Bonjour,
En mode chaud le gros tuyau est la sortie du compresseur vers l'UI et non l'inverse.
Je vois mal un compresseur se refroidir avec des températures de 60 à 75°C voire 80 à 90°C.
En mode chaud le gros tuyau est la sortie du compresseur vers l'UI et non l'inverse.
Je vois mal un compresseur se refroidir avec des températures de 60 à 75°C voire 80 à 90°C.
13 avril 2016 à 08:21

Re,
Petite précision le fluide sortant du compresseur à l'état gazeux va passer au fur et à mesure de son cheminement à l'état liquide pour traverser l'unité intérieure et ensuite en passant par diverses phases pour retourner à l'état gazeux plus froid pour refroidir le compresseur.
Petite précision le fluide sortant du compresseur à l'état gazeux va passer au fur et à mesure de son cheminement à l'état liquide pour traverser l'unité intérieure et ensuite en passant par diverses phases pour retourner à l'état gazeux plus froid pour refroidir le compresseur.
13 avril 2016 à 07:47

Bonjour,
Bizarre voyez le post que je viens de découvrir de la part d'adelclimatisation
"PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité
invitéBonjour,
Non en mode chaud, le gros tuyau c'est bien la sortie de l'UI.
Donc vapeur refoulée par le cp à haute température entre 60 à 75c voire 80 à 90 selon des paramètres très précis."
Pour info l'unité intérieure est par la vapeur venant du compresseur.
Bizarre voyez le post que je viens de découvrir de la part d'adelclimatisation
"PAC réversible air /air ne fait plus de chaud
Invité
invitéBonjour,
Non en mode chaud, le gros tuyau c'est bien la sortie de l'UI.
Donc vapeur refoulée par le cp à haute température entre 60 à 75c voire 80 à 90 selon des paramètres très précis."
Pour info l'unité intérieure est par la vapeur venant du compresseur.
13 avril 2016 à 07:32

Bonjour,
Tiens, bizarre dans un autre post on me dit que les températures chaudes ne sont pas possible à 70°C.
Tiens, bizarre dans un autre post on me dit que les températures chaudes ne sont pas possible à 70°C.

13 avril 2016 à 06:56

Bonjour,
Le renouvellement de l'air est indispensable dans une maison tant au niveau santé qu'au niveau de réguler l'humidité.
Je vous conseille des grilles de ventilation hygroréglable à toutes les fenêtres.
Si vous ne le faites pas vous risquez d'avoir de gros risques à termes de voir apparaître de l'humidité dans vos pièces qui vous noirciront les murs via des champignons microscopiques.
Le renouvellement de l'air est indispensable dans une maison tant au niveau santé qu'au niveau de réguler l'humidité.
Je vous conseille des grilles de ventilation hygroréglable à toutes les fenêtres.
Si vous ne le faites pas vous risquez d'avoir de gros risques à termes de voir apparaître de l'humidité dans vos pièces qui vous noirciront les murs via des champignons microscopiques.
12 avril 2016 à 20:00

Bonjour PL,
D'accord avec toi et bonjour l'addition avec le R32.
Mais beaucoup tente de répondre sans rien connaître à notre métier.
maclimatisation.com
D'accord avec toi et bonjour l'addition avec le R32.

Mais beaucoup tente de répondre sans rien connaître à notre métier.

maclimatisation.com
10 avril 2016 à 15:14

Bonjour,
Oui PL, si tout est OK, c'est à dire aucune fuite de constatée, il faudra changer la valve schrader 1,50€.
En effet lorsque l'on pose les manos pour récupérer le fluide puis mettre l'azote ou le nidron, le seul endroit que l'on ne peut tester c'est la vanne de service là où se trouve la valve scharder.
Au bout de 10 ans rien d'anormal de cette usure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui PL, si tout est OK, c'est à dire aucune fuite de constatée, il faudra changer la valve schrader 1,50€.
En effet lorsque l'on pose les manos pour récupérer le fluide puis mettre l'azote ou le nidron, le seul endroit que l'on ne peut tester c'est la vanne de service là où se trouve la valve scharder.
Au bout de 10 ans rien d'anormal de cette usure.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 15:02

Bonjour,
Vos températures prises reflètent un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos températures prises reflètent un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 12:19

