Profil du membre Bob
Actuellement
24 642
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Bob

a posté 2 510 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Je ne comprends pas bien votre demande de sécurité avec le lumandar en plus sur le circuit du détecteur de mouvement ?
Les détecteurs de mouvement en principe ont un réglage de temps (minuterie) et de lux pour fonctionner que lorsqu'il fait nuit selon le réglage effectué.
@+
Je ne comprends pas bien votre demande de sécurité avec le lumandar en plus sur le circuit du détecteur de mouvement ?
Les détecteurs de mouvement en principe ont un réglage de temps (minuterie) et de lux pour fonctionner que lorsqu'il fait nuit selon le réglage effectué.
@+
15 juin 2016 à 18:37

Bonjour,
La nfc15100 autorise 8 points lumineux maxi sur un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur de 10A ou 16A maxi
donc pas de problème pour le mettre sur le circuit du télérupteur.
@+
La nfc15100 autorise 8 points lumineux maxi sur un circuit en 1.5mm² protégé par un disjoncteur de 10A ou 16A maxi
donc pas de problème pour le mettre sur le circuit du télérupteur.
@+
15 juin 2016 à 18:30

Bonjour,
Si vous n'avez que trois lampes des Wagos à 4 entrées seraient suffisants, mais si vous faites votre câblage avec du fil souple il faut des Wagos à levier et ils existent à 2 - 3 - et 5 entrées donc comme vous avez 4 fils à connecter ensemble il faut des 5 entrées.
Voir croquis de câblage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si vous n'avez que trois lampes des Wagos à 4 entrées seraient suffisants, mais si vous faites votre câblage avec du fil souple il faut des Wagos à levier et ils existent à 2 - 3 - et 5 entrées donc comme vous avez 4 fils à connecter ensemble il faut des 5 entrées.
Voir croquis de câblage.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juin 2016 à 18:22

Bonjour,
Ce phénomène se produit plus souvent sur les lampes en va et vient dont le fil de retour lampe ou les navettes côtoient la phase sur une certaine longueur, ce qui est propice à la génération de courant induit sur ce retour de lampe.
La solution : mettre des lampes de qualités ou un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X 2 à mettre en parallèle sur l'alimentation des lampes qui absorbera ce courant résiduel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce phénomène se produit plus souvent sur les lampes en va et vient dont le fil de retour lampe ou les navettes côtoient la phase sur une certaine longueur, ce qui est propice à la génération de courant induit sur ce retour de lampe.
La solution : mettre des lampes de qualités ou un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X 2 à mettre en parallèle sur l'alimentation des lampes qui absorbera ce courant résiduel.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 juin 2016 à 19:29

Bonjour,
Il faudrait avoir le schéma de câblage sous les yeux ou une photo nette de l'ensemble du câblage pour voir le ou comprendre le pourquoi.
Il est possible que l'inter l'allumage du ballast 2 soit repris après l'inter de l'alim du ballast 1.
@+
Il faudrait avoir le schéma de câblage sous les yeux ou une photo nette de l'ensemble du câblage pour voir le ou comprendre le pourquoi.
Il est possible que l'inter l'allumage du ballast 2 soit repris après l'inter de l'alim du ballast 1.
@+
27 mai 2016 à 20:56

Citation :Oui.
Du coup, vous me conseilleriez de laisser les fils de la plaque tels quels, de relier entre eux les 2 fils neutre du mur ainsi que les 2 fils de phase et de la brancher ainsi (si j'ai bien compris) ?
Votre document enlève le doute, donc OK pour le bleu et marron sur N Neutre (bleu) et gris et noir sur L phase (rouge)
le vert jaune Terre.
Redénuder les fils sur 12mm et les torsader correctement pour assurer une bonne connexion dans les wagos.
@+
27 mai 2016 à 20:43

