Forum Chauffage

Bonjour Cauvet,

Vous avez forcément une fuite.
Soit sur l'installation, soit sur la chaudière.
14 janvier 2017 à 15:59
forum consulter ce sujet Erreur E09 chaudière à condensation MCR24 De Dietrich MCR24 sur le forum Chauffage

Personnellement, je préfère le bitube.
02 janvier 2017 à 22:14
forum consulter ce sujet Conseils installation chauffage en série sur le forum Chauffage

Publicité

forum consulter ce sujet Conseils installation chauffage en série sur le forum Chauffage

Bonjour,

Oui, c'est possible, mais je ne vous le conseille pas.
Si un des radiateurs est coupé par sa vanne, les autres ne chaufferont plus.

Cordialement,
30 décembre 2016 à 09:08
forum consulter ce sujet Conseils installation chauffage en série sur le forum Chauffage

Soupape 3 bars = soupape de sécurité.
Inscrit sur mon premier post.
22 décembre 2016 à 00:17
forum consulter ce sujet Manque d'eau chaudière De Dietrich 1300 ECO sur le forum Chauffage

De rien...
Tenez-nous au courant du résultat. smile
20 décembre 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Baisser chauffage au sol collectif trop chaud sur le forum Chauffage

Les bouchons qui sont étiquetés bleu et rouge, sont des emplacements où l'on branche un appareil qui nous permet de lire le débit réel traversé par la vanne.

Le bouton de réglage est le gros bouton rouge avec les chiffres.
20 décembre 2016 à 08:33
forum consulter ce sujet Baisser chauffage au sol collectif trop chaud sur le forum Chauffage

Bonjour BAOBONBON,

Sur la photo, ce sont des vannes TA.
Elles permettent de régler le débit de liquide qui les traverse.

Si vous avez trop chaud, il faut avoir tendance à les fermer.
Les deux chiffres d'inscrits sur la vanne sont la valeur de réglage.
Je vous recommande de noter les valeurs inscrites avant d'y toucher.

Un des chiffres est le nombre de tour fait avec la vanne, et l'autre, le réglage plus minutieux entre chaque tour.
Quand vous allez la régler, laisser 24 heures, voire 48 heures pour le prochain réglage.
20 décembre 2016 à 08:32
forum consulter ce sujet Baisser chauffage au sol collectif trop chaud sur le forum Chauffage

La vue et le toucher vont beaucoup vous aider.

Passer le doigt sur les purgeurs et raccords de vos radiateurs aussi.
18 décembre 2016 à 18:38
forum consulter ce sujet Manque d'eau chaudière De Dietrich 1300 ECO sur le forum Chauffage

Pour le purgeur automatique, regardez s'il laisse passer de l'eau.
Si c'est le cas, fermez le bouchon.

Pour la soupape de sécurité, passer le doigt, regarder si c'est humide.
18 décembre 2016 à 18:37
forum consulter ce sujet Manque d'eau chaudière De Dietrich 1300 ECO sur le forum Chauffage

Bonjour Medi55,

Si votre pression chauffage chute, cela veut dire que :
- de l'air
- ou de l'eau.
s'évacue de votre circuit.

Si tout a été purgé, il faut rechercher une fuite d'eau.

Les endroits classiques :
- purgeurs automatiques.
- soupape 3 bars.
- les raccords.
18 décembre 2016 à 08:03
forum consulter ce sujet Manque d'eau chaudière De Dietrich 1300 ECO sur le forum Chauffage

Dans le métier, on en voit des trucs bizarres.
13 décembre 2016 à 21:41
forum consulter ce sujet Problème purge tuyaux radiateurs sur le forum Chauffage

Désolé, je passe mon tour.

Il serait bon de prendre les remarques faites.
Enfin, je dis ça, mais... Oups, ça ne répond pas à la question.

BP84, ce n'est pas grave pour la vanne de barrage.
Quand la chaudière va éclater, nous aurons d'autres réponses à donner à Bouba2...
lol lol lol
07 décembre 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Non, je ne travaille pas pour TOTAL.
Dommage d'ailleurs ! Recruteurs sur le forum, embauchez-moi !