Bonjour PL,
Le tarif que tu annonces est certainement pour la région parisienne et cela se comprend avec les difficultés de circulation.
Perso dans le sud, hors Marseille, on est plutôt dans les 250€ à 350€.
Bonne journée.
maclimatisation.com
Le tarif que tu annonces est certainement pour la région parisienne et cela se comprend avec les difficultés de circulation.
Perso dans le sud, hors Marseille, on est plutôt dans les 250€ à 350€.
Bonne journée.
maclimatisation.com
10 avril 2016 à 11:08

Bonjour,
Les références que vous mentionnez sont celles de la télécommande et non celles de l'appareil.
Regardez sur le côté, ou au dessous de votre unité intérieure et nous communiquer les bonnes références.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les références que vous mentionnez sont celles de la télécommande et non celles de l'appareil.
Regardez sur le côté, ou au dessous de votre unité intérieure et nous communiquer les bonnes références.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 avril 2016 à 11:23

Re,
J'avais omis que les anglais n'ont pas les mêmes réglementations de sécurité que nous, de ce fait obligation d'avoir une machine pour ventiler la pièce lors de l'installation.
Rien de bien rassurant.
J'avais omis que les anglais n'ont pas les mêmes réglementations de sécurité que nous, de ce fait obligation d'avoir une machine pour ventiler la pièce lors de l'installation.
Rien de bien rassurant.

09 avril 2016 à 07:05

Bonjour pbm,
Tout d'abord je tiens à préciser que le document que vous avez mis de chez Daikin est très intéressant et vous en remercie.
Mais il faut savoir lire entre les lignes, en effet la page 13 détaille l'outillage :
- Manifold : Si le collecteur de jauge supporte R410A, il peut également être utilisé avec R32 si la la température est recalculée.
- Indicateur de haute pression : -0,1 à 5,3
- Uniquement pompe à vide équipée de la fonction anti refoulement d'huile.
- Station de récupération si le système prend en charge R410A et a été certifié pour une utilisation avec R32, il peut aussi être utilisé avec R32.
- Les détecteurs qui peuvent être utilisés avec le R410A peuvent également être utilisés pour R32, si l'approbation fabricant d'outillage.
Pour en finir il faut lire ensuite les risques pour l'occupant :
Rejet accidentel de R32
Assurer une ventilation suffisante.
Coupez toute la puissance de l'appareil et tenter d'éteindre toute flamme nue lorsqu'une accidentelle libération de R32 devrait se produire.
Évacuer la chambre et attendre pour revenir à l'appareil jusqu'à ce que tout le fluide frigorigène est évaporé et évacué.
● air à l'intérieur du système de réfrigération
Air (oxygène) doit être évité à tout moment à l'intérieur de tout circuit de réfrigérant.
Il est fortement conseillé de mesurer la pression / température saturée lorsqu'une unité a été pompée vers le bas ou quand il y a un doute que l'air peut-être entré le système.
D'où risque d’asphyxie en cas de fuite.
Le prix du fluide étant entre 8 à 10 fois plus cher que le R410A, il est clair que je ne suis pas prêt de monter ce genre de système.
Mais encore merci car je n'avais pas ses informations.
Cordialement.
Tout d'abord je tiens à préciser que le document que vous avez mis de chez Daikin est très intéressant et vous en remercie.
Mais il faut savoir lire entre les lignes, en effet la page 13 détaille l'outillage :
- Manifold : Si le collecteur de jauge supporte R410A, il peut également être utilisé avec R32 si la la température est recalculée.
- Indicateur de haute pression : -0,1 à 5,3
- Uniquement pompe à vide équipée de la fonction anti refoulement d'huile.
- Station de récupération si le système prend en charge R410A et a été certifié pour une utilisation avec R32, il peut aussi être utilisé avec R32.
- Les détecteurs qui peuvent être utilisés avec le R410A peuvent également être utilisés pour R32, si l'approbation fabricant d'outillage.
Pour en finir il faut lire ensuite les risques pour l'occupant :
Rejet accidentel de R32
Assurer une ventilation suffisante.
Coupez toute la puissance de l'appareil et tenter d'éteindre toute flamme nue lorsqu'une accidentelle libération de R32 devrait se produire.
Évacuer la chambre et attendre pour revenir à l'appareil jusqu'à ce que tout le fluide frigorigène est évaporé et évacué.
● air à l'intérieur du système de réfrigération
Air (oxygène) doit être évité à tout moment à l'intérieur de tout circuit de réfrigérant.
Il est fortement conseillé de mesurer la pression / température saturée lorsqu'une unité a été pompée vers le bas ou quand il y a un doute que l'air peut-être entré le système.
D'où risque d’asphyxie en cas de fuite.
Le prix du fluide étant entre 8 à 10 fois plus cher que le R410A, il est clair que je ne suis pas prêt de monter ce genre de système.
Mais encore merci car je n'avais pas ses informations.
Cordialement.
09 avril 2016 à 06:54

