Bonjour,
Merci de nous dire la superficie à chauffer, où se situe la commande de la clim, quelle est la puissance de ventilation que vous demandez ?
maclimatisation.com
Merci de nous dire la superficie à chauffer, où se situe la commande de la clim, quelle est la puissance de ventilation que vous demandez ?
maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 09:14

Bonjour,
Donc pour votre FTXS20D3VMW vous avez économisez l'intervention d'un pro et là vous avez je pense au MINIMUM une platine électronique HS.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Donc pour votre FTXS20D3VMW vous avez économisez l'intervention d'un pro et là vous avez je pense au MINIMUM une platine électronique HS.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
18 janvier 2016 à 13:06

Bonsoir,
Oui mais il faut savoir que sur votre modèle vous avez un détecteur de présence qui modifie la température en cas d'absence d'humains ou d'animaux (en mode chauffage baisse de 2°C et en mode clim hausse de 2°C).
Vous pouvez le cas échéant l'inhiber, regardez votre notice.
Par ailleurs désolé je savais pas que votre chauffagiste était agréé Mitsubishi Electric, car en général vous avez des pros sérieux car ils sont rigoureux dans leur sélection. Je le sais car je suis en train de passer leur agrément.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Oui mais il faut savoir que sur votre modèle vous avez un détecteur de présence qui modifie la température en cas d'absence d'humains ou d'animaux (en mode chauffage baisse de 2°C et en mode clim hausse de 2°C).
Vous pouvez le cas échéant l'inhiber, regardez votre notice.
Par ailleurs désolé je savais pas que votre chauffagiste était agréé Mitsubishi Electric, car en général vous avez des pros sérieux car ils sont rigoureux dans leur sélection. Je le sais car je suis en train de passer leur agrément.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
17 janvier 2016 à 19:48

Bonsoir,
Il est vrai que dans notre profession il y a à boire et à manger.
Suivez le lien ci-dessous pour trouver l'installateur le plus proche de chez vous agréé Mitsubishi Electric.
http://pro.confort.mitsubishielectric.fr/installateurs/partenaires-services/
www.maclimatisation.com
Il est vrai que dans notre profession il y a à boire et à manger.
Suivez le lien ci-dessous pour trouver l'installateur le plus proche de chez vous agréé Mitsubishi Electric.
http://pro.confort.mitsubishielectric.fr/installateurs/partenaires-services/
www.maclimatisation.com
17 janvier 2016 à 19:15

Bonsoir (un peu de politesse ne fait pas de mal).
Je vous parlai du multi hyper heating 4 sorties pour la puissance 9kW, j'avais oublié de le préciser.
Perso je suis un pro et je ne parle pas de retour sur investissement mais de confort et d'économie de consommation.
Est-ce que lorsque les gens installent une chaudière, est-ce qu'ils parlent de retour sur investissement ? Lorsque vous achetez un véhicule est-ce que vous parlez de retour sur investissement ?
Certes non. Il est clair que des radiateurs électriques vous chaufferont aussi mais quelles seront vos factures électriques pour le même confort. Par ailleurs si vous êtes propriétaire de votre habitation lors de la revente vous gagnerez en classement énergétique.
Vous installez vous-même votre climatisation et faites effectuer la mise en service par un pro agréé. C'est très bien vous respectez la loi. Mais attention à certains leaders sur internet car en cas de panne, SAV inexistant ou très cher.
En effet vous aurez la garantie pièces uniquement (3 ans toutes pièces 5 ans compresseur) ne seront pas pris en garantie les déplacements, la main d’œuvre, le fluide. En effet vous ne bénéficierez pas de la garantie biennale de bon fonctionnement car c'est vous qui aurez effectué l'installation.
En ce qui concerne le bidouillage d'un split en gainable c'est de l'utopie et de plus, là par contre aucune garantie même pour les pièces car modification du produit.
Je comprends le désarroi que vous avez suite aux pros avec qui vous avez eu à faire.
Dites-moi votre secteur et je vais essayer de vous indiquer certains de mes confrères agréés par Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je vous parlai du multi hyper heating 4 sorties pour la puissance 9kW, j'avais oublié de le préciser.
Perso je suis un pro et je ne parle pas de retour sur investissement mais de confort et d'économie de consommation.
Est-ce que lorsque les gens installent une chaudière, est-ce qu'ils parlent de retour sur investissement ? Lorsque vous achetez un véhicule est-ce que vous parlez de retour sur investissement ?
Certes non. Il est clair que des radiateurs électriques vous chaufferont aussi mais quelles seront vos factures électriques pour le même confort. Par ailleurs si vous êtes propriétaire de votre habitation lors de la revente vous gagnerez en classement énergétique.
Vous installez vous-même votre climatisation et faites effectuer la mise en service par un pro agréé. C'est très bien vous respectez la loi. Mais attention à certains leaders sur internet car en cas de panne, SAV inexistant ou très cher.
En effet vous aurez la garantie pièces uniquement (3 ans toutes pièces 5 ans compresseur) ne seront pas pris en garantie les déplacements, la main d’œuvre, le fluide. En effet vous ne bénéficierez pas de la garantie biennale de bon fonctionnement car c'est vous qui aurez effectué l'installation.
En ce qui concerne le bidouillage d'un split en gainable c'est de l'utopie et de plus, là par contre aucune garantie même pour les pièces car modification du produit.
Je comprends le désarroi que vous avez suite aux pros avec qui vous avez eu à faire.
Dites-moi votre secteur et je vais essayer de vous indiquer certains de mes confrères agréés par Mitsubishi Electric.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
17 janvier 2016 à 18:36

Bonjour,
Avec les hyper heating vous avez une puissance de 9 kW jusqu'à -15°C, alors qu'avec le 3d54va vous aurez 7 kW par +7°C et 4,550 kW par -15°C. Les deux machines sont faites pour des surfaces, des habitations et des régions différentes.
Par contre votre emplacement prévu pour votre nouvelle clim, n'est pas adapté.
En effet le split va se situer dans un couloir en face d'un mur à moins de 2m, de ce fait l'air chaud va être propulsé vers le mur et revenir sur votre split et tromper la sonde de ce dernier. Vous ne pourrez jamais chauffer correctement vos chambres.
Faites appel à un pro de votre secteur afin qu'il vous conseille et effectuer un devis.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Avec les hyper heating vous avez une puissance de 9 kW jusqu'à -15°C, alors qu'avec le 3d54va vous aurez 7 kW par +7°C et 4,550 kW par -15°C. Les deux machines sont faites pour des surfaces, des habitations et des régions différentes.
Par contre votre emplacement prévu pour votre nouvelle clim, n'est pas adapté.
En effet le split va se situer dans un couloir en face d'un mur à moins de 2m, de ce fait l'air chaud va être propulsé vers le mur et revenir sur votre split et tromper la sonde de ce dernier. Vous ne pourrez jamais chauffer correctement vos chambres.
Faites appel à un pro de votre secteur afin qu'il vous conseille et effectuer un devis.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
17 janvier 2016 à 16:35

Bonsoir,
Dites-nous les références complètes de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dites-nous les références complètes de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 janvier 2016 à 20:52

Bonsoir,
demandez donc à domotelec
demandez donc à domotelec
16 janvier 2016 à 20:50

Bonsoir,
Je m'éclate en voyant certains commentaires.
En effet la chose essentielle est le dimensionnement correct de l'installation.
En effet je vais essayer de vous faire une comparaison plus parlante, un véhicule qui a un moteur diesel de 2,5L TD tournera à environ 2000 tours minutes pour aller à 100Km/h et un véhicule avec un moteur diesel de 1,9L TD tournera lui à 3000 tours/minutes pour 100km/h.
Donc le moteur de 2,5 forcera moins mais consommera un peu plus que le 1,9.
Bref si vous avez une machine de 3,5 kW pour chauffer une maison en Alsace de 100m².
Il est clair que la machine se prendra en glace même à température positive.
Alors que si un bilan thermique a été effectué et que vous mettez la bonne puissance votre prise en glace démarrera en température négative vers les -5°C.
Bon j'en connais qui ne jureront par leur installation alors que ce sont simplement des profanes, mais bon c'est leur problème.
Je m'éclate en voyant certains commentaires.
En effet la chose essentielle est le dimensionnement correct de l'installation.
En effet je vais essayer de vous faire une comparaison plus parlante, un véhicule qui a un moteur diesel de 2,5L TD tournera à environ 2000 tours minutes pour aller à 100Km/h et un véhicule avec un moteur diesel de 1,9L TD tournera lui à 3000 tours/minutes pour 100km/h.
Donc le moteur de 2,5 forcera moins mais consommera un peu plus que le 1,9.
Bref si vous avez une machine de 3,5 kW pour chauffer une maison en Alsace de 100m².
Il est clair que la machine se prendra en glace même à température positive.
Alors que si un bilan thermique a été effectué et que vous mettez la bonne puissance votre prise en glace démarrera en température négative vers les -5°C.
Bon j'en connais qui ne jureront par leur installation alors que ce sont simplement des profanes, mais bon c'est leur problème.
15 janvier 2016 à 17:34

