Bonjour.

Il ne faut pas de vanne thermostatique dans la même pièce qu'un thermostat d'ambiance.
04 octobre 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Comment régler les vannes thermostatiques sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Bien sûr il peut il y avoir du calcaire dessus.
Voir image du fourreau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nouveau fourreau et ancien fourreau

02 octobre 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Chauffe eau Pacific commence à flancher sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour.

S'il y avait une fuite vos voisins l'auraient vu, ne vous inquiétez pas pour ça.

Pour les toilettes c'est facile soit vous fermez le robinet qui le remplit et regardez votre compteur soit avec du papier toilette sur les bords de la cuvette et vous verrez si le papier devient humide.
Pour la baignoire soit ça fuit du pommeau et là vous le verrez je pense toujours humide à l’intérieur de la baignoire.

Vous avez une gaine technique ?
Votre installation ne dispose pas de nourrice je suppose ?
Il est possible après si rien de tout ça que quelqu'un soit branché sur votre compteur déjà vu dans l'ancien des choses bizarres,en tout cas si c'est ça il va pas tarder à venir vous voir s'il a plus d'eau chez lui !!!!
01 octobre 2017 à 17:48
forum consulter ce sujet Comment trouver une fuite d’eau non visible et sans dégâts ? sur le forum Plomberie

Bonjour.
Effectivement comme le dit GC, le compteur tourne en permanence ?
Il y a quelque chose en dessous de chez vous (appartement, cave, parking) ?
29 septembre 2017 à 15:48
forum consulter ce sujet Comment trouver une fuite d’eau non visible et sans dégâts ? sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Souvent le thermostat disjoncte à cause d'une surchauffe due au calcaire présent sur le corps de chauffe de la résistance.
Si vous vous en sentez capable il faudrait vidanger l'installation pour retirer le calcaire présent via le trou d'homme.
Ne pas oublier de couper le courant.
Cyril
27 septembre 2017 à 21:23
forum consulter ce sujet Chauffe eau Pacific commence à flancher sur le forum Plomberie

Bonjour natalielaval.

Cela est tout à fait normal que de l'air s'échappe car le ballon est rempli d'air il vous faut le purger en ouvrant les robinets d'eau chaude.
Vous aurez de l'eau chaude qu'après une nuit de chauffe ou un peu plus tôt en le mettant en marche forcée.

P. S. : Pour changer le groupe il n'y avait pas besoin de dévisser la sortie eau chaude limite c'est pire car cela fait un appel d'air et pousse l'eau à sortir de l'autre côté.
Cyril
27 septembre 2017 à 12:59
forum consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Re.

Le flexible qui est fixé sur le robinet des WC, démontez-le en ayant fermé le compteur d'eau.
Prendre un seau avec vous ou n'importe quel récipient, et demander à une autre personne d'ouvrir le compteur, pas besoin de l'ouvrir à fond.
Voilà si vous avez de l'eau ici, le problème est au niveau des WC.
26 août 2017 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème WC ne fonctionne plus ? sur le forum Plomberie

Bonjour

Pas sûr d'avoir tout compris.
Vous avez donc changé un robinet sdb ou cuisine c'est bien ça ?
Puis vous avez ré-ouvert votre compteur d'eau et là vous vous apercevez que le WC ne fonctionne plus ?

Si vous avez de l'eau ailleurs je vous conseillerais de vérifier les vannes de nourrice ou le robinet du WC directement.
Si je suis totalement hors sujet dites-le moi, que quelqu'un vous trouve une solution.
Cyril
26 août 2017 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème WC ne fonctionne plus ? sur le forum Plomberie

GL effectivement on aimerais savoir mais c'est toujours facile quand y a un problème, mais quand la solution est trouvé y a plus personne...

Classiquebiggrin
21 août 2017 à 17:10
forum consulter ce sujet Ma baignoire a avalé une débarbouillette sur le forum Plomberie

Bonjour
Ça doit être quelque chose comme cela j'imagine.
flexible inox tresse
Pour éviter les fuites mettre un joint sur les portées plates.
Et éviter les torsions du tuyau lors du serrage (pas besoin de serrer ça comme des écrous de roues).
21 août 2017 à 09:21
forum consulter ce sujet Étanchéité avec flexible annelé inox extensible sur le forum Plomberie

Bonjour

Je ne sais pas de quel type d'évacuation de baignoire vous disposez.
Vous pouvez essayer avec un porte manteau en le cintrant au fur et a mesure si il est pas très loin ça devrait être possible.

Bon courage.
14 août 2017 à 09:14
forum consulter ce sujet Ma baignoire a avalé une débarbouillette sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Vous avez un by-pass sur l'adoucisseur ou un point d'eau qui ne dépend pas de l'adoucisseur pour voir si ça vient de lui ?
05 août 2017 à 20:56
forum consulter ce sujet Baisse de pression depuis quelques semaines sur le forum Plomberie

Bonjour.

