Bonjour.
Merci pour ces renseignements.
Ce réglage n'est pas à la portée de tous, mais nous n'en sommes pas là.
En espérant que Didier G ait réussi à se dépanner.
fern29
14 février 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour.
Merci pour la réponse.
P4 serait réglée une fois pour toute après fabrication de la carte ?
fern29
06 février 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.
Merci DidierG pour ce remarquable travail.
Serait-il possible d'avoir quelques renseignements sur : P4, IC 18, IC 11 ?
Merci d'avance.
04 février 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour,
Pour ma part j'ai 10 radiateurs LVI MEB ELKA, installés en 2004.
En 16 ans j'ai remplacé, avec succès 2 condensateurs de 680nF grâce à ce forum.
Il y aurait donc 2 montages 680 et 220 nF.
C'est très acceptable.
Que cela dure !! je touche du bois.
fern29.
22 janvier 2020 à 17:15
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour.
Voir ma réponse nº56.
05 août 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur un MEB Elka 510/2 DG cette fois ?
La led verte est allumée en permanence, mais le radiateur ne chauffe pas.
Remplacement du fameux condensateur de 0,68µf.
Et ça chauffe !!
fern29
15 juillet 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Je me suis enfin décidé.
Radiateur Meb Elka 516/ 2 DG 1600w led clignote en permanence et reste chauffer sans régulation, même configuration que Marilou réponse 25.
J'ai remplacé le condensateur principal à film PP par Kémet 680nF 300 Vac X2 pas 27.5
Réf : R463R3680 50 M 1 K commandé chez Radio Spare particuliers Code RS 875-2282
Prix 0.77 TTC vendu par 8 mini franco de port si 1ère commande.
Et ça fonctionne normalement, ce forum m'aura été très utile.
Merci à tous.
Fern29
19 décembre 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Merci GL pour votre réponse, je vais tenter le coup.
Salutations.
09 janvier 2014 à 20:17
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage

Bonjour,
A peu prés le même problème sur un radiateur LVI MEBELKA.

La LED reste à clignoter et le radiateur reste à chauffer sans régulation.
Je déduis de la lecture de ce sujet que 2 condensateurs et 1 triac peuvent être mis en cause.
La réponse N°40 parle de ''réel danger de mort'' à faire le travail soi-même si on n'est pas du métier, donc j'hésite à le faire.
Quelqu'un connait-il un fournisseur, de thermostat électronique, autre que LVI.

Merci d'avance.
02 janvier 2014 à 16:52
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur sur le forum Chauffage