Bonjour,

Rien dans le conduit. J'ai changé l'extracteur, remis le capot et ça fonctionne depuis quelques jours.
Je vais attendre avant de crier victoire car il arrivait qu'elle fonctionne une semaine avant de retomber en panne C6.
21 septembre 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6 sur le forum Chauffage

Je vais vérifier, il faut que je monte sur le toit.
Merci.
09 septembre 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Je possède donc une chaudière Megalia 400 à ventouse. Elle ne démarre pas et présente le code C6.
Donc selon la documentation : "Le pressostat ne se ferme pas ou vitesse d’extracteur trop faible".

J'ai démonté le ventilateur, vérifié son état et je l'ai nettoyé (pas sale).
J'ai testé le pressostat, j'ai bien le changement d'état (testé à l'ohmmètre).

Pendant mes recherches, je me suis aperçu qu'elle fonctionne parfaitement si je ne remets pas en place le capot d'étanchéité.
Je vois le ventilateur tourner, j'entends le clic du pressostat et la combustion démarre.
Elle a fonctionné ainsi plusieurs semaines sans soucis.

Puis j'ai remis en place le capot d'étanchéité, elle a fonctionné une semaine, puis de nouveau C6 et l'obligation de retirer le capot pour la faire démarrer.

Je pourrais remplacer le ventilateur et le pressostat, mais il me semble en bon état.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
09 septembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6 sur le forum Chauffage