Bonjour,
Je ne possède pas les codes de dysfonctionnement de cette machine, mais que vous ont dit les pros ?
D'après eux quelles pièces sont à changer ?
Car avec un peu de chance on peut trouver sur internet.
www.maclimatisation.com
Je ne possède pas les codes de dysfonctionnement de cette machine, mais que vous ont dit les pros ?
D'après eux quelles pièces sont à changer ?
Car avec un peu de chance on peut trouver sur internet.
www.maclimatisation.com
13 janvier 2016 à 07:01

Bonsoir PL,
Pour le test du compresseur, rien de plus simple, tester la résistance des enroulements, si toutes les trois identiques aucun problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pour le test du compresseur, rien de plus simple, tester la résistance des enroulements, si toutes les trois identiques aucun problème.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 21:22

Bonsoir adelclimatisation,
Coût de votre intervention, un compresseur ou dans le cas d'une clim Airton 2x son prix.
Soyons réalistes au lieu de débiter des sonneries sans cédille.
www.maclimatisation.com
Coût de votre intervention, un compresseur ou dans le cas d'une clim Airton 2x son prix.
Soyons réalistes au lieu de débiter des sonneries sans cédille.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 21:04

Bonsoir,
Pour tester votre carte procéder comme suit :
- couper l'alimentation électrique de votre machine
- ouvrez l'unité extérieure
- accédez au compresseur et notez l'emplacement des connexions du compresseur
- débranchez ces dernières
- ensuite l'idéal est d'être deux hormis si vous avez une coupure de proximité
- remettez le courant et mesurez la sortie de chaque phase si vous trouvez 230V aucun problème si une ou plusieurs phases non alimentées problème sur carte inverter.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Pour tester votre carte procéder comme suit :
- couper l'alimentation électrique de votre machine
- ouvrez l'unité extérieure
- accédez au compresseur et notez l'emplacement des connexions du compresseur
- débranchez ces dernières
- ensuite l'idéal est d'être deux hormis si vous avez une coupure de proximité
- remettez le courant et mesurez la sortie de chaque phase si vous trouvez 230V aucun problème si une ou plusieurs phases non alimentées problème sur carte inverter.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 21:00

Bonsoir,
Cette grande surface de bricolage est du low cost, très très très (on peut en rajouter) basse qualité.
Bref tant mieux si cela c'est arrangé.
www.maclimatisation.com
Cette grande surface de bricolage est du low cost, très très très (on peut en rajouter) basse qualité.
Bref tant mieux si cela c'est arrangé.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 20:53

Bonsoir jeffsystem42,
Que diriez-vous si à la suite de votre demande vous vous en sortiez entre 400 à 800 €.
C'est ce qui est en train de se passer pour le post 3163.
Vous avez été suivi vous par dom-aom qui pour ma part est excellent en électronique, d'ailleurs il ne s'occupe pas de vous orienter vers un problème fluidique.
Marrant peut-être mais pas pour tout le monde !!!
Que diriez-vous si à la suite de votre demande vous vous en sortiez entre 400 à 800 €.
C'est ce qui est en train de se passer pour le post 3163.
Vous avez été suivi vous par dom-aom qui pour ma part est excellent en électronique, d'ailleurs il ne s'occupe pas de vous orienter vers un problème fluidique.
Marrant peut-être mais pas pour tout le monde !!!
12 janvier 2016 à 20:28

Bonsoir,
Et que dire du post 3163 qui a dû suivre vos recommandations 3151, court-circuit et peut-être une ou deux cartes électroniques à changer. Je ne parle même pas de vos âneries pour contrôler un compresseur vous êtes un naze laisser donc tomber
vous induisez les gens en erreurs.
www.maclimatisation.com
Et que dire du post 3163 qui a dû suivre vos recommandations 3151, court-circuit et peut-être une ou deux cartes électroniques à changer. Je ne parle même pas de vos âneries pour contrôler un compresseur vous êtes un naze laisser donc tomber


www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 19:46

Bonsoir,
Contrairement aux âneries écrites par pacalor, on ne contrôle pas un compresseur comme cela.
Lorsque cela disjoncte cela peut être le signe d'un compresseur HS.
Pour vérifier votre compresseur débrancher l'alimentation de votre appareil puis ouvrez l'unité extérieure.
Accéder au compresseur et prenez un papier et un crayon et noter les branchements U V et W, débrancher le compresseur prendre un ampèremètre et mesurer la résistance en Omhs de chaque connexion, elles doivent être identiques toutes les trois, dans le cas contraire compresseur HS.
Si OK on va vérifier la carte mère. L'idéal c'est d'être deux et vous vérifiez la tension qui arrive les trois fils raccordés à la carte électronique, si elles sont identiques OK pas de problème de carte.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Contrairement aux âneries écrites par pacalor, on ne contrôle pas un compresseur comme cela.
Lorsque cela disjoncte cela peut être le signe d'un compresseur HS.
Pour vérifier votre compresseur débrancher l'alimentation de votre appareil puis ouvrez l'unité extérieure.
Accéder au compresseur et prenez un papier et un crayon et noter les branchements U V et W, débrancher le compresseur prendre un ampèremètre et mesurer la résistance en Omhs de chaque connexion, elles doivent être identiques toutes les trois, dans le cas contraire compresseur HS.
Si OK on va vérifier la carte mère. L'idéal c'est d'être deux et vous vérifiez la tension qui arrive les trois fils raccordés à la carte électronique, si elles sont identiques OK pas de problème de carte.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 19:30

Bonsoir,
Je pensais plutôt à un fusible amovible car si c'est celui qui est soudé qui a pété il va falloir vérifier la carte complète voire la changer car vous avez dû faire plus de dégâts que ce que je pensais.
Comme dit PL vous avez fait l'économie d'un pro il faut voir combien cela va vous coûter maintenant.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je pensais plutôt à un fusible amovible car si c'est celui qui est soudé qui a pété il va falloir vérifier la carte complète voire la changer car vous avez dû faire plus de dégâts que ce que je pensais.
Comme dit PL vous avez fait l'économie d'un pro il faut voir combien cela va vous coûter maintenant.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 19:14

Bonsoir,
Et j'oubliais la marmotte met le chocolat dans le papier alu.

Et j'oubliais la marmotte met le chocolat dans le papier alu.


12 janvier 2016 à 18:41

Bonsoir PL,
Je confirme vos dires et surtout faire attention les pros sont des escrocs.

Je confirme vos dires et surtout faire attention les pros sont des escrocs.


12 janvier 2016 à 18:38

Re,
Je viens de m'apercevoir que vous avez mentionné FTX20, mais ceci n'est pas la référence d'une console mais d'un split.
Penser à nous donner aussi les références complètes qui doivent être FTXSG20LW/S, FTX20J3 ou autres.
Il existe normalement sur les splits un fusible qui se trouve sur la platine électronique.
Cette dernière se situe (appareil en face de vous) sur la droite. Il vous faut déshabiller le split et sortir la carte pour vérifier ce fusible.
Attention travailler hors tension.
Remplacer, le cas échéant, par un fusible identique et non un rafistolage de bricolo du dimanche.
Vous en trouverez chez des vendeurs dépanneurs d'électroménager.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je viens de m'apercevoir que vous avez mentionné FTX20, mais ceci n'est pas la référence d'une console mais d'un split.
Penser à nous donner aussi les références complètes qui doivent être FTXSG20LW/S, FTX20J3 ou autres.
Il existe normalement sur les splits un fusible qui se trouve sur la platine électronique.
Cette dernière se situe (appareil en face de vous) sur la droite. Il vous faut déshabiller le split et sortir la carte pour vérifier ce fusible.
Attention travailler hors tension.
Remplacer, le cas échéant, par un fusible identique et non un rafistolage de bricolo du dimanche.
Vous en trouverez chez des vendeurs dépanneurs d'électroménager.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 18:08

