J'ai été mis en contact par mon chauffagiste avec l'assistance Bosch.
La personne de déplacée à mon domicile et a constaté le décalage entre la température réelle et celle détectée par la sonde.
Elle a appelé l'assistance Bosch qui lui a indiqué comment calibrer la sonde.
Il faut entrer dans le menu de la sonde niveau installateur et régler la correction d'ambiance.
Appuyer 3 sec sur i : heure s'affiche
Appeler à nouveau 3 sec sur i : util s'affiche
Appuyer sur v pour passer sur inst puis ok
Appuyer sur ^ : conf s'affiche
Défiler avec ^ ou v jusqu'à ce que. Cor A s'affiche. Normalement 0 s'affiche
Appuyer sur ok: 0 clignote
Rrégler le décalage à ajouter pour obtenir la bonne température ( dans mon cas +1,2°)
Appuyer sur ok. Puis ESC 2 fois et voilà.
Ma sonde détecte maintenant la "bonne" température.
Merci pour votre aide
En espérant que cette solution vous aidera aussi.
La personne de déplacée à mon domicile et a constaté le décalage entre la température réelle et celle détectée par la sonde.
Elle a appelé l'assistance Bosch qui lui a indiqué comment calibrer la sonde.
Il faut entrer dans le menu de la sonde niveau installateur et régler la correction d'ambiance.
Appuyer 3 sec sur i : heure s'affiche
Appeler à nouveau 3 sec sur i : util s'affiche
Appuyer sur v pour passer sur inst puis ok
Appuyer sur ^ : conf s'affiche
Défiler avec ^ ou v jusqu'à ce que. Cor A s'affiche. Normalement 0 s'affiche
Appuyer sur ok: 0 clignote
Rrégler le décalage à ajouter pour obtenir la bonne température ( dans mon cas +1,2°)
Appuyer sur ok. Puis ESC 2 fois et voilà.
Ma sonde détecte maintenant la "bonne" température.
Merci pour votre aide
En espérant que cette solution vous aidera aussi.
13 mars 2024 à 19:50

Bonjour, suite aux éléments fournis ci-dessus, y a-t-il des réponses complémentaires à me fournir ou bien manque-t-il encore des informations ?
Dans ce cas, veuillez me le préciser.
Merci de votre aide.
Dans ce cas, veuillez me le préciser.
Merci de votre aide.
13 mars 2024 à 09:52

Voici la mesure réalisée comme indiqué.
On remarque que la sonde QAA73 mesure environ 1°c au dessous du thermomètre.
Je ne sais toujours pas comment modifier cela.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On remarque que la sonde QAA73 mesure environ 1°c au dessous du thermomètre.
Je ne sais toujours pas comment modifier cela.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 mars 2024 à 17:14

Bonjour.
Merci pour vos informations.
Je vais refaire les mesure de température intérieure comme vous le dites.
Depuis nos échanges, j'ai pu contacter, via mon chauffagiste, un technicien Bosch.
Nous avons fait, sur ses conseils, les modifications suivantes :
- Démontage de la sonde et isolation du mur par une couche de polystyrène. Bouchage du trou d'arrivé du fil avec du joint silicone.
Changement des paramètres FAC A de 4 à 8 (facteur d'influence de l'ambiance)
Changement de la pente de 1,5 à 2
Changement de type de bâtiment de 3 à 5 (notre maison a des murs très épais et a été construite en 1895, toutes les huisseries sont en double vitrage).
Je vous tiens au courant.
Concernant les photos de mon installation, je ne vois pas ce que je peux vous transmettre de plus.
Encore merci
Merci pour vos informations.
Je vais refaire les mesure de température intérieure comme vous le dites.
Depuis nos échanges, j'ai pu contacter, via mon chauffagiste, un technicien Bosch.
Nous avons fait, sur ses conseils, les modifications suivantes :
- Démontage de la sonde et isolation du mur par une couche de polystyrène. Bouchage du trou d'arrivé du fil avec du joint silicone.
Changement des paramètres FAC A de 4 à 8 (facteur d'influence de l'ambiance)
Changement de la pente de 1,5 à 2
Changement de type de bâtiment de 3 à 5 (notre maison a des murs très épais et a été construite en 1895, toutes les huisseries sont en double vitrage).
Je vous tiens au courant.
Concernant les photos de mon installation, je ne vois pas ce que je peux vous transmettre de plus.
Encore merci
09 mars 2024 à 14:40

