Bonjour Mario.
Merci de votre réponse, je vais tacher de renseigner les différents points :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Je joins la fiche technique collée à la chaudière en PJ.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, sauf le sèche serviettes pour avoir un point non thermostaté
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat programmable Deltia 8.00 de DELTA DORE 6050416
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le couloir entre salon et cuisine au point le moins sensible aux radiateurs des deux pièces
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas, mais la chaudière est au rez de chaussée d'une maison avec 1 étage. Comme expliqué dans le message, la chaudière alimente une nourrice dans un coffre du plancher (sol du rez de chaussée) avec une distance de 5m. De cette nourrice partent trois réseaux (avec robinets de coupure et purgeur sur la nourrice).
Premier réseau alimente une grande chambre à l'étage avec 2 radiateurs un 11 et un 9 éléments. Alimentation en bitube.
Second réseau alimente à l'étage également en bitube 3 petites pièces avec chacune un petit radiateur 6 éléments et redescend au rdc pur alimenter un petit studio avec un radiateur 11 éléments.
Troisième réseau alimente un autre coffre situé dans la cuisine ( Distance 4 m du coffre précédent). Dans ce coffre une autre nourrice (robinets et purge) qui distribue en parapluie : 1 radiateur 11 éléments ( 1m de la nouvelle nourrice), 1 radiateur 6 éléments ( 4m) les deux sur la cuisine et le coin repas (pièce ouverte), 1 radiateur 16 éléments (7 m) Salon, 1 séche serviettes SDB à l'étage à l'aplomb de la niche à nourrice, 1 radiateur 6 éléments dans une pièce à l'étage (distance horizontale 6 m + remontée à l'étage.
Tous les radiateurs sont aujourd'hui en aluminium, ceux de l'étage étaient auparavant en fonte et ont été changés lors du désembouage. Le problème était déjà présent.
Pour terminer, cette architecture je le reconnais un peu particulière a très bien fonctionnée pendant 10 ans jusqu'à l'intervention de remplacement du vase et des accessoires.
Pour la région, c'est Montpellier.
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
environ 80 m² pour chaque étage
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le gaz distribué par la ville
Lors des différentes interventions sur le circuit hydraulique de votre installation avez-vous touché les robinets et coudes ou tés de réglages ?
Oui déjà parce que plusieurs radiateurs ont été changés, mais je le rappelle le problème est arrivée avant ( juste que la personne qui est intervenue pour le vase m'a demandé après le changement quand le problème est apparu, d'ouvrir à fond tous les T de réglages. J'ai essayé sans succès plusieurs équilibrages pour vérifier que le problème ne venait pas de là mais je pense avoir épuisé toutes les méthodologies sur le sujet sans succès.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
J'ai posé quelques images en PJ, le réseau est entièrement réalisé sous plancher en PER puis ressort vers chaque radiateurs (ou pour certaines pièces quand c'était noyé dans les dalles) en réseau cuivre 14/12.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Merci de votre réponse, je vais tacher de renseigner les différents points :
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Je joins la fiche technique collée à la chaudière en PJ.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, sauf le sèche serviettes pour avoir un point non thermostaté
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Thermostat programmable Deltia 8.00 de DELTA DORE 6050416
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le couloir entre salon et cuisine au point le moins sensible aux radiateurs des deux pièces
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Je ne sais pas, mais la chaudière est au rez de chaussée d'une maison avec 1 étage. Comme expliqué dans le message, la chaudière alimente une nourrice dans un coffre du plancher (sol du rez de chaussée) avec une distance de 5m. De cette nourrice partent trois réseaux (avec robinets de coupure et purgeur sur la nourrice).
Premier réseau alimente une grande chambre à l'étage avec 2 radiateurs un 11 et un 9 éléments. Alimentation en bitube.
Second réseau alimente à l'étage également en bitube 3 petites pièces avec chacune un petit radiateur 6 éléments et redescend au rdc pur alimenter un petit studio avec un radiateur 11 éléments.
Troisième réseau alimente un autre coffre situé dans la cuisine ( Distance 4 m du coffre précédent). Dans ce coffre une autre nourrice (robinets et purge) qui distribue en parapluie : 1 radiateur 11 éléments ( 1m de la nouvelle nourrice), 1 radiateur 6 éléments ( 4m) les deux sur la cuisine et le coin repas (pièce ouverte), 1 radiateur 16 éléments (7 m) Salon, 1 séche serviettes SDB à l'étage à l'aplomb de la niche à nourrice, 1 radiateur 6 éléments dans une pièce à l'étage (distance horizontale 6 m + remontée à l'étage.
Tous les radiateurs sont aujourd'hui en aluminium, ceux de l'étage étaient auparavant en fonte et ont été changés lors du désembouage. Le problème était déjà présent.
Pour terminer, cette architecture je le reconnais un peu particulière a très bien fonctionnée pendant 10 ans jusqu'à l'intervention de remplacement du vase et des accessoires.
Pour la région, c'est Montpellier.
Quelle est la surface habitable de votre logement ?
environ 80 m² pour chaque étage
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le gaz distribué par la ville
Lors des différentes interventions sur le circuit hydraulique de votre installation avez-vous touché les robinets et coudes ou tés de réglages ?
Oui déjà parce que plusieurs radiateurs ont été changés, mais je le rappelle le problème est arrivée avant ( juste que la personne qui est intervenue pour le vase m'a demandé après le changement quand le problème est apparu, d'ouvrir à fond tous les T de réglages. J'ai essayé sans succès plusieurs équilibrages pour vérifier que le problème ne venait pas de là mais je pense avoir épuisé toutes les méthodologies sur le sujet sans succès.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
J'ai posé quelques images en PJ, le réseau est entièrement réalisé sous plancher en PER puis ressort vers chaque radiateurs (ou pour certaines pièces quand c'était noyé dans les dalles) en réseau cuivre 14/12.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





05 décembre 2024 à 22:56

Bonjour.
J'ai une installation datant de dix ans qui ne fonctionne plus correctement.
Voici l'historique : dans le cadre d'un projet de vente de ma maison, je souhaitais faire une révision après dix ans de l'installation.
Je n'avais jamais eu de contrat d'entretien auparavant et j'ai moi-même réalisé l'installation et l'entretien durant cette période.
Cette révision coïncidait également avec des chutes de pression régulières et une suspicion de vase d'expansion fatigué.
Mis à part ces baisses de pression, je n'ai jamais eu de problème pour chauffer l'ensemble de la maison.
L'intervention a été effectuée et le vase d'expansion, la soupape de sécurité et un capteur ont été changés.
Cependant, après avoir remis la chaudière en route et effectué les purges, je ne peux chauffer qu'une partie des radiateurs.
Une nouvelle intervention a eu lieu, avec un devis pour un changement de chaudière sans plus d'examen, ainsi qu'un désembouage.
Je les ai remerciés mais leur ai également fait part de mon incompréhension quant au fait que tout fonctionnait avant et plus après.
Je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante, si ce n'est "c'est comme ça !"
J'ai alors procédé à un désembouage complet, après un temps de travail sous sentinelle.
J'ai effectué un désembouage pneumo-hydraulique des radiateurs (moitié fonte, moitié alu) et du circuit (PER pour la circulation et cuivre en sortie visibles), puis j'ai remonté et purgé le tout.
Malheureusement, le problème persiste.
J'ai ensuite changé tous les radiateurs en fonte pour des radiateurs en alu, dans un souci de sécurité.
Mais le problème reste le même.
Le problème est le suivant : mon circuit est construit selon ce schéma : départ chaudière vers trappe technique, dans cette trappe, clarinettes vers trois zones. La zone 1 comprend la chambre principale (étage) avec 2 radiateurs, la zone 2 comprend les chambres annexes, le bureau (étage) et le studio (rdc) avec un total de 4 radiateurs, et la zone 3 comprend le salon (rdc), la cuisine (rdc), la salle de bain (étage) et une chambre (étage) avec 5 radiateurs.
Je n'arrive à faire fonctionner qu'une zone et la moitié d'une autre, ou une sélection de radiateurs de différentes zones à la fois.
Toutes les zones fonctionnent lorsqu'elles sont isolées, mais jamais ensemble.
Les zones 1 et 2 sont en schéma bitubes (ligne aller/retour et dérivation), tandis que la zone 3 est en pieuvre (local technique avec de nouvelles clarinettes et un circuit individuel pour chaque radiateur).
Le dispositif était opérationnel depuis dix ans, donc ce n'est pas un problème d'architecture.
Voici ce que j'ai fait : pensant à un problème de débit, j'ai changé le circulateur, mais cela n'a rien changé.
Puis, constatant que l'échangeur à plaques était colmaté, je l'ai également remplacé, mais sans succès.
Je commence à être perdu...
Informations techniques : chaudière Vergne à condensation, MC2 24/28.
Si quelqu'un a une piste précise à me proposer, elle est la bienvenue.
Ah oui, j'ai également changé la moitié des radiateurs qui sont neufs, et pour l'autre moitié, les T et les robinets Thermos ont été remplacés.
Le circulateur classique n'étant plus disponible, on m'a donné celui en remplacement qui est piloté en auto (les deux étaient de chez VICO), mais cela n'a rien changé.
Tout semble fonctionner correctement, y compris la purge automatique.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
J'ai une installation datant de dix ans qui ne fonctionne plus correctement.
Voici l'historique : dans le cadre d'un projet de vente de ma maison, je souhaitais faire une révision après dix ans de l'installation.
Je n'avais jamais eu de contrat d'entretien auparavant et j'ai moi-même réalisé l'installation et l'entretien durant cette période.
Cette révision coïncidait également avec des chutes de pression régulières et une suspicion de vase d'expansion fatigué.
Mis à part ces baisses de pression, je n'ai jamais eu de problème pour chauffer l'ensemble de la maison.
L'intervention a été effectuée et le vase d'expansion, la soupape de sécurité et un capteur ont été changés.
Cependant, après avoir remis la chaudière en route et effectué les purges, je ne peux chauffer qu'une partie des radiateurs.
Une nouvelle intervention a eu lieu, avec un devis pour un changement de chaudière sans plus d'examen, ainsi qu'un désembouage.
Je les ai remerciés mais leur ai également fait part de mon incompréhension quant au fait que tout fonctionnait avant et plus après.
Je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante, si ce n'est "c'est comme ça !"
J'ai alors procédé à un désembouage complet, après un temps de travail sous sentinelle.
J'ai effectué un désembouage pneumo-hydraulique des radiateurs (moitié fonte, moitié alu) et du circuit (PER pour la circulation et cuivre en sortie visibles), puis j'ai remonté et purgé le tout.
Malheureusement, le problème persiste.
J'ai ensuite changé tous les radiateurs en fonte pour des radiateurs en alu, dans un souci de sécurité.
Mais le problème reste le même.
Le problème est le suivant : mon circuit est construit selon ce schéma : départ chaudière vers trappe technique, dans cette trappe, clarinettes vers trois zones. La zone 1 comprend la chambre principale (étage) avec 2 radiateurs, la zone 2 comprend les chambres annexes, le bureau (étage) et le studio (rdc) avec un total de 4 radiateurs, et la zone 3 comprend le salon (rdc), la cuisine (rdc), la salle de bain (étage) et une chambre (étage) avec 5 radiateurs.
Je n'arrive à faire fonctionner qu'une zone et la moitié d'une autre, ou une sélection de radiateurs de différentes zones à la fois.
Toutes les zones fonctionnent lorsqu'elles sont isolées, mais jamais ensemble.
Les zones 1 et 2 sont en schéma bitubes (ligne aller/retour et dérivation), tandis que la zone 3 est en pieuvre (local technique avec de nouvelles clarinettes et un circuit individuel pour chaque radiateur).
Le dispositif était opérationnel depuis dix ans, donc ce n'est pas un problème d'architecture.
Voici ce que j'ai fait : pensant à un problème de débit, j'ai changé le circulateur, mais cela n'a rien changé.
Puis, constatant que l'échangeur à plaques était colmaté, je l'ai également remplacé, mais sans succès.
Je commence à être perdu...
Informations techniques : chaudière Vergne à condensation, MC2 24/28.
Si quelqu'un a une piste précise à me proposer, elle est la bienvenue.
Ah oui, j'ai également changé la moitié des radiateurs qui sont neufs, et pour l'autre moitié, les T et les robinets Thermos ont été remplacés.
Le circulateur classique n'étant plus disponible, on m'a donné celui en remplacement qui est piloté en auto (les deux étaient de chez VICO), mais cela n'a rien changé.
Tout semble fonctionner correctement, y compris la purge automatique.
Merci à ceux qui pourront me répondre.
05 décembre 2024 à 08:53