Pour l'évacuation à quelle hauteur du sol est-elle ?

Mini 70 du sol pour éviter le refoulement.
Si pas ça n'hésitez pas à prendre des photos, pour le robinet c'est bon du coup ?
05 août 2017 à 09:39
forum consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour

Pour voir si le mitigeur est en cause mettez le hors service un jour, bouchon sur les tubes d'arrivée du mitigeur.
La pression du vase d'expansion doit être plus importante que celle du réseau, le mettre à 4 bars mini et un peu moins 7 bars max.

Bon courage.
Cyril
24 juin 2017 à 07:26
forum consulter ce sujet Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide sur le forum Plomberie

Bonjour.
Oui c'est beaucoup plus encombrant, dans les dimensions citées ça n'existe pas.
19 juin 2017 à 09:42
forum consulter ce sujet Conseils installation ballon thermodynamique sur le forum Chauffage

Bonjour.
Si c'est le robinet d’arrêt avant compteur il faut voir directement avec le fournisseur d'eau.
Puis pour le démonter vous ne pouvez pas fermer l'arrivée d'eau (gros risque d’inondation).
Cyril
16 juin 2017 à 07:30
forum consulter ce sujet Impossible de fermer robinet d'arrêt sur le forum Plomberie

Bonjour.

Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.

Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
13 juin 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Installation vase d’expansion sur cumulus sur le forum Plomberie

Bonjour.

L'aiguille doit monter puisque vous remplissez un circuit fermé, vous avez ouvert pendant combien de temps ?
Le circuit était vide entièrement suite à un entretien ?
Sinon c'est qu'il y a une énorme fuite mais ça vous l'auriez vu.
31 mai 2017 à 18:37
forum consulter ce sujet Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je vous conseille de faire une recherche dans le forum électricité sur la norme NF-C15-100 et de regarder ce qui concerne les volumes.
24 mai 2017 à 18:55
forum consulter ce sujet Alimentation chaudière en eau et électricité sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je me suis permis de faire 2 schémas de comme j'ai compris l'histoire.
Si je me trompe l'intéressé pourra corriger et m'en excuse.
N’empêche c'est soit le GS qui a un problème, soit un tube plié.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma manque de pression eau chaudeschéma manque de pression eau chaude


23 mai 2017 à 17:34
forum consulter ce sujet Manque de pression Eau Chaude sur le forum Plomberie

Re.

Vous avez un surpresseur ? Un réducteur de pression ?
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne bien ?
Votre description me fait penser à l'écoulement d'un groupe de sécurité lors de la chauffe mais j'en suis pas sur et ne voit pas trop comment cela pourrait être possible surtout sur l'eau froide à moins que tout soit mort.
Les robinets qui fuit sont loin du CE ?
21 mai 2017 à 19:50
forum consulter ce sujet Fuite d'eau qui coule dans la douche sur le forum Plomberie

Bonjour GC.

Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
21 mai 2017 à 19:34
forum consulter ce sujet Manque de pression Eau Chaude sur le forum Plomberie

Re

Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
21 mai 2017 à 18:06
forum consulter ce sujet Manque de pression Eau Chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.

Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
groupe de sécurité

C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.

On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
21 mai 2017 à 17:06
forum consulter ce sujet Manque de pression Eau Chaude sur le forum Plomberie

Bonjour

Vous avez l'eau chaude dans le garage ?
21 mai 2017 à 16:49
forum consulter ce sujet Fuite d'eau qui coule dans la douche sur le forum Plomberie

Bonjour.

Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.

Cyril
18 mai 2017 à 17:51
forum consulter ce sujet Avis réducteur de pression défectueux ? sur le forum Plomberie

Bonjour.

Moi je coupe direct l'acétylène sinon belle flammèche bien noire et chez le client c'est pas propre, ça vole partout.
Pour allumage pareil un peu d'oxy si non belle flammèche noire.
En atelier vous pouvez faire l'inverse car la flammèche on s'en moque.

Voilà pour moi.
Cyril
15 mai 2017 à 18:03
forum consulter ce sujet Poste OA allumage et extinction sur le forum Plomberie

Bonjour.

Si vous avez un système de by-pass avec plusieurs vannes 1/4 de tour non pas besoin.
Juste à vous de fermer les vannes et ouvrir l'autre.
Sinon il faut reprendre la tuyauterie oui.
10 mai 2017 à 09:59
forum consulter ce sujet Arrêter un adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie

Bonjour.