Bonsoir pbm,
Mes sources sont à la page 23 du catalogue tarifs Daikin pompe à chaleur air/air septembre 2015 que tout pro qui diffuse possède.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mes sources sont à la page 23 du catalogue tarifs Daikin pompe à chaleur air/air septembre 2015 que tout pro qui diffuse possède.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 avril 2016 à 18:23

Re Adelclimatisation,
Vous me ressortez sans cesse, excusez-moi l'expression, le même baratin.
Je vous donne un cas concret réel d'hier sur Daikin et vous me répondez Mitsubishi Electric Hyper heating.
Je suis un installateur technicien de terrain qui pose et dépanne toute l'année, je ne suis pas derrière un bureau pour interpréter et mettre en vérité des chiffres.
J'ai cru, peut-être à tort, que vous pourriez me convaincre d'une chose ou autre pour avancer mais il n'en est rien.
Je vais donc reprendre mes non réponses à vos posts afin que l'on ne se prenne plus la tête tous les deux.
Je souligne par ailleurs une erreur de votre part lorsque vous dites qu'il ne faut aucun outillage spécial pour le R32.
Allez donc sur le catalogue Daikin et vous verrez manos à changer, station de récupération à changer, raccord spécifique pour bouteille R32, appareil de ventilation de la pièce lors de l'installation.
Je vous souhaite néanmoins une bonne continuation.
Inutile donc comme dit précédemment de me répondre car cela restera comme on dit lettre morte.
Vous me ressortez sans cesse, excusez-moi l'expression, le même baratin.
Je vous donne un cas concret réel d'hier sur Daikin et vous me répondez Mitsubishi Electric Hyper heating.
Je suis un installateur technicien de terrain qui pose et dépanne toute l'année, je ne suis pas derrière un bureau pour interpréter et mettre en vérité des chiffres.
J'ai cru, peut-être à tort, que vous pourriez me convaincre d'une chose ou autre pour avancer mais il n'en est rien.
Je vais donc reprendre mes non réponses à vos posts afin que l'on ne se prenne plus la tête tous les deux.
Je souligne par ailleurs une erreur de votre part lorsque vous dites qu'il ne faut aucun outillage spécial pour le R32.
Allez donc sur le catalogue Daikin et vous verrez manos à changer, station de récupération à changer, raccord spécifique pour bouteille R32, appareil de ventilation de la pièce lors de l'installation.
Je vous souhaite néanmoins une bonne continuation.
Inutile donc comme dit précédemment de me répondre car cela restera comme on dit lettre morte.
08 avril 2016 à 15:00

Bonjour,
Petite rectification Fullmoon n'est pas fabricant mais importateur et distributeur de marques Airton et Alpina.
maclimatisation.com
Petite rectification Fullmoon n'est pas fabricant mais importateur et distributeur de marques Airton et Alpina.

maclimatisation.com
08 avril 2016 à 13:03

Bonjour Adelclimatisation,
il est vrai que je n'ai pas mis les températures de reprise ces dernières étaient de 22°C en chaud et 24°C en froid ; pour ce qui est de la ventilation et même des températures demandées c’était à régime maxi soit demande en chaud 30°C et demande en froid 18°C avec ventilation poussée au maximum.
Pour les pressions qui avoisinent les 50 bars cela se passe plus en hiver par des températures extérieures froides.
A titre d'info je pense que dans ton raisonnement tu oublie que lorsqu'il fait froid par exemple et que le vent souffle la température en plein vent est 1°C inférieure à la température à l'abri par tranche de 10Km/h.
Dans notre cas c'est peut-être cela qui explique nos divergences car je ne parle pas de températures du fluide mais de température d'air pulsé.
Par ailleurs je n'ai pas exagéré mes mesures elles sont réelles. A quoi bon alors te demander ton avis, ce serait vraiment stupide.
Cordialement.
il est vrai que je n'ai pas mis les températures de reprise ces dernières étaient de 22°C en chaud et 24°C en froid ; pour ce qui est de la ventilation et même des températures demandées c’était à régime maxi soit demande en chaud 30°C et demande en froid 18°C avec ventilation poussée au maximum.
Pour les pressions qui avoisinent les 50 bars cela se passe plus en hiver par des températures extérieures froides.
A titre d'info je pense que dans ton raisonnement tu oublie que lorsqu'il fait froid par exemple et que le vent souffle la température en plein vent est 1°C inférieure à la température à l'abri par tranche de 10Km/h.
Dans notre cas c'est peut-être cela qui explique nos divergences car je ne parle pas de températures du fluide mais de température d'air pulsé.
Par ailleurs je n'ai pas exagéré mes mesures elles sont réelles. A quoi bon alors te demander ton avis, ce serait vraiment stupide.
Cordialement.
08 avril 2016 à 07:54

Bonjour adelclimatisation,
Pouvez-vous m'expliquer les résultats d'une mise que j'ai fait ce jour :
Daikin 4MXS68
Essai à fond en chaud Pression 33 bars et 67°C de soufflage aux unités intérieures, consommation 10,4A.
Essais à fond en froid pression 10 bars et -7°C de soufflage aux unités intérieures, consommation 7,6A.
Température extérieure 16°C.
Je veux bien croire que je suis dans l'erreur mais ce qui précède est loin de ce que vous annoncez chez Daikin.
D'avance merci car j'aime bien corriger mes erreurs cela permet d'avancer.
Pouvez-vous m'expliquer les résultats d'une mise que j'ai fait ce jour :
Daikin 4MXS68
Essai à fond en chaud Pression 33 bars et 67°C de soufflage aux unités intérieures, consommation 10,4A.
Essais à fond en froid pression 10 bars et -7°C de soufflage aux unités intérieures, consommation 7,6A.
Température extérieure 16°C.
Je veux bien croire que je suis dans l'erreur mais ce qui précède est loin de ce que vous annoncez chez Daikin.
D'avance merci car j'aime bien corriger mes erreurs cela permet d'avancer.
07 avril 2016 à 17:03

Bonjour PL,
Honnêtement je ne sais pas. Perso ceci est trop récent et je ne veux pas l'utiliser pour le moment.
J'attends que l'on ait un peu de recul.
maclimatisation.com
Honnêtement je ne sais pas. Perso ceci est trop récent et je ne veux pas l'utiliser pour le moment.
J'attends que l'on ait un peu de recul.
maclimatisation.com
04 avril 2016 à 12:01

Bonjour,
Pour l'invité dont la clim clignote 14 fois :
1/ Si c'est une RAF-35NH5 recompter car ce n'est pas possible (13 clignotements maxi)
2/ Si c'est RAS-07G4, RAS-09G4, RAS-14G4, RAS-18G4, RAS-24G4, alors :
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de l’échangeur de chaleur.
1. Sonde
2. Platine principale de l’unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour l'invité dont la clim clignote 14 fois :
1/ Si c'est une RAF-35NH5 recompter car ce n'est pas possible (13 clignotements maxi)
2/ Si c'est RAS-07G4, RAS-09G4, RAS-14G4, RAS-18G4, RAS-24G4, alors :
Circuit ouvert ou court-circuit au niveau de la sonde de l’échangeur de chaleur.
1. Sonde
2. Platine principale de l’unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2016 à 11:31

Bonjour,
En chaud on devrait minimum 60°C et en froid être au minimum à -5°C.
Le problème est comme si vous rouliez avec votre véhicule avec le niveau d'huile bas.
Risque de casse moteur.
Mais faites appel au pro qui vous l'a installé car c'est son boulot et puis vous êtes encore sous garantie biennale.
Pour ce qui est du prix du fluide le R32 sort à peine donc le prix baissera peut-être mais dans quelques années.
A part que vous ayez fait l'installation vous-même, contrairement à la législation en vigueur, et de ce fait aucune garantie et encore moins de pro qui voudra intervenir.
Cordialement.
maclimatisation.com
En chaud on devrait minimum 60°C et en froid être au minimum à -5°C.
Le problème est comme si vous rouliez avec votre véhicule avec le niveau d'huile bas.
Risque de casse moteur.


Pour ce qui est du prix du fluide le R32 sort à peine donc le prix baissera peut-être mais dans quelques années.
A part que vous ayez fait l'installation vous-même, contrairement à la législation en vigueur, et de ce fait aucune garantie et encore moins de pro qui voudra intervenir.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2016 à 10:41

Bonjour,
La température de sortie me semble, pour du R32, basse.
Mais expliquez-nous comment la réparation a-t-elle eu lieu :
Est-ce que le pro a ravalé le fluide dans une bombonne à part pour le peser ?
Combien de fluide manquait-il ?
A-t-il effectuer un test à l'azote ou au nidron ?
A-t-il tiré au vide ?
A-t-il complété la charge ?
Car comme le R32 est très cher, il est fort probable que le pro n'avait pas de bouteille de fluide et qu'il n'ait pas complété la charge. Si c'est le cas il faut le faire revenir pour refaire le travail comme décrit ci-dessus, et surtout regarder bien que sur la bouteille de recharge soit mentionné R32.
Votre longueur est celle recommandée généralement.
Cordialement.
maclimatisation.com
La température de sortie me semble, pour du R32, basse.
Mais expliquez-nous comment la réparation a-t-elle eu lieu :
Est-ce que le pro a ravalé le fluide dans une bombonne à part pour le peser ?
Combien de fluide manquait-il ?
A-t-il effectuer un test à l'azote ou au nidron ?
A-t-il tiré au vide ?
A-t-il complété la charge ?
Car comme le R32 est très cher, il est fort probable que le pro n'avait pas de bouteille de fluide et qu'il n'ait pas complété la charge. Si c'est le cas il faut le faire revenir pour refaire le travail comme décrit ci-dessus, et surtout regarder bien que sur la bouteille de recharge soit mentionné R32.
Votre longueur est celle recommandée généralement.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 avril 2016 à 07:13

Bonsoir,
PL, le R32 entre aussi dans la composition du R407C.
Ce dernier est composé de 23% de R32, 25% de R125 et 58% de R134a.
Cordialement.
maclimatisation.com
PL, le R32 entre aussi dans la composition du R407C.
Ce dernier est composé de 23% de R32, 25% de R125 et 58% de R134a.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2016 à 23:02

Bonsoir pbm,
Ce que vous avez affiché là c'est une relation pression température et non une pression de fonctionnement.
C'est à dire que peu importe la quantité de fluide sa pression sera toujours la même à la même température.
Pour info le R410A va avoir une pression de fonctionnement d'environ10/15 bars en froid et de 35/50 bars en chaud.
Le R32 va lui être plus important en bars.
Par ailleurs pour votre info les pressions indiquées sont les pressions relatives et absolues.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous avez affiché là c'est une relation pression température et non une pression de fonctionnement.
C'est à dire que peu importe la quantité de fluide sa pression sera toujours la même à la même température.
Pour info le R410A va avoir une pression de fonctionnement d'environ10/15 bars en froid et de 35/50 bars en chaud.
Le R32 va lui être plus important en bars.
Par ailleurs pour votre info les pressions indiquées sont les pressions relatives et absolues.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2016 à 18:08

Bonjour PL,
Oui Daikin a sorti du résidentiel au R32.
Ce fluide n'est pas nouveau puisqu'il compose à 50% le R410 (les autres 50% étant le R125).
Le principal problème pour nous pro c'est qu'il nous faut une station de récupération à part qui est chère.
Après bon courage aux particuliers pour trouver un pro à des tarifs de dépannage abordable.
maclimatisation.com
Oui Daikin a sorti du résidentiel au R32.
Ce fluide n'est pas nouveau puisqu'il compose à 50% le R410 (les autres 50% étant le R125).
Le principal problème pour nous pro c'est qu'il nous faut une station de récupération à part qui est chère.

Après bon courage aux particuliers pour trouver un pro à des tarifs de dépannage abordable.

maclimatisation.com
03 avril 2016 à 14:21

Bonjour,
Ne jamais brancher un manifold pour R410 sur du R32, vous exploseriez votre manifold. Les pressions du R32 sont beaucoup plus importantes que le 410.
Par ailleurs éviter de toucher à votre appareil car actuellement le fluide R32 est en prix 8 fois plus cher que le R410.
Cela baissera par la suite car je pense que ce fluide est l'avenir de la clim.
Moteur moins gros pour la même performance que les fluides actuels, donc moins de consommation et machine plus petite et légère.
Daikin ouvre aux grands publics les technologies existantes pour les industries.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ne jamais brancher un manifold pour R410 sur du R32, vous exploseriez votre manifold. Les pressions du R32 sont beaucoup plus importantes que le 410.
Par ailleurs éviter de toucher à votre appareil car actuellement le fluide R32 est en prix 8 fois plus cher que le R410.
Cela baissera par la suite car je pense que ce fluide est l'avenir de la clim.
Moteur moins gros pour la même performance que les fluides actuels, donc moins de consommation et machine plus petite et légère.
Daikin ouvre aux grands publics les technologies existantes pour les industries.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 avril 2016 à 12:03

Bonjour, (ce petit mot de politesse beaucoup de monde l'oublie) 
C'est vrai PL on en est au même point, comme quoi il faut faire attention comment on prend certaines mesures que ce soit les températures, les résistances ohmiques etc.
Bon week-end à tous.
maclimatisation.com

C'est vrai PL on en est au même point, comme quoi il faut faire attention comment on prend certaines mesures que ce soit les températures, les résistances ohmiques etc.
Bon week-end à tous.
maclimatisation.com
02 avril 2016 à 18:14

Bonjour,
Dans l'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et défaut de conformité) signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale.
La garantie biennale impose à l'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2 ans après la réception, tout élément d'équipement qui ne fonctionne pas correctement.
Dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux : garantie décennale.
La garantie décennale impose à l'installateur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années suivant la réception et qui :
Soit compromettent la solidité de l'ouvrage construit (par exemple, risque d'effondrement),
Soit rendent l'immeuble construit impropre à sa destination (par exemple, défaut d'étanchéité, fissurations importantes).
Je pense ne rien avoir oublié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans l'année qui suit la réception des travaux : garantie de parfait achèvement.
La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres (vices cachés et défaut de conformité) signalés au cours de l'année qui suit la réception des travaux, quelles que soient leur importance et leur nature.
Dans les 2 ans qui suivent la réception des travaux : garantie biennale.
La garantie biennale impose à l'entrepreneur de réparer ou remplacer, pendant une durée minimale de 2 ans après la réception, tout élément d'équipement qui ne fonctionne pas correctement.
Dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux : garantie décennale.
La garantie décennale impose à l'installateur de réparer les dommages survenus au cours des 10 années suivant la réception et qui :
Soit compromettent la solidité de l'ouvrage construit (par exemple, risque d'effondrement),
Soit rendent l'immeuble construit impropre à sa destination (par exemple, défaut d'étanchéité, fissurations importantes).
Je pense ne rien avoir oublié.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 avril 2016 à 10:26

Bonjour,
Il est possible d'un manque de fluide dés le départ suite à une mauvaise manipulation, ou un manque de charge d'usine.
Lors de l'entretien le pro aurait dû faire ces vérifications, la révision n'est pas simplement du nettoyage mais prise de pressions avec essai à fond, détection de fuite... Un conseil changer de pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible d'un manque de fluide dés le départ suite à une mauvaise manipulation, ou un manque de charge d'usine.
Lors de l'entretien le pro aurait dû faire ces vérifications, la révision n'est pas simplement du nettoyage mais prise de pressions avec essai à fond, détection de fuite... Un conseil changer de pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 avril 2016 à 16:56

Bonjour,
Donc comme l'avais suggéré PL, il s'agit d'un manque de fluide car en soufflage chaud en demande maxi et ventilation à fond vous devriez avoir au bout de 20 minutes une température de soufflage de 50°C/60°C voire plus.
Faites appel à un pro car vous avez un risque de casse de compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc comme l'avais suggéré PL, il s'agit d'un manque de fluide car en soufflage chaud en demande maxi et ventilation à fond vous devriez avoir au bout de 20 minutes une température de soufflage de 50°C/60°C voire plus.
Faites appel à un pro car vous avez un risque de casse de compresseur.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 avril 2016 à 11:26

Bonjour,
Votre installation n'a que trois ans. On en reparle dans 2 ou 3 ans, ou simplement en hiver par -10°/-15°C.
maclimatisation.com
Votre installation n'a que trois ans. On en reparle dans 2 ou 3 ans, ou simplement en hiver par -10°/-15°C.
maclimatisation.com
31 mars 2016 à 17:47

Bonsoir,
Si c'est le moteur du ventilo et qu'il vient à lâcher la machine va se mettre en erreur et ne fonctionnera plus, car elle ne pourra plus être refroidie.
maclimatisation.com
Si c'est le moteur du ventilo et qu'il vient à lâcher la machine va se mettre en erreur et ne fonctionnera plus, car elle ne pourra plus être refroidie.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 20:13

Bonsoir,
C'est très difficile de diagnostiquer comme cela.
Perso j'entends un ventilo qui démarre doucement puis monte en puissance et se stabilise.
Par ailleurs de temps en temps j'entends quelques grincements, est-ce le ventilo, les oiseaux ou un autre bruit extérieur.
Si c'est le ventilo je pense qu'il y a un problème sur le moteur du ventilo.
Il faut changer le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est très difficile de diagnostiquer comme cela.
Perso j'entends un ventilo qui démarre doucement puis monte en puissance et se stabilise.
Par ailleurs de temps en temps j'entends quelques grincements, est-ce le ventilo, les oiseaux ou un autre bruit extérieur.
Si c'est le ventilo je pense qu'il y a un problème sur le moteur du ventilo.
Il faut changer le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 18:41

Bon courage car Sanyo a fait lui aussi faillite.
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 13:26

Bonjour PL,
Et des fois les clients me disent que c'est trop cher.
Par ailleurs je ne perds rien en fluide car je le fais ravaler par la machine.
A faire les choses autant le faire bien.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et des fois les clients me disent que c'est trop cher.
Par ailleurs je ne perds rien en fluide car je le fais ravaler par la machine.
A faire les choses autant le faire bien.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 08:08

Re,
J'allais oublier détection de fuite avec appareil homologué.
maclimatisation.com
J'allais oublier détection de fuite avec appareil homologué.
maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:13

Bonjour,
Perso nettoyage des échangeurs internes en enlevant l'intégralité des plastiques possible, en passant d'abord le peigne pour dégrossir puis nettoyage vapeur de l'échangeur et nettoyage de la volute de soufflage au début avec un pinceau à poils durs et ensuite je termine à la vapeur. Si nécessaire nettoyage du bac à condensats. Puis remontage des plastiques.
Essayage de l'évacuation des condensats.
Pour l'unité extérieure nettoyage de l'échangeur au début avec le peigne puis à la vapeur. Ensuite je mets les manos et j'essaie à fond en chaud je prends les pressions et les températures de soufflage et de reprise. Ensuite en mode froid pour ravaler le fluide à la machine afin de ne pas perdre le fluide qui est dans les manos. Je débranche l'ensemble et je remplis la fiche d'intervention. Durée entre 1h15 à 1h30 tarifs en PAC 95€ TTC.
maclimatisation.com
Perso nettoyage des échangeurs internes en enlevant l'intégralité des plastiques possible, en passant d'abord le peigne pour dégrossir puis nettoyage vapeur de l'échangeur et nettoyage de la volute de soufflage au début avec un pinceau à poils durs et ensuite je termine à la vapeur. Si nécessaire nettoyage du bac à condensats. Puis remontage des plastiques.
Essayage de l'évacuation des condensats.
Pour l'unité extérieure nettoyage de l'échangeur au début avec le peigne puis à la vapeur. Ensuite je mets les manos et j'essaie à fond en chaud je prends les pressions et les températures de soufflage et de reprise. Ensuite en mode froid pour ravaler le fluide à la machine afin de ne pas perdre le fluide qui est dans les manos. Je débranche l'ensemble et je remplis la fiche d'intervention. Durée entre 1h15 à 1h30 tarifs en PAC 95€ TTC.
maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:12

Re,
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:26

Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24

Bonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41

Non pas du tout. Mais je pense que raisonnablement cela devrait être compris dans une fourchette de 200 à 350 €.
26 mars 2016 à 18:44

Bonjour,
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 17:34

Bonjour,
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 13:59

Bonjour,
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
26 mars 2016 à 13:40

Bonjour,
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 07:56

Re,
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:41

Bonsoir,
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:39

Bonjour,
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
25 mars 2016 à 18:23

Bonjour,
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
24 mars 2016 à 12:11

Bonjour atonet,
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:49

Bonjour,
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:33