FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre spacesmoker

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit spacesmoker sur le forum Chauffage

spacesmoker
a posté 8 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Citation :
Attention : je n'ai jamais été élu "pape du chauffage" par mes pairs ou par qui que ce soit !!! funk
Quand même, quand on reconnait un Wicu au premier coup d'œil, c'est qu'on a des bases ! smile
Je vais tenter l'expérience ce week-end. Je vais refaire ce circuit là en m'assurant que le circuit correspond bien à ce que je pense.
Je vous tiendrai au courant du résultat.

Un grand merci en tout cas.
12 novembre 2015 à 09:33
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Tout à fait d'accord avec vous GC (votre message de 10:38 est apparu après le mien de 10h46^^).

Mon but est effectivement de faire de l'apparent.
J'espérais simplement pouvoir récupérer le tuyau de retour qui est dans la chape. Car sinon je dois retrouver le retour au niveau de la chaudière et le faire passer à travers la chape (la chaudière étant en sous-sol).

Sur le plan ci-dessus, je réutilise le tuyau de retour tout en faisant du bitube (enfin c'est l'objectif en tout cas).
Je suis maintenant pratiquement sûr d'avoir 2 circuits et je pense les avoir identifiés (sauf un petit radiateur, je ne sais pas sur lequel des 2 circuits il se trouve).

Ma crainte sur ce schéma, se situe au niveau du dernier radiateur. Comme on le voit sur ce schéma, l'eau de retour du dernier radiateur va rencontrer l'eau de retour des 2 autres et je me demandais si cela pouvait empêcher un écoulement normal et efficace.

Puis l'autre inconvénient c'est que l'eau de retour fait une sacrée trotte (aller et retour). Mais comme elle doit être plus ou moins froide à ce moment là, ce n'est peut-être pas très gênant ?

Bref, si mon plan ne tient pas la route, je ferai comme vous le dites, repartir de zéro.
Merci encore.
10 novembre 2015 à 14:31
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Publicité

J'ai fait un petit schéma de mon idée (très très amateur hein !).

Je n'aurais pas dû utiliser le rouge et le bleu.
Ça ne correspond pas au chaud/froid mais à l'ancien et l'éventuel nouveau système (voir légende).
Ça se tient d'après vous ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation radiateurs chauffage

10 novembre 2015 à 10:46
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Je pense avoir compris comment procéder ! Pouvez-vous me le confirmer.

Pour l'arrivée d'eau chaude, je repars du premier tuyau d'arrivée au niveau du premier radiateur et je le fais courir jusqu'au dernier radiateur du système, avec chaque fois un raccord.

Pour le retour, je fais l'inverse, c'est à dire que je pars de la sortie du dernier radiateur du système et je fais courir le tuyau jusqu'au premier radiateur avec chaque fois un raccord. J'ai bon ?
Cela fonctionnerait-il ?

Encore merci pour vos réponses GC.
10 novembre 2015 à 09:47
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Merci, ces informations sont déjà très instructives.

Petite question de débutant (d'ignorant, même).
Pourrais-je repartir de cette installation mono-tube pour en faire une "bi-tube".
C'est à dire, partir des premiers tuyaux qui sortent du sol et faire un tuyau aller et un retour avec chaque fois un "embranchement" au niveau de chaque radiateur ? (une installation "classique" quoi).
10 novembre 2015 à 08:48
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

La photo ci-dessus n'est pas suffisante ?
La première photo correspond au branchement initial. C'est le système tel qu'il était quand j'ai emménagé.
09 novembre 2015 à 20:11
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Merci pour vos réponses.

Le souci c'est que je n'ai pas de schéma et que les tuyaux sont dans la chape. Je ne peux donc faire que des suppositions.
Je pense avoir deux "systèmes" (désolé pour les termes pourris) distincts.
Le premier fonctionne plutôt bien. Sauf le dernier radiateur qui est tiède.
Le second (sur lequel j'ai remplacé un radiateur) serait composé de trois radiateurs.
Sur le premier radiateur, les tuyaux d'arrivée et de sortie sont bouillants (le radiateur bof, mais c'est de la m....) mais dès le second, tout est froid.

Voilà à quoi ressemble la grande majorité des "connexions" :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problemes radiateurs chauffage tuyaux froids

Celui-ci serait, je pense, le premier. 3 mètres plus loin, il y en a un autre.
Avant mes bidouillages, les tuyaux étaient relativement chauds mais pas le radiateur. Maintenant, tout est totalement froid (je n'y avait pourtant pas touché).
Aujourd'hui, pensant qu'un bouchon se cachait peut-être dans ce deuxième radiateur, je l'ai déconnecté et j'ai relié le tuyau d'arrivée à celui du retour directement (juste un petit bidouillage pour tester), comme ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
radiateur chauffage tuyaux froids

Le radiateur que j'ai remplacé serait le troisième de la série.
Avant que j'y touche, les tuyaux étaient un peu chauds ainsi que le radiateur (légèrement, pas suffisamment pour chauffer quoi que ce soit). Désormais, tout est totalement froid.
Mon bidouillage du jour n'a rien donné...peut-être devrais-je chipoter au premier radiateur de la ligne ?
09 novembre 2015 à 18:59
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau

Bonjour,

Ayant de vieux radiateurs peu efficaces avec l'entrée et la sortie par le même trou, j'ai décidé de les remplacer.
Dans un premier temps, j'ai acheté un radiateur pour essayer, que j'ai placé.
Une fois placé j'ai rempli le système d'eau (qui a bien rempli le nouveau radiateur) et j'ai ensuite rallumé la chaudière.

2 radiateurs (dont celui que j'ai remplacé) restent totalement froids alors qu'il y a bien de l'eau dedans...
Les tuyaux d'arrivées et de sortie sont froids également.
Comment est-il possible que l'eau arrive mais qu'elle ne chauffe pas ?

Je me suis dit que je l'avais peut-être monté à l'envers mais cela ne justifierait pas que les 2 tuyaux restent froids.
Je ne vois aucune logique là-dedans, donc si quelqu'un à un solution, ce serait très appréciable.

Merci d'avance.
Jean
09 novembre 2015 à 13:29
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau