Bonjour.
Il ne faut pas de vanne thermostatique dans la même pièce qu'un thermostat d'ambiance.
Il ne faut pas de vanne thermostatique dans la même pièce qu'un thermostat d'ambiance.
04 octobre 2017 à 14:00

Bonsoir.
Bien sûr il peut il y avoir du calcaire dessus.
Voir image du fourreau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien sûr il peut il y avoir du calcaire dessus.
Voir image du fourreau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 octobre 2017 à 18:33

Bonjour.
S'il y avait une fuite vos voisins l'auraient vu, ne vous inquiétez pas pour ça.
Pour les toilettes c'est facile soit vous fermez le robinet qui le remplit et regardez votre compteur soit avec du papier toilette sur les bords de la cuvette et vous verrez si le papier devient humide.
Pour la baignoire soit ça fuit du pommeau et là vous le verrez je pense toujours humide à l’intérieur de la baignoire.
Vous avez une gaine technique ?
Votre installation ne dispose pas de nourrice je suppose ?
Il est possible après si rien de tout ça que quelqu'un soit branché sur votre compteur déjà vu dans l'ancien des choses bizarres,en tout cas si c'est ça il va pas tarder à venir vous voir s'il a plus d'eau chez lui !!!!
S'il y avait une fuite vos voisins l'auraient vu, ne vous inquiétez pas pour ça.
Pour les toilettes c'est facile soit vous fermez le robinet qui le remplit et regardez votre compteur soit avec du papier toilette sur les bords de la cuvette et vous verrez si le papier devient humide.
Pour la baignoire soit ça fuit du pommeau et là vous le verrez je pense toujours humide à l’intérieur de la baignoire.
Vous avez une gaine technique ?
Votre installation ne dispose pas de nourrice je suppose ?
Il est possible après si rien de tout ça que quelqu'un soit branché sur votre compteur déjà vu dans l'ancien des choses bizarres,en tout cas si c'est ça il va pas tarder à venir vous voir s'il a plus d'eau chez lui !!!!
01 octobre 2017 à 17:48

Bonjour.
Effectivement comme le dit GC, le compteur tourne en permanence ?
Il y a quelque chose en dessous de chez vous (appartement, cave, parking) ?
Effectivement comme le dit GC, le compteur tourne en permanence ?
Il y a quelque chose en dessous de chez vous (appartement, cave, parking) ?
29 septembre 2017 à 15:48

Bonsoir.
Souvent le thermostat disjoncte à cause d'une surchauffe due au calcaire présent sur le corps de chauffe de la résistance.
Si vous vous en sentez capable il faudrait vidanger l'installation pour retirer le calcaire présent via le trou d'homme.
Ne pas oublier de couper le courant.
Cyril
Souvent le thermostat disjoncte à cause d'une surchauffe due au calcaire présent sur le corps de chauffe de la résistance.
Si vous vous en sentez capable il faudrait vidanger l'installation pour retirer le calcaire présent via le trou d'homme.
Ne pas oublier de couper le courant.
Cyril
27 septembre 2017 à 21:23

Bonjour natalielaval.
Cela est tout à fait normal que de l'air s'échappe car le ballon est rempli d'air il vous faut le purger en ouvrant les robinets d'eau chaude.
Vous aurez de l'eau chaude qu'après une nuit de chauffe ou un peu plus tôt en le mettant en marche forcée.
P. S. : Pour changer le groupe il n'y avait pas besoin de dévisser la sortie eau chaude limite c'est pire car cela fait un appel d'air et pousse l'eau à sortir de l'autre côté.
Cyril
Cela est tout à fait normal que de l'air s'échappe car le ballon est rempli d'air il vous faut le purger en ouvrant les robinets d'eau chaude.
Vous aurez de l'eau chaude qu'après une nuit de chauffe ou un peu plus tôt en le mettant en marche forcée.
P. S. : Pour changer le groupe il n'y avait pas besoin de dévisser la sortie eau chaude limite c'est pire car cela fait un appel d'air et pousse l'eau à sortir de l'autre côté.
Cyril
27 septembre 2017 à 12:59

Re.
Le flexible qui est fixé sur le robinet des WC, démontez-le en ayant fermé le compteur d'eau.
Prendre un seau avec vous ou n'importe quel récipient, et demander à une autre personne d'ouvrir le compteur, pas besoin de l'ouvrir à fond.
Voilà si vous avez de l'eau ici, le problème est au niveau des WC.
Le flexible qui est fixé sur le robinet des WC, démontez-le en ayant fermé le compteur d'eau.
Prendre un seau avec vous ou n'importe quel récipient, et demander à une autre personne d'ouvrir le compteur, pas besoin de l'ouvrir à fond.
Voilà si vous avez de l'eau ici, le problème est au niveau des WC.
26 août 2017 à 15:48

Bonjour
Pas sûr d'avoir tout compris.
Vous avez donc changé un robinet sdb ou cuisine c'est bien ça ?
Puis vous avez ré-ouvert votre compteur d'eau et là vous vous apercevez que le WC ne fonctionne plus ?
Si vous avez de l'eau ailleurs je vous conseillerais de vérifier les vannes de nourrice ou le robinet du WC directement.
Si je suis totalement hors sujet dites-le moi, que quelqu'un vous trouve une solution.
Cyril
Pas sûr d'avoir tout compris.
Vous avez donc changé un robinet sdb ou cuisine c'est bien ça ?
Puis vous avez ré-ouvert votre compteur d'eau et là vous vous apercevez que le WC ne fonctionne plus ?
Si vous avez de l'eau ailleurs je vous conseillerais de vérifier les vannes de nourrice ou le robinet du WC directement.
Si je suis totalement hors sujet dites-le moi, que quelqu'un vous trouve une solution.
Cyril
26 août 2017 à 13:37

GL effectivement on aimerais savoir mais c'est toujours facile quand y a un problème, mais quand la solution est trouvé y a plus personne...
Classique
Classique

21 août 2017 à 17:10

Bonjour
Ça doit être quelque chose comme cela j'imagine.

Pour éviter les fuites mettre un joint sur les portées plates.
Et éviter les torsions du tuyau lors du serrage (pas besoin de serrer ça comme des écrous de roues).
Ça doit être quelque chose comme cela j'imagine.

Pour éviter les fuites mettre un joint sur les portées plates.
Et éviter les torsions du tuyau lors du serrage (pas besoin de serrer ça comme des écrous de roues).
21 août 2017 à 09:21

Bonjour
Je ne sais pas de quel type d'évacuation de baignoire vous disposez.
Vous pouvez essayer avec un porte manteau en le cintrant au fur et a mesure si il est pas très loin ça devrait être possible.
Bon courage.
Je ne sais pas de quel type d'évacuation de baignoire vous disposez.
Vous pouvez essayer avec un porte manteau en le cintrant au fur et a mesure si il est pas très loin ça devrait être possible.
Bon courage.
14 août 2017 à 09:14

Bonsoir.
Vous avez un by-pass sur l'adoucisseur ou un point d'eau qui ne dépend pas de l'adoucisseur pour voir si ça vient de lui ?
Vous avez un by-pass sur l'adoucisseur ou un point d'eau qui ne dépend pas de l'adoucisseur pour voir si ça vient de lui ?
05 août 2017 à 20:56

Bonjour.
Pour l'évacuation à quelle hauteur du sol est-elle ?
Mini 70 du sol pour éviter le refoulement.
Si pas ça n'hésitez pas à prendre des photos, pour le robinet c'est bon du coup ?
Pour l'évacuation à quelle hauteur du sol est-elle ?
Mini 70 du sol pour éviter le refoulement.
Si pas ça n'hésitez pas à prendre des photos, pour le robinet c'est bon du coup ?
05 août 2017 à 09:39

Bonjour
Pour voir si le mitigeur est en cause mettez le hors service un jour, bouchon sur les tubes d'arrivée du mitigeur.
La pression du vase d'expansion doit être plus importante que celle du réseau, le mettre à 4 bars mini et un peu moins 7 bars max.
Bon courage.
Cyril
Pour voir si le mitigeur est en cause mettez le hors service un jour, bouchon sur les tubes d'arrivée du mitigeur.
La pression du vase d'expansion doit être plus importante que celle du réseau, le mettre à 4 bars mini et un peu moins 7 bars max.
Bon courage.
Cyril
24 juin 2017 à 07:26

Bonjour.
Oui c'est beaucoup plus encombrant, dans les dimensions citées ça n'existe pas.
Oui c'est beaucoup plus encombrant, dans les dimensions citées ça n'existe pas.
19 juin 2017 à 09:42

Bonjour.
Si c'est le robinet d’arrêt avant compteur il faut voir directement avec le fournisseur d'eau.
Puis pour le démonter vous ne pouvez pas fermer l'arrivée d'eau (gros risque d’inondation).
Cyril
Si c'est le robinet d’arrêt avant compteur il faut voir directement avec le fournisseur d'eau.
Puis pour le démonter vous ne pouvez pas fermer l'arrivée d'eau (gros risque d’inondation).
Cyril
16 juin 2017 à 07:30

Bonjour.
Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.
Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
Entre le groupe sécurité et le CE.
Mettre la pression adéquate à savoir moins de 7 Bars et plus que l'arrivée du réseau en règle générale 3 Bars.
Le fonctionnement est le suivant tout ce qui sort du CE lors de la chauffe ira dans le ballon et non à l'égout et une fois que vous tirerez de l'ECS (eau chaude sanitaire) la pression du ballon fera remonter l'eau dans le CE.
Cyril
13 juin 2017 à 16:37

Bonjour.
L'aiguille doit monter puisque vous remplissez un circuit fermé, vous avez ouvert pendant combien de temps ?
Le circuit était vide entièrement suite à un entretien ?
Sinon c'est qu'il y a une énorme fuite mais ça vous l'auriez vu.
L'aiguille doit monter puisque vous remplissez un circuit fermé, vous avez ouvert pendant combien de temps ?
Le circuit était vide entièrement suite à un entretien ?
Sinon c'est qu'il y a une énorme fuite mais ça vous l'auriez vu.
31 mai 2017 à 18:37

Bonjour.
Je vous conseille de faire une recherche dans le forum électricité sur la norme NF-C15-100 et de regarder ce qui concerne les volumes.
Je vous conseille de faire une recherche dans le forum électricité sur la norme NF-C15-100 et de regarder ce qui concerne les volumes.
24 mai 2017 à 18:55

Bonjour.
Je me suis permis de faire 2 schémas de comme j'ai compris l'histoire.
Si je me trompe l'intéressé pourra corriger et m'en excuse.
N’empêche c'est soit le GS qui a un problème, soit un tube plié.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me suis permis de faire 2 schémas de comme j'ai compris l'histoire.
Si je me trompe l'intéressé pourra corriger et m'en excuse.
N’empêche c'est soit le GS qui a un problème, soit un tube plié.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 mai 2017 à 17:34

Re.
Vous avez un surpresseur ? Un réducteur de pression ?
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne bien ?
Votre description me fait penser à l'écoulement d'un groupe de sécurité lors de la chauffe mais j'en suis pas sur et ne voit pas trop comment cela pourrait être possible surtout sur l'eau froide à moins que tout soit mort.
Les robinets qui fuit sont loin du CE ?
Vous avez un surpresseur ? Un réducteur de pression ?
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne bien ?
Votre description me fait penser à l'écoulement d'un groupe de sécurité lors de la chauffe mais j'en suis pas sur et ne voit pas trop comment cela pourrait être possible surtout sur l'eau froide à moins que tout soit mort.
Les robinets qui fuit sont loin du CE ?
21 mai 2017 à 19:50

Bonjour GC.
Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
Je pense que si, car tout était inversé, le groupe de sécurité était branché sur la sortie eau chaude et l'eau "chaude" était récupérée sur l'arrivée l'eau froide sans groupe de sécurité via le brise jet, comme quand on vidange un Ce en gros...
J’espère que je me suis bien exprimé.
Ça sent le tube plié ça.
C'est comme ça depuis toujours j'imagine.
21 mai 2017 à 19:34

Re
Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
Bon c'est déjà ça tant mieux, il est déporté mais ce n'est pas grave l'important c'est qu'il y soit.
Le chauffe eau était branché à l'envers mais vous y avez remédié, eau froide arrive à droite.
La tuyauterie est en cuivre ? PER ?
Le mitigeur est un thermostatique ? Au robinet de cuisine il y a du débit ?
21 mai 2017 à 18:06

Bonjour.
Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.
On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
Vous n'avez pas de groupe de sécurité ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est obligatoire je serais vous je couperais électricité au tableau avant d'avoir remis tout ça aux normes.
Risque énorme lorsque l'eau va chauffer.
Allez au magasin acheter un groupe sécurité et un raccord diélectrique.
On vous expliquera comment brancher ça.
Si ce n'est pas indiscret qui a installé ça ?
21 mai 2017 à 17:06

Bonjour
Vous avez l'eau chaude dans le garage ?
Vous avez l'eau chaude dans le garage ?
21 mai 2017 à 16:49

Bonjour.
Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.
Cyril
Pour régler une pression, ouvrir un robinet d'eau légèrement, puis tourner la vis, après sans mano pas évident.
Pour réduire en desserrent la vis et inversement.
Cyril
18 mai 2017 à 17:51

