FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre ALAIN93

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit ALAIN93

ALAIN93
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour bern57,
Merci pour la réponse.
Je regarde dès demain.
Je tiendrai informé.
Bon réveillon.
31 décembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24 28 BIC problème pression sur le forum Chauffage

Bonjour aux présents sur ce forum en cette veille de nouvel an.

Chaudière De Dietrich MCR 24 28 BIC - Pression arrivée sanitaire = pression circuit chauffage.
Hier, la chaudière s’est arrêtée, code panne 7, suite à un code d'erreur "dysfonctionnement" au tableau, j'ai changé le vase d'expansion interne 8l qui fuyait par un vase externe 18l taré à 1.5 bar.
En rouvrant les robinets intégrés à la chaudière, j'ai identifié que celui pour l'eau chaude sanitaire fait monter l'aiguille du manomètre de la chaudière, soi-dit du circuit chauffage.
De m'en apercevoir, l'aiguille a flirté à 3.7 bars.
J'ai fermé ce robinet et ouvert un robinet de purge du circuit chauffage afin de rétablir à 1.5 bar.
En rouvrant ce robinet, cela recommence.
Afin de faire un lien sur la cause, j'ai taré le réducteur de pression de l'alimentation générale de l'habitation à 1.5 bars ; et une fois le robinet d'ECS de la chaudière rouvert la pression au manomètre se stabilisait aussi à 1.5 bars. Si j'augmente la pression au réducteur de pression général, la pression augmente à la chaudière.
Je pense qu'un lien s'est effectué dans la chaudière entre l'ECS et le circuit de chauffage, mais où ?
Le disconnecteur de remplissage ne fonctionnant plus et afin d'isoler qu'il soit à l'origine de la panne en restant ouvert (impossible), j'ai bouché ses tuyaux.
Une pièce de la chaudière poreuse communiquerait entre l'ECS et le circuit chauffage ?
Je n'ai pas encore le schéma de fonctionnement de cette chaudière afin de cerner d'où cela pourrait venir.
Je fais appel à vos lanternes de techniciens, à tous ceux qui auraient une idée sur ce problème ou me diriger sur la pièce incriminée.
A bientôt de vous lire.
Bonne journée.
Alain

P. S. : J'ai pu remettre la chaudière en fonctionnement en restant taré à 1.5 bars à l'arrivée générale.
Les douches sont très légères avec ce débit et les enfants préfèrent ça qu'une température de 12° dans la maison.
31 décembre 2019 à 12:02
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24 28 BIC problème pression sur le forum Chauffage

Publicité