Le fioul premier de chez TOTAL est le seul à être plus raffiné que les autres.
Tous les fiouls qualité plus ou je ne sais quel nom bizarre, ne sont que des fiouls ordinaires avec des additifs !!!
Ah ah... sympa à savoir.
Préfiltre et filtre ne font pas partie ????

http://www.solutions-fioul.fr/sites/default/files/pictures/Entretien_Annuel_Chaudi%C3%A8res_%204_%20400%20kW.pdf
http://www.atout-gaz.com/IMG/pdf/Norme_X50_011.pdf
07 décembre 2016 à 23:07
forum consulter ce sujet Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le point de trouble du fioul peut commencer à +2°C, et la température limite de filtrabilité à -4°C.
Le point d'écoulement lui, il commence à-6°C.
Vos tuyaux d'alimentation fioul sont-ils à l'air libre ?
Si oui, ça risque de poser problème un jour ou l'autre.

Au fait, avez-vous du fioul normal, ou du fioul premier de chez TOTAL ?
05 décembre 2016 à 20:15
forum consulter ce sujet Brûleur Riello Millenium 40 en sécurité voyant rouge 4 fois en 5 jours sur le forum Chauffage

+1 pour la photo.

Quand on regonfle un vase d'expansion, il ne doit pas avoir de pression d'eau de l'autre côté.
05 décembre 2016 à 20:04
forum consulter ce sujet Vase d'expansion chaudière manomètre affiche zéro sur le forum Chauffage

OK, pour les détecteurs de CO, c’était juste de la sécurité.
05 décembre 2016 à 19:58
forum consulter ce sujet Odeur toxique des radiateurs de chauffage central sur le forum Chauffage

Bonjour,

Appelez Chappée voir si le problème est connu (peinture non sèche, produit qui s'évapore à la chauffe, ou autre).

Êtes-vous sûr que l'odeur provient des radiateurs ?
Avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone ?
Je sais, le CO n'a pas d'odeur, mais, n'est-ce pas les imbrulés de la chaudière ?
05 décembre 2016 à 10:51
forum consulter ce sujet Odeur toxique des radiateurs de chauffage central sur le forum Chauffage

Des nouvelles ?
05 décembre 2016 à 08:09
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents sur le forum Chauffage

Le meilleur rapport/consommation est de ne pas chauffer, et de se blottir dans les draps avec madame.

Trêve de plaisanterie :
Pour moi, il y a économie sur l'énergie non dépensée durant les périodes d'absence.
Essayer les 2 en faisant un relevé compteur, et vous verrez le plus intéressant pour vous.
04 décembre 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Quel est le diamètre du tubage actuellement installé ?
Peut-il passer un tubage plus petit pour une chaudière ventouse (comme annoncé par GC) ?

A t-il passé un obus dans le conduit de cheminée pour s'assurer de la difficulté de tuber ?
Avez-vous fait appel à un autre installateur ? Peut-être qu'un autre installateur trouvera une autre solution.

ATTENTION : Vous dites que c'est la faute de ce monsieur, car il a mis 6 mois à intervenir.
Mais, votre chaudière à 20 ans, ne l'avez vous jamais fait réviser ????? dizzy

Pour de l'eau chaude, il faudrait mettre un ballon électrique de prêt pour dépanner (voir avec l'installateur).
04 décembre 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Tubage chaudière à gaz impossible sur le forum Chauffage

La chaudière met-elle du temps à chauffer la maison quand il fait froid dehors, quand il fait chaud, ou toujours pareil ?

Il fait trop chaud à l'étage, y a t-il eu un équilibrage ?
04 décembre 2016 à 18:37
forum consulter ce sujet Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC sur le forum Chauffage

Bonsoir Erwane,

La sonde extérieure permet de conserver une proportionnelle sur la température de départ, en fonction de la température extérieure.
Plus il fait froid, et plus elle voudra envoyer du chaud.

Votre thermostat d'ambiance ne va que dire à la chaudière :
- c'est bon tu peux te mettre en route
- c'est bon, tu peux t'éteindre.

Certains thermostat d'ambiance permettent d'anticiper la chauffe pour atteindre la température voulue à l'heure voulue.
Les thermostats basiques ne vont se mettre en route qu'à l'heure programmée.