Bonjour.
Moi je coupe direct l'acétylène sinon belle flammèche bien noire et chez le client c'est pas propre, ça vole partout.
Pour allumage pareil un peu d'oxy si non belle flammèche noire.
En atelier vous pouvez faire l'inverse car la flammèche on s'en moque.
Voilà pour moi.
Cyril
Moi je coupe direct l'acétylène sinon belle flammèche bien noire et chez le client c'est pas propre, ça vole partout.
Pour allumage pareil un peu d'oxy si non belle flammèche noire.
En atelier vous pouvez faire l'inverse car la flammèche on s'en moque.
Voilà pour moi.
Cyril
15 mai 2017 à 18:03

Bonjour.
Si vous avez un système de by-pass avec plusieurs vannes 1/4 de tour non pas besoin.
Juste à vous de fermer les vannes et ouvrir l'autre.
Sinon il faut reprendre la tuyauterie oui.
Si vous avez un système de by-pass avec plusieurs vannes 1/4 de tour non pas besoin.
Juste à vous de fermer les vannes et ouvrir l'autre.
Sinon il faut reprendre la tuyauterie oui.
10 mai 2017 à 09:59

Bonjour.
Des bouchons existent mais là vu comment c'est cassée pas simple à moins d'arriver à décoller la partie cassée.
Après vous pouvez toujours essayer de les fermer avec du gros sotch alu en mode un peu barbare...
Cyril
Des bouchons existent mais là vu comment c'est cassée pas simple à moins d'arriver à décoller la partie cassée.
Après vous pouvez toujours essayer de les fermer avec du gros sotch alu en mode un peu barbare...
Cyril
09 mai 2017 à 18:53

Bonsoir.
Ça fuit d'où exactement ?
Une photo est possible peut-être ?
S'il est percé faudrait le changer, après ce n'est pas obligatoire si c'est autre chose.
L'histoire du gaz c'est bizarre.
Vous êtes situé où ?
Ça fuit d'où exactement ?
Une photo est possible peut-être ?
S'il est percé faudrait le changer, après ce n'est pas obligatoire si c'est autre chose.
L'histoire du gaz c'est bizarre.
Vous êtes situé où ?
09 mai 2017 à 18:49

Bonjour.
Certainement qu'il doit fonctionner en vitesse 1 et pas plus.
"Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles se forment. Ceci cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu’une diminution du débit et du rendement de la pompe."
Voici le lien : Comment choisir un circulateur ?
Cyril
Certainement qu'il doit fonctionner en vitesse 1 et pas plus.
"Si la vitesse du fluide est trop importante, la pression diminue et si celle-ci atteint la pression de vapeur saturante du fluide, des bulles se forment. Ceci cause du bruit, des vibrations, des détériorations mécaniques, ainsi qu’une diminution du débit et du rendement de la pompe."
Voici le lien : Comment choisir un circulateur ?
Cyril
08 mai 2017 à 19:09

Bonjour.
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
Il y a de la pression dans la chaudière ?
Combien le manomètre affiche t-il ?
Cyril
04 mai 2017 à 18:26

Bonjour.
Un groupe de sécurité qui coule en permanence sans chauffe n'est pas normal.
Peut-être avez-vous trop de pression à l'entrée genre 7 bars et +, vous êtes en appartement ?
Un vase récupère l'eau qui est en trop lors de la dilatation de l'eau (lors de la chauffe) pour la réinjecter quand il y a la place au lieu de prendre de l'eau au compteur.
Après si vous avez 7 bars et + un vase ne servira à rien.
Un groupe de sécurité qui coule en permanence sans chauffe n'est pas normal.
Peut-être avez-vous trop de pression à l'entrée genre 7 bars et +, vous êtes en appartement ?
Un vase récupère l'eau qui est en trop lors de la dilatation de l'eau (lors de la chauffe) pour la réinjecter quand il y a la place au lieu de prendre de l'eau au compteur.
Après si vous avez 7 bars et + un vase ne servira à rien.
02 mai 2017 à 19:16

Bonjour.
Essayer de fermer le compteur eau chaude et tirer de l'eau froide.
Faites de même avec le compteur eau froide en tirant toujours de l'eau froide et dites nous ce qui se passe.
Bonne soirée.
Essayer de fermer le compteur eau chaude et tirer de l'eau froide.
Faites de même avec le compteur eau froide en tirant toujours de l'eau froide et dites nous ce qui se passe.
Bonne soirée.
24 avril 2017 à 17:40

Bonjour.
Attention tout de même avec l’électricité !!!
Le ballon est mort là faut changer rapidement.
Attention tout de même avec l’électricité !!!
Le ballon est mort là faut changer rapidement.
24 avril 2017 à 17:37

Bonjour.
Vider l’installation, du moins casser la pression par la soupape de sécurité sur la chaudière.
Puis ouvrez le purgeur de ce radiateur suivant la hauteur de ce radiateur et démonter votre robinet.
Protéger vos sols car l'eau à l’intérieur est très noire.
Vider l’installation, du moins casser la pression par la soupape de sécurité sur la chaudière.
Puis ouvrez le purgeur de ce radiateur suivant la hauteur de ce radiateur et démonter votre robinet.
Protéger vos sols car l'eau à l’intérieur est très noire.
22 avril 2017 à 08:30

Bonjour
Le support ballon a été recoupé car là il est vraiment proche du sol le groupe de sécurité, bref de toute façon vous n'avez pas d’évacuation.
Si vous avez la place, mettez un Té entre le groupe de sécurité et l'entrée CE pour y brancher un vase d'expansion sanitaire ça évitera que le goutte à goutte ne coule au sol, ce sera recyclé au moins.
Si non après il vous faudra investir dans une pompe de relevage si aucune évacuation n'est possible à cette hauteur.
Cyril
Le support ballon a été recoupé car là il est vraiment proche du sol le groupe de sécurité, bref de toute façon vous n'avez pas d’évacuation.
Si vous avez la place, mettez un Té entre le groupe de sécurité et l'entrée CE pour y brancher un vase d'expansion sanitaire ça évitera que le goutte à goutte ne coule au sol, ce sera recyclé au moins.
Si non après il vous faudra investir dans une pompe de relevage si aucune évacuation n'est possible à cette hauteur.
Cyril
15 avril 2017 à 07:18

Bonjour.
Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.
Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
Les 2 sont de bonne qualité après faut voir l'utilité de la pince.
Le compression donc glissement est moins cher mais un poil plus long sur chaque raccord qu'une pince à sertir.
Pour ce qui est des vannes prenez celle qu'il vous faut et après vous adaptez avec ce type de raccord à sertir ou à glissement suivant le choix en écrou libre.
Raccord à sertir écrou libre multicouche
Bon courage dans vos choix.
13 avril 2017 à 18:52

Bonjour.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
Effectivement le vase est mort il ne doit pas y avoir de l'eau ici.
Pour le démontage une photo serait un plus.
08 avril 2017 à 07:53

Bonjour.
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
Il faut bien ouvrir les 2 petites vannes noires si toujours pas d'eau voir en amont s'il n'y a pas une autre vanne fermée.
Cyril
24 mars 2017 à 17:36

Bonsoir.
Je vous envoie sur un lien avec panne similaire : Code défaut E35 chaudière De Dietrich
Je vous envoie sur un lien avec panne similaire : Code défaut E35 chaudière De Dietrich
21 mars 2017 à 19:47

Bonjour.
Robinet multifonction c'est quoi ça (le robinet de remplissage circuit chauffage ?).
Il goutte certainement par le disconnecteur normalement tu a 2 petites vannes pour remplir une avant le disconnecteur et une après.
Vous fermez les 2 vannes comme ça le disconnecteur ne fuira plus cela arrive assez souvent.
Vous avez bien remis de l'eau pour avoir 1.5 bar de pression dans le circuit c'est ça ?
Vous devez remettre de l'eau souvent ?
Robinet multifonction c'est quoi ça (le robinet de remplissage circuit chauffage ?).
Il goutte certainement par le disconnecteur normalement tu a 2 petites vannes pour remplir une avant le disconnecteur et une après.
Vous fermez les 2 vannes comme ça le disconnecteur ne fuira plus cela arrive assez souvent.
Vous avez bien remis de l'eau pour avoir 1.5 bar de pression dans le circuit c'est ça ?
Vous devez remettre de l'eau souvent ?
21 mars 2017 à 17:37

Bonjour.
En préventif ou il y a des problèmes existant déjà ?
Plusieurs méthodes peuvent exister mais attention tout de même.
En préventif ou il y a des problèmes existant déjà ?
Plusieurs méthodes peuvent exister mais attention tout de même.
18 mars 2017 à 08:06

Bonjour.
Pouvez-vous mettre une photo de la douche ?
900€ c'est une blague ou ils changent tout alors...
Pouvez-vous mettre une photo de la douche ?
900€ c'est une blague ou ils changent tout alors...
16 mars 2017 à 17:25