Bonjour à tous.
Mon problème a été réglé cette semaine par l'installateur.
Ma régulation NSC RF, firmware 18.1 a été remplacée par une NSC RF firmware 15.1 qui fonctionne normalement.
la société m'a dit s'être procuré cette régulation plus ancienne auprès de Elm Leblanc.
La conception et la fabrication de cette régulation a été sous-traité auprès de Delta Dore.
Il va certainement se passer un certain temps avant qu'Elm Leblanc obtienne la mise à jour d'un firmware fonctionnelle.
Mon problème a été réglé cette semaine par l'installateur.
Ma régulation NSC RF, firmware 18.1 a été remplacée par une NSC RF firmware 15.1 qui fonctionne normalement.
la société m'a dit s'être procuré cette régulation plus ancienne auprès de Elm Leblanc.
La conception et la fabrication de cette régulation a été sous-traité auprès de Delta Dore.
Il va certainement se passer un certain temps avant qu'Elm Leblanc obtienne la mise à jour d'un firmware fonctionnelle.
14 mars 2022 à 11:23

Bonjour à zenzo et 49tonio95.
Mon installateur à maintenant pris en compte le problème et a contacté devant moi le responsable national SAV ELM Leblanc. L'affaire est entre les mains du fabricant de la régulation.
Sachant que pour ce modèle NSC RF, ELM Leblanc a sous traité la conception et la fabrication auprès de Delta Dore, cela risque de durer un moment ?
Quoi de neuf de votre côté ?
Mon installateur à maintenant pris en compte le problème et a contacté devant moi le responsable national SAV ELM Leblanc. L'affaire est entre les mains du fabricant de la régulation.
Sachant que pour ce modèle NSC RF, ELM Leblanc a sous traité la conception et la fabrication auprès de Delta Dore, cela risque de durer un moment ?
Quoi de neuf de votre côté ?
03 février 2022 à 10:44

Bonjour à zenzo et 49tonio95.
S'agissant de notre problème commun avec la régulation NSC RF, je reviens vers vous :
49tonio95 nous dit que ELM Leblanc est bien au courant que certaines régulations sont déficientes et qu'il faut se retourner vers l'installateur.
Mais ils sont bien gentils! Le problème vient d'ELM Leblanc.
Que comptent-ils faire pour que le client final est un produit qui fonctionne ?
S'agissant de notre problème commun avec la régulation NSC RF, je reviens vers vous :
49tonio95 nous dit que ELM Leblanc est bien au courant que certaines régulations sont déficientes et qu'il faut se retourner vers l'installateur.
Mais ils sont bien gentils! Le problème vient d'ELM Leblanc.
Que comptent-ils faire pour que le client final est un produit qui fonctionne ?
08 janvier 2022 à 07:37

Merci à zenzo pour ce renseignement.
Pour aller plus loin :
- La régulation NSC RF a t-elle été installée en même temps qu'une chaudière ou en complément d'une installation existante ?
- L'installation a t-elle été faite par un installateur agréé ELM Leblanc ?
- Dans quelle région êtes vous ?
Merci d'avance pour vos éléments de réponse et bonnes fêtes de fin d'année.
Pour aller plus loin :
- La régulation NSC RF a t-elle été installée en même temps qu'une chaudière ou en complément d'une installation existante ?
- L'installation a t-elle été faite par un installateur agréé ELM Leblanc ?
- Dans quelle région êtes vous ?
Merci d'avance pour vos éléments de réponse et bonnes fêtes de fin d'année.
21 décembre 2021 à 13:09

Bonjour.
Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF.
Depuis son installation, la régulation sans fil ne fonctionne pas comme elle devrait bien que la communication avec la chaudière se fasse correctement.
La régulation, semble t-il très performante, doit permettre de programmer des plages horaires de régulation de la température dans un mode dit AUTOMATIQUE. En mode manuel, elle permet de faire varier, de manière immédiate, la mise en route de la chaudière (brûleur et circulateur) en fonction d'une température d'ambiance à indiquer sur le boîtier de régulation. S'agissant du mode automatique, il permet de programmer des plages horaires de températures ambiantes quotidiennes, jour par jour, ou hebdomadaires. Il existe également un mode vacance, qui permet de programmer la mise en route du chauffage (brûleur et circulateur) à une date fixée.
Depuis le 8 novembre 2021, date de l'installation, le mode automatique n'a jamais fonctionné.
En clair, malgré une programmation faite conformément au mode d'emploi, les bascules de températures ne s'effectuent pas aux heures programmées et indiquées sur le boîtier de régulation distant. L'installateur est venu 4 fois, a changé l'ensemble de la régulation (boîtier distant et récepteur sur la chaudière), mais rien n'y fait. Il est impossible d'obtenir une régulation horaire. L'installateur semble dépassé et, aux dernières nouvelles, compte se retourner vers ELM Leblanc pour chercher la solution.
Sachant que:
- La communication régulation vers chaudière se fait correctement.
- La chaudière fonctionne correctement.
- Deux régulations successives ne fonctionnent pas en mode AROMATIQUE programmable.
D'où pourrait provenir ce problème ?
Ce dysfonctionnement aurait-il déjà été rencontré sur une régulation ELM Leblanc NSC RF ?
Merci d'avance à celles ou à ceux qui pourront m'éclairer.
Un chauffagiste a installé il y a 1 mois, à mon domicile, une chaudière gaz à condensation, ELM Leblanc EGALIS BALLON CONDENS GVBC 24-1HN THPE associée à une régulation sans fil NSC RF.
Depuis son installation, la régulation sans fil ne fonctionne pas comme elle devrait bien que la communication avec la chaudière se fasse correctement.
La régulation, semble t-il très performante, doit permettre de programmer des plages horaires de régulation de la température dans un mode dit AUTOMATIQUE. En mode manuel, elle permet de faire varier, de manière immédiate, la mise en route de la chaudière (brûleur et circulateur) en fonction d'une température d'ambiance à indiquer sur le boîtier de régulation. S'agissant du mode automatique, il permet de programmer des plages horaires de températures ambiantes quotidiennes, jour par jour, ou hebdomadaires. Il existe également un mode vacance, qui permet de programmer la mise en route du chauffage (brûleur et circulateur) à une date fixée.
Depuis le 8 novembre 2021, date de l'installation, le mode automatique n'a jamais fonctionné.
En clair, malgré une programmation faite conformément au mode d'emploi, les bascules de températures ne s'effectuent pas aux heures programmées et indiquées sur le boîtier de régulation distant. L'installateur est venu 4 fois, a changé l'ensemble de la régulation (boîtier distant et récepteur sur la chaudière), mais rien n'y fait. Il est impossible d'obtenir une régulation horaire. L'installateur semble dépassé et, aux dernières nouvelles, compte se retourner vers ELM Leblanc pour chercher la solution.
Sachant que:
- La communication régulation vers chaudière se fait correctement.
- La chaudière fonctionne correctement.
- Deux régulations successives ne fonctionnent pas en mode AROMATIQUE programmable.
D'où pourrait provenir ce problème ?
Ce dysfonctionnement aurait-il déjà été rencontré sur une régulation ELM Leblanc NSC RF ?
Merci d'avance à celles ou à ceux qui pourront m'éclairer.
08 décembre 2021 à 14:09

Bonjour.
Je vais faire poser une chaudière à condensation Haute Performance énergétique dans mon sous-sol, sur un mur extérieur en parpaing.
Ce mur n'a aucune isolation. Faut-il poser la chaudière sur un panneau d'isolation pour que celle-ci ne diffuse pas sa chaleur sur le mur ce qui engendrerai une surconsommation.
Merci.
Je vais faire poser une chaudière à condensation Haute Performance énergétique dans mon sous-sol, sur un mur extérieur en parpaing.
Ce mur n'a aucune isolation. Faut-il poser la chaudière sur un panneau d'isolation pour que celle-ci ne diffuse pas sa chaleur sur le mur ce qui engendrerai une surconsommation.
Merci.
01 novembre 2021 à 14:10

