FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 600 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit AAC

AAC
a posté 3 276 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Oui tout à fait.biggrin

www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 20:09
forum consulter ce sujet Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul sur le forum Climatisation

Re,

Vous pouvez passer sans problème soit par le faux plafond, soit par le vide sanitaire, ceci ne pose aucun problème.

www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:33
forum consulter ce sujet Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul sur le forum Climatisation

Publicité

Re,

Je viens de voir que je n'ai pas répondu à toutes vos questions.
Pour les canalisations peu importe. Le seul truc si cela passe dans la chape il faudra les protéger avec un fourreau sur toute la longueur.

L'écoulement des condensats peut se faire dans le vide sanitaire dans la mesure où c'est de la terre.
C'est l'installateur qui verrouille en mode chaud.
Il est possible de le débloquer mais là attention en cas de contrôle ultérieur vous risquez une amende.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:12
forum consulter ce sujet Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul sur le forum Climatisation

Bonjour,

Connaissant parfaitement ce modèle, vous avez une construction RT2012 le 35 suffit largement.
Selon la RT2012 vous avez besoin de 1,620Kw de puissance chauffage mais il faut penser aussi au froid c'est la raison pour laquelle je resterai sur le 35 (le 25 suffit largement pour le chauffage).

Pour la position je vous déconseille fortement la position 1 car trop près de la cuisine et encrassement gras très rapide.
La position 2 est la meilleure.
En effet ce nouveau modèle possède 2 x 2 volets réglable indépendamment et ceci vous permettant de traiter la droite et la gauche à part au niveau de la ventilation.
La position 3 est mauvaise.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 octobre 2015 à 18:05
forum consulter ce sujet Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul sur le forum Climatisation

Bonjour,
Généralement le manque de puissance soufflage vient d'un écrasement excessif de la volute de soufflage c'est à dire de la pièce qui envoie l'air de l'unité intérieure.
En effet les lamelles étant plus ou moins bouchée la volute tourne mais n'envoie plus ou quasiment plus d'air.

www.maclimatisation.com
08 octobre 2015 à 04:04
forum consulter ce sujet Split pompe à chaleur Mitsubishi fonctionne mal sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Vérifiez la propreté de la volute de soufflage.

www.maclimatisation.com
07 octobre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Split pompe à chaleur Mitsubishi fonctionne mal sur le forum Climatisation

Bonsoir,

La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :

Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)

Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).

Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’État peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est 
restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.

Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).

Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.

Donc pour conclure Castorama est entièrement responsable, réclamez le remboursement intégral et non un bon d'achat sinon porter plainte, car il n'ont pas respecté la loi pourtant en vigueur depuis le 01/01/15. Je ne pense pas qu'ils vous fassent problème car en cas de contrôle des ventes de clim ils risquent une énorme amende.

www.maclimatisation.com
04 octobre 2015 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème avec Clim Prêt à Poser Zenith de Castorama sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Je vais répondre tout simplement peut-on mettre du gas oil dans une voiture essence ?
C'est exactement ce que vous demandez.

www.maclimatisation.com
04 octobre 2015 à 19:32
forum consulter ce sujet Gaz voiture gaz clim Inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le code erreur E4 correspond à l'activation du pressostat de basse température.
Ce dysfonctionnement est du soit à une tuyauterie de réfrigérant obstruée, soit à une quantité de fluide insuffisante, soit la carte électronique de l'unité extérieure défectueuse.

Bref faites appel à un pro car il y a une intervention sur le fluide au moins pour la vérification de la quantité de ce dernier.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
28 septembre 2015 à 06:52
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB sur le forum Climatisation

Bonjour PL,

Les amendes peuvent être beaucoup plus élevées :
Sanctions "Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur.
Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME :
Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."

Bref aider un particulier, oui, mais pas n'importe comment.
Les gens voudraient qu'on les aide et tant pis pour nous si on a une amende ou si l'on risque la prison. cry.
C'est vraiment le comble. huffy huffy

www.maclimatisation.com
26 septembre 2015 à 11:25
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,

Cathars a bien résumé car nous les Pros nous fournissons une fiche de mise en service avec notre numéro d'agrément et sa date de validité ; et ce n'est qu'avec ce document dûment rempli, tamponné et signé que la garantie pourra marcher.
Les économies effectuées n'en sont pas en réalité à court terme.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
24 septembre 2015 à 11:27
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Donc si vos tuyaux entre l'unité extérieure et l'unité intérieure ne change pas de températures vous avez un défaut sur votre liaison frigorifique.

www.maclimatisation.com
21 septembre 2015 à 15:12
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonjour,

Si vos tuyaux sont chauds dans le groupe extérieur puis plus rien après ; cela vient de votre liaison frigorifique.
Il est possible que votre liaison prête à l'emploi qui est operculable est un défaut et ne laisse pas passer le fluide.
Par ailleurs avez-vous vérifié le coude de la liaison qui passe dans le mur pour le raccordement à l'intérieur ?

www.maclimatisation.com
21 septembre 2015 à 14:50
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonjour,

Perso je monte un vrai siphon linéaire car suivant l'environnement de fonctionnement cela permet de déboucher plus facilement le circuit.
Le cordon chauffant est à proscrire car en plein hiver il fera fondre votre canalisation et votre siphon.
De plus l'hiver vous allez faire du chaud donc votre pompe de relevage ne sera pas en fonction car votre unité intérieure ne rejettera pas de condensats mais ce sera l'unité extérieure qui en fera.
Le clapet anti-retour inutile car la machine en est déjà équipée.

www.maclimatisation.com
20 septembre 2015 à 11:30
forum consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je pense que le problème vient de la liaison frigorifique.
A savoir soit un problème sur votre liaison à connexion rapide, soit un tuyau pincé.
Pincer un tuyau dans votre cas est très facile en effet vous avez du 1/4 1/2 et le 1/2 se pince facilement si l'on a pas l'habitude. Dans tous les cas il faut faire venir un VRAI pro qui analysera le problème et changera si nécessaire la liaison frigorifique.

Votre économie d'achat risque de vous revenir cher. cry

www.maclimatisation.com
20 septembre 2015 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonsoir Adelclimatisation,

Ces modèles sont équipés de leds vertes sur la façade de l'unité intérieure qui clignotent pour indiquer l'origine du dysfonctionnement. Dans le cas présent elles sont fixes donc aucun problème.
J'attends la réponde de Flore89 pour savoir ce qui démarre ou non.

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonsoir Cathars,

Sur du Mitsubishi Electric je doute fort car cela fait pus de 15 ans que j'en pose sans avoir eu ce genre de soucis.
Il est vrai que lorsque l'on achète sur internet ont fait des économies qui peuvent devenir un vrai cauchemar à terme.
J'attends la réponse de Flore89 mais je pense déjà à une piste.

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Commencer par couper l'alimentation électrique du groupe extérieur durant environ 20 secondes.
Puis remettez sous tension et faites une demande en mode chaud en demande puissance maxi et ventilation maxi.
Aller écouter votre groupe extérieur et normalement au bout d'environ trois minutes vous devriez entendre un petit clic ce sera l’excitation de la vanne 4 voies.
Ensuite le ventilateur de l'unité extérieure devrez se mettre en route, puis le compresseur.
Faites cette manipulation et tenez-moi informé.

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Re, Pardon les connectiques 1-2-3 et 4.
19 septembre 2015 à 13:21
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Est-ce que les leds de l'unité sont fixes ou clignotent ?

Est-ce que vous avez respecté la connectique entre l'unité intérieure et extérieure c'est à dire même couleur sur les connexions 1-2 et 3 ?

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 13:20
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Lorsque le pro a récupéré le fluide en manquait-il ?

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Re,
Question toute bête, est-ce que les vannes de service sont ouvertes ?

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 12:25
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Bonjour,

Quelles étaient les pressions ?

www.maclimatisation.com
19 septembre 2015 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation

Re,

Il est vrai que la première des choses à faire est de disjoncter l'installation durant environ 20 secondes, le temps de mettre à zéro la carte de régul, puis de remettre le courant et réessayer.
Bref tant mieux pour vous.

www.maclimatisation.com
16 septembre 2015 à 08:47
forum consulter ce sujet Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour,

Il s'agissait tout simplement probablement d'un blocage sécurité de la carte de régul suite à une surtension excessive due à ERDF.
16 septembre 2015 à 08:44
forum consulter ce sujet Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Pour info Carrier est l'inventeur de la clim et à ce jour ces clims résidentielles sont vraiment hors circuit.
13 septembre 2015 à 22:14
forum consulter ce sujet Recherche réparateur pour dépannage installation climatisation Totaline sur le forum Climatisation

Bonjour,

Totaline est une marque bas de gamme, et d'après votre description de panne il s'agit malheureusement du compresseur.
La réparation est toujours possible, encore faut-il trouver un pro qui voudra bien vous le faire, mais reviendra aussi cher, voire plus cher que de changer le matériel.

Cordialement.

www.maclimatisation.com
13 septembre 2015 à 11:36
forum consulter ce sujet Recherche réparateur pour dépannage installation climatisation Totaline sur le forum Climatisation

Re,

Ce problème technique vient de là car vous avez vérifié la résistance du groupe et elles sont identiques.
Donc je persiste moteur du ventilo + carte principale à changer.

Si vous voulez continuer à chercher sans tenir compte des éléments tirés du SAV Hitachi.
Si vous arrivez à remettre en route votre machine en changeant autre chose je serais curieux de le savoir et le transmettrez au fabricant.
Bon courage.

www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 12:27
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Hormis une tension anormalement basse cela vient du moteur de ventilation et/ou de la platine principale.
Généralement je change les deux.

Cordialement.

www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 11:24
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum Climatisation

Re,

Attention surtout de ne pas confondre pression acoustique et puissance acoustique.

Voilà des définitions précises (tirées de Wikipedia)

Puissance acoustique
L’intensité acoustique est la puissance transportée par les ondes sonores dans une direction donnée, par unité de surface perpendiculairement à cette direction.
Elle s’exprime en watt par mètre carré (W/m² ou W⋅m-2)
Comme les sons se propagent dans un espace à trois dimensions, certains auteurs (Fahy 1995) construisent l'intensité acoustique comme un vecteur dont les composantes sont l'intensité acoustique, définie comme précédemment, dans la direction de chacun des axes d'un repère.
L'intensité acoustique est une grandeur essentielle pour la description des espaces sonores. S'il n'y a pas d'intensité acoustique, il n'y a pas de transfert d'énergie d'un endroit à un autre, donc pas de signal sonore. Mais ce n'est pas une quantité directement accessible à la sensation ni à la mesure. La sensation dépend uniquement de la pression acoustique ; une intensité acoustique correspond nécessairement à un son, mais un son intense peut avoir une intensité faible s'il correspond en grande partie à une onde stationnaire causée par une résonance.
La mesure de l'intensité acoustique est indirecte. Des appareils comprenant au moins soit deux transducteurs de pression acoustique soit un transducteur de pression acoustique et un transducteur de vitesse acoustique2 effectuent automatiquement les calculs nécessaires à l'évaluation de l'intensité acoustique dans un espace.

Pression acoustique
La pression acoustique est la valeur efficace, sur un intervalle de temps donné, de l'amplitude de la variation rapide de la pression atmosphérique qui cause une impression sonore. L'unité SI pour la pression est le pascal (équivalent au N/m², symbole : Pa) ; cette unité s'applique à la pression acoustique.

Les variations de la pression atmosphérique capables de causer une sensation auditive peuvent s'analyser en fréquences allant de quelques hertz (unité représentant le nombre de cycles par seconde, abréviation Hz) à plusieurs milliers de hertz. Les vibrations de l'air suivent les mêmes lois physiques, qu'elles soient audibles ou non (ultrasons), aussi l'acoustique fait de l'étude de la mécanique de la transmission des vibrations et de l'étude de l'impression auditive que celles-ci provoquent deux domaines distincts, respectivement, l'acoustique physique et la psychoacoustique.

La variation de pression correspondant aux ondes sonores est d'ordinaire très petite par rapport à la pression atmosphérique (statique). Une personne parlant normalement produit une pression acoustique de l'ordre de 0,01 pascal (Pa) à un mètre de distance, dix millions de fois moins que la pression atmosphérique moyenne au niveau de la mer (101 300 Pa).

Cependant, la pression acoustique développe au contact d'une paroi une puissance qui permet de fabriquer des transducteurs, dans lesquels la force que produit la pression acoustique déforme une membrane conçue spécialement à cet effet, exposée sur une de ses faces à l'espace sonore, tandis que l'autre face donne sur un espace isolé des variations rapides qui conserve la pression atmosphérique moyenne. Les premiers phonographes et sonagraphes utilisaient directement cette énergie mécanique pour graver un support de cire ou mouvoir une pointe traceuse sur un papier. Les microphones la convertissent en courant électrique. Dans l'oreille, un délicat assemblage de membranes, de petits os et de cellules cillées transforme cette même puissance en influx nerveux, à la base de la perception sonore.

www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 10:33
forum consulter ce sujet Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Cathars vous faites erreur car le MSZ -FH35 est donné pour une pression acoustique de 21dB en petite vitesse et de 42dB en super grande vitesse. Pour exemple un bruit de 50dB correspond à une machine à laver.
Si votre clim fait ce bruit vous avez un gros problème.
Vous avez peut être confondu avec l'unité extérieure la MUZ-FH35VEHZ qui elle a une pression acoustique de 49 dB.

Cordialement.

www.maclimatisation.com
12 septembre 2015 à 08:58
forum consulter ce sujet Programmation chauffage clim Mitsubishi MSZ FH35 sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Attention la PAR31 risque de ne pas convenir selon le modèle et l'année, suivant le cas il faudra la PAR21.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 18:08
forum consulter ce sujet Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour le code CH26 il s'agit bien là d'un problème IPM et/ou compresseur.

www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 10:48
forum consulter ce sujet Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le code erreur CH24 ne concerne pas, à mon avis, le compresseur.
En effet ch24 est dû au contact pressostat ouvert en HP ou BP.
Les vérifications à effectuer sont :

Contrôler la connexion sur CN-PRESS
Contrôler l’état des contacts de pressostat
Contrôler les conditions d’installation
Contrôler l’ouverture des vannes de services
Contrôler le manque de réfrigérant.

Cordialement.

www.maclimatisation.com
11 septembre 2015 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits sur le forum Climatisation

Re,

Oui tout à fait on peut simplement en faire fonctionner qu'un seul, les deux étant connectés.

www.maclimatisation.com
10 septembre 2015 à 17:34
forum consulter ce sujet Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour,

Non Cathars chez Mitsubishi Electric les multis doivent avoir impérativement deux unités de branchées.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
10 septembre 2015 à 16:07
forum consulter ce sujet Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Les modèles MXZ-5A100VA date de 2007 et il n'est plus possible d'avoir une unité intérieure compatible.
Le MXZ-8A110VA n'existe pas il y a la MXZ-8A140VE qui a été arrêtée fin 2014.

Pour la fiabilité Mitsubishi Electric elle n'est plus à démontrer, correctement entretenue vous en avez pour encore minimum pour 6 ans, voire plus sans problème.

Contrairement à ce que dit jboureux la garantie décennale ne s'applique pas dans ce cas.
Pour rappel la garantie décennale s'applique à tout désordre causé dans la fiabilité de la structure du bâtiment et non sur la garantie du matériel.
La garantie de ce matériel est d'ailleurs dépassé car 3 ans pièces, 5 ans compresseur et ce hors main d’œuvre.
La main d’œuvre est garantie selon le code civil et le code de la consommation de 12 mois et est appelé garantie de bon fonctionnement.

Si vous voulez compléter votre installation l'idéal sera de rajouter un mono split.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
09 septembre 2015 à 19:18
forum consulter ce sujet Compatibilité unité Mitsubishi MXZ 8A 110 VA sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pour répondre au dernier invité, les gaz frigorigènes avaient l'effet de détruire la couche d'ozone.
Ils ont été interdit en France depuis le 01/01/2015.
Les nouveaux gaz n'ont plus d'effet sur la couche d'ozone mais ils ont un effet sur le réchauffement de la planète.
Ils sont plus nocifs jusqu'à 17000 fois que ne l'est le CO2.
Le réchauffement de la planète se voit bien en ce moment dans les Alpes un glacier a perdu plus de 2m de glace en cinq ans.
La pollution que nous faisons ou les gaz que nous relâchons, qu'importe que ce soit les véhicules, les usines, les fluides etc. met environ 10 ans pour atteindre la stratosphère.
Le problème du dérèglement climatique d’aujourd’hui est la conséquence d'il y a 10 ans.
Pensez-vous que nous pouvons continuer comme cela et détruire irrémédiablement notre terre ?
Qu'allons-nous laisser à nos descendants ?
Par ailleurs concernant la manipulation de ces fluides sachez à titre d'info que la R410A sort dans l'air à plus de -40°C de quoi perdre irrémédiablement un œil.
Cela c'est déjà vu malheureusement.

www.maclimatisation.com
07 septembre 2015 à 07:45
forum consulter ce sujet Recharger moi-même climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour PL,

Dans le sud à ce tarif là personne ne passe.
Perso même en mettant 3 pompes de relevage et en faisant appel à une grue, j'arrive à peine à 6000€ TTC et naturellement en Daikin.
Je pense que Bricolo92 doit être en région parisienne, ceci expliquant cela.

www.maclimatisation.com
05 septembre 2015 à 10:41
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pourquoi vouloir garder la télécommande filaire alors que la wifi vous permet de régler des programmes hebdomadaires et ce beaucoup plus facilement.

www.maclimatisation.com
05 septembre 2015 à 08:26
forum consulter ce sujet Interface Wifi MAC557IF-E + PAR30/31 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Après recherche sur mes fiches techniques, il existerait une interface TB571 qui le permettrait pour la PAR21

Perso je n'ai jamais effectué cette modification.
Par contre je sais que les télécommandes infrarouges fonctionnent parfaitement même si l'interface wifi est connectée.
Je pense que la solution la plus simple serait peut-être là pour votre installation.

Quelles sont les références de votre matériel ?
www.maclimatisation.com
04 septembre 2015 à 23:02
forum consulter ce sujet Interface Wifi MAC557IF-E + PAR30/31 Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Je ne suis pas un simple installateur, mais je dépanne toute l'année les bêtises des bricolos.
Car vous le répétez dans plusieurs de vos posts vous n'êtes pas un pro ; et vous vous permettez de critiquer un travail que n’appréhendez même pas. Vous voulez jouer au apprenti sorcier libre à vous mais attention qu'une gâche d'un client mécontent ne vous revienne pas très très chère.

Vous n'êtes pas capable dans ce métier et vous glaner à droite et à gauche des infos.

Vous travaillez depuis peu avec un frigoriste (un de vos derniers posts) cela ne veut pas dire que vous avez un poste de frigoriste. Vous n'avez effectué qu'un stage avec un frigoriste l'été 2014 alors vos conseils ne valent pas grand chose car vraiment non pro.

Mais rien n'est impossible, il faudra apprendre et passer les diplômes.
04 septembre 2015 à 22:40
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonsoir,
il est vrai que pour vous la bricole cela vous connait surtout quand on survole vos mails (bricole ou travail non déclaré ???).
04 septembre 2015 à 21:15
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum Climatisation

Comme a priori vous voudriez la monter vous-même, je fais simplement un rappel d'info à la loi, libre à vous et au vendeur de faire ce que vous voulez, je répète à titre d'info :

La nouvelle réglementation F-Gaz ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)

Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).

Justificatifs de l’acquéreur.
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’état peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est 
restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.

Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.

Attestation de capacité et d’aptitude :
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).

Sanctions :
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
04 septembre 2015 à 15:51
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,

Que vous soyez loin de chez moi OK, mais une installation comme la vôtre, hormis de faire appel à une grue, je suis très loin de vos devis, je serais au maxi 6000 et 6500 € TTC.

Faites donc appel à quelqu'un d'autre de votre secteur ou libre à vous de vous faire plumer. biggrin

maclimatisation.com
04 septembre 2015 à 14:45
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatiseur sur le forum Climatisation

Afin de rendre service à beaucoup de particulier.

Vous pouvez savoir si votre installateur possède l'attestation de capacité à la manipulation des fluides, qui est je le rappelle obligatoire, biggrin en allant sur : https://www.syderep.ademe.fr
Puis cliquez sur la gauche "gaz fluorés" puis en bas à gauche sur "Liste des opérateurs attestés (Froid) et des entreprises certifiées (Protection incendie)".

www.maclimatisation.com
(allo assistance climatisation)
03 septembre 2015 à 22:05
forum consulter ce sujet Qui est agréé pour intervenir sur du fluide frigorigènes ? sur le forum Climatisation

Bonsoir,

A ce tarif là, moi je vous la pose et vous la garantie 10 ans. biggrin

www.maclimatisation.com
03 septembre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour,

La panne vient généralement du moteur du ventilo et/ou de la carte de régul.
Je dis généralement car il peut s'agir du compresseur.

Pour le savoir couper l'alimentation électrique, repérer et débrancher les 3 fils qui viennent sur votre compresseur et tester la résistance avec un ohmmètre.
Cette dernière doit être égale sur les trois.

Attention ne pas changer uniquement le moteur du ventilo ou la carte mais les deux, car c'est fréquent qu'un entraine la mise HS de l'autre.
Cordialement.

www.maclimatisation.com
03 septembre 2015 à 07:26
forum consulter ce sujet Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois sur le forum Climatisation

Re,

D’après ce que vous décrivez, perso je changerai la carte de régul et le moteur du ventilo.
En effet la carte de régul a dû surchauffer et lâcher.
Le moteur du ventilo doit être encore opérationnel mais il vaut mieux le changer.
Regardez bien le devis de mon confrère pour savoir ce qu'il prévoit de changer.
Par ailleurs ces frais incombent à l'artisan façadier car c'est lui qui a causé ce dysfonctionnement.

www.maclimatisation.com
25 août 2015 à 10:20
forum consulter ce sujet Remplacer ventilateur HS sur clim Hitachi ram65qh5 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Chez Hitachi ou chez un revendeur de pièces détachées clim, chercher sur internet.
Mais attention si le ventilo de l'UE est HS cela vient peut venir de la carte de régulation.

www.maclimatisation.com
25 août 2015 à 06:59
forum consulter ce sujet Remplacer ventilateur HS sur clim Hitachi ram65qh5 sur le forum Climatisation