Re Bonjour.
Je me permets de préciser car les photos de sondes ne sont pas très claires :
Extérieur : la sonde extérieure de la chaudière mesure 7,1°c, et le capteur externe du thermomètre la crosse technology, posé juste à côté, mesure 5,2.
Interne: la qaa73.210 affiche 16,9°c, le capteur du thermomètre la crosse technology 18,2.
J'espère que vous avez toutes les informations pour me proposer des solutions.
Encore merci.
Je me permets de préciser car les photos de sondes ne sont pas très claires :
Extérieur : la sonde extérieure de la chaudière mesure 7,1°c, et le capteur externe du thermomètre la crosse technology, posé juste à côté, mesure 5,2.
Interne: la qaa73.210 affiche 16,9°c, le capteur du thermomètre la crosse technology 18,2.
J'espère que vous avez toutes les informations pour me proposer des solutions.
Encore merci.
07 mars 2024 à 17:08

Voici des photos des décalages de mesure intérieure et extérieure.
Est-ce suffisant ?
A noter que la sonde extérieure semble également mal calibrée.
J'aurais besoin des instructions pour calibrer ces deux sondes, si possible.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Est-ce suffisant ?
A noter que la sonde extérieure semble également mal calibrée.
J'aurais besoin des instructions pour calibrer ces deux sondes, si possible.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 mars 2024 à 08:21

Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai déjà envoyé une photo de la sonde.
De quelles informations avez vous besoin ?
Je vous joins encore quelques photos : sonde intérieure, extérieure et chaudière.
Sinon, la sonde extérieure de calibre t'elle aussi ? Il semble qu'il y ait aussi une différence.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai déjà envoyé une photo de la sonde.
De quelles informations avez vous besoin ?
Je vous joins encore quelques photos : sonde intérieure, extérieure et chaudière.
Sinon, la sonde extérieure de calibre t'elle aussi ? Il semble qu'il y ait aussi une différence.
Encore merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 mars 2024 à 21:28

Bonjour, dernier essai d'avoir une réaction.
Je suis surpris et un peu déçu du silence soudain par rapport à mes questions.
Ai-je écrit quelque chose qui a provoqué cela ?
N'ai-je pas fourni les informations demandées ?
Merci encore.
Pierre
Je suis surpris et un peu déçu du silence soudain par rapport à mes questions.
Ai-je écrit quelque chose qui a provoqué cela ?
N'ai-je pas fourni les informations demandées ?
Merci encore.
Pierre
05 mars 2024 à 06:36

Re Bonjour.
J'ai remis la valeur précédente pour le paramètre "LIM A" (soit 0,5), car cela ne produisait pas l'effet désiré.
Depuis j'ai trouvé qu'une autre sonde (QAA73.110) avait un paramètre (ligne 106) pour calibrer le thermostat.
Cependant, n'ayant pas le code OEM de ma sonde (qui est une QAA73.210 et non pas une .110) et je ne peux donc pas vérifier.
J'apprécierais beaucoup d'avoir le code OEM de ma sonde.
Hélas, toutes mes recherches sont restées infructueuses.
Cette information semble très confidentielle.
Si vous pouvez me l'envoyer en message privé, cela m'aiderait beaucoup.
Merci.
Pierre
J'ai remis la valeur précédente pour le paramètre "LIM A" (soit 0,5), car cela ne produisait pas l'effet désiré.
Depuis j'ai trouvé qu'une autre sonde (QAA73.110) avait un paramètre (ligne 106) pour calibrer le thermostat.
Cependant, n'ayant pas le code OEM de ma sonde (qui est une QAA73.210 et non pas une .110) et je ne peux donc pas vérifier.
J'apprécierais beaucoup d'avoir le code OEM de ma sonde.
Hélas, toutes mes recherches sont restées infructueuses.
Cette information semble très confidentielle.
Si vous pouvez me l'envoyer en message privé, cela m'aiderait beaucoup.
Merci.
Pierre
04 mars 2024 à 14:24