Les sondes d'ambiance permettent d'informer la régulation de la température de l'intérieur de la maison et corriger la pente (loi d'eau).
04 décembre 2016 à 18:28
forum consulter ce sujet Loi d'eau et température de nuit chaudière Vivadens MCR24BIC sur le forum Chauffage

Le DTU 24.1 P1, sur l'annexe B, paragraphe 3.1, stipule que :

B.3.1 Exigences
Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement.
NOTE Les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation et plus si nécessaire. Toutefois, les conduits desservant des appareils à gaz et au fioul peuvent n’être ramonés qu’une fois par an.
04 décembre 2016 à 18:20
forum consulter ce sujet Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage sur le forum Chauffage

Bonjour Apy31,

Avez-vous réalisé un test d'étanchéité de votre conduit avec fumigène ?
Si la réponse est non, et bin, sachez que vous ne pouvez pas affirmer que le feu reste à l'intérieur du tubage.

Votre conduit est en Inox, mais, quel type d'inox ?
Sachez qu'il existe plusieurs type d'inox, qui sont plus ou moins costaud.

Vous dites que l'écart de distance au feu est respecté, mais, y a t-il des araignées de fixation de votre conduit sur tout le long ?
Si la réponse est non, qui vous dit que le conduit ne touche pas quelque chose d'inflammable sur son parcours ?

Je préfère toujours jouer la carte de la sécurité que de tenter le diable.

Faites plusieurs devis de ramonage, et si possible, avec une société ayant reçu le diplôme du costic.

Maintenant, à vous de voir.

Ma réponse est la même que BIONDO.
Ne connaissant pas l'état de votre installation, il serait préférable d'avoir l'avis d'un professionnel.
Peut-être que ce dernier vous dira qu'il ne sert à rien de ramoner lors de son passage.
04 décembre 2016 à 08:06
forum consulter ce sujet Conduit insert suis-je obligé de faire un ramonage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous pouvez éteindre autant de radiateurs que vous le souhaitez.
Si la chaudière reste en fonctionnement, il faut juste s'assurer qu'une irrigation de la chaudière soit possible.
Un radiateur suffit si celui-ci n'est pas bridé (les soupapes différentielles sont très rares).

Comme dit notre ami GC, laissez en 2 ouverts pour être sûr (Attention, les radiateurs avec des têtes thermostatiques ne comptent pas).
Cordialement.
04 décembre 2016 à 07:56
forum consulter ce sujet Nombre de radiateurs sur une installation sur le forum Chauffage

Bonjour titimouilli.

Si le réseau était emboué, oui, cela peut colmater le filtre, et aussi venir se coller sur la turbine du circulateur.
DE DIETRICH a raison sur ce point. Mais bon, laissez le doute à l'installateur.

Le circulateur permet de créer le mouvement d'eau. Comme la pompe à eau dans une voiture, ou la pompe dans un aquarium (vulgairement parlant).

Le thermostat d'ambiance, s'il est branché correctement, ne doit agir que pour la demande chauffage, et cela n'affecterait pas la production d'eau chaude sanitaire.
01 décembre 2016 à 10:51
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents sur le forum Chauffage

Bonsoir titimouilli,

C'est un problème d'irrigation.
Tout d'abord, il faut vérifier que les sondes ne touchent pas le corps de chauffe.
Il faut laisser au minimum 3 cm d'espacement, sinon plus.

Si votre chaudière passe en défaut en production sanitaire, il faut contrôler l'état du filtre qui se situe sur le groupe hydraulique gauche.
Ci-joint, un lien qui peut vous intéresser : Code panne chaudière De Dietrich
30 novembre 2016 à 22:06
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents sur le forum Chauffage

Bonsoir laetony,

Il y a réellement un problème de conception sur cette chaudière, et qui est connu de DE DIETRICH.

L'émail du corps de chauffe s'écaille et bouche le corps de chauffe.
Les picots en fonte, se font bouffer par lors du fonctionnement brûleur dans certains cas.

Lors de l'entretien, regardez ce qui est récupéré dans le siphon.

Sur cette chaudière, il y a des fuites sur l’arrière gauche. Entre les 2 éléments du fond.
DE DIETRICH a sorti un kit pour refaire l’étanchéité (silicone avec du scotch alu).

Enfin bon, on aura compris que ça ne vaut pas les vieilles DTG qui sont increvables.

Quel est le code erreur qui s'affiche ?
29 novembre 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich SBK Diematic toujours en panne sur le forum Chauffage

De rien papylens62,

Oui, le shunt, c'est le cavalier, pont électrique, le fil qui est branché sur les 2 bornes.
Il n'y a pas de polarité.

Et voici un lien qui pourra vous intéresser : sav de dietrich connectique carte CU-OH-01
27 novembre 2016 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement TAM chaudière De Dietrich Néovo EcoNox EF 22. sur le forum Chauffage

Bonjour Phil,

Jamais essayé, mais pourquoi pas.
Vous est-il possible de passer un tube cuivre du ballon existant à vos points de puisage (ou a proximité) ?

Si c'est le cas, il vous suffira de passer ce tuyau, et rajouter un circulateur de recyclage sanitaire.
Faut étudier la faisabilité et le coup.
26 novembre 2016 à 09:05
forum consulter ce sujet Ajouter un ballon eau chaude électrique instantané sur chaudière sur le forum Chauffage

Bonjour Patrick,

Le thermostat d'ambiance se branche sur la borne "OT/RU On off" sur la platine principale. La borne est verte.
Il faut y brancher les fils provenant du contact de votre thermostat d'ambiance.
Bien évidemment, il faut enlever le shunt mis par le constructeur, sinon, votre chaudière restera en permanence en demande chauffage.
26 novembre 2016 à 09:01
forum consulter ce sujet Branchement TAM chaudière De Dietrich Néovo EcoNox EF 22. sur le forum Chauffage

En gros, c'est le principe de la boucle de Tickelman.
24 novembre 2016 à 23:39
forum consulter ce sujet Choix des entrées et sorties sur radiateur eau chaude sur le forum Chauffage

Bonsoir Annexavier,

Il y a plusieurs causes pour les dépôts de bistre :
- Du mauvais bois (bois humide lors de l'allumage, bois résineux...)
- Ne jamais allumer pleine charge une cheminée, on y va doucement.
- Un mauvais conduit (surdimensionné, mal isolé...).

2 façons pour débistrer :
- s'il n'y en a pas trop, on y met une poudre chimique. Ça va fragiliser le bistre, qu'on pourra ensuite gratter.
- s'il y en a beaucoup, et bin, on emploi les gros moyens. Et là, c'est un pro qui prendra la responsabilité.

S'il y a eu un feu de cheminée, et que vous n’êtes pas sur que les conduits aient tenu le coup, il serait recommandé de tuber.

Lorsque vous passez le hérisson, il glisse sur le bistre, ou, est-ce que vous arrivez à en enlever ?

Vous nous signalez que l'air devenait irrespirable après un certain temps.
Êtes-vous sûr d'avoir un bon tirage sur votre cheminée, et, avez-vous une arrivée d'air frais en état ?
20 novembre 2016 à 22:33
forum consulter ce sujet Nettoyage bistre avis conseils débistrage cheminée sur le forum Chauffage

Il me semble que c’était pour la OXANE, mais devait être compatible ONDIANE.
C’était un injecteur veilleuse avec 2 trous.

Il faudrait les appeler pour être sûr.
CHAUFFAGE FRANÇAIS a été racheté par RIELLO.
19 novembre 2016 à 18:14
forum consulter ce sujet Injecteurs introuvables chaudière Chauffage Français Ondiane sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Si la veilleuse intermittente (brûleur d'allumage) ne veut pas s'allumer, c'est peut-être dû à :
- un injecteur "veilleuse" sale
- un manque d'étincelle sur l'allumage (soit l’électrode morte, l'isolant du câble d'allumage percé, ou un transformateur faiblard).
- un manque d'air (nettoyer la grille qui fait le tour de la veilleuse).

En gros, c'est toujours l'histoire du triangle du feu (air, carburant, chaleur).
Voilà ce qu'il faut pour une flamme !

Je sais que Chauffage Français a eu une faiblesse durant un temps sur leur isolant de câble d'allumage.
Il fallait enlever la tresse métallique qui la longeait (bricolage, mais ça dépanne).
19 novembre 2016 à 18:11
forum consulter ce sujet Injecteurs introuvables chaudière Chauffage Français Ondiane sur le forum Chauffage

De rien.
Je suis content de vous avoir aidé.
lol
17 novembre 2016 à 21:59
forum consulter ce sujet Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF sur le forum Chauffage

Le défaut AL C4 correspond à un défaut de flamme parasite qui est rare sur ce type de chaudière.
Le défaut AL CA est le plus répandu, c'est pour cela que j'y ai fait allusion.

Je vous joins le GUIDE SAV de cette chaudière (ça n'a pas l'air de fonctionner).
Il y a tout pour pouvoir la dépanner.

Pour la défense de votre dépanneur, la pièce qui tient le pressostat casse presque tout le temps quand on la manipule.
Elle cuit avec la chaleur.
Merci de me faire un retour sur ce dépannage qui peut être intéressant.

Message d'un modérateur.
Cette notice (GUIDE SAV) est disponible uniquement sur demande à un administrateur du forum-chauffage.
15 novembre 2016 à 21:19
forum consulter ce sujet Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF sur le forum Chauffage

Bonjour,

AL CA est un défaut d'allumage.

La flamme apparait t-elle ?
Si oui, regardez l'inversion phase/neutre. Ensuite, l'électrode de ionisation, puis la carte de sécurité.

Si non, y a-t-il un train d'étincelle ?
Si ce n'est pas le cas, le câble, la bougie, ou le transfo de mort.

S'il y a un train d'étincelle, problème du bloc gaz de pression à la rampe, injecteurs bouchés ou autre....
Avez-vous fait appel à un chauffagiste pour le dépannage ?

Ah oui, vérifiez votre ventouse.
15 novembre 2016 à 16:33
forum consulter ce sujet Code erreur AL C4 chaudière De Dietrich 1.24 FF sur le forum Chauffage

Essayez de fermer tous les radiateurs des niveaux inférieurs.
Les radiateurs se mettent-ils à chauffer après l'opération ?
15 novembre 2016 à 09:37
forum consulter ce sujet Radiateurs au dernier niveau ne chauffent presque pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

La ONDIANE est une chaudière gaz.
Les injecteurs sont en laiton.

Pourquoi vouloir changer les injecteurs sur cette chaudière ?
Sont-ils réellement abîmés ?
13 novembre 2016 à 12:31
forum consulter ce sujet Injecteurs introuvables chaudière Chauffage Français Ondiane sur le forum Chauffage

Quelle Oertli.
C'est un peu comme si je demandais le modèle exact de votre voiture, et vous me disiez RENAULT...
Ben... on n'avance pas trop. lol
09 novembre 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Changement de bloc hydraulique sur le forum Chauffage

Vous imaginez la taille du pied de biche que ça représente ?
C'est énorme.

Sur la cloison, ne peut-il pas faire une découpe, ou autre bricolage ?
Une fixation sur le point haut est vraiment l’idéal !
09 novembre 2016 à 20:33
forum consulter ce sujet Radiateur sur pied sur parquet sur le forum Chauffage

Si ça marchait avec des 60, continuez à mettre des 60.

Le cône de pulvérisation est le spectre du gicleur.
Si le fioul n'est pulvérisé que sur les alentours, ou, partout....
http://www.eco-bricolage.com/site/medias/tableaugic.gif
09 novembre 2016 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonsoir,
La chambre de combustion serait-elle percée ?
Avez-vous la notice, et au moins un ticket de réglage de combustion ?
09 novembre 2016 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème combustion canon à air sur le forum Chauffage

Vous avez noté "-25 pa tirage" sur les valeurs données plus haut.
Page 3 de la notice chaudière, si vous prenez la pression foyer a vaincre par le brûleur, est d'environ -7 Pa (soit -0.07 mbar).
Le brûleur le tolère mais, c'est juste.
En rajoutant un modérateur de tirage, j'obligerais le brûleur à forcer un peu plus, et de ce fait, faciliter le réglage.
Je chipote, mais je suis là pour ça... hahaha

Chapitre 1.3 de la chaudière, il est noté que le débit calorifique maximale est de 38.8 kW.
Chapitre 3.0 de la notice brûleur. Il est noté que pour une puissance brûleur de 38 kW, il faut un gicleur de 0.75-80°.
Le gicleur inscrit sur les données que vous avez fourni est 0,75- 60°.
L'angle ne correspond pas.