Bonjour chrisvir,
Vos unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure.
Comment s'est passé le court-circuit ?
Aviez-vous disjoncté votre installation avant ?
Est-ce que sur le groupe qui est monté cette console les trois autres dysfonctionnent ou non ?
Vérifier au groupe extérieur vérifier que le 230v arrive bien.
Essayer de donner le plus de renseignements possibles afin que nous essayons de vous aider.
Clignotement ou non des autres unités intérieures, ouvrir le dessus de l'unité extérieure et dire le nombre de clignotement et leur fréquence ou un code erreur (chiffre et lettre).
D'après ce que vous décrivez il se peut que vous ayez mis HS la carte de la console, mais avant de se lancer dans des frais il vaut mieux vérifier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vos unités intérieures sont alimentées par l'unité extérieure.
Comment s'est passé le court-circuit ?
Aviez-vous disjoncté votre installation avant ?
Est-ce que sur le groupe qui est monté cette console les trois autres dysfonctionnent ou non ?
Vérifier au groupe extérieur vérifier que le 230v arrive bien.
Essayer de donner le plus de renseignements possibles afin que nous essayons de vous aider.
Clignotement ou non des autres unités intérieures, ouvrir le dessus de l'unité extérieure et dire le nombre de clignotement et leur fréquence ou un code erreur (chiffre et lettre).
D'après ce que vous décrivez il se peut que vous ayez mis HS la carte de la console, mais avant de se lancer dans des frais il vaut mieux vérifier.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 17:58

Re,
J'avais pas vu que c'était vous car je n'aurai pas répondu.
J'avais pas vu que c'était vous car je n'aurai pas répondu.

12 janvier 2016 à 13:13

Bonjour Cruz06,
Les condensats peuvent passer dans le mur avec des tuyaux souples prévus à cet effet (plus de résistance) ; mais TOTALEMENT DÉCONSEILLÉ de faire une récupération à l'intérieur car risque d'inondation en plein été.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Les condensats peuvent passer dans le mur avec des tuyaux souples prévus à cet effet (plus de résistance) ; mais TOTALEMENT DÉCONSEILLÉ de faire une récupération à l'intérieur car risque d'inondation en plein été.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 12:48

Bonjour,
Le phénomène de givrage est normal mais il se produit beaucoup plus rapidement quand la machine a été mal dimensionnée.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Le phénomène de givrage est normal mais il se produit beaucoup plus rapidement quand la machine a été mal dimensionnée.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 12:42

Bonjour,
Si température inférieure ou égale à -5°C c'est certainement normal avec du Airton.
Sinon manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Si température inférieure ou égale à -5°C c'est certainement normal avec du Airton.
Sinon manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 12:41

Bonsoir,
Essayez de remplacer même provisoirement la liaison unité intérieure / unité extérieure, si c'est embêtant à repasser le câble faites une liaison apparente de quelques mètres qui seront par terre pour joindre les deux unités pour savoir si cela vient de votre liaison ou de votre unité intérieure.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Essayez de remplacer même provisoirement la liaison unité intérieure / unité extérieure, si c'est embêtant à repasser le câble faites une liaison apparente de quelques mètres qui seront par terre pour joindre les deux unités pour savoir si cela vient de votre liaison ou de votre unité intérieure.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 20:17

Bonjour,
Excellent matériel. Bref commencer par débrancher les fils de phase neutre et terre puis remettez le courant.
Si cela saute cela vient de votre câblage. Ensuite si rien remettez hors circuit et débranchez à l'unité extérieure les fils de liaisons avec l'unité intérieure et remettez le courant.
Si toujours rien rebrancher l'unité extérieure et aller débrancher l'unité intérieure.
Cela vous permettra de trouver d'où vient votre court-circuit.
www.maclimatisation.com
Excellent matériel. Bref commencer par débrancher les fils de phase neutre et terre puis remettez le courant.
Si cela saute cela vient de votre câblage. Ensuite si rien remettez hors circuit et débranchez à l'unité extérieure les fils de liaisons avec l'unité intérieure et remettez le courant.
Si toujours rien rebrancher l'unité extérieure et aller débrancher l'unité intérieure.
Cela vous permettra de trouver d'où vient votre court-circuit.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:44

Bonjour,
Perso je ne change que les moteurs de ventilateurs, car c'est lui qui cause la nuisance sonore.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Perso je ne change que les moteurs de ventilateurs, car c'est lui qui cause la nuisance sonore.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:29

Bonjour,
Quelles sont les références de votre unité extérieure ?
Quelles sont les références de votre unité extérieure ?
11 janvier 2016 à 13:15

Bonjour,
Non cela n'a rien à voir. Vérifier minutieusement votre câblage.
www.maclimatisation.com
Non cela n'a rien à voir. Vérifier minutieusement votre câblage.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:12

Bonjour,
Quand vous parlez du disjoncteur différentiel.
Parlez-vous du 30mA ? Si c'est le cas ce n'est pas normal.
J'espère pour vous que vous n'avez pas fait fonctionner la clim.
Vérifiez vos liaisons électriques car il se peut que lorsque vous avez dénudé les câbles vous ayez fait une épissure sans le vouloir et que cette dernière touche du fer.
J'attire votre attention sur le fait que l'intervention sur le fait de toucher aux vannes de service et/ou la mise en service par un pro non agréé vous enlève toute garantie.
Plutôt bête pour un si bon matériel.
www.maclimatisation.com
Quand vous parlez du disjoncteur différentiel.
Parlez-vous du 30mA ? Si c'est le cas ce n'est pas normal.
J'espère pour vous que vous n'avez pas fait fonctionner la clim.
Vérifiez vos liaisons électriques car il se peut que lorsque vous avez dénudé les câbles vous ayez fait une épissure sans le vouloir et que cette dernière touche du fer.
J'attire votre attention sur le fait que l'intervention sur le fait de toucher aux vannes de service et/ou la mise en service par un pro non agréé vous enlève toute garantie.
Plutôt bête pour un si bon matériel.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 11:44

Bonsoir,
Naturellement mais vous disjonctez votre installation et laissez faire la mise en service par le technicien.
Mais vous avez une notice et il est bien de la consulter et de suivre les indications de pose.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Naturellement mais vous disjonctez votre installation et laissez faire la mise en service par le technicien.
Mais vous avez une notice et il est bien de la consulter et de suivre les indications de pose.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 23:07

Bonjour PL,
Effectivement je n'ai pas fait attention complètement à la description ; mais je rejoins votre analyse sur ce point.
Il se pourrait que le compresseur se mette en sécurité suite à une surchauffe qui pourrait être due à plusieurs problèmes :
- manque de fluide.
- bouchons sur circuit fluidique etc.
Bref je pense que l'intervention d'un pro sur simple serait l'idéal car risque de casse compresseur et là vous risquez de pleurer en voyant le devis.
www.maclimatisation.com
Effectivement je n'ai pas fait attention complètement à la description ; mais je rejoins votre analyse sur ce point.
Il se pourrait que le compresseur se mette en sécurité suite à une surchauffe qui pourrait être due à plusieurs problèmes :
- manque de fluide.
- bouchons sur circuit fluidique etc.
Bref je pense que l'intervention d'un pro sur simple serait l'idéal car risque de casse compresseur et là vous risquez de pleurer en voyant le devis.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 16:24

Bonjour,
Difficile de faire un diagnostic sans plus de détails. Avez-vous modifié un réglage quelconque ?
Est-ce que l'électricité arrive bien aux organes de contrôle et au compresseur ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Difficile de faire un diagnostic sans plus de détails. Avez-vous modifié un réglage quelconque ?
Est-ce que l'électricité arrive bien aux organes de contrôle et au compresseur ?
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 15:22

Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses :
- Sondes
- Modules de contrôle défaillant ou paramétrage erroné
- Carte électronique
- Compresseur.
Y a t-il un message d'erreur ? Si oui lequel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cela peut venir de plusieurs choses :
- Sondes
- Modules de contrôle défaillant ou paramétrage erroné
- Carte électronique
- Compresseur.
Y a t-il un message d'erreur ? Si oui lequel.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 14:28

Bonsoir,
Vous commencez à l'envers et par le plus cher, mais je pense que si vous passez par un pro il raisonnera comme moi.
De toute façon en cas de manque de fluide vous ne pourrez faire autrement suite au décret paru au journal officiel le 30/12/15.
Attention évitez de faire trop de frais car cette machine est une bas de gamme et cela risquerait de vous revenir plus cher que son prix.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vous commencez à l'envers et par le plus cher, mais je pense que si vous passez par un pro il raisonnera comme moi.
De toute façon en cas de manque de fluide vous ne pourrez faire autrement suite au décret paru au journal officiel le 30/12/15.
Attention évitez de faire trop de frais car cette machine est une bas de gamme et cela risquerait de vous revenir plus cher que son prix.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 20:15

Bonsoir,
Perso en tant que pro je commencerai par m'occuper des logiques électriques et électroniques, ensuite peut-être poser les manos, mais à quoi cela va servir si on ne sait pas si le compresseur est alimenté, ou si un fusible n'est pas HS.
Pourquoi payer une charge en fluide si il n'y en a pas besoin.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Perso en tant que pro je commencerai par m'occuper des logiques électriques et électroniques, ensuite peut-être poser les manos, mais à quoi cela va servir si on ne sait pas si le compresseur est alimenté, ou si un fusible n'est pas HS.
Pourquoi payer une charge en fluide si il n'y en a pas besoin.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 19:09

Bonsoir,
Cette marque vient d'Algérie et je n'ai pas réussi à savoir ni le fluide qu'elle contient, ni qui la fabrique donc impossibilité, pour le moment d'avoir les codes erreurs.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cette marque vient d'Algérie et je n'ai pas réussi à savoir ni le fluide qu'elle contient, ni qui la fabrique donc impossibilité, pour le moment d'avoir les codes erreurs.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 17:18

Bonjour,
Si cela s'avérait être un manque de fluide, ce serait un peu de votre faute.
En effet 4 ans sans entretien, la batterie externe s’encrasse d'où un échange thermique réduit d'où le compresseur va forcer en pression et cela peut engendrer une micro fuite ou pire une casse compresseur.
Casse compresseur vu la semaine dernière sur une marque de bonne facture.
La machine avait 12 ans et la marque de cette machine dépasse allègrement les 18 voire 20 ans si correctement entretenue. Feriez vous 150 000kms avec votre véhicule sans aucun entretien ?
A titre d'info une étude a été faite avec toutes les marques de clim de la plus bas de gamme au plus haut de gamme ; la durée moyenne de vie est de 12 ans.
www.maclimatisation.com
Si cela s'avérait être un manque de fluide, ce serait un peu de votre faute.
En effet 4 ans sans entretien, la batterie externe s’encrasse d'où un échange thermique réduit d'où le compresseur va forcer en pression et cela peut engendrer une micro fuite ou pire une casse compresseur.
Casse compresseur vu la semaine dernière sur une marque de bonne facture.
La machine avait 12 ans et la marque de cette machine dépasse allègrement les 18 voire 20 ans si correctement entretenue. Feriez vous 150 000kms avec votre véhicule sans aucun entretien ?
A titre d'info une étude a été faite avec toutes les marques de clim de la plus bas de gamme au plus haut de gamme ; la durée moyenne de vie est de 12 ans.
www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 10:22

Bonjour PL,
Comme je dis, il vaut laisser cet individu se dépatouiller tout seul de ses problèmes.
Bonne journée.
www.maclimatisation.com
Comme je dis, il vaut laisser cet individu se dépatouiller tout seul de ses problèmes.

Bonne journée.
www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 09:09

Bonjour PL,
Tout d'abord pacalor, comme déjà mentionné, oublie tout le temps la base de la politesse le bonjour ou le bonsoir, donc pour le cataloguer aucun problème. Par ailleurs je n'ai que 15 ans d'expérience en clim et je sais ce dont je parle. Il n'a pas confiance aux pros alors que fait-il sur un forum ou simplement des pros pourront le renseigner correctement. Il déblatère des contradictions à tout va. Bref un type que je laisse volontiers se dépatouiller. Il faut qu'il sache que depuis la loi maintenant votée le 30/12/15 il lui faudra OBLIGATOIREMENT un pro pour la pose, dépose ou dépannage touchant aux fluides. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis de texto expliquant en détail comment déposer la carcasse de son split.
Donc je ferai le silence radio total sur ses posts.
www.maclimatisation.com
Tout d'abord pacalor, comme déjà mentionné, oublie tout le temps la base de la politesse le bonjour ou le bonsoir, donc pour le cataloguer aucun problème. Par ailleurs je n'ai que 15 ans d'expérience en clim et je sais ce dont je parle. Il n'a pas confiance aux pros alors que fait-il sur un forum ou simplement des pros pourront le renseigner correctement. Il déblatère des contradictions à tout va. Bref un type que je laisse volontiers se dépatouiller. Il faut qu'il sache que depuis la loi maintenant votée le 30/12/15 il lui faudra OBLIGATOIREMENT un pro pour la pose, dépose ou dépannage touchant aux fluides. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis de texto expliquant en détail comment déposer la carcasse de son split.
Donc je ferai le silence radio total sur ses posts.

www.maclimatisation.com
09 janvier 2016 à 09:01

Bonsoir,
OK je le pensais plus cher il ne faut pas s'en priver.
www.maclimatisation.com
OK je le pensais plus cher il ne faut pas s'en priver.
www.maclimatisation.com
08 janvier 2016 à 18:34

Bonjour,
Il faut compter en pièces Daikin environ 270€.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Il faut compter en pièces Daikin environ 270€.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
08 janvier 2016 à 13:52

Bonjour,
Certains moteurs de ventilateur sont sertis, d'autres non mais le problème reste entier.
Pour le réveillon soit vous êtes en retard soit en avance.
De plus un minimum de politesse comme bonjour ou bonsoir ne fait de mal à personne.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Certains moteurs de ventilateur sont sertis, d'autres non mais le problème reste entier.
Pour le réveillon soit vous êtes en retard soit en avance.
De plus un minimum de politesse comme bonjour ou bonsoir ne fait de mal à personne.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
08 janvier 2016 à 05:46

Bonsoir,
Oui on ne change pas le moteur complet de la voiture mais on ne change pas que la pièce usagée mais aussi les pièces annexes. Après moi ce que je dis, je le dis en tant que pro avec expérience à la clé, si Domlach veut ne changer que les roulements il est clair qu'il va en avoir pour le moment pour 20€ environ et si cela n'est pas bon et que cela dégrade la machine il en sera pour 500€ minimum.
Après tout c'est lui qui voit.
www.maclimatisation.com
Oui on ne change pas le moteur complet de la voiture mais on ne change pas que la pièce usagée mais aussi les pièces annexes. Après moi ce que je dis, je le dis en tant que pro avec expérience à la clé, si Domlach veut ne changer que les roulements il est clair qu'il va en avoir pour le moment pour 20€ environ et si cela n'est pas bon et que cela dégrade la machine il en sera pour 500€ minimum.
Après tout c'est lui qui voit.
www.maclimatisation.com
07 janvier 2016 à 17:35

Bonjour,
Je rejoins pacalor, mettez des goulottes prévues à cet effet.
Par ailleurs il vous faudra faire appel à un pro pour la mise en service (texte de loi voté le 30/12/15).
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je rejoins pacalor, mettez des goulottes prévues à cet effet.
Par ailleurs il vous faudra faire appel à un pro pour la mise en service (texte de loi voté le 30/12/15).
Cordialement.
www.maclimatisation.com
07 janvier 2016 à 17:00

Bonjour, (base de politesse)
Pacalor le roulement peut poser problème dans son fonctionnement dû principalement à sa qualité de fabrication, et à ce moment là la facture sera très salée car au minimum moteur de ventilateur + carte électronique voire quelques autres pièces toutes aussi onéreuses.
Alors la sagesse est de remplacer ce qu'il faut.
C'est un petit peu comme dans la mécanique lorsque vous faites changer la courroie de distribution il vaut mieux changer en même temps les galets et de plus en plus fréquemment la pompe à eau en même temps.
www.maclimatisation.com
Pacalor le roulement peut poser problème dans son fonctionnement dû principalement à sa qualité de fabrication, et à ce moment là la facture sera très salée car au minimum moteur de ventilateur + carte électronique voire quelques autres pièces toutes aussi onéreuses.
Alors la sagesse est de remplacer ce qu'il faut.
C'est un petit peu comme dans la mécanique lorsque vous faites changer la courroie de distribution il vaut mieux changer en même temps les galets et de plus en plus fréquemment la pompe à eau en même temps.
www.maclimatisation.com
07 janvier 2016 à 16:32

Bonjour,
Si votre placo bouge quand il y a du vent il faudrait revoir en premier lieu sa solidité en revoyant ses fixations ou le refaire comme il se doit en mettant des rails inférieurs, supérieurs et latéraux.
Si votre placo bouge quand il y a du vent il faudrait revoir en premier lieu sa solidité en revoyant ses fixations ou le refaire comme il se doit en mettant des rails inférieurs, supérieurs et latéraux.
07 janvier 2016 à 15:43

Bonjour,
Vous avez un matériel très bas de gamme donc vous ne pouvez avoir le silence de fonctionnement d'un haut de gamme.
Le confort d'une berline de haut de gamme est diffèrent d'une voiture premier prix, pourtant les deux possèdent un moteur et roulent.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vous avez un matériel très bas de gamme donc vous ne pouvez avoir le silence de fonctionnement d'un haut de gamme.
Le confort d'une berline de haut de gamme est diffèrent d'une voiture premier prix, pourtant les deux possèdent un moteur et roulent.
Cordialement.
www.maclimatisation.com