FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre fern29

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit fern29 sur le forum Chauffage

fern29
a posté 9 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.
Merci pour ces renseignements.
Ce réglage n'est pas à la portée de tous, mais nous n'en sommes pas là.
En espérant que Didier G ait réussi à se dépanner.
fern29
14 février 2020 à 15:58
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour.
Merci pour la réponse.
P4 serait réglée une fois pour toute après fabrication de la carte ?
fern29
06 février 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Publicité

Bonjour.
Merci DidierG pour ce remarquable travail.
Serait-il possible d'avoir quelques renseignements sur : P4, IC 18, IC 11 ?
Merci d'avance.
04 février 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour,
Pour ma part j'ai 10 radiateurs LVI MEB ELKA, installés en 2004.
En 16 ans j'ai remplacé, avec succès 2 condensateurs de 680nF grâce à ce forum.
Il y aurait donc 2 montages 680 et 220 nF.
C'est très acceptable.
Que cela dure !! je touche du bois.
fern29.
22 janvier 2020 à 17:15
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour.
Voir ma réponse nº56.
05 août 2019 à 09:22
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour.

Sur un MEB Elka 510/2 DG cette fois ?
La led verte est allumée en permanence, mais le radiateur ne chauffe pas.
Remplacement du fameux condensateur de 0,68µf.
Et ça chauffe !!
fern29
15 juillet 2019 à 17:24
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Je me suis enfin décidé.
Radiateur Meb Elka 516/ 2 DG 1600w led clignote en permanence et reste chauffer sans régulation, même configuration que Marilou réponse 25.
J'ai remplacé le condensateur principal à film PP par Kémet 680nF 300 Vac X2 pas 27.5
Réf : R463R3680 50 M 1 K commandé chez Radio Spare particuliers Code RS 875-2282
Prix 0.77 TTC vendu par 8 mini franco de port si 1ère commande.
Et ça fonctionne normalement, ce forum m'aura été très utile.
Merci à tous.
Fern29
19 décembre 2015 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Merci GL pour votre réponse, je vais tenter le coup.
Salutations.
09 janvier 2014 à 20:17
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur

Bonjour,
A peu prés le même problème sur un radiateur LVI MEBELKA.

La LED reste à clignoter et le radiateur reste à chauffer sans régulation.
Je déduis de la lecture de ce sujet que 2 condensateurs et 1 triac peuvent être mis en cause.
La réponse N°40 parle de ''réel danger de mort'' à faire le travail soi-même si on n'est pas du métier, donc j'hésite à le faire.
Quelqu'un connait-il un fournisseur, de thermostat électronique, autre que LVI.

Merci d'avance.
02 janvier 2014 à 16:52
forum consulter ce sujet Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur