Bonjour aux présents sur ce forum en cette veille de nouvel an.
Chaudière De Dietrich MCR 24 28 BIC - Pression arrivée sanitaire = pression circuit chauffage.
Hier, la chaudière s’est arrêtée, code panne 7, suite à un code d'erreur "dysfonctionnement" au tableau, j'ai changé le vase d'expansion interne 8l qui fuyait par un vase externe 18l taré à 1.5 bar.
En rouvrant les robinets intégrés à la chaudière, j'ai identifié que celui pour l'eau chaude sanitaire fait monter l'aiguille du manomètre de la chaudière, soi-dit du circuit chauffage.
De m'en apercevoir, l'aiguille a flirté à 3.7 bars.
J'ai fermé ce robinet et ouvert un robinet de purge du circuit chauffage afin de rétablir à 1.5 bar.
En rouvrant ce robinet, cela recommence.
Afin de faire un lien sur la cause, j'ai taré le réducteur de pression de l'alimentation générale de l'habitation à 1.5 bars ; et une fois le robinet d'ECS de la chaudière rouvert la pression au manomètre se stabilisait aussi à 1.5 bars. Si j'augmente la pression au réducteur de pression général, la pression augmente à la chaudière.
Je pense qu'un lien s'est effectué dans la chaudière entre l'ECS et le circuit de chauffage, mais où ?
Le disconnecteur de remplissage ne fonctionnant plus et afin d'isoler qu'il soit à l'origine de la panne en restant ouvert (impossible), j'ai bouché ses tuyaux.
Une pièce de la chaudière poreuse communiquerait entre l'ECS et le circuit chauffage ?
Je n'ai pas encore le schéma de fonctionnement de cette chaudière afin de cerner d'où cela pourrait venir.
Je fais appel à vos lanternes de techniciens, à tous ceux qui auraient une idée sur ce problème ou me diriger sur la pièce incriminée.
A bientôt de vous lire.
Bonne journée.
Alain
P. S. : J'ai pu remettre la chaudière en fonctionnement en restant taré à 1.5 bars à l'arrivée générale.
Les douches sont très légères avec ce débit et les enfants préfèrent ça qu'une température de 12° dans la maison.
Chaudière De Dietrich MCR 24 28 BIC - Pression arrivée sanitaire = pression circuit chauffage.
Hier, la chaudière s’est arrêtée, code panne 7, suite à un code d'erreur "dysfonctionnement" au tableau, j'ai changé le vase d'expansion interne 8l qui fuyait par un vase externe 18l taré à 1.5 bar.
En rouvrant les robinets intégrés à la chaudière, j'ai identifié que celui pour l'eau chaude sanitaire fait monter l'aiguille du manomètre de la chaudière, soi-dit du circuit chauffage.
De m'en apercevoir, l'aiguille a flirté à 3.7 bars.
J'ai fermé ce robinet et ouvert un robinet de purge du circuit chauffage afin de rétablir à 1.5 bar.
En rouvrant ce robinet, cela recommence.
Afin de faire un lien sur la cause, j'ai taré le réducteur de pression de l'alimentation générale de l'habitation à 1.5 bars ; et une fois le robinet d'ECS de la chaudière rouvert la pression au manomètre se stabilisait aussi à 1.5 bars. Si j'augmente la pression au réducteur de pression général, la pression augmente à la chaudière.
Je pense qu'un lien s'est effectué dans la chaudière entre l'ECS et le circuit de chauffage, mais où ?
Le disconnecteur de remplissage ne fonctionnant plus et afin d'isoler qu'il soit à l'origine de la panne en restant ouvert (impossible), j'ai bouché ses tuyaux.
Une pièce de la chaudière poreuse communiquerait entre l'ECS et le circuit chauffage ?
Je n'ai pas encore le schéma de fonctionnement de cette chaudière afin de cerner d'où cela pourrait venir.
Je fais appel à vos lanternes de techniciens, à tous ceux qui auraient une idée sur ce problème ou me diriger sur la pièce incriminée.
A bientôt de vous lire.
Bonne journée.
Alain
P. S. : J'ai pu remettre la chaudière en fonctionnement en restant taré à 1.5 bars à l'arrivée générale.
Les douches sont très légères avec ce débit et les enfants préfèrent ça qu'une température de 12° dans la maison.
31 décembre 2019 à 12:02