FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre flatsport

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 630 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit flatsport sur le forum Chauffage

flatsport
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour,

Rien dans le conduit. J'ai changé l'extracteur, remis le capot et ça fonctionne depuis quelques jours.
Je vais attendre avant de crier victoire car il arrivait qu'elle fonctionne une semaine avant de retomber en panne C6.
21 septembre 2017 à 22:37
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6

Je vais vérifier, il faut que je monte sur le toit.
Merci.
09 septembre 2017 à 23:15
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6

Publicité

Bonjour,

Je possède donc une chaudière Megalia 400 à ventouse. Elle ne démarre pas et présente le code C6.
Donc selon la documentation : "Le pressostat ne se ferme pas ou vitesse d’extracteur trop faible".

J'ai démonté le ventilateur, vérifié son état et je l'ai nettoyé (pas sale).
J'ai testé le pressostat, j'ai bien le changement d'état (testé à l'ohmmètre).

Pendant mes recherches, je me suis aperçu qu'elle fonctionne parfaitement si je ne remets pas en place le capot d'étanchéité.
Je vois le ventilateur tourner, j'entends le clic du pressostat et la combustion démarre.
Elle a fonctionné ainsi plusieurs semaines sans soucis.

Puis j'ai remis en place le capot d'étanchéité, elle a fonctionné une semaine, puis de nouveau C6 et l'obligation de retirer le capot pour la faire démarrer.

Je pourrais remplacer le ventilateur et le pressostat, mais il me semble en bon état.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
09 septembre 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Megalia 400 code de panne C6