Voici une photo du Emerson CSS 25U.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Emerson CSS 25U

22 janvier 2019 à 19:24
forum consulter ce sujet Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2

Oui la référence est le Emerson CSS 25U ou le CSS 32U en fonction de la puissance de votre pompe à chaleur.
Ma nouvelle installation fonctionne toujours parfaitement.
De mémoire il y a un des condensateurs à supprimer car il est incorporé au nouveau boîtier.
Je vous souhaite une bonne réparation.
22 janvier 2019 à 19:14
forum consulter ce sujet Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2

Publicité

Même problème, ma pompe à chaleur est tombée en panne avec défaut HP PAC un technicien qui m'a semblé très compétent est venu rapidement et a diagnostiqué que la carte de démarrage était en cause.
Il a contacté Ciat mais on attend encore la réponse. Il a donné la carte à une société de dépannage en électronique mais ils n'ont rien pu faire, les composants principaux sont bons ainsi que les relais, ils ont dit que ça devait venir de l'eeprom sur la carte et qu'ils ne pouvaient pas réparer.
Alors mon technicien m'a proposé de mettre un relais de démarrage standard du commerce pour remplacer la carte défectueuse, c'est beaucoup plus fiable et beaucoup moins cher dans les 150 euros au lieu de 900 euros et disponible immédiatement.
Il a galéré pour refaire tout le câblage mais après impeccable ma PAC remarche parfaitement.
Je recommande cette société pour sa réactivité et son sérieux, société VO-TECH M.Vincent Olivier de Saint Lyphard près de Guérande.
Alors qu'on attend toujours une réponse de Ciat. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte de puissance PAC CIAT

14 décembre 2018 à 04:22
forum consulter ce sujet Dépannage réussi carte de puissance PAC CIAT défaut D1.2