Bonjour,
Effectivement ce n'est pas très conforme de doubler deux fils, mais comme le bricoleur qui a prolongé cette ligne ne devait pas avoir de 6mm² il a fait ainsi.
Pour le raccordement de la plaque c'est les fils sur le bornier que j'aurai aimé voir car j'ai un doute sur le doublement des couleurs, car sur la doc entourée en rouge il n'y a rien qui précise les couleurs employées pour la Phase L et le neutre N.
Personnellement j'aurai mis brun et noir en phase L et gris et bleu en neutre N.
Comme sur la doc ci-jointe d'une plaque on peut voir que c'est ce qui est fait, là le doute demeure ?
Qui a doublé les conducteurs de la plaque ?
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Effectivement ce n'est pas très conforme de doubler deux fils, mais comme le bricoleur qui a prolongé cette ligne ne devait pas avoir de 6mm² il a fait ainsi.

Pour le raccordement de la plaque c'est les fils sur le bornier que j'aurai aimé voir car j'ai un doute sur le doublement des couleurs, car sur la doc entourée en rouge il n'y a rien qui précise les couleurs employées pour la Phase L et le neutre N.
Personnellement j'aurai mis brun et noir en phase L et gris et bleu en neutre N.
Comme sur la doc ci-jointe d'une plaque on peut voir que c'est ce qui est fait, là le doute demeure ?
Qui a doublé les conducteurs de la plaque ?
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mai 2016 à 19:05

Bonjour,
Oui il faut une alimentation en 32A avec section de fils en 6mm², sur la photo on ne se rend pas bien compte de la section des fils qui sont doublés sortant de ce boitier ? Et pourquoi sont-ils doublés ? Peut-être un repiquage ?
Pour vérifier si c'est du 6mm² enlever le wago et voir, s'ils sont composés de sept brins c'est bien du 6mm².
Couper le courant avant toute intervention.
Pour le câble de la table de cuisson il faudrait voir le bornier de cette plaque pour être sûr que les doublages exécutés sont bon ???
Mettre une photo du bornier plaque.
@+
Oui il faut une alimentation en 32A avec section de fils en 6mm², sur la photo on ne se rend pas bien compte de la section des fils qui sont doublés sortant de ce boitier ? Et pourquoi sont-ils doublés ? Peut-être un repiquage ?
Pour vérifier si c'est du 6mm² enlever le wago et voir, s'ils sont composés de sept brins c'est bien du 6mm².
Couper le courant avant toute intervention.
Pour le câble de la table de cuisson il faudrait voir le bornier de cette plaque pour être sûr que les doublages exécutés sont bon ???
Mettre une photo du bornier plaque.
@+
26 mai 2016 à 18:00

Bonjour,
Voir la question N°14368, schéma :
Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
@+
Voir la question N°14368, schéma :
Fonctionnement contacteur Merlin Gerin Multi 9 CT et horloge
@+
26 mai 2016 à 17:42

Bonjour,
Avez-vous bien shunté les bornes 10 et 11 ? Le poussoir entre bornes 5 et 10.
Peut-être refaire une remise à zéro et reprogrammer.
@+
Voir vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=FkaPA2EA1pc
Avez-vous bien shunté les bornes 10 et 11 ? Le poussoir entre bornes 5 et 10.
Peut-être refaire une remise à zéro et reprogrammer.
@+
Voir vidéo de montage.
https://www.youtube.com/watch?v=FkaPA2EA1pc
14 mai 2016 à 17:33

Bonjour,
@+
Citation :Vous supprimez les bornes wago pour rigide et vous remplacez par des bornes wago à levier conseillés par GL en réponse 4 qui acceptent les deux types de fils.
Par contre comme mon alimentation est faite en rigide avec des wago pour rigide
@+
14 mai 2016 à 17:08

Bonjour,
Un peu plus d'explication aurait permis de répondre plus justement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un peu plus d'explication aurait permis de répondre plus justement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 mai 2016 à 19:07

