Bonjour.
Merci VETC.
Je me suis rendu sur place hier pour rencontrer le chauffagiste et voir l'affaire de mes yeux (150 Km).
Vous avez parfaitement raison c'est l'aquastat qui était bloqué ouvert donc pas de jus au brûleur.
Nous avons bataillé un moment car cette sécurité ne coupe que le brûleur : tout le reste, tableau de bord cartes régul circulateurs restent en fonction si bien que les nombreux relais collent, décollent à la mise sous tension, au hasard (pour l'observateur !) mais aussi quand on touche les composants... Cela parait bizarre mais doit être finalement normal.
Il a changé la pièce et tout est reparti.
Pour répondre à votre question la chaudière est une GT100 avec régul Diematic, la carte 8218-5151 est celle de puissance qui comporte le relais du brûleur.
J'ai récupéré le schéma de branchement. J'essaie de le joindre.
Affaire réglée.
Merci encore.
RICMO
schema carte chaudiere gt100.pdf
Merci VETC.
Je me suis rendu sur place hier pour rencontrer le chauffagiste et voir l'affaire de mes yeux (150 Km).
Vous avez parfaitement raison c'est l'aquastat qui était bloqué ouvert donc pas de jus au brûleur.
Nous avons bataillé un moment car cette sécurité ne coupe que le brûleur : tout le reste, tableau de bord cartes régul circulateurs restent en fonction si bien que les nombreux relais collent, décollent à la mise sous tension, au hasard (pour l'observateur !) mais aussi quand on touche les composants... Cela parait bizarre mais doit être finalement normal.
Il a changé la pièce et tout est reparti.
Pour répondre à votre question la chaudière est une GT100 avec régul Diematic, la carte 8218-5151 est celle de puissance qui comporte le relais du brûleur.
J'ai récupéré le schéma de branchement. J'essaie de le joindre.
Affaire réglée.
Merci encore.
RICMO
schema carte chaudiere gt100.pdf
14 décembre 2018 à 18:42

Bonjour.
La chaudière fioul est une GTM 130 De Dietrich le brûleur a été changé il y a quelques années c'est un brûleur Bentone B10 FU V05
Excusez moi pour ces oublis.
Cordialement.
La chaudière fioul est une GTM 130 De Dietrich le brûleur a été changé il y a quelques années c'est un brûleur Bentone B10 FU V05
Excusez moi pour ces oublis.
Cordialement.
13 décembre 2018 à 12:56

Bonjour à tous.
La chaudière de mon fils s'est arrêtée et j'incrimine fortement la carte de puissance électronique parce que le tableau indique le fonctionnement du brûleur et celui-ci ne reçoit pas de courant.
Les fils sont OK, les possibilités de réglage et programmation semblent intactes.
Le vrai souci est que le plombier annonce que cette carte ne se fait plus, internet est presque muet sauf un site en Allemagne qui propose du reconditionnement mais cher.
J'ajoute que pour le moment je ne suis pas sur place.
Quelqu'un connait-il cette carte ?
Merci d'avance.
La chaudière de mon fils s'est arrêtée et j'incrimine fortement la carte de puissance électronique parce que le tableau indique le fonctionnement du brûleur et celui-ci ne reçoit pas de courant.
Les fils sont OK, les possibilités de réglage et programmation semblent intactes.
Le vrai souci est que le plombier annonce que cette carte ne se fait plus, internet est presque muet sauf un site en Allemagne qui propose du reconditionnement mais cher.
J'ajoute que pour le moment je ne suis pas sur place.
Quelqu'un connait-il cette carte ?
Merci d'avance.
13 décembre 2018 à 12:08