Des bouchons existent mais là vu comment c'est cassée pas simple à moins d'arriver à décoller la partie cassée.
Après vous pouvez toujours essayer de les fermer avec du gros sotch alu en mode un peu barbare...
Cyril
09 mai 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Fermer des canalisations sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Ça fuit d'où exactement ?
Une photo est possible peut-être ?
S'il est percé faudrait le changer, après ce n'est pas obligatoire si c'est autre chose.
L'histoire du gaz c'est bizarre.
Vous êtes situé où ?
09 mai 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN sur le forum Plomberie

Bonjour.

Certainement qu'il doit fonctionner en vitesse 1 et pas plus.
"Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles se forment. Ceci cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu’une diminution du débit et du rendement de la pompe."
Voici le lien : Comment choisir un circulateur ?
Cyril
08 mai 2017 à 19:09
forum consulter ce sujet Circulateur bruyant chaudière électrique GIALIX sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?

Cyril
04 mai 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25 sur le forum Plomberie

Bonjour.

Un groupe de sécurité qui coule en permanence sans chauffe n'est pas normal.
Peut-être avez-vous trop de pression à l'entrée genre 7 bars et +, vous êtes en appartement ?

Un vase récupère l'eau qui est en trop lors de la dilatation de l'eau (lors de la chauffe) pour la réinjecter quand il y a la place au lieu de prendre de l'eau au compteur.

Après si vous avez 7 bars et + un vase ne servira à rien.
02 mai 2017 à 19:16
forum consulter ce sujet Robinet de sécurité chauffe eau électrique sur le forum Plomberie

Bonjour.
Essayer de fermer le compteur eau chaude et tirer de l'eau froide.
Faites de même avec le compteur eau froide en tirant toujours de l'eau froide et dites nous ce qui se passe.

Bonne soirée.
24 avril 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Eau froide à 29 degrés sur le forum Plomberie

Bonjour.

Attention tout de même avec l’électricité !!!
Le ballon est mort là faut changer rapidement.
24 avril 2017 à 17:37
forum consulter ce sujet Fuite d'eau ballon d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.

Vider l’installation, du moins casser la pression par la soupape de sécurité sur la chaudière.
Puis ouvrez le purgeur de ce radiateur suivant la hauteur de ce radiateur et démonter votre robinet.
Protéger vos sols car l'eau à l’intérieur est très noire.
22 avril 2017 à 08:30
forum consulter ce sujet Comment arrêter l'eau chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour

Le support ballon a été recoupé car là il est vraiment proche du sol le groupe de sécurité, bref de toute façon vous n'avez pas d’évacuation.

Si vous avez la place, mettez un Té entre le groupe de sécurité et l'entrée CE pour y brancher un vase d'expansion sanitaire ça évitera que le goutte à goutte ne coule au sol, ce sera recyclé au moins.

Si non après il vous faudra investir dans une pompe de relevage si aucune évacuation n'est possible à cette hauteur.
Cyril
15 avril 2017 à 07:18
forum consulter ce sujet Fuite groupe de sécurité ballon sur le forum Plomberie

Bonjour.

Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.

Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
13 avril 2017 à 18:52
forum consulter ce sujet Multicouche raccord compression ou sertissage ? sur le forum Plomberie

Bonjour.

Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.

Pour le démontage une photo serait un plus.
08 avril 2017 à 07:53
forum consulter ce sujet Remplissage circuit impossible chaudière ELM mégalia sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
24 mars 2017 à 17:36
forum consulter ce sujet Pression chaudière Ferroli affiche erreur F37 sur le forum Chauffage

Bonsoir.
Je vous envoie sur un lien avec panne similaire : Code défaut E35 chaudière De Dietrich
21 mars 2017 à 19:47
forum consulter ce sujet Erreur E35 chaudière De Dietrich MS 24FF HX2 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Robinet multifonction c'est quoi ça (le robinet de remplissage circuit chauffage ?).
Il goutte certainement par le disconnecteur normalement tu a 2 petites vannes pour remplir une avant le disconnecteur et une après.
Vous fermez les 2 vannes comme ça le disconnecteur ne fuira plus cela arrive assez souvent.

Vous avez bien remis de l'eau pour avoir 1.5 bar de pression dans le circuit c'est ça ?
Vous devez remettre de l'eau souvent ?
21 mars 2017 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème chaudière à gaz De Dietrich 2.24 sur le forum Chauffage

Bonjour.

En préventif ou il y a des problèmes existant déjà ?
Plusieurs méthodes peuvent exister mais attention tout de même.
18 mars 2017 à 08:06
forum consulter ce sujet Nettoyage circuit chaudière avec produit sans la pompe sur le forum Chauffage

Bonjour.
Pouvez-vous mettre une photo de la douche ?
900€ c'est une blague ou ils changent tout alors...
16 mars 2017 à 17:25
forum consulter ce sujet Douche n'évacue pas sur le forum Plomberie