Bonjour,
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, le remplacement d'un interphone ne se fait pas au hasard, il faut connaître la marque et en être sûr.
Ensuite il faut savoir si c'est un système 2 ou 5 fils, ensuite il faut acheter un poste dit UNIVERSEL qui est livré avec un tableau des correspondances entre marques pour les fils voir exemple ci-joint et (encore faut-il les avoir repérés avant déconnexion) yesss-fr interphone universel 5 fils 2 fils
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, le remplacement d'un interphone ne se fait pas au hasard, il faut connaître la marque et en être sûr.
Ensuite il faut savoir si c'est un système 2 ou 5 fils, ensuite il faut acheter un poste dit UNIVERSEL qui est livré avec un tableau des correspondances entre marques pour les fils voir exemple ci-joint et (encore faut-il les avoir repérés avant déconnexion) yesss-fr interphone universel 5 fils 2 fils
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mai 2016 à 18:29

Bonjour,
Votre ancien est-il déposé ?
Si oui, j'espère pour vous que vous avez repéré les couleurs par rapport au N° de borne sur le Fermax avant de débrancher car autrement cela ne va pas être facile car il n'y a pas de code couleur en interphonie c'est selon l'installateur .
En principe avec le combiné EXTEL universel en doc vous avez les correspondances que j'ai simplifiées aux deux marques.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre ancien est-il déposé ?
Si oui, j'espère pour vous que vous avez repéré les couleurs par rapport au N° de borne sur le Fermax avant de débrancher car autrement cela ne va pas être facile car il n'y a pas de code couleur en interphonie c'est selon l'installateur .
En principe avec le combiné EXTEL universel en doc vous avez les correspondances que j'ai simplifiées aux deux marques.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mars 2016 à 17:53

Bonjour,

Surtout sur une installation neuve avec passage du consuel il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art.
@+
Citation :Encore une réponse de bricolo.
Oui pas de souci pour utiliser le 2,5 mm². Pourquoi acheter du fil si vous en avez sous la main ?

Surtout sur une installation neuve avec passage du consuel il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art.
@+
08 mars 2016 à 17:57

Bonjour,
Pour répondre à la question 5 oui c'est bien ça.
@+
Pour répondre à la question 5 oui c'est bien ça.
@+
08 mars 2016 à 17:45

Bonjour ,
Pour répondre à votre première question oui c'est du monophasé avec probablement le neutre en gris, la phase en rouge et la terre en noir.
@+
Pour répondre à votre première question oui c'est du monophasé avec probablement le neutre en gris, la phase en rouge et la terre en noir.
Citation :Oui de par son emplacement sur la prise et à l'époque de l'instal la terre était souvent de cette couleur, lors du prochain raccordement si c'est une sortie de câble il faut assurer la continuité de ce conducteur de protection qui doit servir ailleurs en les reconnectant ensemble dans un domino avec le nouveau conducteur de terre qui sera vert-jaune.
Est-ce bien deux fois la terre ?
@+
07 mars 2016 à 19:11

Bonjour,
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Réparer les nappes avec soudure à l'étain en décalant chaque soudures d'environ 1cm et isoler avec gaine thermorétractable, voir croquis.
Comment m'y prendre ?
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mars 2016 à 18:59

Bonjour,

@+
Citation :qu'appelez vous un schéma deux directions ??
Dans un schéma 2 directions,
Citation :c'est quoi un soquet ?? vous dites que c'est des leds, pourquoi mettre une ampoule ?? et qu'est qui va bien ??
Et quand je mets un soquet et une ampoule tout va bien
Citation :cette prise est-elle protégée sous ce même différentiel ??
quand je le branche dans la pièce à côté il fonctionne très bien,
Citation :On ne débranche jamais une terre apportez un peu plus de précisions j'ai du mal à vous suivre !
première réflexion je débranche la terre pour essayer, même problème.