Par contre, je ne sais pas quel type de cône installé sur votre brûleur (plein, semi creux...).
Il faudra voir sur l'historique de votre brûleur, et continuer à mettre les mêmes.
A tester. lol
07 novembre 2016 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonsoir LEOJEFF,

Si la régulation n'enclenche pas votre brûleur, il faut vérifier les réglages.
Il doit y avoir la possibilité de lire la consigne calculée par la régulation.
Lisez aussi toutes les valeurs actuelles de vos sondes voir si c'est cohérent.
07 novembre 2016 à 22:28
forum consulter ce sujet Panne chaudière Oertli 3025 avec boitier Tronic 3 sur le forum Chauffage

L'ouverture et la fermeture du robinet thermostatique se fait en fonction de la température capté par la cartouche thermostatique.

La tête thermostatique est un plus qui aide à l'équilibrage de l'installation (Hou la, attention de la façon que c'est compris, car pas forcément bien écrit de ma part, et je risque de recevoir des coups par mes confrères).

Disons que, l'équilibrage de l'installation permet d'envoyer les débits nécessaires à chaque radiateur, donc la puissance nécessaire en fonction des déperditions des pièces.
Couplé à la régulation climatique de la chaudière, cette dernière va jouer sur une pente, qui, en plus de la sonde d'ambiance, permet de corriger la consigne.

Donc, théoriquement, oui, un simple robinet permettrait de faire pas mal de chose.

Mais franchement, chez moi, j'ai des têtes thermostatiques, et ça aide bien.
Ça coûte un certain prix, mais ça vaut le coup.

Pensez à faire un désembouage, et laissez 1 radiateur ouvert en permanence (sans tête thermostatique), afin de ne pas détériorer votre circulateur.
07 novembre 2016 à 22:27
forum consulter ce sujet Informations robinet thermostatique radiateur sur le forum Chauffage

Bonsoir GLOSS59,

Le désembouage doit se faire avant le changement de la chaudière, et au minimum, un rinçage à l'eau claire.
Avez-vous la notice d'installation de la chaudière ?

Si oui, il serait bon de lire, voir si le constructeur l'inscrit.
+1 avec BP84.
07 novembre 2016 à 22:14
forum consulter ce sujet Changement de bloc hydraulique sur le forum Chauffage

Bemu,

C'est vrai que c'est plein de chiffres, mais bon, faut quand même se tenir à l'attestation de 2009.
Enfin, si on est pro !
Je viens donner mes réponses sur ce site en tant que tel en tout cas.

Allez, conseil d'amateur :
Il y a de la suie qui sort ? Et bin, c'est le filtre à air qui est sale, ça fait pareil sur ma mobylette. lol lol lol

S'il y a de la suie, c'est que les molécules de carbone n'ont pas assez de molécule d'air pour se fixer.
Mais bon, il suffit juste de mettre beaucoup plus d'air !
Alors, on ouvre le volet d'air.

Ça explose, et bin, c'est la pression à la tête qui est trop importante, on appelle ça l'air secondaire, et bin, faut le diminuer.
C'est vrai que la vie de chauffagiste est simple, d'ailleurs, c'est pour cela que nous faisons partie des rares professions à être tenues par un devoir de résultat, à la différence des autres professions.

Allez, je redeviens complètement sérieux.
On ne rigole pas avec une combustion, même si papy réglait lui-même sa chaudière à l’œil.
On fait appel à un PRO qui possède une valise de combustion, et qui arrive à s'en servir correctement.

Si vous décidez de toucher à la combustion, je vous conseille d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone.
A la différence de ce que dit Bemu, ne déboîtez pas le conduit de raccordement, et ne mettez pas la tête derrière pour respirer les gaz.

Le CO détruit les neurones, et c'est irréversible !!!
06 novembre 2016 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage