Bonjour.
S'il y a beaucoup d'eau dans le tubage, cela peut indiquer une pente insuffisante.
Il faut normalement une pente de 5% vers la chaudière.
De l'eau stagnante peut à terme endommager le tubage et empêcher les gaz de s'évacuer correctement (perte de charge).
En plus du test du ventilateur que vous pouvez réaliser vous-même, vous pouvez demander à votre chauffagiste un test d'étanchéité de la ventouse.
Une version rapide et simple de ce test consiste à mesurer, avec analyseur de combustion, le CO2 et le CO dans la prise de mesure d'air (et non la prise des fumées).
En effet, il ne devrait y avoir du CO2 en trop grande quantité ni du CO présent dans l'arrivée d'air.
Le contraire indique un problème d'étanchéité de la ventouse.
S'il y a beaucoup d'eau dans le tubage, cela peut indiquer une pente insuffisante.
Il faut normalement une pente de 5% vers la chaudière.
De l'eau stagnante peut à terme endommager le tubage et empêcher les gaz de s'évacuer correctement (perte de charge).
En plus du test du ventilateur que vous pouvez réaliser vous-même, vous pouvez demander à votre chauffagiste un test d'étanchéité de la ventouse.
Une version rapide et simple de ce test consiste à mesurer, avec analyseur de combustion, le CO2 et le CO dans la prise de mesure d'air (et non la prise des fumées).
En effet, il ne devrait y avoir du CO2 en trop grande quantité ni du CO présent dans l'arrivée d'air.
Le contraire indique un problème d'étanchéité de la ventouse.
17 janvier 2025 à 18:24

Bonjour,
Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
Le problème peut également provenir de l'entrée d'air ou de l'évacuation des fumées s'il n'a pas été changé en même temps que la chaudière. Quelle est la configuration de la ventouse (distance, diamètre, horizontal/vertical, pente...) ?
Constatez-vous de la corrosion ou de l'eau à l'intérieur de la chaudière ?
S'il s'agit d'une chaudière récente avec interface tactile, quelle est la durée du test du ventilateur (cf partie G - test des actionneurs du manuel d'installation) à plein régime ?
L'accès technicien (code 96) est nécessaire, la procédure est expliquée dans le manuel.
Quel est le modèle exact de votre chaudière ?
Le problème peut également provenir de l'entrée d'air ou de l'évacuation des fumées s'il n'a pas été changé en même temps que la chaudière. Quelle est la configuration de la ventouse (distance, diamètre, horizontal/vertical, pente...) ?
Constatez-vous de la corrosion ou de l'eau à l'intérieur de la chaudière ?
S'il s'agit d'une chaudière récente avec interface tactile, quelle est la durée du test du ventilateur (cf partie G - test des actionneurs du manuel d'installation) à plein régime ?
L'accès technicien (code 96) est nécessaire, la procédure est expliquée dans le manuel.