@+
01 mars 2016 à 18:43

Bonjour,
Il faudrait voir comment est réalisé le branchement, en principe les deux fils des heures creuses n'ont pas de courant dessus on peut comparer ce contact H C à un simple interrupteur qui est fermé pendant les HC.
Il faut être sûr avant : pour vérifier vous pouvez mettre une douille avec une lampe sur ces fils noir et bleu et si cette lampe allume au moment des heures creuses cela confirmera votre soupçon.
@+
Il faudrait voir comment est réalisé le branchement, en principe les deux fils des heures creuses n'ont pas de courant dessus on peut comparer ce contact H C à un simple interrupteur qui est fermé pendant les HC.
Citation :Après on ne sait pas comment est réalisé le branchement ni comment vous avez constaté une tension sur ces fils ?
Dans mon cas et sur le tableau électrique actuel, les 2 fils (noir et bleu) semblent directement venir du compteur EDF - relais jour/nuit - (sans passer par un disjoncteur 2A du tableau électrique) et sont reliés directement au vieux contacteur jour/nuit. Les 2 fils venant EDF semblent fournir la tension nécessaire pour le contacteur... Est-ce possible ?
Il faut être sûr avant : pour vérifier vous pouvez mettre une douille avec une lampe sur ces fils noir et bleu et si cette lampe allume au moment des heures creuses cela confirmera votre soupçon.
@+
01 mars 2016 à 18:27

Bonjour,
Ces radiateurs sont-ils prévus pour fonctionner sous une tension de 230 volts ??
@+
Ces radiateurs sont-ils prévus pour fonctionner sous une tension de 230 volts ??
Citation :C'est possible que ce soit normal qu'ils n'aient pas de terre si ils sont de classe 2 (double isolation), symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre.
nous avons constaté qu'il n'y avait pas de fil de terre sur ce type de radiateur, il va falloir qu'ils se justifient les gars de chez Bricodépôt
@+
01 mars 2016 à 18:05

Bonjour,
Là où ça a noirci il doit y avoir un défaut de sertissage, retirer ce bloc et mettre un domino à la place pour relier les trois fils rouges, il faut soigner vos connexions on ne doit pas voir apparaitre ou dépasser le conducteur cuivre en sortie de dominos.
@+
Là où ça a noirci il doit y avoir un défaut de sertissage, retirer ce bloc et mettre un domino à la place pour relier les trois fils rouges, il faut soigner vos connexions on ne doit pas voir apparaitre ou dépasser le conducteur cuivre en sortie de dominos.
@+
29 février 2016 à 18:29

Bonjour,
D'après le schéma que vous avez en réponse, il s’agit de d'un double poussoir tout simplement avec le commun (ponté au deux poussoirs fil noir sur photo) qui est le bleu de votre câble et qui repart ensuite sur le brun pour Ouverture ou Fermeture et l'autre sur le noir pour O ou F.
Sur votre doc Arnould la réf 60112 est bien en utilisant le contact à Fermeture.
Mais un double poussoir standard de n'importe quelle marque avec contacts à fermeture conviendra.
@+
D'après le schéma que vous avez en réponse, il s’agit de d'un double poussoir tout simplement avec le commun (ponté au deux poussoirs fil noir sur photo) qui est le bleu de votre câble et qui repart ensuite sur le brun pour Ouverture ou Fermeture et l'autre sur le noir pour O ou F.
Sur votre doc Arnould la réf 60112 est bien en utilisant le contact à Fermeture.
Mais un double poussoir standard de n'importe quelle marque avec contacts à fermeture conviendra.
@+
27 février 2016 à 10:59

Bonjour,
Mais il n'y a pas que ces deux marques qui font ce type de luminaire voir un exemple parmi tant d'autre ici :
lesfournituresdubatiment.com Réglette d'éclairage Philips 2x36W 230V
@+
Citation :La réponse à votre question pour en être sûr c'est d'ouvrir et de regarder à l'intérieur.
Est-ce que ce sont des réglettes Sylvania ou Thorn ?
Mais il n'y a pas que ces deux marques qui font ce type de luminaire voir un exemple parmi tant d'autre ici :
lesfournituresdubatiment.com Réglette d'éclairage Philips 2x36W 230V
@+
27 février 2016 à 10:37

Bonsoir 1Insp,
Je suis
de votre départ, vos réponses manqueront à beaucoup, et ce que je pense de vous GL l'a très bien résumé et je suis entièrement d'accord.
Cordialement. @+
Je suis

Cordialement. @+
22 février 2016 à 21:29

Bonjour,
Pour ce qui est d'une mise aux normes, je dirai la même chose que les autres intervenants, même pour une mise en sécurité si vos connaissances sont limités il faut vous faire aider par quelqu’un ?
Ce que je constate à la vue de la photo : votre tableau actuel est équipé d'anciens fusibles porcelaine avec une coupure sur le neutre.
J'ai compté en sortie 11 départs donc au moins 11 circuits différents que vous pouvez séparer, reste à déterminer les sections de fils pour mettre les disjoncteurs de protection appropriés.
La pose d'un ou voir deux inters dif 30mA dont 1 de type A pour répartir l'ensemble sous les deux ID si vous mettez un seul mettre un 63A type A.
Prévoir un télérupteur modulaire il faut compter un tableau double 2 x13 modules pour avoir un peu de marge.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ce qui est d'une mise aux normes, je dirai la même chose que les autres intervenants, même pour une mise en sécurité si vos connaissances sont limités il faut vous faire aider par quelqu’un ?
Ce que je constate à la vue de la photo : votre tableau actuel est équipé d'anciens fusibles porcelaine avec une coupure sur le neutre.
J'ai compté en sortie 11 départs donc au moins 11 circuits différents que vous pouvez séparer, reste à déterminer les sections de fils pour mettre les disjoncteurs de protection appropriés.
La pose d'un ou voir deux inters dif 30mA dont 1 de type A pour répartir l'ensemble sous les deux ID si vous mettez un seul mettre un 63A type A.
Prévoir un télérupteur modulaire il faut compter un tableau double 2 x13 modules pour avoir un peu de marge.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2016 à 17:04

Bonjour, invité réponse 10.
Vous ne précisez pas votre panne ?????
Voir le lien proposé par GL en réponse 9, vous y trouverez divers schémas.
Pour commencer il faut savoir si vous avez des branchements dit trois fils (poussoirs au neutre) ou quatre fils poussoirs à la phase.
@+
Vous ne précisez pas votre panne ?????
Citation :Si vos télérupteurs sont brûlants c'est que la bobine de ceux-ci doit être alimenté en permanence (boutons poussoirs bloqués ou mauvais raccordement).
je regarde parce que mes télérupteurs sont brûlants !
Voir le lien proposé par GL en réponse 9, vous y trouverez divers schémas.
Pour commencer il faut savoir si vous avez des branchements dit trois fils (poussoirs au neutre) ou quatre fils poussoirs à la phase.
Citation :Le sens dont sont branchés les fils sur la bobine ce n'est pas important du moment qu'elle reçoit une impulsion de 230 volts lorsqu'on appuie sur un poussoir pour faire changer d'état l'interrupteur intégré à l'appareil pour passer de allumé à éteint et ainsi de suite.
Si le 1 est la phase et le A1 les boutons poussoir, comment est-ce que cela peut marcher en les pontant ???
@+
21 février 2016 à 16:10

Bonjour,
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Oui le relais 175 Hz est comparé à un inter que j'ai schématisé pour vous en représentant votre installation, le but de ce contact est d'alimenter la bobine du contacteur qui fonctionne comme un électro-aimant et lorsqu'elle est sous tension ferme les contacts 1 à 2 et 3 à 4 pour laisser passer la phase et le neutre vers le chauffe-eau si cette alimentation est défectueuse vous pouvez quand même avoir de l'eau chaude lorsque vous basculez le bouton du contacteur en marche forcée.
Petite question si le problème vient de la commande au niveau du relais récepteur 175Hz, donc qu'il n'y a pas de courant en heure creuse entre A1 et A2
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 février 2016 à 19:06

Bonjour,
@+
Citation :Quoi qui recommence ? même si on devine que vous avez déjà dû le remplacer à cause de cela ??
Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!!
Citation :Je crois plutôt que c'est le disjoncteur, vous êtes sûr que c'est après le temps chauffe du ballon et pas pendant ?
Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon.
@+
15 février 2016 à 20:07

Citation :Oui mais cela ne me dit toujours pas lequel est la phase et lequel est le retour de lampe et les couleurs ????
Je pense que c'est exactement comme vous dites.
Idem pour A1 et A2 ???? Des photos peut-être ?
15 février 2016 à 19:57

Bonjour,
Oui c'est bien comme je pensais en réponse 3.
Probablement un problème de commande au niveau du relais récepteur 175 Hz.
Le Neutre repris sur la barrette commune va directement sur A1 de la bobine et la phase est reprise en 1.5 rouge dans la borne 3 en amont pour aller vers le contact du relais récepteur et cette phase coupée revient au moment de HC en noir sur la borne A2 du contacteur pour avoir 230 volts.
Donc faire un test entre A1 et A2 avec une douille et lampe en heure creuse si pas de courant appeler ERDF ou votre fournisseur d'énergie.
@+
Oui c'est bien comme je pensais en réponse 3.
Probablement un problème de commande au niveau du relais récepteur 175 Hz.
Le Neutre repris sur la barrette commune va directement sur A1 de la bobine et la phase est reprise en 1.5 rouge dans la borne 3 en amont pour aller vers le contact du relais récepteur et cette phase coupée revient au moment de HC en noir sur la borne A2 du contacteur pour avoir 230 volts.
Donc faire un test entre A1 et A2 avec une douille et lampe en heure creuse si pas de courant appeler ERDF ou votre fournisseur d'énergie.
@+
15 février 2016 à 19:41

Citation :A1 et A2 sont les bornes de la bobine, un des deux fils est la Phase et l'autre est le neutre donc quand vous appuyez sur un poussoir il doit y avoir une tension de 230 volts.
Alors entre A1 et A2 la résistance est nulle quand j'appuie sur le bouton et revient infinie au lâché.
Citation :En principe un est la phase et l'autre le retour lampe.
Les 2 autres coupent un câble mais je ne sais pas si c'est la phase ou le neutre
A vous de les identifier, idem pour A1 et A2.
13 février 2016 à 21:01

Citation :Pour un appartement de 33m² avec un espace limité et encastré dans je suppose du béton banché avec une porte comme cela était à l'époque en appartement, difficile de mettre un plus grand tableau électrique.
Dans le cas de Asclépios, il n'y aura pas de résultat parfait, sauf à changer le tableau, ou à en rajouter.
Il peut comme suggéré dans la réponse 10 garder son ID type AC puisqu'il l'a déjà, et répartir un circuit lumière et prises sous les deux ID.
Impératif mettre sous le type A les protections du lave linge et plaque cuisson.
@+
13 février 2016 à 12:48

Bonjour,
@+
Citation :C'est pourtant ce qu'il y a de plus simple à programmer.
elle est pas évidente cette horloge.
Citation :Relisez la réponse 3.
Et je mets les picots de 23 à 6 ?
@+
13 février 2016 à 11:48

Bonjour,
Les sonnette sans fil ou tout ce qui est sans fil c'est bien lorsque l'on ne peut faire autrement (impossibilité de passer des fils) ce qui n'est pas le cas présent puisque la ligne est déjà là, et puis après il y a l’inconvénient des piles à remplacer régulièrement.
@+
Les sonnette sans fil ou tout ce qui est sans fil c'est bien lorsque l'on ne peut faire autrement (impossibilité de passer des fils) ce qui n'est pas le cas présent puisque la ligne est déjà là, et puis après il y a l’inconvénient des piles à remplacer régulièrement.
@+
13 février 2016 à 11:39

Bonjour,
Vérifiez le serrage des connexions dans ces deux prises, à faire hors tension !
@+
Vérifiez le serrage des connexions dans ces deux prises, à faire hors tension !
@+
12 février 2016 à 23:13

Bonjour,
Questions :
Est-ce que les poussoirs renvoient le neutre ? ou la phase ?
Le fil qui était sur 1 couleur ? est-il une phase ?
Le fil qui était sur 2 couleur ? est-il le retour lampe ?
Le fil qui était sur A1 couleur ? où va t-il ?
Le fil qui était sur A2 couleur ? où va t-il ?
Quand on est pas sûr il faut toujours prendre des photos avant de déconnecter.
@+
Questions :
Est-ce que les poussoirs renvoient le neutre ? ou la phase ?
Le fil qui était sur 1 couleur ? est-il une phase ?
Le fil qui était sur 2 couleur ? est-il le retour lampe ?
Le fil qui était sur A1 couleur ? où va t-il ?
Le fil qui était sur A2 couleur ? où va t-il ?
Quand on est pas sûr il faut toujours prendre des photos avant de déconnecter.

@+
12 février 2016 à 23:09

Citation :Non pas obligatoirement.
Donc si j'ai compris je règle l'heure avant de mettre sous tension
Citation :Parce que le cadran est sur 24 heures.
Pourquoi il faut prendre le répère ?
Ex : si vous faites votre réglage à 15 heures il faut que 15 tombe en face la flèche autrement il pourrait être 3 heures du matin ça vous ne le voyez pas avec les aiguilles de l'horloge.
Sur la photo votre horloge indique 7:10 avec les aiguilles, regardez en face la flèche on se trouve bien entre 7 et 8 heures.
@+
12 février 2016 à 22:45

Bonjour,
OUI mettre un 63A de type A.
Vous pouvez mettre une Sonnette - 230 V~ - 50/60 Hz - classe II - avec transfo incorporé près du tableau, ainsi vous garderez la liaison bouton de sonnette en T.B.T.
@+
Citation :
Voilà ce que je compte faire :
- Remplacer l'ID 30 mA actuel par un type A qui protégera la rangée
OUI mettre un 63A de type A.
Citation :Sur un disjoncteur d'abonné on met un seul conducteur par borne donc deux bouts de 16mm² 1 bleu neutre à gauche et 1 rouge phase à droite.
Brancher cet ID avec par un seul câble 10 ou 16 mm² (est-ce dangereux ce double câble ?)
Citation :3 x 2.5mm² protégée en 20A
Tirer une ligne 20A dans la salle de bain
Vous pouvez mettre une Sonnette - 230 V~ - 50/60 Hz - classe II - avec transfo incorporé près du tableau, ainsi vous garderez la liaison bouton de sonnette en T.B.T.
@+
12 février 2016 à 22:32

Bonjour,
Voir à l'intérieur de votre démarreur si les bornes sont repérées, s'inspirer du schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voir à l'intérieur de votre démarreur si les bornes sont repérées, s'inspirer du schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2016 à 22:05

J'ai oublié de vous dire de mettre le curseur qui est en bas à gauche sur auto symbole horloge position au milieu sur la photo il est sur I (marche forcée).
En regardant la photo de plus près on devine les fils du contact sur 1 et sur 3, repositionnez le fil de 1 sur 2.
Pour les petits curseurs de l'horloge un est = à environ 15 minutes.
@+
En regardant la photo de plus près on devine les fils du contact sur 1 et sur 3, repositionnez le fil de 1 sur 2.
Pour les petits curseurs de l'horloge un est = à environ 15 minutes.
@+
12 février 2016 à 21:16

Mettre l'horloge à l'heure en prenant comme repère la flèche qui se trouve à 3 heures à droite du cadran lettre A, ensuite basculer les petits curseurs de 23h15 à 6 h ( j'ai mis 23:15 car il peut y avoir un manque de précision à l'enclenchement, c'est pour être sûr d'être dans la tranche horaire des HC) en les poussant vers le fond dans ce cas le contact de l'horloge se fait entre les bornes 2 et 3 de l'inverseur, est-ce le cas sur votre horloge ? car on ne voit pas les connexions sur la photo.
12 février 2016 à 21:08

Pour moi le problème vient de la commande heure creuse ce que vous appelez le fil noir du compteur qui arrive sur A2 en principe ce fil doit amener la phase au moment où les heures creuses se mettent en service pour alimenter la bobine du contacteur.
En heures creuses il y a normalement 230 volts entre les bornes A1 et A2 du contacteur, si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une douille avec deux fils et une lampe pour vérifier.
Je me répète encore mais une photo de ce contacteur avec les fils visibles aiderait à voir, et une de votre tableau compteur qui doit avoir un relais récepteur 175 Hz qui lui est peut-être en panne ??
Si c'est le cas il faudra prévenir votre fournisseur d'énergie.
@+

En heures creuses il y a normalement 230 volts entre les bornes A1 et A2 du contacteur, si vous n'avez pas de multimètre vous pouvez utiliser une douille avec deux fils et une lampe pour vérifier.
Je me répète encore mais une photo de ce contacteur avec les fils visibles aiderait à voir, et une de votre tableau compteur qui doit avoir un relais récepteur 175 Hz qui lui est peut-être en panne ??
Si c'est le cas il faudra prévenir votre fournisseur d'énergie.
@+

12 février 2016 à 20:51

Bonjour ,
Une photo aurait peut-être aidé.
Comparez avec ce schéma pour voir
@+

Une photo aurait peut-être aidé.
Comparez avec ce schéma pour voir
@+

12 février 2016 à 19:01

Bonjour,
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
@+
Le problème ne semble pas venir du moteur puisque
Citation :Vous parlez de quelles sécurités.
j'ai dû inverser les 2 fils moteur et 2 fils de fin de course car au démarrage le moteur partait en fermeture.
Citation :Pas les fins de courses, mais il faudrait contrôler quand même les connexions
(toutes les sécurités sont Shuntés depuis l'origine de l'installation).
dommage qu'on ait pas la doc de cette carte, les inters blancs sont sur OFF ??
Le swich de la barre est déclipsé ??
@+
12 février 2016 à 18:36

Bonjour,
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
@+
S'il coulisse librement lorsqu'il est déverrouillé on va dire que ce n'est pas ça qui provoque l'arrêt .
Il y a des fins de courses, il faudrait vérifier le positionnement et éventuellement les connexions (fil desserré ?) de celui de la fermeture ?
@+
12 février 2016 à 18:03

Bonjour,
Il existe des adaptateurs pour bobine de télérupteur 12 volts AC un produit de chez Finder, adaptateur pour applications 12 V/DC 026.9.012 1
Voir ici : conrad.fr Adaptateur pour-applications-12-VDC Finder
@+
Il existe des adaptateurs pour bobine de télérupteur 12 volts AC un produit de chez Finder, adaptateur pour applications 12 V/DC 026.9.012 1
Voir ici : conrad.fr Adaptateur pour-applications-12-VDC Finder
@+
12 février 2016 à 17:24

Bonjour,
Oui mais le plus difficile sera de trouver un télérupteur avec la bobine en 12 volts à courant continu, le télérupteur Legrand 412404 est bien en 12 volts mais en alternatif.
legrand.fr télérupteur 12v
@+
Oui mais le plus difficile sera de trouver un télérupteur avec la bobine en 12 volts à courant continu, le télérupteur Legrand 412404 est bien en 12 volts mais en alternatif.
legrand.fr télérupteur 12v
@+
08 février 2016 à 19:26

Bonjour,
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
@+
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
@+
07 février 2016 à 18:00
