.
Le secondaire du transformateur comporte 2 enroulements : un enroulement HT et un enroulement basse tension (de l'ordre de 3V) pour le chauffage du magnétron.
L'enroulement 3V permet une intensité de plusieurs ampères voire une dizaine.
Voir l'illustration jointe (celle-ci ne correspond peut être pas exactement à votre appareil ... juste pour expliquer).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre intuition concernant le transfo semble être la bonne ... quoique ce genre de bidule soit particulièrement costaud.
Le secondaire du transformateur comporte 2 enroulements : un enroulement HT et un enroulement basse tension (de l'ordre de 3V) pour le chauffage du magnétron.
L'enroulement 3V permet une intensité de plusieurs ampères voire une dizaine.
Voir l'illustration jointe (celle-ci ne correspond peut être pas exactement à votre appareil ... juste pour expliquer).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2022 à 18:21

Bonjour Terrien !
C'est bien ce que j'ai tenté d'expliquer : le raccord Gardena possède un filet 3/4 donc filet en pouces (inch) et le filet de votre robinet est métrique (en mm). Il ne sont donc pas compatibles.
Un filet en pouce n'a pas le même pas qu'un filet métrique et donc ils ne se vissent pas ensemble.
https://www.gardena.com/be-fr/produits/arrosage/raccords/adaptateur-26-5-mm-g-3-4/901027401/
https://www.waterconcept.fr/robinetterie-mousseur-sanitaire-douche/2533-guide-des-tailles-mousseurs.html
Cordialement, Martien-071
C'est bien ce que j'ai tenté d'expliquer : le raccord Gardena possède un filet 3/4 donc filet en pouces (inch) et le filet de votre robinet est métrique (en mm). Il ne sont donc pas compatibles.
Un filet en pouce n'a pas le même pas qu'un filet métrique et donc ils ne se vissent pas ensemble.
https://www.gardena.com/be-fr/produits/arrosage/raccords/adaptateur-26-5-mm-g-3-4/901027401/
https://www.waterconcept.fr/robinetterie-mousseur-sanitaire-douche/2533-guide-des-tailles-mousseurs.html
Cordialement, Martien-071
18 mars 2022 à 18:07

Bonjour les Terriens !
Peut-être suis-je hors sujet ... Désolé de m'immiscer dans la conversation.
Dans les années 90 - 95 je travaillais sur les débuts de la synthèse vocale et le codage du son et de la parole (ADPCM, L&H ... ).
Nous avons eu quelques problème avec l'échantillonnage à 44,1 Khz de signaux qualifiés de HiFi (5 - 20000 Hz.).
Des bruits, du bazar aux environs de 17 Khz. (en fait un repliement du spectre audio).
Nous avions des filtres destinés à atténuer/couper les fréquences supérieures à 20000 Hz.
44100 Hz est bien au dessus du double de la fréquence maximum à échantillonner : 20000 Hz comme le précise le théorème de Shannon ou Nyquist-Shannon pour éviter le repliement du spectre audio.
Théorème de Nyquist-Shannon :
Pour qu'un signal puisse être entièrement reconstruit à partir des échantillons, il faut et il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit strictement supérieure à deux fois la plus grande fréquence présente dans le spectre du signal continu
Malheureusement nous étions sur Terre ... là où rien n'est parfait ...
Pour couper toute fréquence supérieure à 20000 Hz (un peu moins de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz) comme les filtres ont des pentes, il faut commencer vers 16000 -17000 Hz.
Pour le studio ... s'agit-il d'un traitement numérique ? Quelle fréquence d'échantillonnage utilisez-vous ?
Peut-être faut-il se pencher sur un problème audio et traitement plus qu'électrique.
L'idée de Rémi de ne laisser que le matériel audio peut aider.
Cordialement.
Martien-071
Peut-être suis-je hors sujet ... Désolé de m'immiscer dans la conversation.
Dans les années 90 - 95 je travaillais sur les débuts de la synthèse vocale et le codage du son et de la parole (ADPCM, L&H ... ).
Nous avons eu quelques problème avec l'échantillonnage à 44,1 Khz de signaux qualifiés de HiFi (5 - 20000 Hz.).
Des bruits, du bazar aux environs de 17 Khz. (en fait un repliement du spectre audio).
Nous avions des filtres destinés à atténuer/couper les fréquences supérieures à 20000 Hz.
44100 Hz est bien au dessus du double de la fréquence maximum à échantillonner : 20000 Hz comme le précise le théorème de Shannon ou Nyquist-Shannon pour éviter le repliement du spectre audio.
Théorème de Nyquist-Shannon :
Pour qu'un signal puisse être entièrement reconstruit à partir des échantillons, il faut et il suffit que la fréquence d'échantillonnage soit strictement supérieure à deux fois la plus grande fréquence présente dans le spectre du signal continu
Malheureusement nous étions sur Terre ... là où rien n'est parfait ...
Pour couper toute fréquence supérieure à 20000 Hz (un peu moins de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 44100 Hz) comme les filtres ont des pentes, il faut commencer vers 16000 -17000 Hz.
Pour le studio ... s'agit-il d'un traitement numérique ? Quelle fréquence d'échantillonnage utilisez-vous ?
Peut-être faut-il se pencher sur un problème audio et traitement plus qu'électrique.
L'idée de Rémi de ne laisser que le matériel audio peut aider.
Cordialement.
Martien-071
18 mars 2022 à 13:05