Bonjour.
En l'absence de réponse et après quelques recherches, j'ai réglé le paramètre "différentiel d'ambiance" (LIM A) de ma sonde qaa73.210 à +1,5 de sa valeur (elle était à 0,5, je suis passé à 2,0).
En effet, la sonde mesure environ 1,5° de moins que la température réelle dans la pièce où elle est installée.
Je vais bien voir...
Des avis ?
En l'absence de réponse et après quelques recherches, j'ai réglé le paramètre "différentiel d'ambiance" (LIM A) de ma sonde qaa73.210 à +1,5 de sa valeur (elle était à 0,5, je suis passé à 2,0).
En effet, la sonde mesure environ 1,5° de moins que la température réelle dans la pièce où elle est installée.
Je vais bien voir...
Des avis ?
03 mars 2024 à 19:22

Bonjour.
Je vous ai transmis une photo.
Auriez-vous des informations à me communiquer ?
Merci.
Je vous ai transmis une photo.
Auriez-vous des informations à me communiquer ?
Merci.
01 mars 2024 à 09:17

Bonjour.
Avez-vous des informations complémentaires à me communiquer (comme la procédure pour étalonner la sonde) ?
Merci.
Avez-vous des informations complémentaires à me communiquer (comme la procédure pour étalonner la sonde) ?
Merci.
28 février 2024 à 14:57

Bonjour et grand merci de votre réponse.
En effet, les thermomètres autres que ceux de la sonde d'ambiance indiquent la même température.
Je vais demander à l'installateur de recalibrer la sonde.
Dans ce cadre, il n'est peut être pas nécessaire de vous transmettre des photos ?
Sauf si vous pensez vous en servir pour m'indiquer la procédure.
En tous cas, je joins une photo de la sonde.
Encore merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En effet, les thermomètres autres que ceux de la sonde d'ambiance indiquent la même température.
Je vais demander à l'installateur de recalibrer la sonde.
Dans ce cadre, il n'est peut être pas nécessaire de vous transmettre des photos ?
Sauf si vous pensez vous en servir pour m'indiquer la procédure.
En tous cas, je joins une photo de la sonde.
Encore merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2024 à 16:16

Bonjour. Merci pour votre réponse.
Je ne compare pas avec des thermomètres à mercure, mais avec des thermomètres électroniques.
Je ne compare pas avec des thermomètres à mercure, mais avec des thermomètres électroniques.
25 février 2024 à 15:01

Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Bosch 7500 FM (Chauffage et ECS) avec une sonde extérieure et un thermostat intérieur QAA73.
Dans la pièce où se trouve le thermostat et les pièces adjacentes (RdC), les vannes thermostatiques des radiateurs sont toutes ouvertes à fond. Il n'est pas exposé au soleil et est fixé sur un mur au dos duquel l'air ambiant est plus froid (escalier cave, qui n'est pas chauffé). Il mesure toujours une température inférieure de 1,2°C par rapport aux autres thermomètres que nous positionnons à côté.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci.
Pierre
J'ai une chaudière gaz à condensation Bosch 7500 FM (Chauffage et ECS) avec une sonde extérieure et un thermostat intérieur QAA73.
Dans la pièce où se trouve le thermostat et les pièces adjacentes (RdC), les vannes thermostatiques des radiateurs sont toutes ouvertes à fond. Il n'est pas exposé au soleil et est fixé sur un mur au dos duquel l'air ambiant est plus froid (escalier cave, qui n'est pas chauffé). Il mesure toujours une température inférieure de 1,2°C par rapport aux autres thermomètres que nous positionnons à côté.
Pourriez-vous m'aider à trouver une solution ?
Merci.
Pierre
25 février 2024 à 10:49