Bonjour.
Je possède une installation de chauffage central au Gaz composée d'une chaudière De Dietrich associée à un préparateur d'ECS de même marque.
J'ai constaté que la pression dans le circuit de chauffage ne baisse plus sous 3 bars, valeur de tarage de la soupape de sécurité.
Ceci est manifestement le signe qu'il y a, à l'intérieur du ballon d'ECS, communication entre l'eau chauffée et le serpentin venant de la chaudière.
Ceci entraîne une surconsommation d'eau et une sollicitation plus fréquente de la chaudière du fait du remplissage du ballon d'ECS au rythme de la perte d'eau de la soupape.
Dans l'attente de la pose d'un ballon électrique en lieu et place du préparateur, je cherche à limiter les "dégâts".
Le fait de fermer l'alimentation en eau du ballon, la nuit par exemple, ne limiterait-il pas la perte d'eau au niveau de la soupape ?
Ma solution est-elle pertinente ?
Je possède une installation de chauffage central au Gaz composée d'une chaudière De Dietrich associée à un préparateur d'ECS de même marque.
J'ai constaté que la pression dans le circuit de chauffage ne baisse plus sous 3 bars, valeur de tarage de la soupape de sécurité.
Ceci est manifestement le signe qu'il y a, à l'intérieur du ballon d'ECS, communication entre l'eau chauffée et le serpentin venant de la chaudière.
Ceci entraîne une surconsommation d'eau et une sollicitation plus fréquente de la chaudière du fait du remplissage du ballon d'ECS au rythme de la perte d'eau de la soupape.
Dans l'attente de la pose d'un ballon électrique en lieu et place du préparateur, je cherche à limiter les "dégâts".
Le fait de fermer l'alimentation en eau du ballon, la nuit par exemple, ne limiterait-il pas la perte d'eau au niveau de la soupape ?
Ma solution est-elle pertinente ?
16 octobre 2021 à 07:07

Bonjour.
J'ai une installation de chauffage central, chaudière De Dietrich + producteur ECS De Dietrich.
En sortie d'eau chaude de la chaudière, se trouve branché sur un raccord en T, une pièce qui semble être un purgeur d'air.
Sur ce raccord en T : 1 côté arrivée eau chaude chaudière, 1 côté départ vers circuit chauffage central, 1 côté départ vers ballon producteur ECS.
Il y a à ce purgeur (d'air) une légère fuite d'eau, mais néanmoins suffisante pour faire systématiquement descendre la pression du circuit à 0. La partie circulation chauffage est arrêtée, vanne du circulateur chauffage fermée et circulateur éteint.
Ma question est de savoir s'il est possible de continuer à faire tourner la chaudière pour avoir la production d'eau chaude sanitaire sans détériorer la chaudière ?
Étant donné que cela semble fonctionner normalement pour le ballon d'ECS, je suppose qu'il reste une quantité d'eau suffisante d'eau dans le circuit pour circuler vers le ballon et produire l'ECS ?
Merci d'avance à celles et à ceux qui seraient en mesure de m'éclairer.
J'ai une installation de chauffage central, chaudière De Dietrich + producteur ECS De Dietrich.
En sortie d'eau chaude de la chaudière, se trouve branché sur un raccord en T, une pièce qui semble être un purgeur d'air.
Sur ce raccord en T : 1 côté arrivée eau chaude chaudière, 1 côté départ vers circuit chauffage central, 1 côté départ vers ballon producteur ECS.
Il y a à ce purgeur (d'air) une légère fuite d'eau, mais néanmoins suffisante pour faire systématiquement descendre la pression du circuit à 0. La partie circulation chauffage est arrêtée, vanne du circulateur chauffage fermée et circulateur éteint.
Ma question est de savoir s'il est possible de continuer à faire tourner la chaudière pour avoir la production d'eau chaude sanitaire sans détériorer la chaudière ?
Étant donné que cela semble fonctionner normalement pour le ballon d'ECS, je suppose qu'il reste une quantité d'eau suffisante d'eau dans le circuit pour circuler vers le ballon et produire l'ECS ?
Merci d'avance à celles et à ceux qui seraient en mesure de m'éclairer.
10 octobre 2021 à 12:50