Bonjour.

En complément de ce qui a été dit, vous n’êtes pas obligé de mettre que des inters différentiels tétrapolaires.
Vous mettez 3 inters différentiels, 1 par phase pour la protection des circuits monophasés et un ou plus si besoin pour les circuits triphasés.
Vous pouvez vous inspirer des schémas de CMT ci-joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 796063 tableau 7

29 mai 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet Tableau électrique distribution tétrapolaire sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :
J'ai vérifié la vessie : aucun problème.
Gonflage à 2,5 bars d'air du ballon : OK
Pas de fuite.
Vérifier le fil brun en sortie du contacteur (voir photo), il semble mal connecté.
Comment avez-vous effectué ce contrôle ? Le gonflage de la vessie à 2 bars doit être fait lorsque le ballon n'est plus sous pression.
Pour cela, coupez le courant, ouvrez un robinet et laissez couler l'eau afin de vider le maximum d'eau et de faire chuter la pression à 0 sur le mano qui se trouve sur le contacteur manométrique. Ensuite, gonflez la vessie à 2 bars.
Refermez le robinet et remettez le courant.
Voir cette vidéo pour comprendre : https://www.youtube.com/watch?v=gsQNkdHH_L0

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
contacteur

20 mai 2024 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème boitier de commande forage DSN51/12 sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour Romain,

Vous n'avez pas donné la référence du télérupteur, à part la marque Mang. Ci-joint une correspondance avec le télérupteur Finder. Vous pouvez repérer vos fils et les recâbler à l'identique.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 193792 correspondance telerupteur gerard mang finder 26.01

20 mai 2024 à 17:11
forum consulter ce sujet Modèle télérupteur introuvable sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faudra probablement attendre que l'humidité sèche pour pouvoir se servir de cette plaque.
Ce que vous pouvez faire pour réarmer l'inter différentiel 1 c'est couper le disjoncteur 32A de la plaque et ensuite voir si c'est possible de réenclencher l'inter I D 1, ainsi les autres circuits ce qui se trouvent en aval de celui pourront être utilisables.
@+
05 mai 2024 à 11:12
forum consulter ce sujet Eau sur la plaque électrique interrupteur différentiel disjoncté sur le forum Électricité

Bonjour.

Comme déjà dit ailleurs, ces câbles sont des coaxiaux. ils doivent aboutir dans des prises TV.
@+
03 mai 2024 à 21:00
forum consulter ce sujet Idenfication câbles tableau électrique sur le forum Électricité

Donc il faut utiliser un des deux contacts NO disponibles du contacteur EATON 3 et 5 ou 13 et 14 pour couper l'alimentation du surpresseur. On ne voit comment est câblé ce surpresseur.
@+
01 mai 2024 à 18:57
forum consulter ce sujet Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement sur le forum Électricité

Bonjour,

Pourriez-vous reformuler votre question et apporter plus de détails ? Vous parlez d'aligner les horloges ? (sur la photo, on n'en voit aucune). Vous parlez de T13 et T14 ?

La photo est très floue. Ce que je vois à droite, c'est un appareil ? avec un système de réglage et un contacteur de puissance à gauche.
Désolé, mais avec cela, je ne peux rien vous dire.
@+
01 mai 2024 à 15:26
forum consulter ce sujet Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement sur le forum Électricité

Bonjour,

Il serait utile de connaître la méthode utilisée pour les connexions de ces éclairages. Il est peut-être envisageable de les modifier et même de les faire fonctionner avec les deux systèmes, à savoir la télécommande et le détecteur.

Si vous pouviez faire un relevé et schématiser sur un croquis la disposition des câbles ainsi que le nombre de conducteurs utilisés, cela pourrait nous aider à trouver une solution.
@+
01 mai 2024 à 15:08
forum consulter ce sujet Émetteur récepteur sans fils sur le forum Électricité

Bonjour Marc.
Citation :
Comme je l'ai déjà écrit, j'ai mis un petit transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas.

Un transformateur ne s'alimente pas avec un courant continue ,j'ai donné une solution en réponse 4, Martien aussi.
Pour votre projet faites vous aider par une personne compétente , car votre question sur un<< contact sec ..ça veut dire quoi ?>>
Alors que vous avez la réponse dans la dernière phrase de Martien-071.
@+
24 avril 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Branchement digicode 12V sur portail 24V sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'avais essayé avec un transfo 24V en 12V mais ça ne fonctionne pas.
Sur les documents ( 2ème photo) que vous avez envoyé je ne vois pas de sortie 24volts permanent pour alimenter un accessoire comme votre clavier à code hors sur le schéma du digicode (photo1) on voit bien qu'il faut une alimentation 12 volts DC.
Je suppose que l'on peut raccorder un contact sec sur les bornes 5-6 start pour la commande d'ouverture et de fermeture, mais sur cette page 37 du document il n'y a rien de spécifié on peut supposer que c'est un contact impulsion NO qu'il faut mais il faut s'en assurer.
Voir aussi si votre digicode à cette fonction sur les bornes NO - COM - NC.
On ne sait rien de la marque des produits utilisés tout cela doit être mentionné dans les documents. sweat
22 avril 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Branchement digicode 12V sur portail 24V sur le forum Électricité

Bonjour,
Des documents sur votre automatisme de portail et du clavier que vous voulez installer aideraient.

Peut-être une solution pour alimenter votre clavier 12 volts DC à partir du 24 volts.
https://automatismepassion.com/claviers-digicode/5-interface-12-24-ac-dc.html
@+
21 avril 2024 à 11:55
forum consulter ce sujet Branchement digicode 12V sur portail 24V sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Normalement il me semble que l’on peut avoir que 3 points de commande avec un permutateur

On peut mettre la quantité de permutateur que l'on veux entre deux inters va et vient.
Mais dans ce cas il vaut mieux passer avec le système télérupteur avec des poussoirs.
@+
17 avril 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Interrupteur permutateur ou autre ? sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir relais temporisé Finder : Relais temporisé Finder
03 avril 2024 à 16:40
forum consulter ce sujet Remplacement minuterie Syrelec sur le forum Électricité

Bonjour,
Citation :

j'aimerais comprendre l'utilité de chacune.

Comme dit par CMT c'est un bipolaire (il coupe la phase et le neutre qui vont à la lampe) les deux autres fils c'est la bobine .
@+
28 mars 2024 à 18:31
forum consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur à 6 fils GM série 43 sur le forum Électricité

Bonjour.

Pas de problème en ce qui concerne les poussoirs car fonctionne en 3 fils ou 4 fils reconnus automatiquement par la minuterie.
Les 4 fils rouges à regrouper dans un Wago 5 entrées et un à brancher sur la borne L.
Le fil bleu Neutre à brancher sur la borne N.
Les deux fils blancs (retours de poussoir) à brancher sur la borne B.
Et le fil noir (retour lampe à brancher sur la borne 4.
@+
22 mars 2024 à 16:40
forum consulter ce sujet Remplacement minuteur escalier sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur l'inter existant les deux noirs, qui étaient sur la borne du milieu sont la phase et un repiquage, les mettre dans un bloc de jonction type wago à 3 entrées pour sortir un fil phase (fil rouge repéré L sur schéma.
Les trois bleus ensemble sont le Neutre, il faut remettre un fil dans ce domino pour aller sur N schéma, ensuite il vous reste les deux fils ouverture et fermeture, les inverser si le sens n'est pas bon.
@+
22 mars 2024 à 15:44
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
J'ai donc remis en place l'ancien E510.

Vous ne nous expliquez pas pourquoi vous voulez le remplacer ? puisque apparemment le E510 fonctionne encore.
Avez vous des poussoirs lumineux et combien ? peut-être que le nouveau télérupteur aura besoin d'un compensateur.
@+
22 mars 2024 à 15:32
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur Hager E510 par Hager EPN510 sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.

Vous êtes sur que se n'est pas plutôt un Inter différentiel ?
Pour mettre hors de cause la plaque, coupez son disjoncteur 32A qui l'alimente et voir si le problème arrive à nouveau c'est qu'elle est hors de cause.
Si c'est un Inter différentiel qui déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (fuite vers la terre) sur un appareil cela peut être par exemple le dégivrage du réfrigérateur ou un autre appareil.
On vous laisse poursuivre vos recherches.
@+
09 mars 2024 à 11:25
forum consulter ce sujet Plaque induction éteinte qui fait sauter le courant sur le forum Électricité

Bonjour.

Même avec une température limité à 21°, avec les fenêtres ouvertes il y aura pratiquement autant d'énergie de consommée, il faudrait une solution qui mette les radiateurs hors-gel lorsqu'on ouvre la fenêtre.
@+
03 mars 2024 à 15:31
forum consulter ce sujet Comment brider des radiateur électrique sur le forum Électricité

Citation :
Donc le disjoncteur protège les deux lignes

Ce n'est pas un disjoncteur mais un inter différentiel qui effectivement protège des défauts d'isolements l'unité intérieur et l'unité extérieure de la PAC.
Les disjoncteurs D 20A et D 32A protègent les lignes des surintensités et des cours-circuits.
@+
03 mars 2024 à 14:17
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Bonjour.

1Insp a bien résumé la situation.
Télérupteur pour encastrement Finder
Ci-joint les correspondances des bornes des télérupteurs.
Ne pas oublier le shunt (pont) entre la borne 1 phase et la borne a.
@+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
télérupteur 26.02 Findertélérupteur bipolaire MG

03 mars 2024 à 10:01
forum consulter ce sujet Remplacement vieux télérupteur sur le forum Électricité

Bonjour.

Voir les schémas de branchements trois fils et quatre fils :
Ancien télérupteur GM 45 500
02 mars 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème câblage télérrupteur sur le forum Électricité

Pour le câble Ro2v 3G6mm² et Ro2v 3g2,5mm².
@+
02 mars 2024 à 17:16
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Bonjour Michel ,
Vous mettez 1 inter différentiel 2 pôles 230 v 63A type A 30mA et deux disjoncteurs un 32A type D et 20A type D. un peigne leg Réf : 404926 pour l'alim des disjoncteurs à partir de l'interrupteur différentiel.
Ex voir Elec44

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
choix disjoncteurs

02 mars 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Alimentation électrique pompe à chaleur sur le forum Électricité

Bonjour Bruno.

Avec ce type de disjoncteur différentiel monobloc lorsqu'il déclenche on ne voit pas si le problème est d'ordre différentiel ou une surintensité.
il faut vérifier manuellement si le moteur ou pompe ne sont pas bloqués.
@+
02 mars 2024 à 16:27
forum consulter ce sujet Nettoyeur haute pression fait sauter l'installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur ce contacteur vous utilisez le contact NO donc à fermeture entre 13 FWD et 14 GND
cela correspond bien au schéma fourni.
là où je ne comprends pas le contact NC donc à ouverture entre 21 RST et 22 GND et tout cela en même temps puisque c'est un contacteur et que sur leur schéma ils font voir un contact à fermeture ??.
Si quelqu'un a une explication.
@+
29 février 2024 à 14:41
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour FOT711.

Merci pour le retour cela peut servir à d'autres, mais pour que se soit claire pour tous.
L'inter deux positions que vous avez mis c'est avec contacts permanents ou des poussoirs ?
@+
28 février 2024 à 18:30
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Est-ce que je peux donc, à votre avis, ne brancher qu'une phase + neutre au tableau, en protégeant avec un différentiel mono et un disjoncteur mono ?
Quel serait alors l'ampérage à utiliser ?

Oui mettre un disjoncteur monophasé de 16 A sera largement suffisant pour la chaudière au fioul, pas besoin de mettre un deuxième différentiel 30mA puisque vous avez le tétrapolaire 30mA 40A en tête.

Pour le reste c'est bien de mettre un 2A pour la commande HC et vous pouvez récupérer le disjoncteur 20A si les fils de la chaudière sont en 2,5mm².
@+
28 février 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur une installation de plus de 30 ans il est possible que votre télérupteur soit branché en trois fils, une photo de l'ancien avec les branchements visibles aiderait à vous donner la solution.
@+
28 février 2024 à 11:19
forum consulter ce sujet Raccordement télérupteur Legrand 4124 20 sur le forum Électricité

Bonjour.

Quelle marque et type d'automatisme ?
Peut-être une piste, voir cellules.
@+
25 février 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Comme j'ai testé l'interrupteur, le fil rouge a du courant, tandis que le fil jaune n'en a pas.

Lorsque vous basculez l'interrupteur le courant doit passer du fil rouge (la phase) sur le fil jaune qui va vers la prise si ce n'est pas le cas voir l'inter qui est défectueux.
@+
24 février 2024 à 10:43
forum consulter ce sujet Prises électriques sans courant sur le forum Électricité

Bonjour.
Avez-vous vérifié les deux fusibles, on voit de l'humidité en partie basse dans ce boitier, vérifiez bien l'état de connexions dans les bornes (fils oxydés).
@+
24 février 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne sur le forum Électricité

Bonjour.

Les deux bornes du contact cellules sur cette carte sont 29 - 30, donc en provisoire pour voir si le défaut de fonctionnement provient des cellules il faut shunter les bornes 29 et 30.
@+
23 février 2024 à 17:23
forum consulter ce sujet Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne sur le forum Électricité

Bonjour.

Les deux sont bien, vous avez Xalxmaw et Cesfonjer.
Ou plus simple Wago.
@+
18 février 2024 à 17:36
forum consulter ce sujet Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câbles sur le forum Électricité

En relisant je vois vous avez dit concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique j'aurai dû relire j'avais compris ligne linky
entre le compteur Linky et l'entrée disjoncteur d'abonné c'est la norme NF C 14-100 qui est appliquée au distributeur d’énergie .là section c'est 10mm² mini oups dizzy!
il fallait plutôt dire entre le disjoncteur d'abonné et le tableau électrique j'aurai mieux compris c'est la NFC15100 qui s'applique donc vous faites comme vous voulez mais personnellement je mettrais au moins du 6mm².
@+
07 février 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est probablement le différentiel qui d’éclanche.
Votre plaque présente un défaut d'isolement, cela signifie qu'il y a une fuite de courant vers la terre ,donc cette plaque est à remplacer.
@+
07 février 2024 à 17:14
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson disjoncte problème de continuité des fils ? sur le forum Électricité

Voir ci-joint tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tableau section cable triphase jpg

07 février 2024 à 17:09
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Je viens de voir que c'est en triphasé +N du 4 x10mm²
07 février 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Surtout pas 2,5mm² mais 2 x 16 mm²
@+
07 février 2024 à 17:04
forum consulter ce sujet Section câble entre compteur Linky et tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

Le câble utilisé n'est pas le câble du volet il doit y avoir dérivation quelque part, le fil bleu ici n'est pas un neutre il doit être au niveau de la dérivation.
Pour votre inter connecté il faut phase et neutre deux fils et ouverture et fermeture 2 fils.
Un fil "up" ??? c'est un Neutre qu'il vous manque.
Savez-vous lire un schéma ?? faites vous aider par quelqu'un.
@+
06 février 2024 à 21:10
forum consulter ce sujet Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour,
Votre description est confuse.
Pour votre inter connecté il faut une alim 230 volts la Phase (rouge) sur L et le Neutre (bleu) sur N, ensuite vous avez "up" en haut = ouverture ,"Down" vers le bas = fermeture les fils noir et brun de votre volet.
Vous devez avoir un schéma de livré avec.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
inter volet dio

05 février 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Installation interrupteur volet roulant connecté 3 fils sur le forum Électricité

Bonjour,
Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
@+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte portail

04 février 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant sur le forum Électricité

Une autre vidéo avantage du vase d'expansion https://www.youtube.com/watch?v=O_QWji-DtIY
03 février 2024 à 20:03
forum consulter ce sujet Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe sur le forum Plomberie

Bonjour Baek.

Il faut savoir que l'eau est incompressible, et lorsqu'on la chauffe elle prend du volume de 10°si on monte à 80° elle prend environ 2,8 % vous imaginez un chauffe eau comme le votre de 150 litres lors de la première mise en service (le plein en eau froide) va être obligé d'évacuer plus de 4 litres par le groupe de sécurité qui lui est taré à 7 bars. Pour éviter de faire monter la pression et économiser de l'eau la solution est d'installer un vase d'expansion sanitaire voir cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=-eMoiLQggZA
@+
03 février 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe sur le forum Plomberie

Pour votre lampe applique, il faudra en mettre une qui possède un inter.

03 février 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lampe salle de bain sur le forum Électricité

Bonjour.

Sur cette alimentation les fils rouges sont la phase le fil bleu le neutre et le jaune vert la terre et c'est une alimentation permanente.
Derrière ce boitier y a t'il d'autre fils ?
@+
03 février 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème interrupteur lampe salle de bain sur le forum Électricité

sako.
Je ne sais pas se que vous voulez faire et alimenter quoi, mais ce que vous avez mi en schéma c'est un bouton poussoir avec trois contacts dont deux à ouverture entre 1-2 et 3-4 et un contact à fermeture entre 5-6 et un voyant entre 7-8 dont on ne sais sous quelle tension elle fonctionne ?
Plus d'explications pour vous aider seraient utiles.
@+
28 janvier 2024 à 18:26
forum consulter ce sujet Conseils branchement contacteur NP9 sur le forum Électricité

Bonjour,
Pouvez-vous donner plus d'indication sur ce contacteur : marque, référence, cela faciliterait peut-être la réponse car NP9 sweat ???
@+
28 janvier 2024 à 13:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement contacteur NP9 sur le forum Électricité

Bonjour,

Si, comme vous l'avez mentionné, toute l'installation se coupe lorsque vous mettez le ventilateur, le problème se situe probablement au niveau du tableau de distribution. Il s'agit probablement d'un mauvais contact.
Resserrer, hors tension bien évidemment, les bornes aval du disjoncteur d'abonné ainsi que celles des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs de protection au tableau.
@+
27 janvier 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet Interruption du courant dans circuit électrique sur le forum Électricité

Bonjour,
Mettre les trois fils repérés sur votre croquis 1 - 2 et domino inter tous ensembles.
@+
27 janvier 2024 à 09:32