a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir Mario.

Oui il s'agit bien du Elfatherm FBR1, fabriqué par AEG et qui figure sur la documentation d'origine de la chaudière.

Les programmes utilisés sont ceux par défaut dans le programmateur : Lu-Ve 6h-22h et we 8h-23h (de mémoire).

Je redis : Quelque soit l'heure, en mode prog (horloge), la chaudière est placée en mode nuit (lune).
02 avril 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Buderus Logano GA124 V fonctionnement et programmation

Bonjour Mario, merci pour votre intérêt dans ma question, il y a l'image insérée de sonde FBR1 sur les photos que j'ai posté.

La sonde FBR1 est en position "horloge" pour le bouton du bas, si je la place en jour ou nuit, il n'y a aucune action sur l'affichage et le fonctionnement de la chaudière... (la seule manière de commuter du mode programme au mode jour ou nuit est la molette qui se trouve sur le régulateur de la chaudière).

Le second bouton du FBR1, c'est le thermostat -5 +5, lui fonctionne et agit sur la consigne de marche de la chaudière (lorsque celle ci est en mode jour. Je le place généralement entre -3 et 0.

31 mars 2023 à 09:38
forum consulter ce sujet Buderus Logano GA124 V fonctionnement et programmation

Publicité

Bonjour.

Je rencontre des difficultés à faire fonctionner ma chaudière en mode programmation Confort / Réduit
Ma chaudière a un seul circuit de chauffage, elle dispose d'un régulateur Elfatherm E7 qui communique avec un boitier télécommande avec sonde d'ambiance de type FBR1

Il y a des programmes pré-sélectionnés dans le régulateur qui permettent de commuter la chaudière automatiquement en confort / réduit selon des plages horaires sur la semaine.

Mon problème est que lorsque je place le régulateur en mode programme, le mode affiché sur l'écran à coté de la température d'ambiance réelle est "lune" donc réduit et que la chaudière ne se met pas en route malgré le fait que l'on soit dans un horaire définit comme "confort"... L'action sur la télécommande (sélecteur lune/programme/soleil) ne change absolument rien.

Le seul moyen de faire fonctionner la chaudière est de la placer en mode "confort" grace au sélecteur du régulateur sur le panneau de commande. et là elle chauffe, il semble même que la télécommande fasse réagir la consigne d'ambiance (bouton +5/-5).

J'ai donc un problème de fonctionnement du programmateur - je précise que j'ai vérifié notices en main tous les paramètres et les câblages et lu attentivement tout, j'ai passé 8 h devant l'appareil en essayant de comprendre.

Mon diagnostic serait le suivant :

--> Panne du Elfatherm E7 (aucun message d'erreur, tout fonctionnant par ailleurs) - régulateur à remplacer ?
--> Problème de signal entre la télécommande et le régulateur qui fixe le mode lune par défaut malgré la programmation - télécommande à remplacer ?

Ma question est :
Connaissez vous ce problème ? Comment le résoudre ?
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
fonctionnement Buderus Logano GA124 Vprogrammation Buderus Logano GA124 V

15 mars 2023 à 10:41
forum consulter ce sujet Buderus Logano GA124 V fonctionnement et programmation